Menovesilämpö - 25 asteessa

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pökö
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

pökö

Kaivo jäässä
Meillä näkyy menevän -25 pakkasessa 44 astetta pattereihin, sillä pysyy sisälämpö 21,5 mikä on oumannista pyydetty, oumannin huonetermari ohjaa. Illalla liki samoissa ulkolämmöissä menovesi oli 35 ja sisälämpö pari kymmenystä korkeampi.


Mites muilla?
 
-24, tehowatin mittari näytti -20 ja menovesi 25 astetta. 21-22 sisällä.Vähän teki mieli nostaa käyrää kun lämpötilan pysyminen 22:ssa alko näyttää tiukalta, en nostanu...
 
44 -46 asteista näyttääpi menneen, kylläkin ilpin kevyellä avustuksella.
-28 ollut kylmintä, jolloin menovesi noussut puoli astetta. Sisällä 22
 
-24, tehowatin mittari näytti -20 ja menovesi 25 astetta. 21-22 sisällä.Vähän teki mieli nostaa käyrää kun lämpötilan pysyminen 22:ssa alko näyttää tiukalta, en nostanu...
Asteella oli tippunu, alak 21 ja yläk 20. Tosin pakkasta 26. Seuraaville pakkasille säädän vähän. Edit, 24 oli meno ja tehowatin lämpömittari väitti et ulkona ois vaan -22, näyttää näköjään tasasesti 4 astetta lämpimämpää kuin mitä 2 muuta mittaria.
 
Viimeksi muokattu:
Vesikiertoinen lattialämmitys 2014 1krs talo.
Ulkolämpötila -27,1
Sisälämpötila 21,7
Laskettu menolämpötila 30,7
Keskinääräinen menolämpötila 30,9
 
Ulkona -21-22C, pattereille 34C, näkyy pana pitävän lämmöt vaikka käyrä loppuu -15C. Käyrän siirrolla vielä 5C lisää, jota
ei tarvittu. Tuottoteho oli alle 5kW .
 
Jotta vastauksista olisi iloakin, pitäisi varmaankin jotain kertoa lämmönjaosta.
Täällä kaukolämpörivarissa -76 Espoossa:
Ulkona -21 C
Sisällä +20 C
Meno 68 C
Paluu 25-45 C

Mittaukset lämpökameralla pattereista eli lämmönjakohuoneessa jotain muuta. Patterit alkuperäisiä 1- ja 2-lehtisiä, tasapainoitus + termarit 1,5 vuotta sitten.
 
Tietysti sammui. Näin pakkasella lämmitys on öljykattilalla. Taitaakin jo pian pakkanen hellittää. Kun poltin pysähtyy, pian VILP sitten herää käyntiin kattilan lämmön tiputtua.
 
Lämmitys pattereilla ja talo -74 / -86 laajennus
Ulkona -22
Sisällä 24
Meno 40.7
Paluu 33.2
Virtaus 17.2 l/m

Uudet 3-lehtiset patterit.
Niben 5 käyrällä mennään.

Muok.
Tiputin Niben käyrän 4:lle, ja patteri vesi tippui 37.2. Jos nyt pakkasilla saisi haettua käyrän hieman mukavammalle sisälämpötilalle.
 
Viimeksi muokattu:
Ilmalämmityskone käytössä:

Ulkona -20C
Sisällä 21C
Oumanin asetus menovedelle 35C, anturin mukaan vaihtelee 34-36C
Paluuvesi 27C

Tuolla asetuksella pysyy myös ILPin ulottumattomissa olevat tilat oleskelukunnossa, lämpötila varmaan jossain 20-21C välillä.
 
Ei nyt ihan -25 kelejä mutta kumminkin:
Ulkona -24C kylmimmillään, nyt -18C, taitaa tulla semmonen ka. -20C vuorokausi
Sisällä keskimäärin 21C
Meneevesi +50C@-24C
Kaivosta +1C, kaivoon -1C käynnin lopussa, tänään ekaa päivää kun men -puolelle jotain varmaan 2 vuoteen.
Sähköö palaa tänään ehkä max 60kWh.
Tänään 3. kerta yli ~vuoteen takassa tuli, ehkä 8kg klapia luukun putsauksen koeajona.
 
Viimeksi muokattu:
Talo 2016
Ulkona -24
Meno 1krs lattiaan 33, 2krs. pattereille 42
Sisällä 22
<2h MLP käynnin ihan lopussa kaivosta -0,9 kaivoon -3,8, vastuksia pienen aikaa kaikki portaat käytössä 6kw.
 
Täällä Nibe 2120-12 ilmoitti, että ”kylmä ilma” Sammutti itsensä tuossa -25 pakkasessa. Puuta on poltettu sitten, kun pakkanen kävi/oli torstaina -32.
Lattialämmitykseen Ouman pukkasi enimmillään +30.
 
Iso patteri, ilmanlämpö mitattu viisarimittarilla joten ei ole labratulos muttei se kauheesti heitä. Ilma ollut kylmimmillään -26,6 eikä kaivolitku jäätynyt, se tässä on tärkeintä.
 
Mulla nousee maasta vielä ka 4 astetta ylös vaikka viritin sen kaivo-esilämmityksen käyttöön kolme päivää sitten. Se nostaa raitisilman lämpöä -25 asteesta nollan tuntumaan.
Joo sulla on reilu kaivo, mulla ehkä just plussalla iäisyyden pysyvä, koneen teho mulla suhteellisesti isompi ~52W/m, olisko sulla 30W/m...käynnin alussa tulee +3C koneelle tällä pakkasella. No juu sulla lisänä tuo IV kennon teho, mitä lie, saishan sen tuosta suurinpiirtein laskettua...

Mikä sulla on käynti aika, joko tikuttaa kokoajan?, mulla taitaa olla jotain 2/3 ajasta päällä eli tehontarve ~5.2kW tällä kelillä
 
Mikä sulla on käynti aika, joko tikuttaa kokoajan?, mulla taitaa olla jotain 2/3 ajasta päällä eli tehontarve ~5.2kW tällä kelillä
Männät on heilunu muuten max 3/4 osaa ajasta mutta klo 6-12 käynti ollut jatkuvaa kun siinä välissä on ollut 3 hengen suihkut ja tiskikone ja pakkasta -26.
 
Taidan ottaa kaivo-esilämmön käyttöön @jmaja toisaalla ehdottamalla tavalla, eli jossain pakkasessa kierto päälle. Ehdotus oli muistaakseni -10 ja se voi olla hyvä.
 
8v täällä asumisen aikana ei ole otsikon -25 kekkereihin vielä päästy... Mutta nyt on -14,5 ja uunissa on ollut tulet aamulla takassa illalla niin että mittarissa on 23, josta syystä Oumanissa on alin käyrä ajossa ja se ajaa nyt 33 asteista. Keskimmäinen käyrä pitää pyydetyn 22,8 aikalailla linssissä ilman puulämmitystä ja sen on +2, eli se olisi nyt 35 astetta, jolla lämmöt pysyisi, jollei tulisijat lämmittäisi.

Aamuyöllä ja aamulla kävi -20,5, mutta menovesi ei tuon kummempi ollut kun vilpissä ei yksinkertaisesti teho riitä sitten enää. Lämpö laski 21,9 asteeseen sisällä aamuksi. Sähkövaraaja on pois päältä eikä IV-koneessakaan ole vastukset käytössä, kiertoilma riittää.

Menovesivaatimus on meillä korkeahko, koska yläkertaa myöten kaikki lämpeää alakerran lattian voimalla, tämän täyskorkean tilan kautta. Eli luovuttavaa pinta-alaa on niukasti suhteessa kuutioihin.
 
Suoraan lattiaan 10kW on-off koneella.
wUMEkLH.png
 
21 oli kylmimmillään pakkasta
1.6 kW meni sähköä vilpille, josta tuli ulos 3.1 kW. Aparaatin nominaaliteho 7,5 kW (R32).
Sulatus 2 tunnin välein, sulatusjakson kuluttama energia 0,2 kWh (+0,1 kWh sähköä).

Pattereille lähtevä vesi 38 asteista, paluu 30.
Vilppi pystyi kattamaan tosta 8 asteen erosta aika tarkkaan puolet.

Teini käy piiiitkässä suihkussa 2 krt päivässä, varaajan palautuminen 50 asteiseksi kestää ja kestää (2 h patterisykliä, 10 min lämminvesisykliä ;) ).

-Topi
 
-25
Lattiaan 32,2
Paluu 25,4

Kaivosta keruu sisään 2 asteista, keruu ulos -1,1 asteista. Vastuksia ei ole vielä MLP tarvinnut tänäkään talvena. Käyttöä koko aikana 0,5 kWh kun alkuun testasin.
 
Täälä oli aamulla -24 aamulla
Lattiaan 40 asteista
Paluu 31 asteista
Sisälämpö 21

Tuntuu melko korkeilta lämmöt. En mielestäni noin korkeita menoja nähnyt koskaan öljyn aikana.
 
Ouflexin mukaan ulkona -22.5, pattereille meni 53 asteista, sisälämpötila 21. Annoin pumpun jauhaa ihan mielenkiinnosta läpi yön mutta laitoin varaajan yläosaan vastuksen päälle. Pumpun ohjaus on Impromatin puolelta rajoitettu 90%:iin. Torppa kulutti 5.5kW, pumppu antoi tuosta 3.2kW copilla 1.15 ja loput tuli bivalent shuntilla varaajan yläosasta :hattu: @pökö. Ei siis mitään järkeä ajaa pumpulla mutta pitihän sitä nyt yhden kerran kokeilla kun oli tilaisuus.
 
-29,9 kävi mittarissa. Samsungin vilppi ei sammuttanut itseään vaan otti vain vastuksia lisäksi. Ihmettelin kyllä miksi ei sammunut vaikka -25 on ilmoitettu alimmaksi toimintalämpötilaksi.. meno lämmöt 31 ja torppa pysyi lämpimänä. Lisäksi uunissa tulet päivittäin näillä kovilla pakkasilla.
 
Tuo on kyllä mielenkiintoista, että löytyy näitä koneita, jotka käyvät vielä tuossa -25 ... -30 välillä. Onko mitään arviota millaisella COPilla Samppa kävi noissa lämmöissä?
 
Täälä oli aamulla -24 aamulla
Lattiaan 40 asteista
Paluu 31 asteista
Mikä on lattiamateriaali ja lämpötilan ohjaus/säätö. Vaikuttaa jo aika kuumalta? Pitäisikö Shuntin käyrää loiventaa? Asiantunteva putkimies sanoi, että esim. Oumanilla kun ohjataan lattialämmitystä, niin A -käyrä riittää.
 
Mikä on lattiamateriaali ja lämpötilan ohjaus/säätö. Vaikuttaa jo aika kuumalta? Pitäisikö Shuntin käyrää loiventaa? Asiantunteva putkimies sanoi, että esim. Oumanilla kun ohjataan lattialämmitystä, niin A -käyrä riittää.
Laattaa ja parkettia. Mitsun huoneanturilla ohjaus. Ei ole käyriä käytössä.
 