Nibe 410P: huonelämpötilan nousu & korkea menoveden lämpötila

P

Poropeukalo

Vieras
Olen pannut merkille jo jonkin aikaa, että talomme sisälämpötila on noussut rutkasti (21>25 ja hieman yli) ja kodinhoitohuoneen lattia on hurjan lämmin, lähestulkoon kuuma. Eilen aamulla lattialla ollut lämpömittari näytti 30 astetta. Lämpökäyrä on meillä ollut jo pari vuotta 4 +2 ja se on pitänyt sisälämpötilan talvella 21 asteessa. Kaksi päivää sitten laskin muutoskäyrän nollaan ja sainkin sisälämpötilan laskemaan n. 23 asteeseen, mutta edelleenkin kodinhoitohuoneen lattia on erittäin lämmin, joskin ei varmaan enää +30. Tänä aamuna kävin vielä laskemassa muutoskäyrän -1:een. Menoveden lämpötila oli 46, mikä ei ollenkaan vastaa sitä, mitä käyrien mukaan pitäisi olla. Mikä voisi aiheuttaa sen, että kodinhoitohuoneen lattia hohkaa kuumuuttaan, menoveden lämpötila on noin korkea, eikä vastaa käyrää? Olemme asuneet talossa kohta kolme vuotta ja en ole joutunut käyriä muuttelemaan tuona aikana ollenkaan. En ole tarkistanut, mutta uskoisin kodinhoitohuoneen ja vieressä olevien märkätilojen olevan samassa piirissä. Tunkissa olevissa lämpömittareissa ei näy suuria eroja ainakaan nopealla vilkaisulla. Lämpötilat näyttävät n. 30 astetta, mikä niissä myös talvella näytti olevan. Suodattimet olen viimeksi vaihtanut 25.3. ja aion tarkistaa ja tarvittaessa vaihtaa ne vielä tänään. Vastauksissa pyydän huomioimaan, etten juurikaan tiedä tekniikasta mitään, mutta olen innokas oppimaan ja otan selvää, jos en osaa. Kiitos!
 

hannujl

Jäsen
Vs: Nibe 410P: huonelämpötilan nousu & korkea menoveden lämpötila

Näyttäkö ulkolämpötila (kanava 3) järkevää arvoa?
 
P

Poropeukalo

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Nibe 410P: huonelämpötilan nousu & korkea menoveden lämpötila

Mielestäni näytti. Olisikohan se ollut 3, mikä oli musta ihan oikein.
 

Mikkok

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe 410P: huonelämpötilan nousu & korkea menoveden lämpötila

eikös noissa ole kolme vastusta lämmittämässä vettä vai muistanko ihan väärin? Käyttövesi tulee lämpöpumpulla..? Jos näin oli niin ettei olisi hitsannut ykköskontaktori kiinni. Sulake pois siltä niin sen pitäisi siirtyä käyttämään kakkosta ja kolmosta jos ei lämpö riitä
 
P

Poropeukalo

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Nibe 410P: huonelämpötilan nousu & korkea menoveden lämpötila

Vaihdoin suodattimet, jotka olivatkin jo aika tukossa. Se ei kuitenkaan vaikuttanut mitään. Seurasin menoveden lämpötilaa jonkin aikaa: kun se laski 46 asteesta 43 meni sähkövastus päälle ja nosti lämpötilan takaisin 46. Nyt kytkin sähkövastuksen pois päältä ja ainakin äsken menoveden lämpötila laski jo alle 40 asteen. Laitoin säädöt takaisin 4 +2, jossa ne minulla normaalisti ovat. Menoveden lämpötila tällä ulkolämpötilalla pitäisi olla 26 astetta. Katsotaan jaksaako kompressori pitää lämpötilan siinä. Olenko oikeassa jos sanon, että vika on silloin sähkövastuksessa? Onko mitään muuta mahdollisuutta kuin kutsua korjaaja paikalle? Itse en osaa korjata, vain joitain huoltotoimenpiteitä tehdä, mutta onko jotain, mitä voin itse tehdä? Mikkok:n ohjeita en valitettavasti osaa noudattaa, mutta tarkoittaako hän mahdollisesti sitä, mistä on ohjeet ohjekirjan kohdassa, jossa puhutaan sähkövastuksen käynnin estosta?
 
P

Poropeukalo

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Nibe 410P: huonelämpötilan nousu & korkea menoveden lämpötila

Kompressori puolestaan pitää menoveden 32 asteessa. Nyt ei taida kompressori sammua lainkaan. :mad:
 

pAy

Vakionaama
Vs: Nibe 410P: huonelämpötilan nousu & korkea menoveden lämpötila

Mitä arvoja näyttää kanavat 2,6,7 ja 10? Shuntti säätää menoveden lämpötilan, kompuran ja vastusten käynnillä ei ole siihen mitään vaikutusta, paitsi jos eivät toimi niin varaaja kylmenee. Kompura lämmittää käyttö ja lämmitysveden, jos ei teho riitä, vastukset tulevat avuksi.
 
P

Poropeukalo

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Nibe 410P: huonelämpötilan nousu & korkea menoveden lämpötila

Kanavat
2 30 (mutta oli siis ennen vastuksen poiskytkemistä 46)
6 4 (tässä se on aina = 3 vuotta)
7 2 (ollut minulla aina = 3 vuotta)
10 26

Otin siis vastuksen pois päältä kun ajattelin, että kompressori ei yksin jaksa nostaa menoveden lämpötilaa tuonne 46 asteeseen missä se oli. Näin saisin huonelämpötilan edes sillä laskemaan.

Muokattu 10 min. tuon yllä olevan listauksen jälkeen: Vastus on taas päällä ja nyt näyttää tosin menovesi = kanava 2 olevan 26 eli jospa ongelma sittenkin oli suodattimissa, mutta tilanteen korjaantuminen vaati vain aikaa. Seuraan tilannetta.
 

pAy

Vakionaama
Vs: Nibe 410P: huonelämpötilan nousu & korkea menoveden lämpötila

Poropeukalo sanoi:
Kanavat
2 30 (mutta oli siis ennen vastuksen poiskytkemistä 46)
6 4 (tässä se on aina = 3 vuotta)
7 2 (ollut minulla aina = 3 vuotta)
10 26

Eli varaajan alaosan lämpötila on laskenut 30 asteeseen koska kompressori ei pysty pitämään sitä n. 54 asteessa. Vika on joko sähköshuntissa, joka on alhaalla oikealla musta laatikko, jossa edessä vipu joka osoittaa kuinka paljon on auki tai releissä (sähkötaulussa vasemmalla edestäkatsoen) jotka ohjaavat shuntin säätöä. Laita shuntti käsikäytölle, siinä mustassa laatikossa on yläkulmassa pyöreä kiekko jossa nuoli, paina sitä ruuvimeisselillä ja käännä nuoli osoittamaan käden kuvaa, sen jälkeen voit kääntää vivun melkein kiinni asentoon, nyt luultavasti melkein auki.


Edit: Kuuluuko melkein jatkuvaa releen naksumista?
 
P

Poropeukalo

Vieras
Vs: Nibe 410P: huonelämpötilan nousu & korkea menoveden lämpötila

pAy sanoi:
Eli varaajan alaosan lämpötila on laskenut 30 asteeseen koska kompressori ei pysty pitämään sitä n. 54 asteessa. Vika on joko sähköshuntissa, joka on alhaalla oikealla musta laatikko, jossa edessä vipu joka osoittaa kuinka paljon on auki tai releissä (sähkötaulussa vasemmalla edestäkatsoen) jotka ohjaavat shuntin säätöä. Laita shuntti käsikäytölle, siinä mustassa laatikossa on yläkulmassa pyöreä kiekko jossa nuoli, paina sitä ruuvimeisselillä ja käännä nuoli osoittamaan käden kuvaa, sen jälkeen voit kääntää vivun melkein kiinni asentoon, nyt luultavasti melkein auki.

Kiitos tästä ohjeesta. Seuraan nyt vielä tilannetta eli jos menoveden lämpötila ei nyt nouse pois tuosta 26 asteesta, jossa se nyt on, vaikka vastus on päällä, teen niin kuin neuvoit. Kiitos kovasti avustasi!

MUOKS! huomasin kysymyksesi releen naksumisesta: kyllä, naksuu tiheään.
 

pAy

Vakionaama
Vs: Nibe 410P: huonelämpötilan nousu & korkea menoveden lämpötila

Poropeukalo sanoi:
Kiitos tästä ohjeesta. Seuraan nyt vielä tilannetta eli jos menoveden lämpötila ei nyt nouse pois tuosta 26 asteesta, jossa se nyt on, vaikka vastus on päällä, teen niin kuin neuvoit. Kiitos kovasti avustasi!

MUOKS! huomasin kysymyksesi releen naksumisesta: kyllä, naksuu tiheään.


Eli yrittää kääntää shunttia joko lisää auki tai kiinni, jos ei nyt ala toimimaan niin käännä käsikäytöllä shunttia kiinnipäin ja laita takaisin automaatille, silloin näkee mihin suuntaan vipu alkaa kääntymään ja voi ehkä päätellä siitä lisää missä vika.
 
P

Poropeukalo

Vieras
Vs: Nibe 410P: huonelämpötilan nousu & korkea menoveden lämpötila

pAy sanoi:
Eli yrittää kääntää shunttia joko lisää auki tai kiinni, jos ei nyt ala toimimaan niin käännä käsikäytöllä shunttia kiinnipäin ja laita takaisin automaatille, silloin näkee mihin suuntaan vipu alkaa kääntymään ja voi ehkä päätellä siitä lisää missä vika.

Onkohan shuntti vaihdettu kun on tällainen vai katsonko ollenkaan oikeaa asiaa?
 

Liitteet

  • IMG_0113.JPG
    IMG_0113.JPG
    111,3 KB · Katsottu: 443

pAy

Vakionaama
Vs: Nibe 410P: huonelämpötilan nousu & korkea menoveden lämpötila

Poropeukalo sanoi:
Onkohan shuntti vaihdettu kun on tällainen vai katsonko ollenkaan oikeaa asiaa?

Kyllä se shuntti on, näyttää olevan eri mallia, olisiko vanhempi tai uudempi Nibe? Minulla 2009 valmistettu. Oikealta tuo aukiolo tuossa näyttää, jos ei sitten ole hana jumissa, mutta tuo kiekko pääsisi silti kääntymään.
 
P

Poropeukalo

Vieras
Vs: Nibe 410P: huonelämpötilan nousu & korkea menoveden lämpötila

pAy sanoi:
Kyllä se shuntti on, näyttää olevan eri mallia, olisiko vanhempi tai uudempi Nibe? Minulla 2009 valmistettu. Oikealta tuo aukiolo tuossa näyttää, jos ei sitten ole hana jumissa, mutta tuo kiekko pääsisi silti kääntymään.

Nibe itsessään on vuodelta 2003, mutta en tiedä, onko korjattu. Shuntti ei kuitenkaan vastaa ohjekirjan kuvaa. Ostimme talon v. 2014. Mitäs nyt? Vastus on ollut jonkin aikaa päällä ja menoveden lämpötila nyt 31 ja rele naksuu.

MUOKS Lämpötila ei kuitenkaan näytä nousevan, ennemminkin näyttää liikkuvan 25-31 asteen välillä. 26 astettahan on käyrän mukainen.
 

pAy

Vakionaama
Vs: Nibe 410P: huonelämpötilan nousu & korkea menoveden lämpötila

Poropeukalo sanoi:
Nibe itsessään on vuodelta 2003, mutta en tiedä, onko korjattu. Shuntti ei kuitenkaan vastaa ohjekirjan kuvaa. Ostimme talon v. 2014. Mitäs nyt? Vastus on ollut jonkin aikaa päällä ja menoveden lämpötila nyt 31 ja rele naksuu.

Liikkuuko tuo shuntin kiekko? Pitäisi liikkua vähän joka kerta kun rele naksahtaa, rele naksuu niin kauan, että kanavan 2 arvo vastaa 10 kanavan arvoa. Jos ei liiku ollenkaan niin esbe säädin luultavasti hajonnut. Jos näin niin käännä kiekkoa käsin jos liikkuu, tai ota esbe irti ja käännä hanaa käsin, saa olla melkein kiinni kun lämmintä on luvassa.

Edit: voi olla että toimii sitten
 
P

Poropeukalo

Vieras
Vs: Nibe 410P: huonelämpötilan nousu & korkea menoveden lämpötila

pAy sanoi:
Liikkuuko tuo shuntin kiekko? Pitäisi liikkua vähän joka kerta kun rele naksahtaa, rele naksuu niin kauan, että kanavan 2 arvo vastaa 10 kanavan arvoa. Jos ei liiku ollenkaan niin esbe säädin luultavasti hajonnut. Jos näin niin käännä kiekkoa käsin jos liikkuu, tai ota esbe irti ja käännä hanaa käsin, saa olla melkein kiinni kun lämmintä on luvassa.

Edit: voi olla että toimii sitten

Just kun pääsen sanomasta, että lämpötila ei nouse, on se kivunnut jo 35 asteeseen kun oletus nyt on 27. Minusta shuntti ei näytä liikkuvan ollenkaan. Laitanko siis Niben vara-asentoon ja käännän shunttia käsin pienemmälle? Sitten huomenissa soitan korjaajan paikalle ja pidän niin kauan vara-asennossa?
 
Back