Mikä meni pieleen TM:n testissä?

Samppa

Ylläpitäjä
Ylläpidon jäsen
Vs: Mikä meni pieleen TM:n testissä?

Laitoin sähköpostihaastattelun Daikinin maahantuojalle. Katsotaan tuleeko vastausta. Jos tulee, niin teen niistä jutun tänne foorumille.
 

glocker

Aktiivinen jäsen
Vs: Mikä meni pieleen TM:n testissä?

--Make-- sanoi:
Ps. mulla on ainakin toiminu todella hyvin IVT ja en milloinkaan harkinnut ja harkitse esim. ULTIMATE [/img]

Minulla on myös toiminut todella hyvin Ultimate ja en milloinkaan harkinnut ja harkitse esim. IVT :D :D
 
H

Hemmo

Vieras
Vs: Mikä meni pieleen TM:n testissä?

--Make-- sanoi:
Noh noh!
Kyllä tuossa Hirvosen tekstissä on paljon asiaakin eikä pelkkää kehumista eli ammattilaisten hommia on nuo testaamiset... ;D
Ps. mulla on ainakin toiminu todella hyvin IVT ja en milloinkaan harkinnut ja harkitse esim. ULTIMATE
vappuropelli5iu.gif

Make on näköjään pannu itestään mainoksen tekstin loppuun... joopa joo, "suuret" on luulot pojalla.

HYI HYI...Make ;D
 
K

kriitikko_o

Vieras
Vs: Mikä meni pieleen TM:n testissä?

Kiitos ei kikkeli-kuvia, ne ei kuulu tälle foorumille. Tulee mieleen se "kikkelikortti-jupakka" muutaman vuoden takaa. Kukas se politikko olikaan?
 
J

jule-

Vieras
Vs: Mikä meni pieleen TM:n testissä?

Oikeen vihaksi pistää taas tuo Hirvosen kommentit. :mad:
... miksi he eivät reagoineet suureen poikkeamaan ja esimerkiksi pyytäneet maahantuojaa arkistamaan laitteen. sen asennuksen ja kylmäainetäytön tai toimittamaan uuden laitteen mahdollisesti viallisen tilalle.
Itse olen ottanut yhteyttä myyjään ja maahantuontiin useampaankin kertaan , koska pumpussani on ongelmia. Paras tulos on +10°C asteessa kulutus 1500W 20°C pyynnillä.
Nyt laskeneet huippulämmöt 50->~35°C samalla ulkolämmöllä , tehokululus vakio 1500W. Myyjän mielestä normaalia inverterin toimintaa.
Hirvosen kannattaisi kouluttaa myös alaisensa. Olen kirjoittanut näistä ongelmistani myös hänelle useaan otteeseen --> ei vastausta. 1 yhteydenotto , pyysi numeroani , mutta eipä sitten uskaltanut soittaakkaan.
 

Samppa

Ylläpitäjä
Ylläpidon jäsen
Vs: Mikä meni pieleen TM:n testissä?

Kysäisin hieman myös tuntoja Ultimatemarketista, sieltä sainkin nopsaan vastauksia. Muotoilen tästä jutun, jonka laitan esille myöhemmin. Daikinin kuulumisia vielä odottelen.
 
J

jule-

Vieras
Vs: Mikä meni pieleen TM:n testissä?

Samppa sanoi:
Kysäisin hieman myös tuntoja Ultimatemarketista, sieltä sainkin nopsaan vastauksia. Muotoilen tästä jutun, jonka laitan esille myöhemmin. Daikinin kuulumisia vielä odottelen.
Yritysten palvelualttiudessa valtavia eroja niin hyvässä kuin pahassakin.
 

Aikon

Jäsen
Vs: Mikä meni pieleen TM:n testissä?

Samppa sanoi:
Jussi Hirvosen kommentteja testistä:
http://www.jemimar.fi/suomipoikatestaa.htm

"SP:n testeissä IVT Nordic INVERTER 12FRN pumpulla saavutetaan paras säästö kaikilla paikkakunnilla kummankin kokoisessa esimerkkitalossa"

Onkos meikäläisen vai Jussi Hirvosen okulaareissa vikaa kun näyttäisi suuremmassa esimerkkitalossa kaikilla paikkakunnilla suurimmat säästöt olevan Sanyo 124 EHDXN:llä?
 
C

COP

Vieras
Vs: Mikä meni pieleen TM:n testissä?

Yritin saada selville ultimaten COP kertoimia mutta eivät pystyneet(halunneet) niitä sanomaan joten tästä päätellen osakuorma-COP:it ovat todennäköisesti melko alhaiset. Tätä kautta myös vuotuinen COP pienenee oleellisesti eikä rahoilleen saa niin suurta vastinetta kun testi antaa ymmärtää.
 
A

Alex

Vieras
Vs: Mikä meni pieleen TM:n testissä?

Yritin saada selville ultimaten COP kertoimia mutta eivät pystyneet(halunneet) niitä sanomaan joten tästä päätellen osakuorma-COP:it ovat todennäköisesti melko alhaiset. Tätä kautta myös vuotuinen COP pienenee oleellisesti eikä rahoilleen saa niin suurta vastinetta kun testi antaa ymmärtää.

Noilla faktoilla tuollaiseen tulokseen päätyminen on vielä TM:n testiäkin arveluttavampaa ;D

Tietääkseni Ultille ei ole tehty vertailukelpoisia osakuorma COP-mittauksia.
 
J

jule-

Vieras
Vs: Mikä meni pieleen TM:n testissä?

Löytyykö joltain datoja tuohon Hirvosen mainitsemaan IVT Nordic Inverter FRN12 tai GRN12 pumppuun? ;D ;D ;D
 
J

jule-

Vieras
C

COP

Vieras
Vs: Mikä meni pieleen TM:n testissä?

Lueskelin oikein ajatuksella vielä tuota testiraportin osaa - miten mitattiin-. Siellä on kohta jossa lukee näin: "Lisäksi tutkimme standardin CEN/TS 14825 mukaista osatehoilla tapahtuvaa COP-mittausta, mutta koska sen mittausjärjestelyt ovat täsmälleen samat muin standardissa 14511 ja valmistajat viittaavat yleensä vain jälkimmäiseen, osatehomittauksia ei KAIKILLE pumpuille tehty eikä niitä käsitellä testituloksissa"
Eli osatehot on mitattu joillekkin koneille mutta miettikääpä miksi niitä ei haluttu jukaista.
Sanyo muuten ilmoittaa esitteessään selkeästi cop-arvon mittausperusteet näin "ulkolämpötila +7, sisälämpötila +20, kompressoriteho 50%.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Mikä meni pieleen TM:n testissä?

COP sanoi:
Sanyo muuten ilmoittaa esitteessään selkeästi cop-arvon mittausperusteet näin "ulkolämpötila +7, sisälämpötila +20, kompressoriteho 50%.

Oikeastaan se oli Ahlsell joka aloitti tuon COPin "vedättämisen" ilmoittamalla sen osateholla. ScanOfficekin on tainnut seurata perässä, kun standardin mukaan ilmoitettu luku jäi kauas kilpailijan ilmoittamasta.
 
P

pahka

Vieras
Vs: Mikä meni pieleen TM:n testissä?


>tet
>Virhe iski silmille ensimmäiseksi lukiessani testiartikkeliin sisällytettyä erillistä vertailua, jossa lasketaan kunkin pumpun säästöpotentiaalia tyyppitalossa jonka energian kulutus on 20000 kWh vuodessa.


>PP_78
>Kaikkein pahin moka on säästölaskelmat, joiden tulokset on käytännössä käänteiset oikeisiin tuloksiin nähden. Käsittämätöntä miten tuollainen virhe voi päästä läpi toimituksessa.


>Freeze
>"Sähköä kyllä säästyy" artikkeli oli kyllä säälittävä, ei voi mitään.


>Karhon
>Samaa mieltä olen kuin tet että pieleen meni tuo RM:n laskenta ilppien säästöistä.


>Samppa
>Jussi Hirvosen kommentteja testistä:


Huh huh, en ollutkaan ihan niin tyhmä kuin luulin jumittuessani kappaleeseen "Sähköä kyllä säästyy".
Otsikko mielestäni pitää paikkansa, mutta säästöpotentiaalin laskentakaava loksautti suuni auki.
Säästöpotentiaalin laskentakaavan peruste on suuri mysteeri ja sen johdosta en ymmärrä lainkaan
mitä sähköpotentiali tarkoittaa.Aivan kuin kaavassa ei otettaisi huomioon sitä, jos pumppu ei tuota vuodessa
20 000 kwh:ta energiaa, niin se energia pitää tuottaa muulla tavoin kuin ILP:llä.

Tekstissä annetaan kuitenkin ymmärtää, että säästöpotentiaali tarkoittaa, kuinka paljon ILP:llä voi säästää.
"....säästää jopa 15 000 kWh 26 000 kWh kokonaiskulutuksesta", elikkä tässä kai RM viittaa Panasonic:n
tulokseen.

Itse vertailin maalaisjärjellä Sanyo:n (itselläni) ja Panasonic:n tuloksia keskenään. JOs tavoite oli lämmittää taloa,
josta häviää 20 000 kWh vuoden aikana. Niinpä taloon pitäisi tuoda energiaa 20 000 kWh , jotta talon
lämpötila ei laskisi (eix tää näin mene). RM:n taulukon arvoilla Sanyo:lla pystyisi tuottamaan vuoden aikana tuon
20 000 kwh, ja talon lämpötilan nostattamiseen jäisi vielä 856 kwh. Panasonic toisi RM:n arvoilla taloon 10 550 kWh
energiaa, joten talo jäähtyisi, jos lisälämpöä ei tuotaisi taloon. Oletuksena kai kun on suorasähkötalo, niin lisälämpö 9450 kWh
pitäisi tuottaa suoralla sähköllä, joka 0 Celsiuksessa varmaankin halvempaa ILP:llä.

Tälläisellä ajattelulla kuullosti hullulta, että Panasonic murskasi Sanyo:n säästöpotentiaalissa luvuin 15411 - 7752,
kun ILP:ien sähkönkulutuksien ero oli kuitenkin luokkaa 2.5 kwh.

Ja vielä hullumalta sääästöpotentiaali kuullostaa, kun spekuloi sillä, että jos Panasonic:n COP arvo olisi huonompi ja
kulutus pysyisi samana, niin Panasonic:n säästöpotentiaali tyrmäys olisi vieläkin suurempi.

... tarkoitus ei ollut morkata Panasonic:a, vaan ihmetellä kappaleen outoutta.

Varmaankin tuossa kappaleessa kirjoittajalle on käynnyt ajatuskatkos, mutta annettakoot se anteeksi. Onhan tuollainen testi
aika iso ponnistus, ja aikataulut varmaan lopussa tullut vastaan.

-Pahka
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Mikä meni pieleen TM:n testissä?

pahka sanoi:
Säästöpotentiaalin laskentakaavan peruste on suuri mysteeri ja sen johdosta en ymmärrä lainkaan
mitä sähköpotentiali tarkoittaa.Aivan kuin kaavassa ei otettaisi huomioon sitä, jos pumppu ei tuota vuodessa
20 000 kwh:ta energiaa, niin se energia pitää tuottaa muulla tavoin kuin ILP:llä.

En ymmärtänyt minäkään, mitä on artikkelin laatijan ajukopassa vilistänyt kun on tuollaisen kaavan vääntänyt. :D Mutta tarkemmassa tarkastelussa selviää, että taulukon viimeinen sarake "säästöpotentiaali" on todellisuudessa juurikin se sähkömäärä, joka tarvitaan suorasähkölämmitykseen ko. talossa vuoden aikana. Toisin sanoen pienempi lukema on parempi, vaikka sarakkeen otsikko antaa ymmärtää että suurempi on parempi.
 
T

teukka

Vieras
Vs: Mikä meni pieleen TM:n testissä?

En ole uskaltanut aiemmin tunnustaa, etten ymmärrä kyseistä taulukkoa. Kertokaa sitten minullekin, kun se jotenkin aukeaa... ???
 
P

pahka

Vieras
Vs: Mikä meni pieleen TM:n testissä?

Katos niinpäs onkin. En huomannut, että olit jo aikaisemmin kirjoittannut asiasta:

>tet
>Niin jos ajatellaan tuota laskentaa niin, että talon vaatima lämpöenergia on vuodessa 20000 kWh, niin itseasiassahan tuossa
>lasketaan sen lämmityksen määrä, joka pitää tehdä muulla kun ILP:llä, eikä ILP:n tekemä säästö =)


Sanyo (RM):

kulutus 8608 kWh + talon energiatarve 20000 kWh = 28608 kWh
28608 kWh - tuotettu lämpöenergia 20856 kWh = 7752 kWh

tosin Sanyon ottamasta kulutuksesta (ILP:n ulkopuolelta tuotetusta energiasta ) poistettu ("hyvitetty") tuo 856 kWh "ylijäämäenergia" (= 20 000 kWh ylimenevä osa) :)
(äh vaikea selittäää)

>teukka
>En ole uskaltanut aiemmin tunnustaa, etten ymmärrä kyseistä taulukkoa


Huh huh, en oikein uskalla antaa vastausta, mutta aika lähelle vastaus on tuo, mitä 'tet' kirjoittaa :):)

-Pahka
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Mikä meni pieleen TM:n testissä?

pahka sanoi:
Huh huh, en oikein uskalla antaa vastausta, mutta aika lähelle vastaus on tuo, mitä 'tet' kirjoittaa :):)

tet sanoi:
En ymmärtänyt minäkään, mitä on artikkelin laatijan ajukopassa vilistänyt kun on tuollaisen kaavan vääntänyt. :D Mutta tarkemmassa tarkastelussa selviää, että taulukon viimeinen sarake "säästöpotentiaali" on todellisuudessa juurikin se sähkömäärä, joka tarvitaan suorasähkölämmitykseen ko. talossa vuoden aikana. Toisin sanoen pienempi lukema on parempi, vaikka sarakkeen otsikko antaa ymmärtää että suurempi on parempi.

Ääh, vähän meni pieleen ulkomuistista tämä heitto! Se viimeinen sarake ei kerro suorasähkön vaatimaan sähkömäärää, vaan talon koko lämmityssähkön kulutuksen, ILP+suorasähkö vuositasolla. Paitsi Sanyo ja Ultimate, jotka tuottavat enemmän kuin vaadittavat 20000 kWh/vuodessa, niiden osalta lukema on vähän huuhaata koska lämmöntuotto ylittää tarpeen.

Oikea laskukaava menee tietysti niin, että vuotuisesta tarpeesta (20000 kWh) vähennetään ILPin tuotto, loppu on suorasähköä. Tähän suorasähköön lisätään sitten ILPin kulutus. Näin laskien tuo em. homma selviää, eli luvut ovat oikein mutta merkitys väärä (säästöpotentiaali onkin oikeasti vuosikulutus).

Niin ja tietysti koko taulukko on loppupeleissä huuhaata, kun huomioidaan missä olosuhteissa sen kertomat luvut on saavutettavissa. :D
 