Onko joku muukin kokeillut, kuinka kuumaksi käyttövesi lämpenee ilman vastuksia? Oma testitulos on sellainen, että 55 astetta on maksimi. Jos pyynniksi laittaa 56 astetta tai enemmän, niin laite ottaa vastukset avuksi loppuvaiheessa.
Kun käyttöveden pyynti oli 55 astetta, niin lämmönvaihtimelta lähtevä vesi oli aivan loppuvaiheessa 59-asteista (anturi THW1) ja lämmönvaihtimelle palaava vesi oli 57-asteista (anturi THW2). Tämän tuloksen sain kahdella eri kokeilulla, ulkolämpötilat silloin 13 ja 19 astetta.
Oletan, että palaavan veden lämpötila on tuossa rajoittava tekijä. Laitteellahan on speksien mukainen maksimi menoveden lämpötila 60 astetta. On loogista, ettei käyttövesisäiliötä pystytä lämmittämään siihen lämpötilaan, koska palaava vesi on jossain vaiheessa liian kuumaa. Minulla se palaavan veden maksimi näyttäisi olevan tuo 57 astetta. Silloin käyttövesisäiliö saadaan 55-asteiseksi.
Käyttöveden lämmityksessä sisäyksikkö + ulkoyksikkö ottivat yhteensä 1,6-2,3 kW tehoa. Tämä ei jakautunut aivan tasan eri vaiheille, vaan 3-vaihe otti noin 0,2 kW suurempaa tehoa kuin 1- tai 2-vaihe (tästä vajaat 100 W tosin menee ylimääräiselle kiertovesipumpulle). Kompressorin hertsit olivat noin 30 ja kierrosnopeus noin 400 r/min.
Kun kompressorin potku loppui tässä testissäni, niin laite otti täyden 9 kW vastustehon käyttöön (mittari näytti 9,1 kW kokonaistehon / L1 2,9 kW, L2 2,9 kW, L3 3,1 kW). Virta vaiheittain oli 12,7 / 12,5 / 13,5 A.
@mipa dippien asentoja ei näe näytöltä, tai ainakaan manuaaleista ei löydy siihen ohjetta. Sama koskee vastuksen asetusta. Vastusten mahdollinen tehorajoitus tehdään tosiaan käyttöönottovaiheessa ja luulen, että ainoa keino sen toteamiseksi jälkikäteen on mitata laitteen ottama virta.