Olen tässä pähkinyt sitä, miksi 410P ulkolämpötila-anturi on ulkona. Tiedän, kuulostaa hullulta, onhan nyt näppituntumalta selvää että ULKOlämpötila-anturi olisi ulkona, mutta tarkemmin kun asiaa miettii niin kyllä se anturi sisälle kuuluisi. Nimittäin ainakaan minun talossani, joka on melkein suorakaide, ei ole yhtään seinää johon ei jossain vaiheessa päivää paistaisi keväällä ja kesällä aurinko. Silloin kun paistaa, anturi näyttää ihan höpölämpötilaa. Lisäksi anturi on ulkona alttiina kosteudelle ynnä muulle ikävälle.
Parempi paikka olisi mielestäni raitisilmakanavassa tai puhallinkotelossa ilmansuodattimen jälkeen, mutta ennen tulopuolen puhallinta.
Ensin ajattelin että ehkä sijoittelu johtuu Niben käynnistysmoodista, jossa puhaltimet eivät toimi. Mutta eipä toimi shunttikaan, eikä ulkolämpötila-anturia saati muuta elektroniikkaa käytetä. Joten ei se siitä voi johtua.
Sitten ajattelin että ehkä tässä on haluttu varmistella lämmitystä, jos vaikka puhallin ei toimisikaan. Mutta käytännössä molempien puhaltimien pitäisi vikaantua samaan aikaan, koska poistopuhallin imisi kyllä kanavistosta sen verran ilmaa sisään että ulkolämpötila näkyisi oikein vaikka tulopuhallin hajoaisikin. Joten ei se siitäkään voi johtua.
Ainoa järkevä selitys jonka olen toistaiseksi keksinyt, on se että noin se on aina ollut ja noin se on malleissa joissa ei ole tulopuhallinta.
Omassa VILP-virityksessäni laitoin ds18b20-anturin mittaamaan ulkolämpötilaa raitisilmakanavasta. Toimii mielestäni paljon paremmin kuin aiempi seinältä mittaaminen. Anturi ei altistu auringolle, sateelle, lumelle tai jäälle samaan tapaan kuin ennen. Mittaukset näyttävät järkeviltä myös ilta-auringon paistaessa. Anturin vaihtaminen ei vaadi tammikuussakaan eskimovaatetusta, vaan on siisti sisähomma.
Parempi paikka olisi mielestäni raitisilmakanavassa tai puhallinkotelossa ilmansuodattimen jälkeen, mutta ennen tulopuolen puhallinta.
Ensin ajattelin että ehkä sijoittelu johtuu Niben käynnistysmoodista, jossa puhaltimet eivät toimi. Mutta eipä toimi shunttikaan, eikä ulkolämpötila-anturia saati muuta elektroniikkaa käytetä. Joten ei se siitä voi johtua.
Sitten ajattelin että ehkä tässä on haluttu varmistella lämmitystä, jos vaikka puhallin ei toimisikaan. Mutta käytännössä molempien puhaltimien pitäisi vikaantua samaan aikaan, koska poistopuhallin imisi kyllä kanavistosta sen verran ilmaa sisään että ulkolämpötila näkyisi oikein vaikka tulopuhallin hajoaisikin. Joten ei se siitäkään voi johtua.
Ainoa järkevä selitys jonka olen toistaiseksi keksinyt, on se että noin se on aina ollut ja noin se on malleissa joissa ei ole tulopuhallinta.
Omassa VILP-virityksessäni laitoin ds18b20-anturin mittaamaan ulkolämpötilaa raitisilmakanavasta. Toimii mielestäni paljon paremmin kuin aiempi seinältä mittaaminen. Anturi ei altistu auringolle, sateelle, lumelle tai jäälle samaan tapaan kuin ennen. Mittaukset näyttävät järkeviltä myös ilta-auringon paistaessa. Anturin vaihtaminen ei vaadi tammikuussakaan eskimovaatetusta, vaan on siisti sisähomma.