Mulla Mitsurunner on näemmä pudonnut wifistä syyskuun lopulla (38 päivää sitten) jostain syystä ja hyvin tuntuu puksuttavan edelleen.

Asetuksissa (platform_wemos.yaml)
Koodi:
# Common reboot timeout for WiFi, MQTT and HomeAssiant. Change value if needed.
  common_reboot_timeout: '360min'
WiFi- tai MQTT yhteyden puuttuminen saa Mitsurunnerin resetoitumaan tietyin välein ja tuo aiheuttaa pienen rytmihäiriön sulatussykleihin. Jos säälisulatuksen liipaisuraja on 360m niin teoriassa on mahdollista että säälisulatus ei koskaan tapahdu. Tästä syystä reboot_timeout on uudemmissa versioissa 600min.

@juu , onko tietoa miksi WiFi ei toimi?
 
  • Tykkää
Reaktiot: juu
WiFi- tai MQTT yhteyden puuttuminen saa Mitsurunnerin resetoitumaan tietyin välein ja tuo aiheuttaa pienen rytmihäiriön sulatussykleihin. Jos säälisulatuksen liipaisuraja on 360m niin teoriassa on mahdollista että säälisulatus ei koskaan tapahdu. Tästä syystä reboot_timeout on uudemmissa versioissa 600min.

@juu , onko tietoa miksi WiFi ei toimi?
en ole ehtinyt tutkimaan miksei netti toimi enää Wemoksilla, sekä Mitsurunner että toinen Wemos putosi linjoilta samoihin aikoihin. Muut iot-härpättimet ovat pysyneet linjoilla.
 
Onko jo tietoa ja kokemusta R290 eli propaanipumpuista? Tuntui siltä että uusi Mitsun RW sulattelee pienesti ja usein, verrattuna muuten samanlaiseen RW malliseen. Kyllähän tästä otetaan tuplasti lämpöä, mutta silti tuntuu siltä että usein se sulattelee. Kamera olisi jepa, sillä saisi tietoa onko tarvetta sulatukselle vai ei. Eroaako nämä oikeasti eri kaasun takia ja onko mitsurunnerilla tehtävää?

Kuvassa Vardagslvp on R290 pumppu. Punaiset väliviivat sulatuksia.

1000062124.webp
 
Onko jo tietoa ja kokemusta R290 eli propaanipumpuista? Tuntui siltä että uusi Mitsun RW sulattelee pienesti ja usein, verrattuna muuten samanlaiseen RW malliseen. Kyllähän tästä otetaan tuplasti lämpöä, mutta silti tuntuu siltä että usein se sulattelee. Kamera olisi jepa, sillä saisi tietoa onko tarvetta sulatukselle vai ei. Eroaako nämä oikeasti eri kaasun takia ja onko mitsurunnerilla tehtävää?

Kuvassa Vardagslvp on R290 pumppu. Punaiset väliviivat sulatuksia.

Näytä liitetiedosto 118704
Voisiko ulkoyksikön kennoon laittaa lämpöloggeri ja seurata ulkoilman ja kennon lämpötilan eroa ja tuosta päätellä onko sulatukset oikea-aikaisia. Ainakin näissä vanhoissa pumpuissa oikea-aika sulatukselle on kun deltaT alkaa kasvaa jyrkästl, jos pystyy samanaikaisesti arvioimaan COPia niin aina parempi.
 
Eroaako nämä oikeasti eri kaasun takia ja onko mitsurunnerilla tehtävää?

Minä laittaisin Mitsurunnerin perälaudaksi nyt kun asennuskelit vielä siedettävät. Ajelis vakiona katellen miten pelaa ja jos "kulku" ei miellytä, niin napsauttaa runnerin käyntiin. Tulis samalla noi mittauksetkin logitettua.
 
en ole ehtinyt tutkimaan miksei netti toimi enää Wemoksilla, sekä Mitsurunner että toinen Wemos putosi linjoilta samoihin aikoihin. Muut iot-härpättimet ovat pysyneet linjoilla.
Taisi olla kiinni Unifin wifi-asetuksista. Vaihdoin Minimum Data Rate Controlin Autosta Manualiin ja arvoksi minimi. Toinen Wemos palasi verkkoon, ja eiköhän Mitsurunnerkin palaile kunhan tuon 6h rebootin aika koittaa taas.
Screenshot 2026-11-07 at 11.43.11.webp
 
Jaa, eipä Mitsurunner toennutkaan. Tökkäsin usbila tietokoneeseen

Koodi:
[12:06:04] [W] [component: 313]: dallas_temp.sensor cleared Warning flag
[12:06:05][W][component:290]: dallas_temp.sensor set Warning flag: scratch pad checksum invalid
[12:06:05][D][dallas.temp.sensor:127]: Scratch pad: FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF (C9)
keskustelua tästä virheilmoituksesta

Arduinon serial monitor log näytti himpun enemmän, nimeää "temp heat exchanger":
Koodi:
[dallas. temp.sensor:139]: 'Temperature - heat exchanger' - Scratch pad checksum invalid! [0m

Liitteenä iotgurun ruutukaappaus dallaksien virhemääristä.


Vaihdoin anturin.
Latasin tuoreen Mitsurunnerin Githubista.
Asensin uuden version ESPhomesta, nykyisin pyörii nettiselaimessa graafisella käyttöliittymällä.
Sain HW checkin tehtyä. Aluksi tuli kai samaa virhettä kuin yllä, mutta kunhan hoksasi poimia login alusta Dallaksien id:t taas paikoilleen niin lämpötilat näkyi.

Uudella ESPHomella, nettiselaimessa runnerin asennus meni näin:
  • Tee tarvittavat muutokset tiedoistoihin.
  • Copy-pastea tiedostot pl. "mitsu-conf.yaml" Esphomen työkansioon kansioon "esphome"
  • ESPhomessa paina "new device". Aukeaa popup, drag-n-droppaa "hw_check.yaml" tähän.
  • Paina alhaalta Install. Kysyy USB vai network, valitse haluamasi.
  • Jos valitsee USB niin ainakin macilla selain kysyy seuraavaksi "Valitse laitteen portti", valitse "usb-serial" tms.
  • Flashays alkaa. Odota että valmistuu. Valmistumisen jälkeen aukeaa loki, josta voit katsoa mitä tapahtuu.
    • Ota lokista dallaksien id:t talteen ja muokkaa ne tiedostoon.
  • Toista vaiheet New devicestä eteenpäin tiedostolla "mitsu-conf.yaml".
Taitaapi toimia. Paitsi ei yhdistä vieläkään wifiin, logissa näkyy Disconnected ... reason='Handshake Failed'. Pitää lueskella lisää.

Edit: wifi ja mqtt iotguruun alkoi toimia itsestään. Saisi varmaan vielä testailla espin wifiasetuksien säätöä, sillä itse wifiverkko on jo viritetty iot:lle.
 

Liitetiedostot

  • Screenshot 2026-11-08 at 12.16.49.webp
    Screenshot 2026-11-08 at 12.16.49.webp
    46,5 KB · Lukukerrat: 19
Viimeksi muokattu:
Jaa, eipä Mitsurunner toennutkaan. Tökkäsin usbila tietokoneeseen

Koodi:
[12:06:04] [W] [component: 313]: dallas_temp.sensor cleared Warning flag
[12:06:05][W][component:290]: dallas_temp.sensor set Warning flag: scratch pad checksum invalid
[12:06:05][D][dallas.temp.sensor:127]: Scratch pad: FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF (C9)
keskustelua tästä virheilmoituksesta

Arduinon serial monitor log näytti himpun enemmän, nimeää "temp heat exchanger":
Koodi:
[dallas. temp.sensor:139]: 'Temperature - heat exchanger' - Scratch pad checksum invalid! [0m

Liitteenä iotgurun ruutukaappaus dallaksien virhemääristä.


Vaihdoin anturin.
Latasin tuoreen Mitsurunnerin Githubista.
Asensin uuden version ESPhomesta, nykyisin pyörii nettiselaimessa graafisella käyttöliittymällä.
Sain HW checkin tehtyä. Aluksi tuli kai samaa virhettä kuin yllä, mutta kunhan hoksasi poimia login alusta Dallaksien id:t taas paikoilleen niin lämpötilat näkyi.

Uudella ESPHomella, nettiselaimessa runnerin asennus meni näin:
  • Tee tarvittavat muutokset tiedoistoihin.
  • Copy-pastea tiedostot pl. "mitsu-conf.yaml" Esphomen työkansioon kansioon "esphome"
  • ESPhomessa paina "new device". Aukeaa popup, drag-n-droppaa "hw_check.yaml" tähän.
  • Paina alhaalta Install. Kysyy USB vai network, valitse haluamasi.
  • Jos valitsee USB niin ainakin macilla selain kysyy seuraavaksi "Valitse laitteen portti", valitse "usb-serial" tms.
  • Flashays alkaa. Odota että valmistuu. Valmistumisen jälkeen aukeaa loki, josta voit katsoa mitä tapahtuu.
    • Ota lokista dallaksien id:t talteen ja muokkaa ne tiedostoon.
  • Toista vaiheet New devicestä eteenpäin tiedostolla "mitsu-conf.yaml".
Taitaapi toimia. Paitsi ei yhdistä vieläkään wifiin, logissa näkyy Disconnected ... reason='Handshake Failed'. Pitää lueskella lisää.

Edit: wifi ja mqtt iotguruun alkoi toimia itsestään. Saisi varmaan vielä testailla espin wifiasetuksien säätöä, sillä itse wifiverkko on jo viritetty iot:lle.
a) Tarkasta onko WiFi-salasana oikein
b) Jos käytät MESH-verkkoa ESP-voi yrittää yhteyttä heikosti "kuuluvaan" tukiasemaan. ESPn voi tietääkseni lukita tiettyyn MESH-verkon tukiasemaan seuraavasti
wifi:
ssid: "Verkkosi_Nimi"
password: "Salasanasi"
bssid: AA:BB:CC:CC:EE:FF # Lähimmän/parhaan tukiaseman MAC-osoite
 
  • Tykkää
Reaktiot: juu
a) Tarkasta onko WiFi-salasana oikein
b) Jos käytät MESH-verkkoa ESP-voi yrittää yhteyttä heikosti "kuuluvaan" tukiasemaan. ESPn voi tietääkseni lukita tiettyyn MESH-verkon tukiasemaan seuraavasti
wifi:
ssid: "Verkkosi_Nimi"
password: "Salasanasi"
bssid: AA:BB:CC:CC:EE:FF # Lähimmän/parhaan tukiaseman MAC-osoite
"Edit: wifi ja mqtt iotguruun alkoi toimia itsestään."
= tunnukset oikein.

Ei ole meshiä.

Lisäsin secretsiin wifin alle:
Koodi:
min_auth_mode: WPA2 # todo does this help? Though wifi is WPA2 only already.
  output_power: 19dB # Default for ESP8266 is 20dB, 20.5dB might cause unexpected restarts. For one 10dB helped.
  phy_mode: 11G # There is a known compatibility issue with some routers when ESP8266 devices use 802.11n; you can work around it by limiting the ESP to 802.11g

On pysynyt nyt pari tuntia hyvin verkossa. Eos oliko noista asetuksista apua, en testannut ilman niitä riittävän pitkään että ois verrokkidataa.

Screenshot 2026-11-08 at 20.50.22.webp
 
Viimeksi muokattu:
  • Tykkää
Reaktiot: iro
Hey everyone :)

So, now the second heating season for me and our Mitsubishis is starting over here in Germany...

...and the first one with Mitsurunner active 👍

One question i have - and the problem seems to be the very humid weather, combined with temperatures slightly over/under 0 degrees - i think defrosting is still happening too often (about every hour).

So, the allowed temperature delta is set to a static 5°C i think - and i noticed that puu has at least 3 levels of possible delta configured, in combination with a reported power consumption.

  • Variable temperature delta threshold to start defrosting:
    • if (input) power < 500W, threshold = 4
    • if 900W ⇐ power < 1000W, threshold = 5
    • if power >= 1000W, threshold = 6

Would it be possible to get that feature into "Mitsurunner mainline code"?

It would be awesome if you could define a MQTT topic where Mitsurunner reads the power draw by the heatpump and then decides which delta T to apply, so this would be very universal and easy for everyone to supply the value they want. And if there is no topic defined (or the topic is empty or hasn't been updated for a long time, apply the default Delta T?).

Thanks for consideration!
Christian
 
Hey everyone :)

So, now the second heating season for me and our Mitsubishis is starting over here in Germany...

...and the first one with Mitsurunner active 👍

One question i have - and the problem seems to be the very humid weather, combined with temperatures slightly over/under 0 degrees - i think defrosting is still happening too often (about every hour).

So, the allowed temperature delta is set to a static 5°C i think - and i noticed that puu has at least 3 levels of possible delta configured, in combination with a reported power consumption.



Would it be possible to get that feature into "Mitsurunner mainline code"?

It would be awesome if you could define a MQTT topic where Mitsurunner reads the power draw by the heatpump and then decides which delta T to apply, so this would be very universal and easy for everyone to supply the value they want. And if there is no topic defined (or the topic is empty or hasn't been updated for a long time, apply the default Delta T?).

Thanks for consideration!
Christian
Hi,

Nice to hear Mitsurunner news from Germany.

Yes, high humidity combined with temperatures around 0°C is quite challenging for a heat pump. The heat exchanger can freeze quickly, resulting in short heating cycles. In the worst-case scenario, defrosting may be required as often as once per hour.

In my opinion, there is generally not much that can be done about this.

If your ΔT curve looks like the one in the attached graph, you can see that ΔT rises sharply just before the defrost cycle begins. Increasing the trigger threshold by one degree would only postpone the defrost cycle by a few minutes.

@puu knows this better than I do, but I assume that a threshold value that adapts to the input power is more beneficial at lower outdoor temperatures.

On the other hand, if ΔT does not rise sharply in your case, using a higher defrost threshold might help. If you have the possibility to modify the code, it could be worth testing whether a higher threshold temperature improves the situation.
 

Liitetiedostot

  • Screenshot_20261122-165134.webp
    Screenshot_20261122-165134.webp
    36,5 KB · Lukukerrat: 3
I agree that temperature around 0 or slightly below, combined with high humidity is pretty much the worst case scenario for our beloved little heatpumps :(

And yes, shortly before a defrost cycle, delta T does indeed drop sharply, sometimes up to -10 degrees (i wanted to upload a picture but only received an error, sorry about that).

So, if you guys as the experts in this matter think there’s nothing to be gained by such a change then I think my proposal isn’t worth pursuing :D

One other thing i noticed is that after a defrost cycle, is that the control unit is using way too much power when it starts heating again - leading to unnecessary icing way too fast, but again, having no control over that behavior, nothing much can be done about it…
 
  • Tykkää
Reaktiot: iro