Nibe 410p tehot ei riitä?

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410p tehot ei riitä?

peide sanoi:
Hei, Voisitko tarkentaa hieman tuota tuvakytkinvikaa - missä on turvakytkin? :) Minulla on sama ongelma päällä, että kattila ei lämpene. 3x1kW vastusten kontaktori ei jostain syystä saa kiinnivetokäskyä normaalitilassa. Huoltotilassa kontaktori vetää ja toimii, eli se ei ole rikki (tällä kertaa, viime talvena vaihdettu).

Ei noissa normaalisti mitään turvakytkintä ole. Jos sellainen on asennettu, se on jossain pumpun ulkopuolella, mistä tulee sähköt laitteelle. Turvakytkin yksinkertaisesti katkaisee piuhat. Jos yhden vaihejohdoista jättää turvakytkimessä irti, niin se vaihe on sitten tietysti aina pois pelistä - myös R-asennossa..

Tuo sinun vikasi kuulostaa siltä, että pienoisrele nro 3 ei toimi. R-asennossa sähköt ohjataan suoraan kontaktorille ja käyttötermostaatti hoitaa ohjauksen pätkintää elektroniikan sijaan. Normaalissa asennossa (1) kontaktorien ohjaukset menevät em. termostaatin lisäksi releiden kautta.

Asiansa osaava kykenee kyllä selvittämään, saako rele itsessään ohjauksen. Niille jotka eivät osaa, on sitten huoltomies.

Huomioitavaa on, että R-asennossa molemmat kontaktorit napsahtavat yhtä aikaa. Köyhä korjaa siis ottamalla ohjauksen toimivalta kontaktorilta sille, jonka rele ei toimi. Kerralla molemmat vaan..
 
P

peide

Vieras
Vs: Nibe 410p tehot ei riitä?

repomies sanoi:
Tuo sinun vikasi kuulostaa siltä, että pienoisrele nro 3 ei toimi. R-asennossa sähköt ohjataan suoraan kontaktorille ja käyttötermostaatti hoitaa ohjauksen pätkintää elektroniikan sijaan. Normaalissa asennossa (1) kontaktorien ohjaukset menevät em. termostaatin lisäksi releiden kautta.

Asiansa osaava kykenee kyllä selvittämään, saako rele itsessään ohjauksen. Niille jotka eivät osaa, on sitten huoltomies.

Huomioitavaa on, että R-asennossa molemmat kontaktorit napsahtavat yhtä aikaa. Köyhä korjaa siis ottamalla ohjauksen toimivalta kontaktorilta sille, jonka rele ei toimi. Kerralla molemmat vaan..
Vika muuttuikin mielenkiintoisemmaksi, koska aamulla juuri toinen vastusryhmä olikin päällä. Eli molemmat pienoisreleetkin toimii - se mistä ne saa käskynsä, sitä en enää pysty itse selvittämään. Mutta yhtäaikaa ne eivät suostu automaatilla menemään päälle - eikä lämmitystehot näin ollen riitä kun pakkasta on 25.

Ja se huoltomies ei ole köyhyydestä kiinni, paremminkin joulun pyhistä...
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410p tehot ei riitä?

peide sanoi:
Vika muuttuikin mielenkiintoisemmaksi, koska aamulla juuri toinen vastusryhmä olikin päällä. Eli molemmat pienoisreleetkin toimii - se mistä ne saa käskynsä, sitä en enää pysty itse selvittämään. Mutta yhtäaikaa ne eivät suostu automaatilla menemään päälle - eikä lämmitystehot näin ollen riitä kun pakkasta on 25.

Ja se huoltomies ei ole köyhyydestä kiinni, paremminkin joulun pyhistä...

Miten olet muuten päätellyt, kumpi noista kontaktoreista on vetänyt? Yleismittarillako katsoit?

Sehän on nimittäin niin, että automatiikan ollessa käytössä, noiden kontaktorien kytkeytymisen välillä on sellainen puolen minuutin viive. Ensin napsahtaa 3x1kW, puolen minuutin kuluttua sitten 3x2kW.
 
P

peide

Vieras
Vs: Nibe 410p tehot ei riitä?

repomies sanoi:
Miten olet muuten päätellyt, kumpi noista kontaktoreista on vetänyt? Yleismittarillako katsoit?

Sehän on nimittäin niin, että automatiikan ollessa käytössä, noiden kontaktorien kytkeytymisen välillä on sellainen puolen minuutin viive. Ensin napsahtaa 3x1kW, puolen minuutin kuluttua sitten 3x2kW.
Jep, viive on tiedossa. Kontaktoreista näkee silmämääräisesti kun avaa käyttöpaneelin. Saman voi todeta myös vastusten päästä mittaamalla.

BTW. Kone pelittää taas tällä hetkellä. Molemmat vastuspiirit lämpenee automaatilla ja kattilan lt nousi normaaliksi. Eli viittaa kait vahvasti ohjauspuolelle tuo vika...
 

El_Ucca

Jäsen
Vs: Nibe 410p tehot ei riitä?

Päivitystä vielä sen verran, että pumppu piti nyt kovienkin pakkasten aikaan lämmöt hienosti yli 50 asteen, eli vika oli nyt varmasti ainoastaan yhdessä irti olleessa vaihejohdossa.

Kiukaan päälle kytkeminen tiputtaa vastukset ja pois jolloin kattilan lämpötila tippuu nopeasti ja paljon, mutta vettä riitti hyvin useammallekin suihkussa kävijälle.

Kuten aijemmin oli puhetta, tämähän johtuu vain siitä, että lämmin vesi nousee ylös ja anturin sijainti kattilan pohjassa johtaa ikäänkuin harhaan, eli veden lämpötila on tosiasassa lukemaa korkeampi.
 
Back