Mitsubishi CN105 ESPHome modaus

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja wannabe
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Tein tovi sitten Shelly The Pillille skriptin minkä avulla saadaan Mitsubishi Electric ILP Shellytettyä. Tämä asentuu laitteen oman wifi ohjauksen rinnalle, eli sen voi edelleen pitää paikoillaan. edit: ilmeisesti muuttunut uudemmissa mitsun malleissa jossa sen oma palikka on myös kiinnitetty CN105 porttiin, eikä CN110
Mitä The Pill eli Pilleri tarvitsee kaveriksi? No Mitsun CN105 portista yhdyskaapelin Pilleriin, sekä skriptin asennuksen. Tämä skripti on rakennettu niin että ensimmäisellä käynnistyskerralla se luo tarvittavat virtuaalikomponentit ILP ohjaukseen, eli mahdollisimman plug n play ratkaisu tarkoituksena.
Kaapeleita olen muutaman tehnyt valmiiksi. Niitä on saatavana kahdelta kotimaiselta kauppiaalta, Shellykauppa.fi ja Nurkan takaa Samalla kun laittaa kaapelin tilaukseen, niin kannattaa pistää Shelly the Pill ostoskoriin, tai miksei muutama samalla
😉
on ne niin näppäriä DIY laitteita.
Skripti löytyy GitHubista, jossa myös koottuna ohjeita käyttöönottoon. Lisäksi on HA asennuspaketti, mikä luo climate laitteen Home Assistantiin.
!! HUOM !! Asennus vaatii ILP laitteen kuorien avaamisen, joten IRROTA LAITE SÄHKÖVERKOSTA ASENNUKSEN AJAKSI !!
Mielelläni otan vastaan palautetta. Ajatuksena on että voisin värkätä vastaavia ratkaisuja myös muille merkeille. Tuo kaapeli ja skripti saattaa olla myös yhteensopiva Mitsubishi Electric VILP laitteidan kanssa.
https://github.com/Teme-V/Shelly-pill-AC-control
 
Kannattaisi samalla laittaa pari DS18B20 lämpöanturia mukaan niin saa vähän monitoroitua tuota laitetta. Eikö tuohon Pilliin mene suoraan pistokkeella anturit?
 
Kannattaisi samalla laittaa pari DS18B20 lämpöanturia mukaan niin saa vähän monitoroitua tuota laitetta. Eikö tuohon Pilliin mene suoraan pistokkeella anturit?
Tässä tapauksessa Pill on kytketty uart konffiksella, niin jää vain IO3 käyttöön, eikä se tue nyky softalla onewire sensoreita.
Pitää laittaa ehdotusta että saisi myös IO3 valjastettua onewire käyttöön, kun IO1 ja 2 on muussa käytössä.
Normaalisti onewire käyttää IO1
 
Nyt on lisätty jo level-shifteri ja vekslattu eestaas TX ja RX pihoja. Pumppu ei vaan suostu vastaamaan.
Ehkä joku voisi todentaa onko nämä variaatiot edes toimivia:

connectPacket[] = {0xfc, 0x5a, 0x01, 0x30, 0x02, 0xca, 0x01, 0xa8};
byte requestDataPacket[] = {0xfc, 0x5a, 0x01, 0x30, 0x02, 0x62, 0x01, 0x10};

tai

byte connectPacket[] = {0xfc, 0x5a, 0x01, 0x30, 0x02, 0xca, 0x01, 0x9e};
byte requestDataPacket[] = {0xfc, 0x5a, 0x01, 0x30, 0x02, 0x62, 0x01, 0x06};

tai

byte connectPacket[] = {0xfc, 0x5b, 0x01, 0x30, 0x02, 0x00, 0x00, 0x76};
byte requestDataPacket[] = {0xfc, 0x5b, 0x01, 0x30, 0x02, 0x62, 0x01, 0x05};

Ja tätäkin kokeiltu 2400 ja 9600
Serial2.begin(9600, SERIAL_8E1, 16, 17);

Tekoälyltä ja minulta loppui jo ideat ;D
Jos vielä on ajankohtaista, niin mulla toimi tällainen connect-viesti, minkä kaivoin jonkun toisen projektin sourceista:

CONNECT_REQUEST = bytes([0xfc, 0x5a, 0x02, 0x7a, 0x02, 0xca, 0x01, 0x5d])

Eli kolmas tavu 0x02 eikä 0x01. Liekö sitten ollut juuri tosta kiinni miksi sulla tökki.

Tekoäly generoi mulle helppokäyttöisen Python-clientin ton ESPHome Ecodan -projektin protokollaspeksin pohjalta, tosin muutama bugi siitä piti liiskata ennen kuin lähti kommunikoimaan:

 
Tein tovi sitten Shelly The Pillille skriptin minkä avulla saadaan Mitsubishi Electric ILP Shellytettyä. Tämä asentuu laitteen oman wifi ohjauksen rinnalle, eli sen voi edelleen pitää paikoillaan. edit: ilmeisesti muuttunut uudemmissa mitsun malleissa jossa sen oma palikka on myös kiinnitetty CN105 porttiin, eikä CN110
Mitä The Pill eli Pilleri tarvitsee kaveriksi? No Mitsun CN105 portista yhdyskaapelin Pilleriin, sekä skriptin asennuksen. Tämä skripti on rakennettu niin että ensimmäisellä käynnistyskerralla se luo tarvittavat virtuaalikomponentit ILP ohjaukseen, eli mahdollisimman plug n play ratkaisu tarkoituksena.
Kaapeleita olen muutaman tehnyt valmiiksi. Niitä on saatavana kahdelta kotimaiselta kauppiaalta, Shellykauppa.fi ja Nurkan takaa Samalla kun laittaa kaapelin tilaukseen, niin kannattaa pistää Shelly the Pill ostoskoriin, tai miksei muutama samalla
😉
on ne niin näppäriä DIY laitteita.
Skripti löytyy GitHubista, jossa myös koottuna ohjeita käyttöönottoon. Lisäksi on HA asennuspaketti, mikä luo climate laitteen Home Assistantiin.
!! HUOM !! Asennus vaatii ILP laitteen kuorien avaamisen, joten IRROTA LAITE SÄHKÖVERKOSTA ASENNUKSEN AJAKSI !!
Mielelläni otan vastaan palautetta. Ajatuksena on että voisin värkätä vastaavia ratkaisuja myös muille merkeille. Tuo kaapeli ja skripti saattaa olla myös yhteensopiva Mitsubishi Electric VILP laitteidan kanssa.
https://github.com/Teme-V/Shelly-pill-AC-control
Otin tämän Teemun paketin käyttöön ja samalla konffasin mukaan remote lämpötila-anturin (BLU H&T). Asennus ja käyttöönotto oli todella helppoa valmiiden kaapeleiden avulla, ja mikä parasta niin tuon lämpötilan etämittauksen ansiosta pumppu käy tasaisesti eikä mene katkokäynnille vaikka ulkona on tällä hetkellä reilut +12 astetta lämmintä. Aiemmin kun käytössä oli pumpun oma sisäinen lämpötila-anturi niin vehje ryntäili ja meni vähän väliä katkolle näissä lämpötiloissa. Pumppuna siis FT25 ja viikonloppuna tarkoitus on tehdä sama viritys mökin AP25 pumppuun.
 
Onko kellään muulla ollut sellainen ongelma että Sub Mode on jatkuvasti tilassa WARMUP? Tuo WARMUP on myös sellainen tila jota ei CN105 portin yli pitäisi tulla vaan sieltä on tavallisesti tullut NORMAL, PREHEAT, DEFROST ja joku muu.

Muoks: selvisi https://lampopumput.info/foorumi/threads/mitsulta-r290-ilp-rz.38525/post-814339 Uusissa on varoitus jos suodatin on putsaamatta 14 pv välein, kun se laukeaa Sub Mode on aina WARMUP-tilassa. Kun sen resetoi toimii taas kuten odottaisi.
 
Viimeksi muokattu:
Olipa hieman jännitystä matkassa kun koitin nyt tämän Temen Shelly pilleri skriptin ottaa käyttöön. CN105 liitin näytti olevan takimmaisessa nurkassa, joutui käyttämään piirilevyä aikalailla ulkona, jotta sai kiinni. Myös muutamia liittimiä piti käyttää irti. No kaikki taas kasaan, paitsi kuoret. Meinasin, että kokeillaas toimiiko nyt. Sähköt päälle ja kaikki merkkivalot alkoivat vain vilkkumaan samaan tahtiin. Ei muuta kuin taas sähköt pois, kaikkien liitinten läpikäynti ja testi --> ei toimi. Kokeeksi CN105 portista kaapeli irti ja uusi testi. Taas kaikki ledit vain vilkkumaan. Tässä kohtaa piti jo lähteä tekoälyä jututtamaan ja selvisikin, että ei onnistu ilman kuoria koekäyttö. Tässä kohtaa vain pistin kuoret kiinni ja totesin että toimii vielä (huh).

Pilleri jäi nyt vielä irralleen oikeastaan siksikin, että kun pumpulla oli sähköt (oli tuossa "vikatilassa" kylläkin), niin jostain syystä en saanut pilleriin mitään yhteyttä. Ei päässyt webbiliittymään. Irrotin sen ja kytkin vain sähköihin. Silloinkin meni hyvä tovi, ennen kuin se ilmaantui taas saavutettaviin. Kaapeli on valmis "Temevalmiste" ja kyllä varsin laadukas. Tätä kytkentäkaaviota kun katsoin, niin huomasin että nuo johdinvärit (ke ja vi) on kaapelissa eripäin kun githubissa olevassa kytkentäkaaviossa.

Kytkentäkuva:
1795275793823.webp


Kaapeli:
1795275892825.webp


Onkohan noilla väreillä nyt tässä merkitystä, vai onko minulla kaapelissa TX ja RX ristissä? En alkanut purkamaan hyvin tehtyä sukitusta, jotta olisi nähnyt kytkennän tuossa muuntimella.

Tästä kerrasta oli nyt se hyöty, että tuli putsattua samalla kennoa vähän perusteellisemmin ja tsekattua että missä tuo CN105 liitin on piirilevyllä. Ehkä jätän nyt tähän kun tuo IR ohjauskin toimii mainiosti ja kokeilen tätä joku toinen päivä vielä uudelleen. Pitäisikö värit vaihtaa kuten kytkentäkuvassa vai uskallanko luottaa, että TX ja RX on valmiskaapelissa oikeinpäin? :)

HA:lle lisäsin mitsubishi_ac.yaml:n, mutta jostain syystä sekin herjasi ettei löydy. Liittyneekö siihen ettei yhteys pilleriin ollut ok?:
1795276167243.webp


mqqt asetukset yms. on pillerin scriptiin laiteltu kohdalleen. Mutta mahdollisesti ei kytke sähköjä tuohon CN105 porttiin jos kuoret irti?

edit: oma pumppu on jo wanha FD35VABH. Vähän ristiriitaista tietoa löytyi, että onko tässä tuo CN105 portti edes käytännössä käytettävissä/toimiva. Jäi vähän epäselväksi.
 
Viimeksi muokattu:
FH35 pystyi purkamaan pelkän päädyn kuoren. Kone toimi koko ajan. Netissä oli toisessa ohjeessa väärä kytkentä johdoissa tuohon roikkuvaan rasiaan. Siellä on pari piirilevyä, johon toi johtosarja juotettiin. Toisella yrityksellä meni johdot oikein ja saatiin yhteys home assistantiin.
 

Liitetiedostot

  • IMG-20261119-WA0003.webp
    IMG-20261119-WA0003.webp
    56,6 KB · Lukukerrat: 7
Takaisin
Ylös Bottom