Nibe 470, aivan liian kuuma

amatööri

Tulokas
Kirjaimellisesti amatöörit ja ensimmäiset omakotitaloasujat täällä kyselevät.
Meillä on yksikerroksisessa 90m2 talossa Nibe 470 poistoilmalämpöpumppu vesikiertoisella lattialämmityksellä. Ongelmana on, että heti kun ilmat ulkona lämpeää, talon sisälämpötila nousee heti järjettömästi. Isoikkunainen talo, että lämpöä tulee kyllä niistä, mutta tuntuu, että järjestelmä pitää kiinni kynsin hampain sisään tulleesta lämmöstä.

Voisitteko jelppiä tyhmiä, miten ihmeessä saadaan asetukset niin, että tänne ei heti läkähdy? Mitkä kannattaisi tarkistaa? Esim. Alin tuloveden lämpötila on 29c, onko tuo aivan liian korkea?
Olemme yrittäneet lukea ohjekirjaa ja täältäkin foorumilta yritin etsiä, mutta luetunymmärtäminen ei selkeästi riitä ja olemme epätoivoisia.

Suuren suuri kiitos asiallisista vastauksista!
 
Itselläni on F750 mutta kuulostaa tuo tuloveden minimi liian korkealta. Itselläni on 25.

Ja jos on mahdollista niin väntää käsin lattiapiirejä pois käytöstä jakotukista. Jos on termostaatit huoneissa niin vääntää ne minimiin niin toimilaite sulkee piirin. Kosteisiintiloihin kannattaa jättää lämmitys.

F750 lopettaa lämmittämisen kun ulkoilma on yli +5. En tiedä onko F470 samaa asetusta mutta toivotaan että joku laitetta paremmin tunteva kertoo enemmän.
 

root

Aktiivinen jäsen
Varmaan kannattaa tsekata myös tuloilman lämpötila (ja tarvittaessa säätää sitä pienemmälle)
 

Tulihäntä

Vakionaama
Ja jos on mahdollista niin väntää käsin lattiapiirejä pois käytöstä jakotukista. Jos on termostaatit huoneissa niin vääntää ne minimiin niin toimilaite sulkee piirin. Kosteisiintiloihin kannattaa jättää lämmitys.

F750 lopettaa lämmittämisen kun ulkoilma on yli +5. En tiedä onko F470 samaa asetusta mutta toivotaan että joku laitetta paremmin tunteva kertoo enemmän.
No ei todellakaan kannata mennä itse pyörittelemään jakotukkia jos ei siitä mitään ymmärrä. Siellä on ihan syystä ne termostaatit olemassa.

Ja tuskin 750 lämmittämistä +5C lämpötilassa lopettaa. Muutenhan koko kämppä olisi kylmä kun ulkona on +6C. 470 vieläpä toimii aikalailla toisin kuin 750.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Mitkä kannattaisi tarkistaa? Esim. Alin tuloveden lämpötila on 29c, onko tuo aivan liian korkea?

Laskekaa nyt ihan ekana tuo alin menoveden lämpötila vaikka 25C tai 26C lukemaan. Sen jälkeen lämpökäyrä 2+2 tai 2+3. Katso että lämmitys on nimenomaan käyrällä. Ei huonetermostaatin ohjaamana (niben huometermostaattinon eri kuin jakotukin termostaatit). Sen jälkeen avaat 470:n etupellin ja säädät tuloilmaruuvin ensin kokonaan kiinni ja sitten 0,25 - 0,5 kierrosta auki. Tämä säätö toimii keväästä syksyyn jos ei ole kovia pakkasia. Siis kylmempää kuin -10C. Talvella sopiva asetus tuloilmalle voi olla 0,5 - 1 kierros. Asia on hieman henkilökohtainen.
 

juhamat

Aktiivinen jäsen
Laskekaa nyt ihan ekana tuo alin menoveden lämpötila vaikka 25C tai 26C lukemaan. Sen jälkeen lämpökäyrä 2+2 tai 2+3. Katso että lämmitys on nimenomaan käyrällä. Ei huonetermostaatin ohjaamana (niben huometermostaattinon eri kuin jakotukin termostaatit). Sen jälkeen avaat 470:n etupellin ja säädät tuloilmaruuvin ensin kokonaan kiinni ja sitten 0,25 - 0,5 kierrosta auki. Tämä säätö toimii keväästä syksyyn jos ei ole kovia pakkasia. Siis kylmempää kuin -10C. Talvella sopiva asetus tuloilmalle voi olla 0,5 - 1 kierros. Asia on hieman henkilökohtainen.
Komppaan tulihännän viestiä. Kannattaa kattoa koneen etupanelista tuloilman lämpö kun +5 kelillä se on tuolla säädöllä jo mielestäni päälle 20, että ehkä sitä ruuvia olisi vara laittaa tuotakin tiukemmalle.

Mulla on samankokoinen talo ja lattiasta kattoon olevia ikkunoita etelään/länteen. Saa kyllä äkkiä asunnon ilmaiseksi lämpimäksi kun aurinko paistaa ja avaa kaihtimet sinnepäin. Jo tähän aikaan vuotta asunnon saa myös äkkiä liian kuumaksi. Teillä pitää laittaa kaihtimet kiinni ennen sitä ajankohtaa. Ja jos ei ole ilmalämpöpumppua niin kannattaa ostaa, koska kesällä se vasta kuuma onkin :)

Ilmalämpöpumppu auttaisi myös tähän aikaan vuodesta, koska nyt varaatte yöllä paljon lämpöä lattiaan mikä hohka myös päivällä auringon lisäksi. Jos lämmittäisi osan lämpöä ILPillä niin se ei sitoudu niin talon rakenteisiin päivällä lämmittämään.
 
No ei todellakaan kannata mennä itse pyörittelemään jakotukkia jos ei siitä mitään ymmärrä. Siellä on ihan syystä ne termostaatit olemassa.

Ja tuskin 750 lämmittämistä +5C lämpötilassa lopettaa. Muutenhan koko kämppä olisi kylmä kun ulkona on +6C. 470 vieläpä toimii aikalailla toisin kuin 750.
Ihan oikeessa olit, aivopieru käynyt kirjoittaessa. Sähköinen lisäys on estetty + 5 eteenpäin.

Hyvät ohjeet laitoit, toki mainitsinkin että minulla ei käyttökokemusta tästä laitteesta ole.

Turvallisintahan on sulkea termostaatin kautta linjat jos ei taitoa löydy. Mutta en nää suurta riskiäkään käsin niitä sulkea. Googlesta varmasti löytyy kuva miltä lattialämmityksen jakotukkinnäyttää, aika samanlaisia ne ovat. Käsittääkseni mukaan käyttöveden puolella ei vastaavia löydy.

Mutta hyvä että sai vinkit koneen säätöön, "vika" kuitenkin on koneessa ja tulee vastaan uudestaan jos ei säädä
 

amatööri

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Kiitos paljon vastanneille! Laskimme menoveden lämpötilaa 25 asteeseen ja nyt on ollut viileää, vaikka aurinkokin on paistanut samalla tavalla kuin viime viikolla!

Jatkokysymys, onko tällaisen jälkeen teillä laite tiputtanut vettä? Lv-liikkeestä meille kerrottiin, että kylmempi vesi on laajentunut ja siksi tiputtanut ylimääräiset pois, mutta sama tapahtui nyt pari päivää jälkeen. Pitäisikö huolestua?
 

Noobie

Jäsen
Siis mistä tiputtanut vettä? Kondessiputkesta? Sieltä pitäisi olla ylivuotoastiasta putki lattiakaivoon. Tarkista ettei ole tukossa.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Kiitos paljon vastanneille! Laskimme menoveden lämpötilaa 25 asteeseen ja nyt on ollut viileää, vaikka aurinkokin on paistanut samalla tavalla kuin viime viikolla!

Jatkokysymys, onko tällaisen jälkeen teillä laite tiputtanut vettä? Lv-liikkeestä meille kerrottiin, että kylmempi vesi on laajentunut ja siksi tiputtanut ylimääräiset pois, mutta sama tapahtui nyt pari päivää jälkeen. Pitäisikö huolestua?
Kylmä vesi ei laajene. Kun vettä lämmitetään, niin sillon se laajenee. Siellä koneen alla on kondenssivesiletku mistä aika-ajoin tulee pienenä liruna tai tiputellen vettä. Se kondenssi pitäisi johtaa lattiakaivoon. Kondenssia tulee kun lämmön talteenottokenno välillå jäätyy ja sitä sulatetaan. Toinen mikä valuttaa vähän vettä on veden lämmitys kun vesi menee kuumaksi. Ilmiö on ihan normaali. Jos vettä taas tulee useasti päivässä litratolkulla, niin sitten on jotain pielessä.
 

EskoH

Jäsen
Laskekaa nyt ihan ekana tuo alin menoveden lämpötila vaikka 25C tai 26C lukemaan. Sen jälkeen lämpökäyrä 2+2 tai 2+3. Katso että lämmitys on nimenomaan käyrällä. Ei huonetermostaatin ohjaamana (niben huometermostaattinon eri kuin jakotukin termostaatit). Sen jälkeen avaat 470:n etupellin ja säädät tuloilmaruuvin ensin kokonaan kiinni ja sitten 0,25 - 0,5 kierrosta auki. Tämä säätö toimii keväästä syksyyn jos ei ole kovia pakkasia. Siis kylmempää kuin -10C. Talvella sopiva asetus tuloilmalle voi olla 0,5 - 1 kierros. Asia on hieman henkilökohtainen.
Mistä tuo lämpökäyrä löytyikään muualta kuin laitteen etuseinästä? Meillä hurjat sisälämpötilat, vaikka pienin menölämpötila (1.9.3.1) 26 C. 1.1.1 Lämmitys on lukemassa -8.

EDIT: Eihän tuota käyrää pystynytkään enää muuttamaan tietokoneella. En tiedä, mihin tuota käppyrää pitäisi oikein asettaa, kun sisälämpötila nousee koko ajan. Nyt joku +26C.
1744810170157.png
 
Viimeksi muokattu:

mikiz

Jäsen
Mistä tuo lämpökäyrä löytyikään muualta kuin laitteen etuseinästä? Meillä hurjat sisälämpötilat, vaikka pienin menölämpötila (1.9.3.1) 26 C. 1.1.1 Lämmitys on lukemassa -8.

EDIT: Eihän tuota käyrää pystynytkään enää muuttamaan tietokoneella. En tiedä, mihin tuota käppyrää pitäisi oikein asettaa, kun sisälämpötila nousee koko ajan. Nyt joku +26C.

Nyt eletään niitä aikoja jolloin ei vielä pysty laittamaan tuloilman lämmityspatterin kiertoa täysin kiinni, mutta aika pienelle se kannattaa laittaa, sillä tuloilma on helposti "liian" lämmintä. Lattiatermostaatitkin voi vääntää pienemmälle. Ja kun vielä lämmityksen pysäytyslämpötilan laittaa 12-15 asteen tietämille (suodatusaika 0h), alkaa kämpässä olla inhimillisempää asua, mutta silti yön aikana kylppärin lattiaan varastoituu tarpeeksi lämpöä kuivumisen takaamiseksi.

Ulkolämpötilan sahatessa 0-20 asteen välissä voi kaikenlaisilla lämmityskäyrillä pyyhkiä lattialämitystalossa pepaansa.

Laitoin lattialämmitystermostaatit 18 asteeseen (käytännössä kiinni), tuloilmaruuvi on auki neljäsosakierroksen, lämmityksen pysäytyslämpötila 10 astetta ja pienin menevesilämpötila on nostettu 23->25 asteeseen. Oikkei hyvä, sanos turkkulaine.
 

EskoH

Jäsen
Ja kun vielä lämmityksen pysäytyslämpötilan laittaa 12-15 asteen tietämille (suodatusaika 0h), alkaa kämpässä olla inhimillisempää asua, mutta silti yön aikana kylppärin lattiaan varastoituu tarpeeksi lämpöä kuivumisen takaamiseksi.

Laitoin lattialämmitystermostaatit 18 asteeseen (käytännössä kiinni), tuloilmaruuvi on auki neljäsosakierroksen, lämmityksen pysäytyslämpötila 10 astetta ja pienin menevesilämpötila on nostettu 23->25 asteeseen. Oikkei hyvä, sanos turkkulaine.
En löydä mistään Pysäytyslämpötilaa???

En tiedä, pitäisikö laittaa jo yöjäähdytys päälle (1.9.9), mutta se kai vaatii koko lämmityksen deaktivointia. Niin ainakin "Auta"-tekstit kertovat online-sovelluksessa.

EDIT: kovalla hakemisella lopulta löytyi. Säädän alkuun Lämm.pysäytys 25->19C, Lisäyksen pysäytys 19C -> 15C ja Suodatusaika 0 hrs. Tautisen hidasta tuo säätäminen. Joutuu odottamaan minuuttikaupalla asteen muutosta (no ei ehkä ihan, mutta kumminkin surkean hidasta). Suodatussajan pudotus 24->0. Vie oikeasti 10-25 min. :eek: Meninpä sitten koneelle säätämään. Aika surkea tuo sovellus.
1744813243407.png
 
Viimeksi muokattu:
Back
Ylös Bottom