MSZ-LN - käyttökokemukset

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja aseve
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Minulla on sulatusvammainen, mutta ei kyllä pääse tuiskuttamaan, kun tuossa on sellainen "suojakotelo" päällä. Eikä itselläni ole tuo anturi ollut jäässä.
 
Viimeksi muokattu:
Juu, mutta kun on sitten niitäkin, joilla kortin vaihto ei ole auttanut. Useampi vika/syy mahdollista?
Kyllä se kortin vaihto on auttanut jossain määrin ainakin näillä viimeksi kommentoineilla.Ainakaan minun pumppu vanhalla kortilla ei missään tilanteessa vetänyt mitään yli tunnin jaksoja ilman ivo boottia ja täällä äijien vehkeet tahkoo 2 tunnin jaksoa.
 
Tilasin viime kuussa tuon LN25 pumpun vanhan 2013 Toshiba Daisekain tilalle. Tossua vaivasi loppuvaiheessa rankka ulkoyksikön jäätyminen, mutta iän puolesta ei oikein ollut halua satsata tuohon enempää ja olihan siihen tehty jo korjauksiakin. Olin vaihtanut sisäyksikön moottorin ja yhden piirikortin sisäyksikköön. Tuo jäätyminen ja lyhyet lämmitysjaksot olivat ominaisuuksia alusta asti, mikä paheni nyt viimeisellä talvella.

Sitten lueskelin tarkemmin tätä ketjua ja pelkäsin tehneeni susivalinnan.. Puppu asennettiin viime viikolla paikalleen ja hieman on päässyt tuohon tutustumaan. Kelit täällä lounaisessa eivät tietenkään ole olleet pahimpia, mutta älyttömän vähän tuota huurretta on kennostoon kertynyt. Muutenkaan toiminnassa ei ole ollut valittamista vaikka sisäyksikkö on melko paljon suurempi kuin edellinen. Tuon Wifin konffaus access point modeen ja ohjeet ovat kyllä syvältä ja konfigurointisivu ei toimi kaikilla selaimilla...

Eilen hain motonetista tellduksen lämpömittarin domoticziin ihan vaan varmistaakseni millaista sulatusväliä kone tekee. Lyhyen login mukaan tuntuu sulattelevan noin kahden tunnin ja 35 minuutin välein. Ulkoyksikkö 8/2018. Pyynti 24 / puhallus 3.
1550913031119.png


1550915004102.png
 
Viimeksi muokattu:
Mitä kaikkea tarvitaan, että motonetin telduksesta saa lämpötilat tuolla tavalla näkyviin?

Itsellä Domoticz on asennettua Raspberry Pi:lle(Raspbian os) ja saahan tuon myös Linuxiin, OSX ja Windows käyttiksiin.
Sen lisäksi tarvitaan 433MHz vastaanotin, esim RFXCOM USB. Tuolle löytyy linux tuki ja RFXmngr näyttäisi olevan myös Windows:lle eli kaitpa se myös siinä toimii. OSX:stä en tiedä suoraan.

Ja näkymä luonollisesti tulee suoraan Domoticzin web kayttöliittymästä, kun anturit lisää sille. Datan saa myös ulos CVS/XLS formaatissa...

Domoticzilla voi luollisesti tehdä myös paljon muuta. Itsellä on raspissa Z-Wave ja ZigBee(yhdistetty Philips Hue:hen) radiot. Ohjaan tuolla sähkölaitteita, yö-valot portaikkoon, auton lämmitys, liiketunnistin/kellonaika ohjaus, aamu/iltavalaistus jne. Energiamittaus on ollut myös mielessä, mutta tuollaista ei vielä ole.
 
Viimeksi muokattu:
Jos jotakuta kiinnostaa niin tässä kolmen ja puolen päivän puhalluslämpötilat LN35 koneesta. Päivisin pyyntö on 20 astetta, puhallus 4 ja öisin pyyntö 21,5 astetta ja puhallus 5. Ulkolämpötila tässä mittauksessa sattui vaihtumaan aika kivasti -19 ja +7 välillä. Kennon huurtumista en käynyt tarkkailemassa. Mittaus tehty USB-TempER palikalla ja ThermoHID-softalla. Säätiedot netistä.

Hieman epäilisin että lattialämpöjä voisi vielä laskea ja antaa pumpulle lisää pyyntiä.
 

Liitetiedostot

  • ILP_puhalluslämpötila_helmikuussa_ThermoHID.JPG
    ILP_puhalluslämpötila_helmikuussa_ThermoHID.JPG
    155,3 KB · Lukukerrat: 521
Eräänä päivänä oli huoltokatkos tuotannossa, kun imuroin suodattimet. Oli sen jälkeen vuorokauden ellei kaksi automaatilla puhallus. Ihan kuin jotain vaikutusta olisi ollut toimintaan. Esim viimeisen vuorokauden aikana ei tehosulatusta, mutta säännöllistä katkokäyntiä. Takka on päässyt jäähtymään.

Lisäys: ulkolämpötilat plussalla siis ympäri vuorokauden tällä hetkellä.


Screenshot_20190226-100437.png
 
Tasaisesti puhalteli viime yön lämpöä näköjään. Nollan paikkeilla ollut ulkolämpö. Ja pumpun puhallus automaatilla. Tossa kohdassa missä alkaa puhalluslämpöjen vaihtelu, vaihdoin puhalluksen kolmosnopeudelle. Ymmärrettävästi joutui siirtymään katkokäynnille.
Screenshot_20190228-130939.png
 
Nyt kun ilman suhteellinen kosteus on pienentynyt kevättä kohti mentäessä, tuntuu pumppukin pelaavan kuten sen kuuluukin. Toki nytkin -3,3 astetta ja 90% RH, ettei nyt aivan kuivaakaan ole juuri tällä hetkellä. Jotain hämminkiä tuossa kuitenkin tuntuu olevan, liekö jäätymisenesto otettu varman päälle suunnitteluvaiheessa?
65906D46-B6CD-45E7-8A81-8B99368D2716.jpeg
 
Onko se anturin suojaputki umpinainen ja vettä pääsee kertymään putken sisään yläpuolelta valumalla? Jos näin niin anturin kääntö siten että johto lähtee alaspäin voisi hyvinkin auttaa.
 
Pienillä pakkasilla tuntuu sulattelevan varmuuden vuoksi. Reilun kahden ja puolen tunnin välein. Ehkä varmistettu se, ettei tule ongelmia, jos anturi ei toimikaan oikein?
 
Onhan se umpinainen ja vesi pääsee valumaan sulatuksessa sinne sisään. Kovalla pakkasellahan tuo sitten jäätyy samantien. Anturi sinne ylimpään putkeen ja niin ettei pääse sulatusvesi valumaan letkun sisään. Siinä se mitä pitää seuraavaksi kokeilla. Täälläkin toiminta pysynyt hyvällä tasolla alle 1h 20min jaksoja ei ole ollut. Mutta ei juuri pakkasiakaan.
 
Tuskin tarvitsee edes olla jäässä se anturi. Tärkeintä on varmistaa, ettei sinne anturin sisään mene vettä. Anturin + veden lämpeneminen kestää paljon kauemmin kuin pelkän kuivan anturin. Silloin sulatuskin kestää pidempään ja seuraava lämmitysjakso on lyhyempi koska pumppu luulee, että jäätä on kertynyt paljon.

Täällä muutama ihminen pitää kauheaa meteliä, eikä kukaan kohta uskalla ostaa tuota pumppua. Ihan samaa on ollut monessa muussakin mallissa ja hyviä ohjeitakin on tullut paljon, kuinka ovat saaneet pikkuvaivalla korjattua suunnitteluvian. Kaikki eivät toki osaa tehdä mitään ja osa ei halua. Jos maahantuojaa tai asennusliikettä ei kertakaikkiaan saa aktivoitua, silloin kannattaa yrittää sitä kaupan purkua ja kokeilla onneaan jollakin muulla merkillä ja mallilla.

Itsellä on kaksi hyvin toimijaa pumppua ja varmaan ongelmattomia on suurin osa.
 
Täällä kohistaan anturin suojaputkesta. Mikä se on ja mikä siinä on ongelmana?
 

Liitetiedostot

  • photostudio_1511604100324.jpg
    photostudio_1511604100324.jpg
    98,4 KB · Lukukerrat: 713
Niin ei se ole anturissa se suojaputki.. vain johtojen suojana. Minulla se johtojen suojaputki/letku oli jäätynyttä vettä täynnä ja se jää ylettyi sieltä anturiin asti. Sitä kyselin joskus että voiko tuo jää niiden johtojen ympärillä antaa väärää lämpötilaa vai vaikuttaako mitenkään anturin antamaan lukemaan.
 
Niin ei se ole anturissa se suojaputki.. vain johtojen suojana. Minulla se johtojen suojaputki/letku oli jäätynyttä vettä täynnä ja se jää ylettyi sieltä anturiin asti. Sitä kyselin joskus että voiko tuo jää niiden johtojen ympärillä antaa väärää lämpötilaa vai vaikuttaako mitenkään anturin antamaan lukemaan.
Kuseeko se jotenkin johtojen yläpäästä sinne johdonkuoreen vai kuinka sinne vettä pääsee kun tuo anturi on noin alunperin kuin tuossa kuvassa yllä?
No enivei mulla on tuo sulatusanturi ollut jo pitkään eripäin, että vettä menee varmasti tuonne kuoreen, mutta mitään ongelmia ei ole aiheuttanut.
 

Liitetiedostot

  • photostudio_1517217585979.jpg
    photostudio_1517217585979.jpg
    87,3 KB · Lukukerrat: 703
Mulla oli tuotu tuo johto sillai että oli lenkki niin että pääsi anturin päästä valuttamaan sinne sisään. Ihan erilailla jos sinulla oli noin tehtaan jäljiltä. Näköjään siellä saa koota koneita ihan omasta päästä ei mitään yhtenäistä ohjetta.
 
Mulla oli tuotu tuo johto sillai että oli lenkki niin että pääsi anturin päästä valuttamaan sinne sisään. Ihan erilailla jos sinulla oli noin tehtaan jäljiltä. Näköjään siellä saa koota koneita ihan omasta päästä ei mitään yhtenäistä ohjetta.
Ahaa ok. Juu tuo eka kuva on tehtaan jäljiltä!
 
Mikäs tähän vehkeeseen mahtoi tulla, kun ei lämmitysmoodissa ota mitään komentoja vastaan? Eli on lämmitys päällä, mutta esim. siivekkeiden asennon muuttaminen ei toimi, puhallusnopeuden säätö ei toimi, sisäyksikkö kyllä ottaa vastaan komennot kaukosta, mutta mitään ei tee. Kaikki muut moodit toimii hyvin ja ottaa vastaan kyllä kaiken mitä yrittää tehdä - ainoastaan lämmitysmoodissa tuo pitää sitkeästi siivekkeet yläasennnossa vaikka mitä tekisi ja puhallinnopeus on 1.
 
Mikäs tähän vehkeeseen mahtoi tulla, kun ei lämmitysmoodissa ota mitään komentoja vastaan? Eli on lämmitys päällä, mutta esim. siivekkeiden asennon muuttaminen ei toimi, puhallusnopeuden säätö ei toimi, sisäyksikkö kyllä ottaa vastaan komennot kaukosta, mutta mitään ei tee. Kaikki muut moodit toimii hyvin ja ottaa vastaan kyllä kaiken mitä yrittää tehdä - ainoastaan lämmitysmoodissa tuo pitää sitkeästi siivekkeet yläasennnossa vaikka mitä tekisi ja puhallinnopeus on 1.
Se on lepuutuspuhalluksella kun lämmitystarvetta ei ole?
Käy kurkkaa ulkoyksikköä niin flekti ei varmaan pyöri? Laita pyyntiä lisää muutama aste niin jo toimii..?
 
Se on lepuutuspuhalluksella kun lämmitystarvetta ei ole?
Käy kurkkaa ulkoyksikköä niin flekti ei varmaan pyöri? Laita pyyntiä lisää muutama aste niin jo toimii..?

Ahaa, eli okei. Eli tuo on sen verta fiksu, ettei se ehdoin tahdoin puhaltele "ylimääräistä"? Arvostan kyllä sinun tietämystä, kun autat täysin kädetöntä ihmistä. Seuraava kysymys fiksummalta, missä tuon sisäyksikönlämpöanturi on, josta se haistelee sen sisäilman lämpötilan?

Eli jos mä nyt itselleni tässä teen selväksi -> pyynti esim. 23C -> sisäanturi näyttää että on jo 23C tai 23.5C -> se ei puhalla kuumaa enää lisää. Eiks je?
 
Mikäs tähän vehkeeseen mahtoi tulla, kun ei lämmitysmoodissa ota mitään komentoja vastaan? Eli on lämmitys päällä, mutta esim. siivekkeiden asennon
Ahaa, eli okei. Eli tuo on sen verta fiksu, ettei se ehdoin tahdoin puhaltele "ylimääräistä"? Arvostan kyllä sinun tietämystä, kun autat täysin kädetöntä ihmistä. Seuraava kysymys fiksummalta, missä tuon sisäyksikönlämpöanturi on, josta se haistelee sen sisäilman lämpötilan?

Eli jos mä nyt itselleni tässä teen selväksi -> pyynti esim. 23C -> sisäanturi näyttää että on jo 23C tai 23.5C -> se ei puhalla kuumaa enää lisää. Eiks je?

Anturi haistelee sisäyksikön tienoilla olevaa ilmaa - yleensä se on oikeassa reunassa jonkun ritilän takana. Ohjelma olettaa että siinä on vähän (2-3C ) huonetta lämpöisempää. Vehje ei toimi tuolla tavoin termostaatilla, jos tasainen käynti alkaa kohotella lämpötilaa ohjain koittaa löytää käyntirytmin jolla lämpötila ei keskimäärin muutu kumpaankaan suuntaan.
 
Mikäs tähän vehkeeseen mahtoi tulla, kun ei lämmitysmoodissa ota mitään komentoja vastaan? Eli on lämmitys päällä, mutta esim. siivekkeiden asennon muuttaminen ei toimi, puhallusnopeuden säätö ei toimi, sisäyksikkö kyllä ottaa vastaan komennot kaukosta, mutta mitään ei tee. Kaikki muut moodit toimii hyvin ja ottaa vastaan kyllä kaiken mitä yrittää tehdä - ainoastaan lämmitysmoodissa tuo pitää sitkeästi siivekkeet yläasennnossa vaikka mitä tekisi ja puhallinnopeus on 1.
Minulla tehnyt silloin tällöin tuota säätöjen tottelemattomuutta myös silloin, kun on kompurakin päällä. Siivet ylimmässä asennossa, mutta puhallus 3:lla tai 4:lla ja puhaltaa selvästi lämmintä ilmaa. Ei siis ole katkolla, jolloin puhallus on pienimmillään ja kompura pysähdyksissä. Kerran sain pois ivo buutilla. Pari muuta kertaa lakannut itsekseen jonkin ajan kuluttua.
Siis aina ei ole noissa "jumeissa" kyse välttämättä katkokäynnin katkotilasta, vaan ihan jostain muusta, eli kuten nimennyt "kolmannesta toimintatilasta". Kirjoitin tuosta joskus palstallekin. Tuohon ei kukaan tainnut silloin puuttua/huomata.
 
Nyt pumppu pääosin yksin vastannut kämpän lämmityksestä 13 tunnin ajan. Eilen illalla lisäsin pyynnin 25 kun olin tulossa reissusta kotiin. Kova pakkanen yöllä.. reipas parikymmentä ja tuulikin. Kulutus ollut 1580W tunnissa.. pitikö tuon edes niin paljon ottaa maksimissaan. No coppi ei hyvälle näytä jos tuo antaa maksimissaan sen 3.2kW :D
 
Onko kellään LN50 loggauksia?

Ite laitoin tollasen alkuvuodesta. Pakkasen puolella sulattelee aina reilun puolen tunnin välein.

Öyhy riittää tosi hyvin, mittailin -27 ulkolämpötilalla täyspuhalluksella 25 pyynnillä ja ilman filttereitä 1,8 hetkellisen COP:n useamman kerran. Sulatukset tästä tietysti pois.

Arvelin, että COP voisi parantua kylmäaineputkien lisäeristyksellä. Kylmäaineputkien pituus toistakymmentä metriä, menevät kylmässä ullakolla. Tavallisen eristeen pintalämpötila oli luokkaa 25 astetta lämpösempi kuin ympäristö. Askartelin lisäeristeet Bilteman putkieristeesta ja pintalämpötilat putosi about 8 astetta lämpösemmäksi ympäristöön nähden (toki pinta-ala kasvoi säteen suhteessa).

Tarttis benchmarkata johonkin toiseen asennukseen.
 
Kattelin tossa sivusilmällä kotoisa ohjelmaa. Remontin yhteydessä ln ruuvattiin pois seinältä ja tossu iskettiin tilalle. Sisäseinistä purettiin levyjä pois että SY:n joutui kyllä käyttämään irti, mutta tuskin kuitenkaan iän takia vaihtoon meni.
 
Kattelin tossa sivusilmällä kotoisa ohjelmaa. Remontin yhteydessä ln ruuvattiin pois seinältä ja tossu iskettiin tilalle. Sisäseinistä purettiin levyjä pois että SY:n joutui kyllä käyttämään irti, mutta tuskin kuitenkaan iän takia vaihtoon meni.

Just tuli AVAlta uusintana. Tuosta ILPistä ei mainittu sanaakaan. Olisiko vaihdettu sen vuoksi jotta yhteistyökumppani saatiin tyytyväiseksi?
Tosiaan LN ei voi olla vanha jotta sen vuoksi joutuisi vaihtamaan. Voi myös olla että remppamiehillä ei ollut hajuakaan minkä purkivat pois.
 
Huomasin saman eilisestä AVAn uusinnasta. Lämpöykkösten? asennusmattoa oli näkyvästi esillä ja noissa formaateissa sponsori määrää. Harmi asukkaiden kannalta että seinälle tuli laatupumpun tilalle toshiba. Mainonnan uhrit.. :(
 
Taloon tuli viikko sitten tuollainen LN25:nen asentajan suosituksesta ja ei oikein olla varmoja pelaako laite kuten pitäisi. Heti asennuksen jälkeen pistetiin lattialämmöt pienemmälle ja ulkona oli jotain -5c pakkasta. Tuntui että pumpulla oli vaikeaa pitää taloa lämpimänä, joten palauteltiin lattialämpöjä vähän takaisin, varsinkin kauempana pumpusta. Eniten ihmetyttää se ettei koneesta saa kunnolla lämmintä ilmaa ulos vaikka mitä pistäisi pyynniksi. Pistetiin esim. kokeeksi pari tuntia sitten testin vuoksi pyynniksi 28c, pumpun lähistöllä on 21c. Koneesta tulee max. 30c ilmaa ulos 2-3 puhalluksella, ulkona nollakeli. Kone itsekin MELCloudin kautta katsottaessa tunnistaa huoneen lämpötilaksi 21c, eikä sitä siitä saa oikein nostettua.
 
Taloon tuli viikko sitten tuollainen LN25:nen asentajan suosituksesta ja ei oikein olla varmoja pelaako laite kuten pitäisi. Heti asennuksen jälkeen pistetiin lattialämmöt pienemmälle ja ulkona oli jotain -5c pakkasta. Tuntui että pumpulla oli vaikeaa pitää taloa lämpimänä, joten palauteltiin lattialämpöjä vähän takaisin, varsinkin kauempana pumpusta. Eniten ihmetyttää se ettei koneesta saa kunnolla lämmintä ilmaa ulos vaikka mitä pistäisi pyynniksi. Pistetiin esim. kokeeksi pari tuntia sitten testin vuoksi pyynniksi 28c, pumpun lähistöllä on 21c. Koneesta tulee max. 30c ilmaa ulos 2-3 puhalluksella, ulkona nollakeli. Kone itsekin MELCloudin kautta katsottaessa tunnistaa huoneen lämpötilaksi 21c, eikä sitä siitä saa oikein nostettua.
Pistä puhallus täysille ja pyynti maksimit. Pitäs hönkiä lähelle 50 asteista tai yli. Mittari heti siihen ilman ulostulon kohdalle.
 
Taloon tuli viikko sitten tuollainen LN25:nen asentajan suosituksesta ja ei oikein olla varmoja pelaako laite kuten pitäisi. Heti asennuksen jälkeen pistetiin lattialämmöt pienemmälle ja ulkona oli jotain -5c pakkasta. Tuntui että pumpulla oli vaikeaa pitää taloa lämpimänä, joten palauteltiin lattialämpöjä vähän takaisin, varsinkin kauempana pumpusta. Eniten ihmetyttää se ettei koneesta saa kunnolla lämmintä ilmaa ulos vaikka mitä pistäisi pyynniksi. Pistetiin esim. kokeeksi pari tuntia sitten testin vuoksi pyynniksi 28c, pumpun lähistöllä on 21c. Koneesta tulee max. 30c ilmaa ulos 2-3 puhalluksella, ulkona nollakeli. Kone itsekin MELCloudin kautta katsottaessa tunnistaa huoneen lämpötilaksi 21c, eikä sitä siitä saa oikein nostettua.

2-3 puhalluksella pitäis saada helposti 50 asteista ulos 28 pyynnillä. Eihän siinä ole night mode päällä? Melcloudissa tuo tila ei näy.
 
2-3 puhalluksella pitäis saada helposti 50 asteista ulos 28 pyynnillä. Eihän siinä ole night mode päällä? Melcloudissa tuo tila ei näy.
Jos 2-3 puhallus tarkoittaa 1-2 palkkia kakessa niin tuo on niin pieni lehmänhenkäys että asennuspaikasta riippuen saattaa tulla "oikosulkua". Eli pumpun päällä on kuumaa vaikka joku lämpömittari jossain näyttää 21.
Maks puhallus maks pyynti niin näkee onko siinä koneessa löylyä vai ei.
 
Pistin max puhalluksen ja max pyynnin (31c), huoneessa pumpun lähellä 22c astetta => koneesta 29c ilmaa ulos. Kun puhallusta tiputti kakkoselle, niin ulostulo nousi 33c asteeseen. Nightmode ei ole päällä, kone piippailee kakesta yms. Ei tuo ihan taida pelata niin kuin pitäisi. Pitää soitella uudelleen asennusfirmaan että saavat tulla ihmettelemään konetta.
 
Takaisin
Ylös Bottom