Mitsulta R290 ILP RZ

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja janti
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Tuli laitettua ESP8266 CN105 liitimeen, parilla DS18B20 anturilla, eli samalla tavalla kuten RW25 mallissa (linkki). Nyt on siis Melcloud Home sekä tämän ESPHome ohjaus rinnakkain, josta ESPHome on täysin paikallinen. Vielä on helperit tekemättä että näkyisi COP jne mutta toimii. CN105 liitin löytyi piirikortista ja se oli vapaa tässäkin. Otin muutaman kuvan piirikortista, liitän tähän myöhemmin.

Kompuran hertzit ei näy tässäkään.
Ulkolämpötilan anturi löytyy tästäkin.
Tehoanturi löytyy tästäkin, näyttää aika samaa mitä Shelly. Voi olla että jätän Shellyn tästä väliin kun tämän omalla mittarilla tekee samat jutut paitsi IVO-resetit.

Näytä liitetiedosto 118279
Minulla on tuo Sub Mode nyt jämähtänyt viikoiksi Sub Mode moodiin WARMUP. Luulin että se on aina ollut sellainen, mutta mun omasta screenshotista näen että se on ainakin joskus ollut NORMAL-moodissa. Tämä olisi kiva saada toimimaan, sillä tuo Sub Mode on melko luotettava tapa saada triggeri sulatuksille kun se menee DEFROST moodiin. Jahas, miten tämäkin nyt sitten selvitetään. Kaikki muu liikennöinti pumpun sisäyksikön ja ESPHome-palikan kanssa toimii, joten arvaan että itse pumpun logiikka on jotenkin jumissa. Eilen poistin virrat siitä hetkeksi, ei auttanut. Onko kellään muulla tällaisia oireita?
 
Kylläpä tämä RZ sulattelee taajaan verrattuna RW:hen. OK, ottoteho tuplat siitä mitä RW ottaa tällä hetkellä, mutta silti. Lämpötiloista voi päätellä että tekee vain pikasulatuksia, ulospuhallus ei ole kuin kerran mennyt kylmäksi. Mutt yön aikana on sulatellut 8 kertaa kun RW ei kertaakaan.

1000062124.webp
1000062128.webp

Kai se on sulatuksen tarpeessa sitten.
 
Viimeksi muokattu:
Minulla on tuo Sub Mode nyt jämähtänyt viikoiksi Sub Mode moodiin WARMUP. Luulin että se on aina ollut sellainen, mutta mun omasta screenshotista näen että se on ainakin joskus ollut NORMAL-moodissa. Tämä olisi kiva saada toimimaan, sillä tuo Sub Mode on melko luotettava tapa saada triggeri sulatuksille kun se menee DEFROST moodiin. Jahas, miten tämäkin nyt sitten selvitetään. Kaikki muu liikennöinti pumpun sisäyksikön ja ESPHome-palikan kanssa toimii, joten arvaan että itse pumpun logiikka on jotenkin jumissa. Eilen poistin virrat siitä hetkeksi, ei auttanut. Onko kellään muulla tällaisia oireita?
Tämä selvisi, olen yllättynyt miten nopeasti. Näissä uusissa on joku suodattimien putsaushälytys joka laukeaa joka 14. päivä. Tämä sitten lukitsee tuon Sub Mode:n tilaan WARMUP (joka ei CN105 projektin dokkareista edes löydy). Tämä ratkeaa siten että laittaa seuraavan rimpsun ESPHome koodin perään, kääntää ja asentaa.

Koodi:
button:
  - platform: template
    name: "RZ25 Filter Reset"
    id: rz25_filter_reset
    icon: mdi:air-filter
    entity_category: config
    on_press:
      - wait_until:
          condition:
            lambda: |-
              return id(rz25).isHeatpumpConnected() && !id(rz25).isCycleRunning();
          timeout: 10s
      - if:
          condition:
            lambda: |-
              return id(rz25).isHeatpumpConnected() && !id(rz25).isCycleRunning();
          then:
            - uart.write:
                id: HP_UART
                data: [
                  0xFC, 0x41, 0x01, 0x30, 0x10,
                  0x08, 0x01, 0x00, 0x01,
                  0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
                  0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
                  0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
                  0x74
                ]
            - logger.log: "RZ25 fr sent"
          else:
            - logger.log: "RZ25 CN105 not ready"
Tässä rz25 on climate: kohdan id ja HP_UART on uart: kohdan id. Nyt näkyy sulatukset ja Sub Mode:t taas. Tein automaation joka nollaa (painaa tuota resetnappia) päivittäin. Suuret kiitokset käyttäjälle zendaysz githubissa.
 
Takaisin
Ylös Bottom