repomies sanoi:
Tuleva ilpisti sanoi:
Juttuhan lähtee energiantarpeesta,ja kaivo mitoitetaan sen mukaan,ei pumpun mukaan!
Miksi pumpun koolla ei muka ole lainkaan merkitystä? Koska isot pojat sanoi niin? Aha..
Siis miksi ihmeessä olisi? Jo aivan alussa sanoin että talon lämmöntarve on se miten lämpökaivo pitää mitoittaa,se pumppaatko sen lämmön 24/7 pörräävällä pikkupumpulla tai hetkittäin käyvällä isolla pumpulla ei ole lämpökaivon kannalta mitään käytännön merkitystä!
Laitetaan pieni esimerkki kuinka tilanne muuttuu,pikkupumpun ja ison pumpun kohdalla, pikkupumppu on siis optimimitoitettu,ja iso pumppu täystehoimitoitettu..
Jos lähdetään 62,5% osatehomitoituksella niin tuosta allaolevasta esimerkistä huomaamme että lämpökaivo voi olla 5,3% lyhyempi,matalampi,kuin täystehomitoitettuna,kun osatehomitoitusta nostetaan 75%:n täystehomitoituksesta hupenee lämpökaivon syvyysero enää 1,6%
87,5% osatehomitoitettu pumppu vaatii vain 0,2% lyhyemmän lämpökaivon...Repikää siitä nyt sit säästöä!
Lopullinen totuus on se että pikkupumpulla talo pysyy kyllä lämpöisenä,vaan monta kylmää suihkua saa sillä vuoden mittaan,ja vastus kiittää kun pääsee hommiin, ja täysteho on ylimitoitusta liki koko vuoden...oikea valinta on siltä väliltä! Lämpökaivoon ei vaikuta mitenkään se millaiseen pumppuun lopulta päädytään!!!
Linkki aiheeseen:
http://www.uudenmaanmaalampo.fi/maalampopumput.html
Mitoitusperusteena kannattaa käyttää usein käyttää lämpöpumpun osatehomitoitusta jolloin vuoden kylmimpinä päivinä priimaustehon tuottaa varaajan vara/lisälämpövastus.
Muutama esimerkki mitoituksesta:
LP-teho 87,5% = 99,8% LP-energia
LP-teho 75% = 98,4% LP-energia
LP-teho 62,5% = 94,7% LP-energia