Aiemmin lukemani perusteella täältä foorumilta löytyy varsin paljon kokemuksia kyseisestä PILP:stä, niin osaisikohan joku antaa vinkkiä, millä seuraava ongelma ratkaistaan tai minkä alan ammattilaisen puoleen kääntyä. Eli ongelma liittynee kyseisen laitteen ilmamääriin (lähinnä tulopuolen).
Lähtötietona sen verran, että tietääkseni alkuperäinen 410P vuodelta 2005 ja itse "kolmansina" asukkaina nyt toista vuotta asuttu 133m² kahden kerroksen talossa, jota tuo 410P nyt palvelee. Edellisen asukkaan tietojen mukaan ilmeisesti toinen puhaltimista vaihdettu joskus tms. laakeriremontti ainakin.
Ongelma:
-Itse ongelma lähti alunperin siitä, kun tulisijojen lämmityksien yhteydessä havaittu imevän korvausilmaa liesikuvun kautta + alakerran takan lämmityksen/sammumisen jälkeen saa peltiä pitää raollaan puolta päivää, ettei kärytä takasta takaisin taloon ja tätä käryä tarpeeksi pitkää haistelleena pyysin mittamiestä paikalle pienentämään tulo/poisto -ilmaventtiileiltä mahdollista alipainetta.
-Paikalle tullessa ja hetken mittailtuaan totesi, että raitisilman määrät eivät olleet "B"-asennossa puoliakaan suunnitelluista. - poistot olivat lähellä totuutta
-Pyysin sähkärin paikalle muuttamaan/tarkistamaan sen kymmenenpaikkaisen nopeuskytkentäriman kytkennän ja selvisi, että "B. nopeuden tulo" ristissä "A.nopeuden poiston" kanssa(ainakin esimerkkikytkentään nähden), eli B-nopeudella tulo pyörikin vain tuolloin 125V jännitteellä. -> tämä käännettiin samantien / tulon nopeutta nostettiin se pari pykälää.
-Mittamies paikalle ja totesi, että parempi, mutta ei riitä vieläkään. (esim. oh suunniteltu tulo +8l/s molemmilla venttiileillä ja muutos nosti määrän ~3l/s->4,5l/s)
-Mittamies tauolle ja sillä välin muutin kytkennät siten, että B-asennossa tulo pyörii 200V ohjeella, ja C-asennossa 230V ohjeella.
-Tämän jälkeen ei vieläkään edes C-asennossa mitattuna tuloventtiileiltä ns.suunniteltuja arvoja saatu, vaan litraa/kahta jäi suunnitelluista? Noilla viimeisillä muutoksilla saatiin taas se joku litra toinen nostettua, mutta mistään venttiilistä ei löydetty suurempia arvoja??
-Vanhan mittauspöytäkirjan perusteella tulon suunniteltu kokonaismäärä ~87l/s, eikös tuon tulopuhaltimen kapasiteetin luulisi ylittävän tuon 230V ohjeella helposti?
Hyttysverkon ulkosäleiköltä irroitin aiemmin talvella, itse säleikkö ei tukkeessa ja suodattimetkin vaihdettu tänä vuonna. Tulopuhallin ei käsin pyörittäessä kummempaa ääntä pidä, siivistä jonkin verran tahnaa rapsuttelin irti, mutta ei luulisi senkään niin paljon vaikuttavan.
Puhallin siis tarran + moottorin painatuksen perusteella 165W 2230rpm
Nyt-9 pakkasilla menovesi +30 ja sisäänpuhallus +16 venttiilin ollessa täysin auki, eli ilmaa tuntuisi kuitenkin liikkuvan...
Olisin kiitollinen mahdollisista vinkeistä ja pahoittelut myös pitkästä aloituksesta.
Lähtötietona sen verran, että tietääkseni alkuperäinen 410P vuodelta 2005 ja itse "kolmansina" asukkaina nyt toista vuotta asuttu 133m² kahden kerroksen talossa, jota tuo 410P nyt palvelee. Edellisen asukkaan tietojen mukaan ilmeisesti toinen puhaltimista vaihdettu joskus tms. laakeriremontti ainakin.
Ongelma:
-Itse ongelma lähti alunperin siitä, kun tulisijojen lämmityksien yhteydessä havaittu imevän korvausilmaa liesikuvun kautta + alakerran takan lämmityksen/sammumisen jälkeen saa peltiä pitää raollaan puolta päivää, ettei kärytä takasta takaisin taloon ja tätä käryä tarpeeksi pitkää haistelleena pyysin mittamiestä paikalle pienentämään tulo/poisto -ilmaventtiileiltä mahdollista alipainetta.
-Paikalle tullessa ja hetken mittailtuaan totesi, että raitisilman määrät eivät olleet "B"-asennossa puoliakaan suunnitelluista. - poistot olivat lähellä totuutta
-Pyysin sähkärin paikalle muuttamaan/tarkistamaan sen kymmenenpaikkaisen nopeuskytkentäriman kytkennän ja selvisi, että "B. nopeuden tulo" ristissä "A.nopeuden poiston" kanssa(ainakin esimerkkikytkentään nähden), eli B-nopeudella tulo pyörikin vain tuolloin 125V jännitteellä. -> tämä käännettiin samantien / tulon nopeutta nostettiin se pari pykälää.
-Mittamies paikalle ja totesi, että parempi, mutta ei riitä vieläkään. (esim. oh suunniteltu tulo +8l/s molemmilla venttiileillä ja muutos nosti määrän ~3l/s->4,5l/s)
-Mittamies tauolle ja sillä välin muutin kytkennät siten, että B-asennossa tulo pyörii 200V ohjeella, ja C-asennossa 230V ohjeella.
-Tämän jälkeen ei vieläkään edes C-asennossa mitattuna tuloventtiileiltä ns.suunniteltuja arvoja saatu, vaan litraa/kahta jäi suunnitelluista? Noilla viimeisillä muutoksilla saatiin taas se joku litra toinen nostettua, mutta mistään venttiilistä ei löydetty suurempia arvoja??
-Vanhan mittauspöytäkirjan perusteella tulon suunniteltu kokonaismäärä ~87l/s, eikös tuon tulopuhaltimen kapasiteetin luulisi ylittävän tuon 230V ohjeella helposti?
Hyttysverkon ulkosäleiköltä irroitin aiemmin talvella, itse säleikkö ei tukkeessa ja suodattimetkin vaihdettu tänä vuonna. Tulopuhallin ei käsin pyörittäessä kummempaa ääntä pidä, siivistä jonkin verran tahnaa rapsuttelin irti, mutta ei luulisi senkään niin paljon vaikuttavan.
Puhallin siis tarran + moottorin painatuksen perusteella 165W 2230rpm
Nyt-9 pakkasilla menovesi +30 ja sisäänpuhallus +16 venttiilin ollessa täysin auki, eli ilmaa tuntuisi kuitenkin liikkuvan...
Olisin kiitollinen mahdollisista vinkeistä ja pahoittelut myös pitkästä aloituksesta.