Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jsavis
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
J

Jsavis

Vieras
Kyselin jo tuolla toisessa osiossa (http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4287.0) kommentteja ilpin paikasta 1,5-kerroksiseen pönttöuunilla varustettuun rintamamiestaloon, mutta kyselläänpä nyt vielä itse pumpun valinnasta. Jollain sumeahkolla logiikalla olen tässä vaiheessa päätynyt otsikon mukaisiin vaihtoehtoihin. Tähän mennessä parhaat tarjoukset, jotka olen näille Lohjan seudulta saanut ovat 1850,- Mitsusta ja 2000,- Fujitsusta (perusasennuksilla).
Olen jonkinlaista +/-/? listaa yrittänyt raapia kokoon. Kaikki kommentit puolesta ja vastaan olisivat hyvin tervetulleita.

Fujitsu AWYZ14:
+ Tehokkaampi
+ Tehoalue alkaa alempaa, eli oletettavasti vähemmän katkokäyntiä
+ Huolettomampi, kun on se automaattinen suodattimien puhdistus
+ Takuu 5v
- Vähän alempi COP
- Esitteen mukaan hieman äänekkäämpi, mutta mikä mahtaa olla totuus todellisessa käytössä?
- Vähän kalliimpi, mutta saako hintaerolle vastinetta?
? Joku taisi jossain moittia sitä, että puhalluksen sivuttaissuuntaisen säädön vaikutus on aika pieni. Voiko joku vahvistaa tai kumota tämän?
? Mitenkäs tässä on toteutettu sulatus; onko vastus koko ajan päällä, kun lämpötila laskee tietyn alle, vai onko enemmän älyä?

Mitsubishi FD25:
+ COP parempi
+ Kenties himpun verran hiljaisempi (?)
+ Halvempi
- Vähän alempi teho
- Ilmeisesti katkokäyntiä odotettavissa leudoilla keleillä
- Takuu 3v (hyvä takuuhan tämäkin on, mutta kun Fujitsuun verrataan, niin pakko laittaa miinuslistalle)
? Olisikohan ilmanpuhdistus kaikenkaikkiaan parempi, vaikka vaatiikin enemmän manuaalista puhdistelua?
? Olenko ymmärtänyt oikein, että tässä sulatus toimii niin, että vastus kytketään vain silloin, kun sulatustoiminto käynnistyy?

Kiitoksia etukäteen!
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

Mitsu on kyllä hiljainen, jos sattuu saamaan yksilön jossa ei ole lämpölaajenemisesta/supistumisesta johtuvia naksumisia. Mitsussa selkee puute ettei ole lämpötilan mittausta kakessa, liekö fujitsussa? Mitsun i-see toiminto on varmasti myös kätevä, jos ei ole käytävä-asennus kuten meillä, nyt tuntuu että se siinä on maksanut ihan turhasta. Eikä tuo suodattimen puhdistus kyllä ole homma eikä mikään, jos asennus korkeus on kohtuullinen.
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

Eritehoisten pumppujen COPpeja on paha vertailla... esiteCOPeilla ei ole paljonkaan virkaa, osatehoCOPpeja ei mistään löydä. Isompi pumppu pääsee samoissa oloissa vähemmällä, eli periaatteessa käy aina vähän paremmalla COPilla.
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

jviirret sanoi:
Mitsu on kyllä hiljainen, jos sattuu saamaan yksilön jossa ei ole lämpölaajenemisesta/supistumisesta johtuvia naksumisia. Mitsussa selkee puute ettei ole lämpötilan mittausta kakessa, liekö fujitsussa?

Eipä ole kummassakaan.

LT-mittaus kakesta löytyy esim. Sanyolta ja Argosta. Kannattaa pyytää tarjouksia myös Sanyon SAP96 ja Argo A7/A8 malleista.

Jos noista aiemmista pitäisi valita, niin sitten se olisi Mitsun FD35 (ei siis FD25). Tuo Fujitsu on ollut markkinoilla jo kohtuu pitkän ajan => ei aivan uusinta uutta.

Fujitsun (AWYZ14LB) saisi kuitenkin asennettua nätisti kattoon => asennuspaikan etsinnässä ei rajoitteita niin paljoa kuin seinäasenteisilla. Voisi asentaa esim. tuohon ehdottamaani A1 paikkaan kattoon kiinni! ;)
Ja tehojahan tuosta Fujitsusta ilmeisesti löytyy http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2631.msg36482#msg36482
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

janti sanoi:
jviirret sanoi:
Mitsu on kyllä hiljainen, jos sattuu saamaan yksilön jossa ei ole lämpölaajenemisesta/supistumisesta johtuvia naksumisia. Mitsussa selkee puute ettei ole lämpötilan mittausta kakessa, liekö fujitsussa?

Eipä ole kummassakaan.

LT-mittaus kakesta löytyy esim. Sanyolta ja Argosta. Kannattaa pyytää tarjouksia myös Sanyon SAP96 ja Argo A7/A8 malleista.

Jos noista aiemmista pitäisi valita, niin sitten se olisi Mitsun FD35 (ei siis FD25). Tuo Fujitsu on ollut markkinoilla jo kohtuu pitkän ajan => ei aivan uusinta uutta.

Fujitsun (AWYZ14LB) saisi kuitenkin asennettua nätisti kattoon => asennuspaikan etsinnässä ei rajoitteita niin paljoa kuin seinäasenteisilla. Voisi asentaa esim. tuohon ehdottamaani A1 paikkaan kattoon kiinni! ;)
Ja tehojahan tuosta Fujitsusta ilmeisesti löytyy http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2631.msg36482#msg36482

Tuossa Z-Fujitsussa maksaa se automaaginen oravafiltterin puhdistus. A-malli on suunnilleen sama ilman automaagia ja B-mallissa sitten on lisäksi pieni sähkösuodin. Erot Z-mallin hyväksi suorituskyvyssä ovat keskittyneet sisäyksikön hiukan parempaan puhallinmoottoriin... eli tätäkin valintaa voi vähän hämmentää ;D
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

Kiitoksia kaikille!

Janti, hyvä huomio tuo Nocrian kattoasennusmahdollisuus; tosin en ole varma voiko sitä laittaa vinoon kattoon, vai kelpaako vain pystysuora seinä tai vaakasuora katto? Mistä muuten löytäisin AWYZin testituloksia, joihin tuossa vastauksessasi viittaat? Seurasin linkkiä ja yritin etsiä, mutta en löytänyt.

Miksiköhän muuten pumppumyyjät suosittelevat paljon mieluummin FD25:ttä kuin 35:ttä, ainakin meille? Yksi suorastaan sanoi, että ei MISSÄÄN NIMESSÄ suosittele 35:ttä tämänkokoiseen taloon, vaan asentelee niitä lähinnä isompiin halleihin. Sama heppu kyllä sanoi muutamia muitakin asioita, joista en ole ihan vakuuttunut. Kommentoida saa näitäkin:

- Mitsun sisäyksikköä ei voi käyttää pelkkänä tuulettimena (esim. kierrättämässä uunilla tuotettua lämpöä), vaan tuuletin sammuu kun lämpötila saavuttaa asetetun tason. Ainoa keino kiertää tämä on kääntää laite viilennysmoodiin ja asettaa pyyntilämpötila niin ylös, että viilennystä ei tapahdu.
No, eikös tämä kuitenkin hoidu myös niin, että pitää koneen lämmityksellä, mutta asettaa pyyntilämmön niin alas, että laite ei lämmitä vaan vain kierrättää ilmaa?

- Toshiban Daiseikait (joita kyseinen myyjä myös edustaa) ovat TODELLA PALJON kovaäänisempiä kuin Mitsun FD:t. Lisäksi niissä käytetään nykyään Panasonicin tuuletinyksikköjä, jotka eivät oikein tahdo kestää.
Hmm, olen kyllä tällä foorumilla saanut vähän toisen käsityksen Toshiboiden laadusta ja luotettavuudesta. Voiko kukaan kumota tai vahvistaa tällaisia väitteitä?
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

Jsavis sanoi:
Janti, hyvä huomio tuo Nocrian kattoasennusmahdollisuus; tosin en ole varma voiko sitä laittaa vinoon kattoon, vai kelpaako vain pystysuora seinä tai vaakasuora katto? Mistä muuten löytäisin AWYZin testituloksia, joihin tuossa vastauksessasi viittaat? Seurasin linkkiä ja yritin etsiä, mutta en löytänyt.

Kuinka vino se katto ompi, muutama aste tuskin haittaa.

Täältää löytyy nuo AWY14L/AOY14L tulokset, -7 asteessa antoteho 5,64 kW, ottoteho 2,64 kW ja COP 2,22.
http://www.promotelec.com/produits/labels/materiels/Liste%20des%20climatiseurs%20PRO%201080-25a.xls
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

Katto asennusmahdollisuus 'miten mahtaa olla' muutaman niitä asentaneena ja itselläkin sellainen on, mutta en tiedä miten sen saa kattoon asennettua. seinälle lähelle kattoa kuten muutkin mallit! samalla lailla pitää pystyä asentamaan telineeseen, eli laiteen ja katon väliin muutama sentti tyhjää tilaa. Pitää asentaa aika suoraan kondessi vesi allas ei ole kauhean syvä!
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

Jsavis sanoi:
Kiitoksia kaikille!

Miksiköhän muuten pumppumyyjät suosittelevat paljon mieluummin FD25:ttä kuin 35:ttä, ainakin meille? Yksi suorastaan sanoi, että ei MISSÄÄN NIMESSÄ suosittele 35:ttä tämänkokoiseen taloon, vaan asentelee niitä lähinnä isompiin halleihin. Sama heppu kyllä sanoi muutamia muitakin asioita, joista en ole ihan vakuuttunut. Kommentoida saa näitäkin:

- Toshiban Daiseikait (joita kyseinen myyjä myös edustaa) ovat TODELLA PALJON kovaäänisempiä kuin Mitsun FD:t. Lisäksi niissä käytetään nykyään Panasonicin tuuletinyksikköjä, jotka eivät oikein tahdo kestää.
Hmm, olen kyllä tällä foorumilla saanut vähän toisen käsityksen Toshiboiden laadusta ja luotettavuudesta. Voiko kukaan kumota tai vahvistaa tällaisia väitteitä?

Ei FD35 mikään messuhallilämmitin ole, siinä vaan on vähän laajempi käyntialue molemmista päistä aika pienellä lisähinnalla. Eli se se on hiukan parempi kuin 25 sekä vähän pienemmissä että vähän isommissa taloissa. Ehkä 25.sta on liikaa myyjän omassa varastossa tai kate on jostain syystä parempi.

Toshiban käyntialue on alapäästä vielä vähän parempi, jos tila on pieni.

Toshiboissakin on joskus aikoinaan ollut surullisenkuuluisia Panan tuuletinmoottoreita, mutta ei juuri niitä huonoja moottoreita tiettävästi ole enää minkäänmerkkisissä uusissa pumpuissa.

Toshiban ylenpalttinen hehkutus on tällä foorumilla ollut Teemu Vaasan erityisalaa, mutta eipä niitä kukaan täällä hauku. Eli Toshiboissa ei ole tätänykyä tunnettuja merkkivikoja ainakaan siinä määrin että niistä täällä valitettaisiin.

Ei kyllä ole muissakaan vehkeissä, Panasonicin hölmöilytkin ovat mennyttä aikaa.
Eipä kyllä Mitsujakaan haukuta
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

Janti, katon kulma on noin 45 astetta. Ja kiitoksia linkistä.

PauliG, muakin vähän ihmetyttää tuo kattoasennus... siis ilmoitetaanko koneelle jotenkin ohjelmalliseti tai jollain vipstaakilla, missä asennossa se on, niin että se tietää missä on ylhäällä ja missä alhaalla...? Ja pitääkö kondenssivesiallas laitteen sisällä kääntää eri asentoon, jne? No, eipä sinänsä minun päänsärkyni, kun en ole asentaja, ihmetyttää vain noin periaatteessa.

VesA, kiitoksia kommenteista. Itsekin vähän epäilen, että FD25:n myyminen on näille myyjille jollain lailla edukkaampaa, muuten on vähän vaikea selittää tuota asennetta 35:ttä kohtaan.
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

Jsavis sanoi:
Janti, katon kulma on noin 45 astetta. Ja kiitoksia linkistä.

Eipä taida kattoasennus onnistua, ellet sitten pitäydy pelkässä lämmityksessä (=ei kondessia). :D
Niin olisiko katto vinossa taakse/eteenpäin vaiko laitteen sivusuunnassa?
Jos sivuittain vinossa, niin kyllä kondessivesi saadaan laitteesta vauhdilla pois. Asennus on vaan hiukan hullun näköinen. ;D
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

Jsavis sanoi:
Janti, katon kulma on noin 45 astetta. Ja kiitoksia linkistä.

PauliG, muakin vähän ihmetyttää tuo kattoasennus... siis ilmoitetaanko koneelle jotenkin ohjelmalliseti tai jollain vipstaakilla, missä asennossa se on, niin että se tietää missä on ylhäällä ja missä alhaalla...? Ja pitääkö kondenssivesiallas laitteen sisällä kääntää eri asentoon, jne? No, eipä sinänsä minun päänsärkyni, kun en ole asentaja, ihmetyttää vain noin periaatteessa.

VesA, kiitoksia kommenteista. Itsekin vähän epäilen, että FD25:n myyminen on näille myyjille jollain lailla edukkaampaa, muuten on vähän vaikea selittää tuota asennetta 35:ttä kohtaan.

Kyllä Fd35:n myynnistä saa suuremman katteen joten ainakin itse myyn sen aina jos asiakas haluaa...
Eli FD25:tä ei edes kannattaisi myydä jää vähemmän käteen..

Ainoat kattoasennettavat mallit ovat katto-kasetti malleja, muut eivät sovellu ei kondessivesi allasta voi käännellä ei ole tilaa laitteen sisällä..
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

Kyllä nyt tais tosiaan tulla ymmärrettyä vähän väärin tuo Fujitsun nimitys "seinäkattomalli". Joltain ulkomaanpellejen Fujitsu-sivulta löysin tällaisen tuotekuvauksen: "These elegant Fujitsu units are designed to sit very high on the wall, just 40mm below the ceiling and remain very unobtrusive." Eli eipä se tosiaankaan mikään kattoon asennettava malli ole, vaan sen voi tarvittaessa asentaa LÄHELLE kattoa, siis ainakin lähemmäksi kuin useimmat muut sisäyksiköt.
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

Taitaa Fujitsulla olla tämä katto/lattiamalli (ABYxxUB) sinne kattoon ihan kiinnikin sopiva malli.  :D
http://www.fgfinland.fi/PDF_www/Inverter/inverter_kattolattia.pdf
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

janti sanoi:
Taitaa Fujitsulla olla tämä katto/lattiamalli (ABYxxUB) sinne kattoon ihan kiinnikin sopiva malli. :D
http://www.fgfinland.fi/PDF_www/Inverter/inverter_kattolattia.pdf

Aivan totta, se on kyllä kiistattomasti kattoasennettava!

No niin, nyt pitäis pikkuhiljaa saada aikaan päätös ja tilaus... Kovasti Mitsuun päin kallellaan, oikeastaan ainoa mikä vielä mietityttää on tuo katkokäyntiasia. Eli siitä vielä muutama kysymys:

- Onko FD25:llä (tai 35:llä) odotettavissa leudoilla keleillä jatkuvaa ON/OFF -käyntiä, kun kohteena on siis rintsikka, jossa neliöitä alakerrassa alle 65 ja yläkerrassa alle 50? Ja ottaen vielä huomioon, että tarkoitus on aika paljon lämmittää myös alakerran pönttöuunilla.

- Oikeastaan vielä oleellisempi kysymys: jos katkokäyntiä esiintyy, niin onko sillä todellista käytännön merkitystä? Eli onko tämä asia enemmän pumpputeoreetikoiden jupinaa, vai aiheuttaako katkokäynti ihan oikeasti jotakin hankaluutta tai epämukavuutta tavalliselle talossa asujalle?

- Jos vastaus ylläoleviin on "kyllä", olisiko syytä harkita vaihtoehtona vielä esimerkiksi Mitsubishi Heavyn SRK25:ttä, jossa tehoalue alkaa jo 0,5 kW:sta?

Taas kerran kiitoksia etukäteen!
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

Oma milepiteeni tuohon katkokäyntiin on bulsit ei mitään merkitystä joidenkin 'älypäiden' milikuvistuksessa tuottaa vain ongelmia...

Varastossa 15m^2 Mitsun FD25VAH ja hyvin toimii...
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

Jsavis sanoi:
- Onko FD25:llä (tai 35:llä) odotettavissa leudoilla keleillä jatkuvaa ON/OFF -käyntiä, kun kohteena on siis rintsikka, jossa neliöitä alakerrassa alle 65 ja yläkerrassa alle 50? Ja ottaen vielä huomioon, että tarkoitus on aika paljon lämmittää myös alakerran pönttöuunilla.

- Oikeastaan vielä oleellisempi kysymys: jos katkokäyntiä esiintyy, niin onko sillä todellista käytännön merkitystä? Eli onko tämä asia enemmän pumpputeoreetikoiden jupinaa, vai aiheuttaako katkokäynti ihan oikeasti jotakin hankaluutta tai epämukavuutta tavalliselle talossa talossa asujalle?

Kaikilla pumpuilla on lopulta odotettavissa katkokäyntiä. Taloudellista merkitystä sillä ei ole, koska niillä tehoilla energiaa menee vähän joka tapauksessa. (vaikka COP katkokäynnissä huononeekin) Eikä pumppu katkokäyntiin hajoa. Eli tällä foorumilla asiaan liittyy aika paljon hifistelyä. Sensijaan huipputehoa pakkasella ei oikeastaan voi olla liikaa, aina se loppuu joka tapauksessa.

Merkitys on lähinnä hellasärön puolella: tasaisesti puhisevaa pumppua ei huomaa, mutta katkokäynti voi vaikuttaa esimerkiksi pumpun puhallukseen ja sitä kautta pumpun ääni voi muuttua katkokäynnillä lähes koko ajan.

Eli jos asuu kaupunkialueella (kuten minä) asialla ei taatusti ole väliä, mutta tasaiseen hiljaisuuteen tottunutta asia voi ärsyttää.
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

Jsavis sanoi:
- Oikeastaan vielä oleellisempi kysymys: jos katkokäyntiä esiintyy, niin onko sillä todellista käytännön merkitystä? Eli onko tämä asia enemmän pumpputeoreetikoiden jupinaa, vai aiheuttaako katkokäynti ihan oikeasti jotakin hankaluutta tai epämukavuutta tavalliselle talossa talossa asujalle?

Ei aiheuta mitään oireita, meillä fd-25 ja nyt ollut öisin päällä, välillä menee tyhjäkäynnille ja välillä lämmittää. Tai, noh, onhan näissä näitä yksilöitä(esim. meillä) joiden muovikuoret napsuu kun kenno lämpenee/jäähtyy, eli jos sattuu semmoinen yksilö ja sen lähettyvillä yritetään nukkua, niin silloin se kyllä häiritsee.
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

VesA sanoi:
Merkitys on lähinnä hellasärön puolella: tasaisesti puhisevaa pumppua ei huomaa, mutta katkokäynti voi vaikuttaa esimerkiksi pumpun puhallukseen ja sitä kautta pumpun ääni voi muuttua katkokäynnillä lähes koko ajan.

Tämä on juuri se mikä minua Mitsussa ärsyttää katkokäynnillä.
Luukku sirisee aina yöllä välillä tuohon lämmtysasentaan ja laite alkaa puhaltamaan kovempaan (=ääntä tulee).
Mitsussa kun pitää pitää puhallusta Manuaalilla vähintää II asennossa jotta lämpö leviää kok taloon. Sulla on tietenkin tuossa alakerrassa sen verran vähän neliöitä että voisi toimia auto-puhalluksellakin.

Kannattaa pyytää tarjous Heavystäkin (SRK25) ihan vertailun vuoksi. Kovin montaa satasta ei kannata FD25 maksaa enempää tuohon Heavyn SRK25 verrattuna. Myös vanhempi FA35 tai GA25 (sirompi kuin FD25) voisivat olla ihan hyviä hankintoja jos katsellaan takaisinmaksuaikoja. Tuo Fujitsu oli ehkä liian suuri noihin ala kerran neliöihin nähden.

Toshibaltakin löytyy kattomalli (RAV-SM561CT-E)
http://www.toshibafinland.com/files/esite1_kasetit_new.pdf
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

PauliG sanoi:
Kyllä Fd35:n myynnistä saa suuremman katteen joten ainakin itse myyn sen aina jos asiakas haluaa...
Eli FD25:tä ei edes kannattaisi myydä jää vähemmän käteen..

Vielä vähän tuosta kokemastani myyjien innosta myydä nimenomaan FD25:ttä eikä 35:ttä. Yksi myyjä tuossa lipsahutti (tai voihan se olla ihan yleistäkin tietoa), että Scanofficen FD25:n varastosaldo on noin 1800 kpl ja 35:n paljon vähemmän. Olisko sieltä tullu ukaasi jälläreille, että nyt pirulauta ette muuta tarjoa ennen kuin nää on myyty. Kun uudistettu FD-sarjakin on tulossa myyntiin syyskuun alussa.
No jaa, toisaalta esim PauliG:hän taitaa olla juurikin Scannon jälläri ja sanoo myyvänsä mielellään 35:ttä, että enpä tiedä, tuli vaan mieleen.

No, pumppupäätös on vieläkin tekemättä, voi tätä jahkailun määrää... Nocrian tiputin listalta ylimitoitettuna, SRK25:ttä en oikein tahdo löytää riittävän edullisesti. Toshiba on tässä vielä ruvennut kiinnostamaan vaihtoehtona alempaa alkavan tehoalueensa takia. Noista teidän katkokäyntivastauksistanne voisi vetää sellaisen yhteenvedon, että eipä sillä juuri mitään merkitystä ole, mutta silti se pakkaa välillä vähän ärsyttämään.
Eli vaakakupeissa ovat nyt FD25 (tai sen lievästi uuditettu malli) ja Toshiban RAS-10SAVP-ND. Hinta suunnilleen sama. Vielä sopii yrittää kääntää päätä jompaankumpaan suuntaan, jos hyviä argumentteja löytyy.
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

Jsavis sanoi:
No, pumppupäätös on vieläkin tekemättä, voi tätä jahkailun määrää... Nocrian tiputin listalta ylimitoitettuna,

Ei pumppua oikeastaan voi ylimitoittaa (paitsi jos pelkää katkokäyntiä). Vehkeiden huipputehot kun otetaan rankasti ylikellottamalla suhteessa kompuralle alunperin speksattuun tehoon. Omassani on nimellisottoteholtaan 600W kompura, josta huipputehot otetaan pakkasessa jopa kolminkertaisella syöttöteholla (kunnes joku lämpörajoitin pudottaa ottotehot 'vain' 1400W tasalle).

Eli 'liian' iso invertteripumppu käy sitten vaan lähempänä todellista mitoitustehoaan. Noissa Toshiboissa 10/13 taisi olla niin, että oleellinen ero mallien välillä on vain tuossa kellotuksen ylärajassa.
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

Hei,
Toshiban hehkutus on tosiaankin ollut eritysalaani täällä. Seison kuitenkin 100%:sti sanojeni takana. Tuosta katkokäynnistä: jos uunia käytetään (monillahan se on lähinnä koristeena) on mielestäni alhaalta alkava ottotehoalue ehdoton.
Tehdäänpä selkeä esimerkki: ulkolämpötila -5 astetta, uuni lämpimänä. Lisälämmöntarve 600w.
Verrataan kahta laitetta, molempien cop -5 asteessa 3.
Laitteen A min ottoteho 180w, laitteen B 450w.
Laite A tiputtaa ottotehon 200 wattiin, käy ilman katkoja ja antaa 600 watin lämpötehoa.
Laite B tiputtaa ottotehon minimiin eli 450 wattiin, antoteho tällöin 1350w. Laite on päällä reilut 26 minuuttia tunnissa, eli katkoo jatkuvasti.
Yleensä uunin käyttö lisääntyy ilmojen kylmetessä, näin ollen esim. mitsun fd-sarjan ongelma on jatkuva katkokäyminen.
Inverter-laitteiden yksi etu verrattuna onn-off laitteisiin on nimenomaan tuo katkokäynnin väheneminen. Mikäli minimi ottoteho on kuitenkin noinkin suuri kuin esim. mitsussa on laite käytännössä onn-off pumpun kaltainen.
Esimerkiksi paljon parjatut panasonicitkin pieksevät tässä hommassa Mitsut mennen tullen, panojen scrollithan vääntävät jo tuolta alle 200 watista.
Mitsun FD:n hehkutusta on täältä saanut lukea melko paljon. Edelleenkään en oikein ymmärrä miksi. Kapea ottotehoalue, järkyttävä sisäyksikkö ja napsumiset pudottavat mielestäni laitteen pois ykkösluokasta.
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

Rintamamiestalon alakertaan ei aivan kamalia lämmitystehoja täällä etelässä (Lohja) tarvita, investointi isoihin antotehoihin ei välttämättä tule koskaan säästöinä takaisin.

=> kannattaa tutkia Mitsubishin GA25 -malli koska se on huomattavasti noita ehdottamiasi huippumalleja edullisempi (noin 300€ edullisempi).
Todellinen minimi ottoteho tuossa GA25 mallissa on 250 W kieppeillä. Se on myöskin uudella sisäyksiköllään sirompi kuin tuo "möhkö" FD25 malli. ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3957.msg47481#msg47481

Sanyon SAP-KRV96EHDSN mallin hinta on sitten tuossa FD25 ja GA25 välisssä.
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

jsavis, totuus tässä asiassa on se,jos tuo mitsu kävisi alimmillaan vaikka 100w se olisi teemun mielestä paska kone kun käy turhaan niin alhaalla.
teemu vaasa, kun olet noin viisas kerro ja näytä laskelma kumpi on edullisempaa sähkön säästöllisesti, katkokäynti vai jatkuva turha päällä olo.
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

Se koira älähtää....
Sähkön säästöllisesti katkokäynti on teoreettisesti laskettuna edullisempaa. Mutta siis vain teoreettisesti. Voisivatko palstan viisaat insinöörit käsi sydämellä kertoa, kumman laitteen ottaisivat itselleen jos saisivat ihan vapaasti valita. Kyseessä siis Toshiba super daiseikai vs. Mitsubishi FD.
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

Niin, katkokäynnissähän laite hukkaa joka käynnistyksellä hiukan energiaa paineiden nostoon ennenkuin alkaa kunnolla toimia. Jatkuvassa käynnissä taas hukkuu hiukan kompuran lämpöä ulkoilmaan, mitä katkon aikana ei tapahdu. Kumpi noista sitten loppupeleissä on edullisempaa rahallisesti, vaikea sanoa. Katkominen lienee kuitenkin aina hiukan kuluttavampaa komponenteille kuin jatkuva tasainen käynti. Puhumattakaan sitten niistä mahdollisista "meluhaitoista" eli napsumisista ym.

Eli itse ottaisin kahdesta muuten tasavertaisesta laitteesta sen joka käy pienemmillä tehoilla jatkuvaa käyntiä. :)
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

tet sanoi:
Niin, katkokäynnissähän laite hukkaa joka käynnistyksellä hiukan energiaa paineiden nostoon ennenkuin alkaa kunnolla toimia. Jatkuvassa käynnissä taas hukkuu hiukan kompuran lämpöä ulkoilmaan, mitä katkon aikana ei tapahdu. Kumpi noista sitten loppupeleissä on edullisempaa rahallisesti, vaikea sanoa.
Eli itse ottaisin kahdesta muuten tasavertaisesta laitteesta sen joka käy pienemmillä tehoilla jatkuvaa käyntiä. :)

Olen mittaillut katkokäynninkin vaikutusta. Eli kaikki pumppuun menevä sähkö ja sitten sisäyksikön ilmavirrasta laskettu ulostuloteho. COP putoaa suunnilleen 5->3. Asialla ei kuitenkaan ole väliä, koska keskimääräinen ottoteho on lähellä olematon.
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

teemu, en minä mitään älähtänyt,pyysin vain lyömään faktoja pöytään kun olet niin varma asiasta,se että olisit lyönyt faktoja pöytään olisi tarkoittanut sitä,että tiedät asiasta jotakin, mutta nyt huudat insinöörejä apuun mikä tarkoittaa sitä ettet tiedäkkään mitään vaikka esität muka fakta tietoja.
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

"Olympialaisessa hengessä" siirsin tämän keskustelun "hiekkalaatikoon" /janti  ;D
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

Nonniin, heitin kolikkoa, Toshiba voitti ;)

Pummpu siis valittu ja tilattu, ketjun voi minun puolestani laittaa säppiin, mutta voittehan toki jatkaakin täällä hiekkalaatikolla...

Kiitoksia kaikille keskustelijoille, apunne oli arvokasta!
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

Jsavis sanoi:
Nonniin, heitin kolikkoa, Toshiba voitti ;)

Pummpu siis valittu ja tilattu, ketjun voi minun puolestani laittaa säppiin, mutta voittehan toki jatkaakin täällä hiekkalaatikolla...

Kiitoksia kaikille keskustelijoille, apunne oli arvokasta!

Oliko se 10-malli ja mihin hintaan laitteen sait?
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

Onnittelut!! Kahdesta hyvästä valitsit sen hyvän. ;)
Meinaan, että nyt kärsii pönttöuuneja "pouruuttaa" ilman että pumpun puhallus pysähtelee. Ts. lämpökiertää!
Tosin kannattaa jättää tilaa sisäyksikön ja uunin väliin.
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

Jeh, on 10-malli. 1900 asennettuna, putkivetoa vähän enemmän kuin perusasennuksessa.

Olishan tuon varmaan halvemmallakin voinut löytää, jos olis oikein etsinyt, mutta halusin ostaa paikalliselta liikkeeltä, josta oon saanut hyvää palvelua. Espoossa äärimmilleen tingitty hinta olis ollu 2000.

Kiitos vaan onnitteluista JKK.
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

JKK sanoi:
Meinaan, että nyt kärsii pönttöuuneja "pouruuttaa" ilman että pumpun puhallus pysähtelee. Ts. lämpökiertää!

Toista se oli ennen vanhaan, kun vedottomuutta pidettiin jotenkin tavoittelemisen arvoisena asiana sisätiloissa ;)
Esim. kiertoilmalämmityksen haittapuolina mainittiin vedon tunne, vaikka sen aiheuttama virtaus on murto-osa esim. fd25:n puhalluksesta hitaimmalla nopeudella.
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

jviirret sanoi:
JKK sanoi:
Meinaan, että nyt kärsii pönttöuuneja "pouruuttaa" ilman että pumpun puhallus pysähtelee. Ts. lämpökiertää!

Toista se oli ennen vanhaan, kun vedottomuutta pidettiin jotenkin tavoittelemisen arvoisena asiana sisätiloissa ;)
Esim. kiertoilmalämmityksen haittapuolina mainittiin vedon tunne, vaikka sen aiheuttama virtaus on murto-osa esim. fd25:n puhalluksesta hitaimmalla nopeudella.

Joo, mutta tällä nykyisellä tyylillä saadaan huoneistossa lämpötilaerot tasoittumaan aika hyvin. Eli lämmintä on jopa nurkissa ja lattialla ;D
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

JKK sanoi:
Joo, mutta tällä nykyisellä tyylillä saadaan huoneistossa lämpötilaerot tasoittumaan aika hyvin. Eli lämmintä on jopa nurkissa ja lattialla ;D

Ehkä mittarin mukaan, mutta miltä se lämpötila käytännössä tuntuu? 20astetta täysin vedotonta ilmaa, vai 22astetta puhallusta? Onko näistä olemassa mitään vastaavia taulukoita kuin esim. pakkasilman purevuudesta eri tuulen nopeuksilla?
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

jviirret sanoi:
JKK sanoi:
Joo, mutta tällä nykyisellä tyylillä saadaan huoneistossa lämpötilaerot tasoittumaan aika hyvin. Eli lämmintä on jopa nurkissa ja lattialla ;D

Ehkä mittarin mukaan, mutta miltä se lämpötila käytännössä tuntuu? 20astetta täysin vedotonta ilmaa, vai 22astetta puhallusta? Onko näistä olemassa mitään vastaavia taulukoita kuin esim. pakkasilman purevuudesta eri tuulen nopeuksilla?

On niistä, mutta en äkkiä löytänyt... tuolla on kaikenlaista http://www.sisailmayhdistys.fi/portal/perustietoa/terveysvaikutukset/
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

Nii, no eikai noita virtauksia pysty kotikonstein kuitenkaan mittailemaan. Ihmetellyt vain alusta asti että miten jotku voi pitää asennuspaikkaa hyvänä jos ilpin päällä pitäminen saa kynttilät ja vessapaperitkin lepattamaan toisessa päässä taloa tai hyvänä pumppua joka puhaltaa jatkuvasti ja tauotta, vaikka talon lämpimänä pitämiseen riittäisi lyhyemmätkin jaksot. Minä ainakin olen hieman pettynyt jos lämpö ei leviä ilman että tukka hulmuaa oviaukoissa. Leivinuunin lämpökin leviää niin, että tupakeittiössä jossa uuni on, on noin 1-2astetta lämpimämpää kuin kylmimmässä makuuhuoneessa. Ilppi on nyt samaisessa tilassa uunin kans, tosin tilaan johtavassa lyhyehkössä avonaisessa käytävässä.
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

https://www.amk.fi/opintojaksot/0505015/1119948180490/1119952720312/1119959444731/1119959469687.html.stx

Tässä yksi selostus. Asian mittaamiseen on jopa standardi sfs5511.

Ilmalämpöpumppu lämmittää pintoja, ja se saattaa kompensoida ilmavirran aiheuttamia tuntemuksia.
 
Vs: Mitsubishi FD25 vai Fujitsu AWYZ14 (nocria)?

jviirret sanoi:
JKK sanoi:
Joo, mutta tällä nykyisellä tyylillä saadaan huoneistossa lämpötilaerot tasoittumaan aika hyvin. Eli lämmintä on jopa nurkissa ja lattialla ;D

Ehkä mittarin mukaan, mutta miltä se lämpötila käytännössä tuntuu? 20astetta täysin vedotonta ilmaa, vai 22astetta puhallusta? Onko näistä olemassa mitään vastaavia taulukoita kuin esim. pakkasilman purevuudesta eri tuulen nopeuksilla?
Kyllä ainakin tuo meijän tossu puhaltelee talvella hieman lämpimämpää kuin 22C. (~40C) Ja kun puhalluskin on suunnattu alaspäin pysyy hilsekkin päässä kivasti. Talon ilmanvaihto kierrättää ilmaa oli pumppua tai ei. Joka tapauksessa meillä on lämpötilaerot tasoittuneet huomattavasti pumpun hankinnan jälkeen.
 
Takaisin