Mitsu kokemuksia?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja aryl
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Mitsu kokemuksia?

kumina sanoi:
Omassa pumpussa ei ole tuota huoneanturia, kun se kuulemma asentajan mielestä on turha? Mitä mieltä olette?

Huoneanturin tarve riippuu ennenkaikkea muista lämmönlähteistä. Tyhjässä, synkässä metsässä olevassa talossa sitä ei ainakaan tarvita, mutta jos aurinko paistaa välillä sisään ja lämpöä tulee vaikka ruoanlaitosta voi anturi olla paikallaan.

Turha se voi olla mukavuuden kannalta, jos lattiassa on niin paljon massaa ettei sitä voi oikeasti säätää kylmemmäksi. Energiaa säästyisi silti hiukan kun lattian turha lisälämmitys loppuisi huonetermostaatilla.

Minulla menee yläkerta ( lattialämpö, ei massaa seinissä tai lattiassa ) käyrän mukaan. Alakerrassa on patterit ja paljon massaa. Huonetermostaatti on nyt säädetty sammuttamaan kiertovesipumppu kun lämpö nousee liikaa vaikkapa auringonpaisteen takia. Talvemmalla vaihdan sen varmaankin korjaamaan käyrää.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Editoin tuota edellistä postiani ja laitoin lisäselvitystä noista paneelin näyttämistä arvoista.

Minulla ei tosiaan huoneanturia ecodanissa, mutta huonekohtaiset termostaatit tietenkin katkaisevat kiertoa huoneista. Märkätiloissa pitäisi kyllä koko ajan kiertää vesi, mutta uusi ohjelmisto tai se mikä minulla on, katkaisee myös märkätiloista kierron kesällä, joka ei ole suotavaa.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

kumina sanoi:
Desired Temp 24,5 astetta
Curve Temp 24,5 astetta
Radiator need YES

Tuo Desired ja Curve näyttävät aina samaa, mitä en ymmärrä, lisäksi jos haluttu lämpötila on, niin miksi sitten lämmitystä tarvitaan?

Desired Temp näyttää halutun paluulämpötilan ja Curve Temp taas käyrän mukaisen lämpötilan. Mikäli koneessa on sisäanturi, haluttu lämpötila saattaa poiketa käyrän mukaisesta lämpötilasta. Kun koneessasi ei ole sisäanturia, lämpötila on aina käyrän mukainen.

Radiator need YES = Lämmityksen tarve KYLLÄ, koska sinulla oli paluuanturin näyttämä 23,9 ja käyrän mukainen pyynti 24,5.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Sähköä kulunut: kaikki. vilp

Elokuu. 836. 224
Syyskuu. 884. 225
Lokakuu. 1046. 339

Näinä kolmena kuuna kulunut 600kwh vähempi kuin vuonna 2010. Osansa varmaan sillä kun olen takkaa lämmittänyt jo nyt syksyllä yhtä monesti kuin koko viimetalvena. (6 krt.)

-a-
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

someone sanoi:
Tuo käyttösähkön kulutus mitä tuohon väliin jää on kyllä hurjaa! Itellä menee alle 250kwh kuukaudessa.

Joo. Voisi olla kymppikerho niille joilla menee 10Mwh pelkkään käyttösähköön.
Rouva ja 2 alle kouluikäistä aina kotosalla niin toi valaistus ja viihde-elektroniikka syö jotain... Sitten tulee 2 teiniä koulusta ja alkaa dataan... :)
Ei ole meitin perhe säästeliäämmästä päästä.
Tuolla ledit halogeenien korvaajina ketjussa on gu10 kantaisia ledejä joita ollut pari kokeilussa ja tilasin niitä lisää. 50w tiputtaa 4jään niin kai sillä saisi jotain aikaiseksi. Himmennettävät vaan ovat sitten jo sikakalliita...

-a-
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

someone sanoi:
Tuo käyttösähkön kulutus mitä tuohon väliin jää on kyllä hurjaa! Itellä menee alle 250kwh kuukaudessa.

Menee meilläkin ~ 9MWh / vuodes, astianpesukone 1-3x / päiväss, pesukone + kuivausrumpu päivittäin tai sitten muutaman kerran putkeen jossei jaksa joka pv, 1-4 tietsikkaa (2 kannettavaa) "koko ajan" päällä + pari telkkua (32 putki + 42 plasma)... jne jne :D
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Sähköä kulunut: kaikki vilp

Marraskuu. 1173. 372
Joulukuu. 1498. 546

Takkaa lämmitetty ehkä 4-5 krt/kk

Vuosi 2011 kulutti. 15700kWh
Josta pumpulle. 6600kWh

-a-
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

akiville sanoi:
Sähköä kulunut: kaikki vilp

Marraskuu. 1173. 372
Joulukuu. 1498. 546

Takkaa lämmitetty ehkä 4-5 krt/kk

Vuosi 2011 kulutti. 15700kWh
Josta pumpulle. 6600kWh

-a-


Ihailtavan alhaiset lukemat. Meillä meni vuoden 2011 aikana 19 000 kWh, josta pumpulle 10 000 kWh.

Tarttiskohan tässä alkaa suunnittelemaan jotakin puskurivaraajaa tekniseen tilaan? Mahtaako hyödyttää mitään, sekin kuitenkin kuluttaa sähköä? Tekninen tila on siis ulkorakennuksessa ja lämpimässä käyttövedessä on kiertopumppu. Lämpöpumppu tekee käyttövettä tasaiseen tahtiin, vaikkei kulutusta olisikaan, eli pytty jäähtyy mielestäni edelleen liian nopeasti. Kolmitieventtiilin vaihto ei auttanut oleellisesti...
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Meillä kulutus: joulukuu: yht. 3738 :o
päivä:2372 yö:1366 Et tällä tavalla täällä. p.s. kiva kun on ollut leuto talvi, niin on kulut pienet :-X
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Sähköä kulunut: kaikki vilp

Tammikuu. 2010 1003
Helmikuu. 2020 1185

Takkaa lämmitetty ehkä 6-8 krt/kk
vettä kului 12 m3

-a-
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Tulipa tuossa näpelöityä mitsun valikoita ja sieltä löytyy aikaohjelmat lämmitykselle sekä käyttövedelle.
Siinä vuorokausijanaan "maalataan" aika jolloin ei haluta kyseistä toimintoa käyttää, mutta toimiiko se kuitenkin niin että suntit yms. vermeet toimii normaalisti (siis koittaa ajaa lämmityskiertoon pyyntien mukaista lämpöä) paitsi ettei kompura käy?
Olisihan tuo selvempää, että jos on lämmitys pois niin se olisi pois kiertovesipumppuja myöden...
Ainoa mihin tätä toimintoa keksin käyttää on sitten kun on tuntilaskutus sähkössä niin voi kalliksi tunniksi estää kompuran käynnin?
Toimisikohan tällain kevätauringon aikaan kun yöt ovat kylmät ja aamupäivällä aurinko rupeaa jo lämmittämään, niin voisi pakottaa kompuran seis etukäteen niin ei tulisi ylilämpöä aamupaivään...

Räpelöikää nyt niitä valikoitanne niin keksitään miten tuota voisi parhaiten käyttää.

-a-
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

akiville sanoi:
Tulipa tuossa näpelöityä mitsun valikoita ja sieltä löytyy aikaohjelmat lämmitykselle sekä käyttövedelle.
Siinä vuorokausijanaan "maalataan" aika jolloin ei haluta kyseistä toimintoa käyttää, mutta toimiiko se kuitenkin niin että suntit yms. vermeet toimii normaalisti (siis koittaa ajaa lämmityskiertoon pyyntien mukaista lämpöä) paitsi ettei kompura käy?
Olisihan tuo selvempää, että jos on lämmitys pois niin se olisi pois kiertovesipumppuja myöden...
Ainoa mihin tätä toimintoa keksin käyttää on sitten kun on tuntilaskutus sähkössä niin voi kalliksi tunniksi estää kompuran käynnin?
Toimisikohan tällain kevätauringon aikaan kun yöt ovat kylmät ja aamupäivällä aurinko rupeaa jo lämmittämään, niin voisi pakottaa kompuran seis etukäteen niin ei tulisi ylilämpöä aamupaivään...

Räpelöikää nyt niitä valikoitanne niin keksitään miten tuota voisi parhaiten käyttää.

-a-

Minulla on MLP:ssä käytössä kaksi temppua: käyttöveden lämmitys on 'lukujärjestyksellä' sallittu vain yösähkön aikaan eli arkisin 20-07 ja viikonloput kokonaan ( en käytä mittarin ohjausta, Vaillantin softa ei erottele onko kyseessä lämmitys vai käyttövesi ) ja ulkolämpömittari on sijoitettu auringon puolelle. Niinpä auringon paistaessa menoveden lämpöä lasketaan. Sisätermari pysäyttää kierron jos tästä huolimatta alkaa tulla lämmin.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Tässä zubadanin kulutuksia viimeisiltä viikolta. käyttöön otettu 22.03.2012
vuorokauden zubadani
keskilämpö kulutus kW
6.04 1,3 36
5.04 2,5 26
4.04 -1,1 35
3.04 -2,1 46
2.04 0 24
1.04 -1,7 33
31.03 -0,5 33
30.03 1,5 28
27.03 4,4 28
26.03 2,1 22
25.03 0,7 25
24.03 1,8 32
23.03 5,3 21

valitettavasti jeesaa aurinkopaneelit katolla vähesen (kuin katto on itään päi)
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

VesA, onko sulla kokemuksia siitä jos ulkotermari olisi varjossa? Ei olisi itelläkään homma eikä mikään siirtää jos on parempi noin.
Pysäyttääkö sisä-anturi tosiaan kiertovesipumpun? Mulla se laskee kiertoveden lämpöä halutuin parametrein... Pysäyttäminen ainakin tehoaa.
Tänään auringossa oleva dealextreme.com digitaalimittari näytti 37 astetta joten kyllä kierron lämpötila ainakin tippuisi jos ecodanin ulkomittari olisi auringossa...

Kokeiluun...

-a-
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

toivo001 sanoi:
Tässä zubadanin kulutuksia viimeisiltä viikolta. käyttöön otettu 22.03.2012
vuorokauden zubadani
keskilämpö kulutus kW
6.04 1,3 36
5.04 2,5 26
4.04 -1,1 35
3.04 -2,1 46
2.04 0 24
1.04 -1,7 33
31.03 -0,5 33
30.03 1,5 28
27.03 4,4 28
26.03 2,1 22
25.03 0,7 25
24.03 1,8 32
23.03 5,3 21

valitettavasti jeesaa aurinkopaneelit katolla vähesen (kuin katto on itään päi)

Miltäs tuo vaikuttaa siihen kiinan vermeeseen verrattuna?
Oliko sulla talo ja asukasmäärä millainen ja onko öljy ollenkaan pelissä enään?
Kaipatuo sun veeklytimer jota kyselit jossain on vaan kehittynneempi kuin ecodanin timer ja jota voi varmaan käyttää kuten esim. VesA

-a-
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

akiville sanoi:
VesA, onko sulla kokemuksia siitä jos ulkotermari olisi varjossa? Ei olisi itelläkään homma eikä mikään siirtää jos on parempi noin.
Pysäyttääkö sisä-anturi tosiaan kiertovesipumpun? Mulla se laskee kiertoveden lämpöä halutuin parametrein... Pysäyttäminen ainakin tehoaa.
Tänään auringossa oleva dealextreme.com digitaalimittari näytti 37 astetta joten kyllä kierron lämpötila ainakin tippuisi jos ecodanin ulkomittari olisi auringossa...

Kokeiluun...

-a-

En ole kokeillut samalla lämmityslaitteella. Varaavan sähkölämmityksen shunttia ohjattiin pohjoisen puolella olevalla anturilla, silloin tuli keväisin kuuma sisällä. Tässä talossa on senverran kiveä että aurinkoonpäin oleva anturi toimii hyvin, talo ei ehdi jäähtyä ja aurinko lämmittää kiveä ulkopuoleltakin.

Tuossa Vaillantissa voi valita säädetäänkö käyrää vai sammutetaanko lämmityspiiri. Nyt käy niin, että se sammuttaa alakerran lämmityspiirin ja alkaa tehdä puskurivaraajaan yläkerran lattialämmön käyrään sopivaa vettä. Alakerran lämmityspiirin ollessa päällä se tekee puskuriin alakerran patterikäyrän mukaista vettä ja shunttaa sen yläkerran lattialle sopivaksi. Eli MLP käy vähän paremmalla COPilla kun piiriä katkotaan. Kunhan saan yläkerran ilmastoinnin täyteen iskuun ajattelin ohjata senkin lämmityskäyrää ilmastoinnin poistoilman lämpötilan mukaan, nyt lämmitys vielä seuraa ulkoilma-anturia eikä lämmitystä kiinnosta yläkerran sisälämpötila.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

akiville sanoi:
Miltäs tuo vaikuttaa siihen kiinan vermeeseen verrattuna?
Oliko sulla talo ja asukasmäärä millainen ja onko öljy ollenkaan pelissä enään?
Kaipatuo sun veeklytimer jota kyselit jossain on vaan kehittynneempi kuin ecodanin timer ja jota voi varmaan käyttää kuten esim. VesA

-a-

Hei!
Ne on kaksi ihan erilaista vekotinta:
kiinalalainen tuotti vaan sitä lömpöä, mitä oli pyydetty, mutta jos ulkona oli -5c niin ei se pystynyt enää yli +35c ja kuin ulkolämpö tippui niin ivlp lämpötilakin laski. Arvaan että se 7kW ei ollut oikea. Sen verran kuin seurasin sähkömittaria, niin kulutus oli aina sama - riippumatta ulkolämpötilasta n.30kW.
Talo rak.52 ja noin 120m2. 2 aikusta ja 1lähes aikunen, öljynpannu seisoo edelleen pannuhuoneessa ja odotta kunnon pakkasia, sen tehtävä on jeesatta pakkaskaudella, muuten se o virrattomana.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Moi!

Olen vaihtamassa öljylämmityksen VILP:iin. Taloni on 2-kerroksinen 172m2 1997 valmistunut lattialämmitystalo. Tuosta Zubadan PUHZ-HRP 100 YHA Zubadan + EcoDan Next paketista on tarjous. Mahdollisesti lisäksi tulee 300l varaaja. Tätä keskustelua lukenut, mutten ole saanut selville minkälaisen COP:iin olis mahdollisuus päästä? Talven kovimmilla pakkasilla olis tarkoitus lämmitellä varaavaa takkaa ehkä noin 4-heittokuutiota. Lämmintä vettä menee noin 90m2 vuodessa. Niin ja asun Oulussa , mutta vain 400m meren rannasta, joten täällä ei pauku kaikkein pahimmat pakkaset. Öljyä on kulunut max 2000l vuodessa. Onko tuota VILP:ä noin yleensä vaikea saada säädettyä? Ilmeisesti uusimmat softa versiot on jo kohtalaisen hyviä?
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Hei!
Onko kukaan katsonut Zubadanin sähkökulutusta "standby" tilassa?
Itsellään syö noin 4kW vuorokaudessa. Soittin Scanofficen -ei ne osannut vastaa (kuulema on kompurassa jatkuva lämmitys päällä ja kai se invertterikin on päällä jatkuvasti)
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

toivo001 sanoi:
Hei!
Onko kukaan katsonut Zubadanin sähkökulutusta "standby" tilassa?
Itsellään syö noin 4kW vuorokaudessa. Soittin Scanofficen -ei ne osannut vastaa (kuulema on kompurassa jatkuva lämmitys päällä ja kai se invertterikin on päällä jatkuvasti)

Kompuran lämmitys, kiertovesipumppu/-pumput, ohjausyksikkö, invertterin "standby"-kulutus, kontaktorit, magneettiventtiilit...
Kyllä noista voi 160-170 wattia kertyä. Talvella sitten vielä sulanapitovastus.
Sisältyykö muuten tuohon 4 kWh kulutukseen varaajahäviöiden "korvaaminen"? Ne voivat voivat olla luokkaa 50-200W, joka tarkoittaisi noin 20-100W keskimääräistä sähkötehoa.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Meillä taas oli koko talven 400-500€ sähkölaskut kuukaudessa. Asentajalta ei apuja. Kai kaikki on kunnossa, mutta ei taideta enää lämmittää talvea.



;D toivottavasti nyt rupee helpottaa
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Kokemuksia uudesta Ecodan next generation sisäyksikköstä/varaajasta?

Itselle tuli aika yllätyksenä "pakolliset" lisäykset joita joutui tekemään eikä kukaan niistä vaivautunut kertomaan, ulkolämpötila anturin huijaus, menoveden lämpötila ohjaus.. Ja upea liitettävyys aurinko lämmölle.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

No niin tuli sitten valittua Mitsu lämmittämään taloa, mikä on vielä kesken..tällä hetkellä alakerrassa lämmitysputket lattiassa ja lämmittää taloa +18 asteen sisälämpöön sekä lämpimän käyttöveden varaajaan. Sen mitä seuraillut tuolta fortumin valpas palvelusta niin kWh/vrk on ollut 27-39kWh. Talo on samantyyppinen malli kuin Jarpilla, ilman autotallia.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Missäs päin Suomea tulokkaiden VILPit pörisee noin suurinpiirtein?
Lähinnä ei sitten jatkossa "turhaan" ihmetellä talvikelin kulutuslukemia palstalla kun Pohjois-Suomen taloa vertaillaan Etelä-Suomen taloon. ;)
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Nyt JO sain vedettyä mitsun ulkotermarin aurinkoiselle seinälle ja kyllä se on mielestäni toiminu näinä muutamina aurinkoisina päivinä. Aurinkoa siihen tulee noin klo 15 asti...

-a-
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Noniin, täältä tulee pitkästä aikaa kokemuksia Ecodanista/Zubadanista. Tammikuun pakkasjaksolla paukahti (ilmeisesti sulatusvaiheessa) Ecodanin lämmönvaihdin. Tämän jälkeen meni vedet ja kylmäaineet sekaisin. Ulkoyksikkö jäätyi, lauhdutin hajosi ja kompurasta tuli öljyt pihalle. Uudemmissa varaajamalleissa on käsittääkseni virtausvahti vastaavan katastrofin välttämiseksi. Hyvin ja ongelmitta se lämmitti pirttiä siihen asti.

Nyt kokeillaan vähän toisenlaista ratkaisua...
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

No mitä tulee tilalle ja saatko vakuutusyhtiöltä yhtään apuja?

-a-

Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk 2
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Tuossa allekirjoituksessa onkin jo nykyinen kokoonpano. Säädöt on vielä vähän vaiheessa ja sitä rataa, mutta pikku hiljaa se siitä... Nyt kokeilen sitten kuumakaasukierukkaa 500 litran massavaraajassa. Varaajan tulistusosan lämmitän ainakin toistaiseksi sähköllä, jotta saan riittävän lämmintä käyttövettä käyttövesikierukan läpi. Aika näyttää, millainen systeemi tämä nyt sitten on. Nyt pitää vaan löytää optimisäädöt.

Vakuutusyhtiö maksoi suunnilleen mukisematta uuden laitteiston. Toki itsellekin jäi maksettavaa omavastuun ja ikävähennysten verran.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Tuo kuumakaasukierukka olis kyllä ollu varmaan mielenkiintoinen kokeilla...
Aika erikoista oli myös että näillä Mitsubishin pumpuilla kuulemma maahantuojan takuu raukeaa jos ajaa suoraan kuumakaasukierukkaan???.
Tai näin ainakin eräs kauppias sanoi...

Tässä omassa koneessa juuri tuo virtausvahti on kyllä aika herkkä eli latauspumppu pitää olla aika suurella mikä taas sekoittaa tuon varaajan.
Mutta toki vaihtoventtiili jo hankittuna että saa suoraan lattialämmityksen paluusta veden suoraan vaihtimelle niin pitäisi tuo varaajakin rauhoittua
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

No niin.

Nyt vaihtoventtiili ja ylivirtausventtiili laitettu ja ensimmäiset päivät ollu käytössä.
Jos jotain hyötyä tuosta muutoksesta on ollu niin ainakin pakkaset loppuivat :)

Mutta vieläkin kyllä tuntuu tuota käyttövesipuoli sekoittuvan tuonne alaosaan vaikka siinä tuo väliseinä onkin.

Eli vaihtimelta pumpataan suoraan lattiaan ulkolämpötilan mukaan sopivan lämpöistä ja välillä ladataan varaajaa.
Kaikkia sulkuja, linjasäätöjä ja ylivirtausventtiiliä tuossa ei näy mutta toimintaperiaate on tuo.

Eli kytkentähän on lähes suora kopio juhanahm:n täälä jo esittämästä kuvasta.
Mutta eihän jokaisen tarvi pyörää keksiä uudestaan. :)

Mutta tuossa periaatekuva kytkennöistä.
 

Liitetiedostot

  • Lämmitysjärjestelmä Periaatekuva.png
    Lämmitysjärjestelmä Periaatekuva.png
    98 KB · Lukukerrat: 1 388
Vs: Mitsu kokemuksia?

Jaska80 sanoi:
No niin.

Nyt vaihtoventtiili ja ylivirtausventtiili laitettu ja ensimmäiset päivät ollu käytössä.
Jos jotain hyötyä tuosta muutoksesta on ollu niin ainakin pakkaset loppuivat :)

Mutta vieläkin kyllä tuntuu tuota käyttövesipuoli sekoittuvan tuonne alaosaan vaikka siinä tuo väliseinä onkin.

Eli vaihtimelta pumpataan suoraan lattiaan ulkolämpötilan mukaan sopivan lämpöistä ja välillä ladataan varaajaa.
Kaikkia sulkuja, linjasäätöjä ja ylivirtausventtiiliä tuossa ei näy mutta toimintaperiaate on tuo.

Eli kytkentähän on lähes suora kopio juhanahm:n täälä jo esittämästä kuvasta.
Mutta eihän jokaisen tarvi pyörää keksiä uudestaan. :)

Mutta tuossa periaatekuva kytkennöistä.

Moi
Olen suunnittelemassa kyseisen varaajan ostamista ja VILP.llä olis tarkoitus ladata tuota. Onko mitään vinkkejä/käyttökokemuksia jota voisit suositella. Mitä meinaat tuolla käyttövesipuolen sekoittumisella alaosaan? Eikö pysty pitämään tarpeeksi lämmintä yläosassa vai lämpeneekö alaosa liikaa?
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Moro!

Varsinaisesti varaajan sekoittuminen ei ollutkaan loppuviimein se juttu mikä käyttövettä kuormitti, vaan syylliseksi osoittautui tuo Esben nelitieventtiili joka "vuotaa" tuonne lämmitysverkkoon. Ilmeisesti taitaa olla vähän ominaisuus noissa. ???

Laitoin sitte Jäspin VLK60 pikkuvaraajan tulistamaan niin kulutus pieneni kolmasosaan siitä mitä käyttövesi aikaisemmin kulutti.
Tuo Akvatermissä oleva vastus jäi sitten ihan puhtaasti vain varavastukseksi jos/kun Mitsu hyytyy paukku pakkasilla.
Mutta eihän tietenkään nämä ongelmat tuosta varaajasta huonoa tee... Päinvastoin oikein kytkettynä toimii oikein hyvin... ;)

Ehkäpä jos tarkoitus ladata vain varaajaa niin suosittelisin kyllä suurempaa mutta jos tarkoitus vaan suntata varaajasta lisätehoa kuten meillä tehdään niin siinä se kyllä ajaa asiansa.
Vilpit yleensäkin vaatii sitä virtausta melko paljon niin pienen pöntön kanssa tulee kyllä helposti ongelmia sen kerrostumisen kanssa.

Mitä konetta olet ajatellut?
Niin ja ilmeisesti patteriverkkoa lämmitetään?
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

2015 kului ostosähköä 13110kWh josta on käyttösähköä 7700kWh. Vuodesta 2014 kokonaiskulutus tippui 1900kWh ja käyttösähkön kulutus siitä 1000kWh! Uskon, että LED-valaistuksen lisääntyminen on tuonut oman osansa tuohon säästöön.

-a-

Sent from my PadFone T004 using Tapatalk 2
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

Mitähän pitäisi mitsu hydrolutionista säätää kun pakkanen lauhtuu mutta reagoi pirun hitaasti siihen.alkaa tulla pirtissä hiki kun ulkolämpö noussu -24:stä miinus kahteentoista.
-24 asteessa pyynti pattereille oli 48 astetta mutta nyt vieläkin -12 asteessa pyytää 44 asteista vettä,normaali pyynti olisi about 35c.
 
Vs: Mitsu kokemuksia?

itselleni vastaten kun ulkolämpötilan suodatus aikaa lyhentää asetuksista niin reagoi nopeammin ulkolämmön vaihteluihin.
 
Takaisin
Ylös Bottom