Nibe 470, aivan liian kuuma

amatööri

Tulokas
Kirjaimellisesti amatöörit ja ensimmäiset omakotitaloasujat täällä kyselevät.
Meillä on yksikerroksisessa 90m2 talossa Nibe 470 poistoilmalämpöpumppu vesikiertoisella lattialämmityksellä. Ongelmana on, että heti kun ilmat ulkona lämpeää, talon sisälämpötila nousee heti järjettömästi. Isoikkunainen talo, että lämpöä tulee kyllä niistä, mutta tuntuu, että järjestelmä pitää kiinni kynsin hampain sisään tulleesta lämmöstä.

Voisitteko jelppiä tyhmiä, miten ihmeessä saadaan asetukset niin, että tänne ei heti läkähdy? Mitkä kannattaisi tarkistaa? Esim. Alin tuloveden lämpötila on 29c, onko tuo aivan liian korkea?
Olemme yrittäneet lukea ohjekirjaa ja täältäkin foorumilta yritin etsiä, mutta luetunymmärtäminen ei selkeästi riitä ja olemme epätoivoisia.

Suuren suuri kiitos asiallisista vastauksista!
 
Itselläni on F750 mutta kuulostaa tuo tuloveden minimi liian korkealta. Itselläni on 25.

Ja jos on mahdollista niin väntää käsin lattiapiirejä pois käytöstä jakotukista. Jos on termostaatit huoneissa niin vääntää ne minimiin niin toimilaite sulkee piirin. Kosteisiintiloihin kannattaa jättää lämmitys.

F750 lopettaa lämmittämisen kun ulkoilma on yli +5. En tiedä onko F470 samaa asetusta mutta toivotaan että joku laitetta paremmin tunteva kertoo enemmän.
 
Varmaan kannattaa tsekata myös tuloilman lämpötila (ja tarvittaessa säätää sitä pienemmälle)
 
Ja jos on mahdollista niin väntää käsin lattiapiirejä pois käytöstä jakotukista. Jos on termostaatit huoneissa niin vääntää ne minimiin niin toimilaite sulkee piirin. Kosteisiintiloihin kannattaa jättää lämmitys.

F750 lopettaa lämmittämisen kun ulkoilma on yli +5. En tiedä onko F470 samaa asetusta mutta toivotaan että joku laitetta paremmin tunteva kertoo enemmän.
No ei todellakaan kannata mennä itse pyörittelemään jakotukkia jos ei siitä mitään ymmärrä. Siellä on ihan syystä ne termostaatit olemassa.

Ja tuskin 750 lämmittämistä +5C lämpötilassa lopettaa. Muutenhan koko kämppä olisi kylmä kun ulkona on +6C. 470 vieläpä toimii aikalailla toisin kuin 750.
 
Mitkä kannattaisi tarkistaa? Esim. Alin tuloveden lämpötila on 29c, onko tuo aivan liian korkea?

Laskekaa nyt ihan ekana tuo alin menoveden lämpötila vaikka 25C tai 26C lukemaan. Sen jälkeen lämpökäyrä 2+2 tai 2+3. Katso että lämmitys on nimenomaan käyrällä. Ei huonetermostaatin ohjaamana (niben huometermostaattinon eri kuin jakotukin termostaatit). Sen jälkeen avaat 470:n etupellin ja säädät tuloilmaruuvin ensin kokonaan kiinni ja sitten 0,25 - 0,5 kierrosta auki. Tämä säätö toimii keväästä syksyyn jos ei ole kovia pakkasia. Siis kylmempää kuin -10C. Talvella sopiva asetus tuloilmalle voi olla 0,5 - 1 kierros. Asia on hieman henkilökohtainen.
 
Laskekaa nyt ihan ekana tuo alin menoveden lämpötila vaikka 25C tai 26C lukemaan. Sen jälkeen lämpökäyrä 2+2 tai 2+3. Katso että lämmitys on nimenomaan käyrällä. Ei huonetermostaatin ohjaamana (niben huometermostaattinon eri kuin jakotukin termostaatit). Sen jälkeen avaat 470:n etupellin ja säädät tuloilmaruuvin ensin kokonaan kiinni ja sitten 0,25 - 0,5 kierrosta auki. Tämä säätö toimii keväästä syksyyn jos ei ole kovia pakkasia. Siis kylmempää kuin -10C. Talvella sopiva asetus tuloilmalle voi olla 0,5 - 1 kierros. Asia on hieman henkilökohtainen.
Komppaan tulihännän viestiä. Kannattaa kattoa koneen etupanelista tuloilman lämpö kun +5 kelillä se on tuolla säädöllä jo mielestäni päälle 20, että ehkä sitä ruuvia olisi vara laittaa tuotakin tiukemmalle.

Mulla on samankokoinen talo ja lattiasta kattoon olevia ikkunoita etelään/länteen. Saa kyllä äkkiä asunnon ilmaiseksi lämpimäksi kun aurinko paistaa ja avaa kaihtimet sinnepäin. Jo tähän aikaan vuotta asunnon saa myös äkkiä liian kuumaksi. Teillä pitää laittaa kaihtimet kiinni ennen sitä ajankohtaa. Ja jos ei ole ilmalämpöpumppua niin kannattaa ostaa, koska kesällä se vasta kuuma onkin :)

Ilmalämpöpumppu auttaisi myös tähän aikaan vuodesta, koska nyt varaatte yöllä paljon lämpöä lattiaan mikä hohka myös päivällä auringon lisäksi. Jos lämmittäisi osan lämpöä ILPillä niin se ei sitoudu niin talon rakenteisiin päivällä lämmittämään.
 
No ei todellakaan kannata mennä itse pyörittelemään jakotukkia jos ei siitä mitään ymmärrä. Siellä on ihan syystä ne termostaatit olemassa.

Ja tuskin 750 lämmittämistä +5C lämpötilassa lopettaa. Muutenhan koko kämppä olisi kylmä kun ulkona on +6C. 470 vieläpä toimii aikalailla toisin kuin 750.
Ihan oikeessa olit, aivopieru käynyt kirjoittaessa. Sähköinen lisäys on estetty + 5 eteenpäin.

Hyvät ohjeet laitoit, toki mainitsinkin että minulla ei käyttökokemusta tästä laitteesta ole.

Turvallisintahan on sulkea termostaatin kautta linjat jos ei taitoa löydy. Mutta en nää suurta riskiäkään käsin niitä sulkea. Googlesta varmasti löytyy kuva miltä lattialämmityksen jakotukkinnäyttää, aika samanlaisia ne ovat. Käsittääkseni mukaan käyttöveden puolella ei vastaavia löydy.

Mutta hyvä että sai vinkit koneen säätöön, "vika" kuitenkin on koneessa ja tulee vastaan uudestaan jos ei säädä
 
Kiitos paljon vastanneille! Laskimme menoveden lämpötilaa 25 asteeseen ja nyt on ollut viileää, vaikka aurinkokin on paistanut samalla tavalla kuin viime viikolla!

Jatkokysymys, onko tällaisen jälkeen teillä laite tiputtanut vettä? Lv-liikkeestä meille kerrottiin, että kylmempi vesi on laajentunut ja siksi tiputtanut ylimääräiset pois, mutta sama tapahtui nyt pari päivää jälkeen. Pitäisikö huolestua?
 
Siis mistä tiputtanut vettä? Kondessiputkesta? Sieltä pitäisi olla ylivuotoastiasta putki lattiakaivoon. Tarkista ettei ole tukossa.
 
Kiitos paljon vastanneille! Laskimme menoveden lämpötilaa 25 asteeseen ja nyt on ollut viileää, vaikka aurinkokin on paistanut samalla tavalla kuin viime viikolla!

Jatkokysymys, onko tällaisen jälkeen teillä laite tiputtanut vettä? Lv-liikkeestä meille kerrottiin, että kylmempi vesi on laajentunut ja siksi tiputtanut ylimääräiset pois, mutta sama tapahtui nyt pari päivää jälkeen. Pitäisikö huolestua?
Kylmä vesi ei laajene. Kun vettä lämmitetään, niin sillon se laajenee. Siellä koneen alla on kondenssivesiletku mistä aika-ajoin tulee pienenä liruna tai tiputellen vettä. Se kondenssi pitäisi johtaa lattiakaivoon. Kondenssia tulee kun lämmön talteenottokenno välillå jäätyy ja sitä sulatetaan. Toinen mikä valuttaa vähän vettä on veden lämmitys kun vesi menee kuumaksi. Ilmiö on ihan normaali. Jos vettä taas tulee useasti päivässä litratolkulla, niin sitten on jotain pielessä.
 
Laskekaa nyt ihan ekana tuo alin menoveden lämpötila vaikka 25C tai 26C lukemaan. Sen jälkeen lämpökäyrä 2+2 tai 2+3. Katso että lämmitys on nimenomaan käyrällä. Ei huonetermostaatin ohjaamana (niben huometermostaattinon eri kuin jakotukin termostaatit). Sen jälkeen avaat 470:n etupellin ja säädät tuloilmaruuvin ensin kokonaan kiinni ja sitten 0,25 - 0,5 kierrosta auki. Tämä säätö toimii keväästä syksyyn jos ei ole kovia pakkasia. Siis kylmempää kuin -10C. Talvella sopiva asetus tuloilmalle voi olla 0,5 - 1 kierros. Asia on hieman henkilökohtainen.
Mistä tuo lämpökäyrä löytyikään muualta kuin laitteen etuseinästä? Meillä hurjat sisälämpötilat, vaikka pienin menölämpötila (1.9.3.1) 26 C. 1.1.1 Lämmitys on lukemassa -8.

EDIT: Eihän tuota käyrää pystynytkään enää muuttamaan tietokoneella. En tiedä, mihin tuota käppyrää pitäisi oikein asettaa, kun sisälämpötila nousee koko ajan. Nyt joku +26C.
1744810170157.png
 
Viimeksi muokattu:
Mistä tuo lämpökäyrä löytyikään muualta kuin laitteen etuseinästä? Meillä hurjat sisälämpötilat, vaikka pienin menölämpötila (1.9.3.1) 26 C. 1.1.1 Lämmitys on lukemassa -8.

EDIT: Eihän tuota käyrää pystynytkään enää muuttamaan tietokoneella. En tiedä, mihin tuota käppyrää pitäisi oikein asettaa, kun sisälämpötila nousee koko ajan. Nyt joku +26C.

Nyt eletään niitä aikoja jolloin ei vielä pysty laittamaan tuloilman lämmityspatterin kiertoa täysin kiinni, mutta aika pienelle se kannattaa laittaa, sillä tuloilma on helposti "liian" lämmintä. Lattiatermostaatitkin voi vääntää pienemmälle. Ja kun vielä lämmityksen pysäytyslämpötilan laittaa 12-15 asteen tietämille (suodatusaika 0h), alkaa kämpässä olla inhimillisempää asua, mutta silti yön aikana kylppärin lattiaan varastoituu tarpeeksi lämpöä kuivumisen takaamiseksi.

Ulkolämpötilan sahatessa 0-20 asteen välissä voi kaikenlaisilla lämmityskäyrillä pyyhkiä lattialämitystalossa pepaansa.

Laitoin lattialämmitystermostaatit 18 asteeseen (käytännössä kiinni), tuloilmaruuvi on auki neljäsosakierroksen, lämmityksen pysäytyslämpötila 10 astetta ja pienin menevesilämpötila on nostettu 23->25 asteeseen. Oikkei hyvä, sanos turkkulaine.
 
Ja kun vielä lämmityksen pysäytyslämpötilan laittaa 12-15 asteen tietämille (suodatusaika 0h), alkaa kämpässä olla inhimillisempää asua, mutta silti yön aikana kylppärin lattiaan varastoituu tarpeeksi lämpöä kuivumisen takaamiseksi.

Laitoin lattialämmitystermostaatit 18 asteeseen (käytännössä kiinni), tuloilmaruuvi on auki neljäsosakierroksen, lämmityksen pysäytyslämpötila 10 astetta ja pienin menevesilämpötila on nostettu 23->25 asteeseen. Oikkei hyvä, sanos turkkulaine.
En löydä mistään Pysäytyslämpötilaa???

En tiedä, pitäisikö laittaa jo yöjäähdytys päälle (1.9.9), mutta se kai vaatii koko lämmityksen deaktivointia. Niin ainakin "Auta"-tekstit kertovat online-sovelluksessa.

EDIT: kovalla hakemisella lopulta löytyi. Säädän alkuun Lämm.pysäytys 25->19C, Lisäyksen pysäytys 19C -> 15C ja Suodatusaika 0 hrs. Tautisen hidasta tuo säätäminen. Joutuu odottamaan minuuttikaupalla asteen muutosta (no ei ehkä ihan, mutta kumminkin surkean hidasta). Suodatussajan pudotus 24->0. Vie oikeasti 10-25 min. :eek: Meninpä sitten koneelle säätämään. Aika surkea tuo sovellus.
1744813243407.png
 
Viimeksi muokattu:
Meillä on ollut jo kuukausia lattiatermostaatit nollilla (tai "miinuksella").
Eikai termostaattia voi miinukselle laittaa, taisit tarkoittaa miinuksella lämpökäyrää. Säädät huoneissa olevia termostaatteja pienemmälle vaikka tuo aikaisemmin ehdotettu 18 astetta.

Itsellä oli talven huonetermostaatit poissa käytöstä ja kytkin ne eilen taas käyttöön. Termostaatit sulkivat välittömästi lattialämmityksen, meilläkin oli normaalia lämpimämpi mutta ei kuumaa. Lattia tuntui lämpöiseltä ennen tuota vaikka siellä kiersi vain 25 asteinen vesi.

Tuo sovellus on kyllä todella huono säätämiseen.
 
En löydä mistään Pysäytyslämpötilaa???

En tiedä, pitäisikö laittaa jo yöjäähdytys päälle (1.9.9), mutta se kai vaatii koko lämmityksen deaktivointia. Niin ainakin "Auta"-tekstit kertovat online-sovelluksessa.

EDIT: kovalla hakemisella lopulta löytyi. Säädän alkuun Lämm.pysäytys 25->19C, Lisäyksen pysäytys 19C -> 15C ja Suodatusaika 0 hrs. Tautisen hidasta tuo säätäminen. Joutuu odottamaan minuuttikaupalla asteen muutosta (no ei ehkä ihan, mutta kumminkin surkean hidasta). Suodatussajan pudotus 24->0. Vie oikeasti 10-25 min. :eek: Meninpä sitten koneelle säätämään. Aika surkea tuo sovellus.

Mitä sulla näyttää tuloilman lämpötila, eli se lämpö mikä tulee tuloilmakanavista talon sisälle.
 
Itsellä heitti eilen tuloilma välillä 13-23 kun ulkolämpötila meni nollasta kahteenkymppiin. Niin sen säätö ei ole niin helppoa tähän vuodenaikaan. Meillä taisi olla sisälämpötila jo 27 astetta kun eilen iltapäivällä tultiin kotiin.

Kolme vuotta yritin itse kikkailla Niben kanssa säätöjä ettei kämppä lämpenisi. Keväästä ja alkukesästä vielä toimi hyvin terassinoven aukipitäminen. Sitten kun ulkolämpötila nousee jatkuvasti yli kahdenkympin niin ei toimi sitten enää sekään. Suosittelen vahvasti ILPin asentamista siihen tilaan missä nämä suuret ikkunat sijaitsee.
 
Eikai termostaattia voi miinukselle laittaa, taisit tarkoittaa miinuksella lämpökäyrää. Säädät huoneissa olevia termostaatteja pienemmälle vaikka tuo aikaisemmin ehdotettu 18 astetta.

Itsellä oli talven huonetermostaatit poissa käytöstä ja kytkin ne eilen taas käyttöön. Termostaatit sulkivat välittömästi lattialämmityksen, meilläkin oli normaalia lämpimämpi mutta ei kuumaa. Lattia tuntui lämpöiseltä ennen tuota vaikka siellä kiersi vain 25 asteinen vesi.

Tuo sovellus on kyllä todella huono säätämiseen.
Tarkoitan miinuksella sitä, että mennään 0:n alapuolelle seinällä olevassa säätönupissa. Siis täysin kiinni.
 

Liitetiedostot

  • 17450963216031334753253679128451.jpg
    17450963216031334753253679128451.jpg
    65,7 KB · Lukukerrat: 84
En löydä mistään Pysäytyslämpötilaa???

En tiedä, pitäisikö laittaa jo yöjäähdytys päälle (1.9.9), mutta se kai vaatii koko lämmityksen deaktivointia. Niin ainakin "Auta"-tekstit kertovat online-sovelluksessa.

EDIT: kovalla hakemisella lopulta löytyi. Säädän alkuun Lämm.pysäytys 25->19C, Lisäyksen pysäytys 19C -> 15C ja Suodatusaika 0 hrs. Tautisen hidasta tuo säätäminen. Joutuu odottamaan minuuttikaupalla asteen muutosta (no ei ehkä ihan, mutta kumminkin surkean hidasta). Suodatussajan pudotus 24->0. Vie oikeasti 10-25 min. :eek: Meninpä sitten koneelle säätämään. Aika surkea tuo sovellus.
Lämmityksen pysäytys kannattaa pitää vaikka 40c, ei laittaa noita arvoja kuin laitoit. Näin pesuhuoneen lattia lämpenee kesällä, sinun asetuksilla jää välillä lämpenemättä. Lisäyksen pysäytys voi olla vaikka +5, se vaikuttaa siihen milloin laite ottaa vastukset käyttöön, eli sähkön kulutukseen. Suodatusaika minulla itselläni on 1h talvella, kesällä 24h. Siihen sun asunnon liikaan lämpöön näillä keleillä nuo arvot ei vaikuta mitään.

Mutta jos sulla on liian kuuma niin ostappas se Nibe uplink jos ei jo ole ja laita käppyrät tähän tyrkylle niin näkee mikä on vikana. Jos sulla on liian kuuma niin luultavasti tuloilma ja menovesi on liian korkeat ja niitä pitäisi säätää. Ja voi olla ettei termostaatit toimi, tai on ristissä tms. Jos väännät termostaatit kiinni ja tuloilma ei ole liian korkea, niin ei pitäisi enää lämmitä kuin vapaassa kierrossa olevat lattiat, eli ilman termostaattia olevat huoneet.
 
Lämmityksen pysäytys kannattaa pitää vaikka 40c, ei laittaa noita arvoja kuin laitoit. Näin pesuhuoneen lattia lämpenee kesällä, sinun asetuksilla jää välillä lämpenemättä. Lisäyksen pysäytys voi olla vaikka +5, se vaikuttaa siihen milloin laite ottaa vastukset käyttöön, eli sähkön kulutukseen. Suodatusaika minulla itselläni on 1h talvella, kesällä 24h. Siihen sun asunnon liikaan lämpöön näillä keleillä nuo arvot ei vaikuta mitään.

Mutta jos sulla on liian kuuma niin ostappas se Nibe uplink jos ei jo ole ja laita käppyrät tähän tyrkylle niin näkee mikä on vikana. Jos sulla on liian kuuma niin luultavasti tuloilma ja menovesi on liian korkeat ja niitä pitäisi säätää. Ja voi olla ettei termostaatit toimi, tai on ristissä tms. Jos väännät termostaatit kiinni ja tuloilma ei ole liian korkea, niin ei pitäisi enää lämmitä kuin vapaassa kierrossa olevat lattiat, eli ilman termostaattia olevat huoneet.
Pitää muistaa, että nyt ei ole kesä, ja EskoH:lla oli ongelmana korkea sisälämpötila. Ja kuten aiemmista postauksista voit lukea, EksoH:n termostaatit ovat olleet kiinni jo "kuukausia". "Lisäyksen pysäytys" -asetus ei vaikuta paljoakaan sähkön kulutukseen, jos ollaan yli trendilaskentarajan, vaan sähkön kulutukseen vaikuttaa enemmän huoltovalikosta löytyvä "trendilaskentaraja".

Kuten sanoit, (kesällä) kannattaa laittaa pysäytys korkeammaksi kuin ulkolämpötila, sillä muuten pesuhuone ei kuivu. Nyt kuitenkin eletään kevättä, jolloin Nibellä on haastetta lämmityksen kanssa (asunnoissa jossa on vain yksi kiertovesilinja). Nähtävästi EskoH:n lattialämmitys on suljettu jo ajat sitten, joten ongelmana lienee tuloilman korkea lämpötila. Vahvistusta tähän olettamaan ei olla saatu.
Ratkaisuna näen kaksi vaihtoehtoa:
- Lasketaan tuloilman lämpötilaa alentamalla kiertoveden lämpötilaa tai säätämällä RN1 -venttiiliä pienemmälle. Vaihtoehtoisesti voi kokeilla säätää kiertovesipumpun asetuksia.
- Pätkitään lämmitystä siten, että ulkolämpötilan ollessa riittävän korkealla, ei lämmitetä mitään (tuloilmaakaan). Ja toisin kuin väitit, suodatusajalla on tässä vaihtoehdossa ratkaiseva merkitys.

Lattialämmitteisessä talossa betonilaatta ottaa vastaan ja luovuttaa lämpöä hitaasti. Eli jos käy aamusuihkussa, lämmityksen pätkiminen ulkolämpötilan mukaan voi olla toimiva ratkaisu. Siinä lattia on imenyt itseensä lämpöä koko yön ajan, ja sillä energialla suihkukosteus saadaan haihdutettua.

Kesäksi kannattaa valita sellaiset asetukset, että tuloilmaa ei lämmitetä ollenkaan, mutta kylpyhuoneen lattiassa kiertää jatkuvasti huoneilmaa reilusti lämpimämpi vesi. Eli samoilla asetuksilla ei kannata ajaa Nibeä kesät ja talvet.

Liitteen kuvasta voi nähdä, että lämmityksen pätkiminen auttaa hillitsemään asunnon lämpötilaa keväisin. 463C on Ruuvitagin lämpötila, joka on sijoitettuna olohuoneeseen - en saanut sitä samaan lämpötilakaavioon muiden kanssa.
 

Liitetiedostot

  • Lämpötilat.jpg
    Lämpötilat.jpg
    112,8 KB · Lukukerrat: 89
Viimeksi muokattu:
1746216284643.png

Ihmettelen, miksi tuo sähkövastus on päällä päivällä, vaikka olen asettanut lämmityksen toimimaan vain yöllä? Vai koskeeko tuo arvo sitä käyttöveden lämmitystä?
 
Kuten sanoit, (kesällä) kannattaa laittaa pysäytys korkeammaksi kuin ulkolämpötila, sillä muuten pesuhuone ei kuivu.

No ei se nyt ihan noinkaan ole. Kyllä se pesuhuone kuivuu palkällä ilmanvaihdollakin, mutta se lämmitys nopeuttaa sitä, ja se tekee siitä myös mukavamman, Usein se lattia kyllä menee epämiellyttävän viileäksi jos se on täysin ilman lämmitystä.
 
Näytä liitetiedosto 106733
Ihmettelen, miksi tuo sähkövastus on päällä päivällä, vaikka olen asettanut lämmityksen toimimaan vain yöllä? Vai koskeeko tuo arvo sitä käyttöveden lämmitystä?
Tekee varmaankin käyttövettä. Ainakin itsellä trendirajan yläpuolella kun ollaan niin pääasiassa käyttövesi lämpenee kompuralla mutta joskus vastukset saattaa tulla loppuvaiheessa avuksi hetkellisesti. Toki tuo sähkövastuksen anturi seurailee kompressorin anturia vaikka sähkövastuksia ei käytetäkkään.
 
Tekee varmaankin käyttövettä. Ainakin itsellä trendirajan yläpuolella kun ollaan niin pääasiassa käyttövesi lämpenee kompuralla mutta joskus vastukset saattaa tulla loppuvaiheessa avuksi hetkellisesti. Toki tuo sähkövastuksen anturi seurailee kompressorin anturia vaikka sähkövastuksia ei käytetäkkään.
Eikö tuota voi muuttaa niin, että lämpiäisi vain yöllä? Ja jos, niin missä kohtaa noita säätöjä (siis missä kohtaa MyupLinkissä)?
 
Eikö tuota voi muuttaa niin, että lämpiäisi vain yöllä? Ja jos, niin missä kohtaa noita säätöjä (siis missä kohtaa MyupLinkissä)?
Käyttövettähän tuo tekee vastuksilla. Sulla kannattaa hankkia se 50e/vuosi maksava palvelu tuohon historiaan ja valita siihen useampi käppyrä, niin näät niistä mitä muuta tapahtuu ja miksi se millonkin lämmittää. Tähän vuodenaikaan ei välttämättä vastuksiakaan enään tarvisi kun alkaa saada kompurallakin käyttövedet tehtyä, lämmityksestä puhumattakaan - jos sähköä haluaa säästää. 2.3 valikosta voi ohjelmoida käyttöveden haluamalleen ajankohdalle.
 
Mulla onkin nuo asetettu klo 01-06 lämpiämään. Silti näyttää turhaan lämmittävän päivälläkin. Onko 'Normaali' ja 'Säästö' -asetuksilla iso ero (2.3)?
 
Mulla onkin nuo asetettu klo 01-06 lämpiämään. Silti näyttää turhaan lämmittävän päivälläkin. Onko 'Normaali' ja 'Säästö' -asetuksilla iso ero (2.3)?
Et ole varmaan asettanut käyttöveden tilaksi "pois" välille klo 6-1? Jos lämmität kerran päivässä halvan sähkön aikaan niin suosittelen lämmittämään normaaliksi. Se taitaa lämmittää veden 3-4c lämpimämmäksi, niin riittää sitten pidempään.
 
Takaisin
Ylös Bottom