Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Aiemmin Niben huoltomiehen käydessä virtaus oli 25l testatuksesssa kun ajettiin 100%:lla. Ihme homma. Sitä on siis Niben huoltomies käynyt jo katsomassa tuon sulatuksen johdosta, silloin oli vaan +5 lämmintä...Tuo 8.7l/m on se mihin minunkin silmäni ensimmäiseksi tarttui. Se on ehdottomasti aivan liian vähän, viitisen sataa litraa tunnissa. Sen pitäisi olla tuplat. Ei ihme että on sulatusongelmia.
Nyt vaan etsimään syy sille miksi ei kierrä. Jossain on tukos, ilmaa tms.
Miksi se huoltoukko kävi aiemmin?Aiemmin Niben huoltomiehen käydessä virtaus oli 25l testatuksesssa kun ajettiin 100%:lla. Ihme homma. Sitä on siis Niben huoltomies käynyt jo katsomassa tuon sulatuksen johdosta, silloin oli vaan +5 lämmintä...
Vastaus oli tuossa viestissäniMiksi se huoltoukko kävi aiemmin?
Sen kyllä tajusin että kävi sulatuksen takia mutta oliko silloin ihan sama ongelma?Vastaus oli tuossa viestissäni
Kyllä. Kaikki näytti ok:lta tuolloin, mutta pakkasta ei ollut huoltopäivänäSen kyllä tajusin että kävi sulatuksen takia mutta oliko silloin ihan sama ongelma?
Nyt vaan ratkomaan miksi vesi ei kierrä sitä 25 litraa kun on ennen kiertänyt. Sihdit auki ja pesuun ja sitten termostaatit kädellä auki tai irti. Jos virtaama ei nouse niin kiertopumppu viallinen, siipi luistaa akselilla tai jotain.Kyllä. Kaikki näytti ok:lta tuolloin, mutta pakkasta ei ollut huoltopäivänä
mites isännänventtiilit ?Patteriverkostossa ei ole termareita kuin yhdessä huoneessa ja sekin on lähes auki. Termarit siis poistettu ja talossa on 7 kpl pattereita (2400mm*600mm). Lattialämmityspiirissä on termarit, joista osa auki ja osa kiinni tällä hetkellä
Mikäs se sellainen on?mites isännänventtiilit ?
Pattereissa on emännälle se termostaattinuppi ja isännälle toisessa putkessa toinen säätö. Tyypillisesti 90 asteen kulma jossa on mutteri päällä vähän kuin se olisi tulpattu t-haaa. Sen kannen kun avaa - sieltä voi tulla vähän vettä - alla on säätöruuvi jolla voi laittaa virtaukselle ylärajan.Mikäs se sellainen on?
Noista ei tiedä ovatko samaa - mutta jos latauspumpun teho on '100%' ja virtaus noinkin pieni niin on siinä jotain outoa, vaikka pitäisi tuon vielä sulatteluun riittää. Outoa oli kyllä sekin että teho on 0kW ja kompura käynnissä.
Voisiko syynä olla, että ei laske sulatusta mitenkään kuten Pollu.
Tuo 8.7l/m on se mihin minunkin silmäni ensimmäiseksi tarttui. Se on ehdottomasti aivan liian vähän, viitisen sataa litraa tunnissa. Sen pitäisi olla tuplat. Ei ihme että on sulatusongelmia.
Nyt vaan etsimään syy sille miksi ei kierrä. Jossain on tukos, ilmaa tms.
0,2 bar oli jossain kuvassa painetta, mutta ei tietoa oliko tuo verkoston ylipaine vaiko pumpun tuottama paine-ero.Jos aukaiset ilmausruuvin liitosletkun päässä, tuleeko pelkkää vettä hyvällä paineella vai tuleeko sieltä ilmaakin? Onko millainen vedenpaine järjestelmässä?
Oli siellä yhdessä kuvassa 12.Voi se 8,7 l/min sulatukseen riittääkin mehän ei tiedetä koneen "kokoa".
Kattelin ton manuaalin, niin 12kw koneessa minimisulatusvirtaus on niinkin kova kuin 1260l/h eli 21l/min. Eli sen mukaan toi ei riittäis alkuunkaan.Voi se 8,7 l/min sulatukseen riittääkin mehän ei tiedetä koneen "kokoa".
Kumpi pumppu sulatukseen liittyy, kierto vai lataus?Kattelin ton manuaalin, niin 12kw koneessa minimisulatusvirtaus on niinkin kova kuin 1260l/h eli 21l/min. Eli sen mukaan toi ei riittäis alkuunkaan.
Meillä sulatuksessa kv pumppu käy tyypillisesti 80%, sillä kierto nousee reiluun 25 litraan, tuossa liitteenä olevassa kuvassa taisi olla 25,2l/min.@kurre orava millainen virtaama sinun koneessa on sulatuksen aikana, onko se sama kuin lämmityksessä?
En osaa muuten yhtään sanoa. Itsellä ei ole tuota ohjausta ollenkaan, kun asennusvaiheessa oli hyllyssä tavallinen grundfosin pumppu. Itse kattelin vain manuaalista, paljonko oma systeemi vaatii kiertonopeutta minimissään ja säädin pumpulta tarvittavan nopeuden(pumppu näyttää M3/h) Vesi kiertää mulla koko ajan vakionopeudella pl. kokeilut. Nyt viime kesänä asensin järjestelmään tuon virtausmittarin ja siitä voi todeta, että pumpun näyttö on suunnilleen tarkka. Sulatuksessa SMO40 yrittää muuttaa latauspumpun nopeutta. Kai toi ohjausyksikkö voi ohjata molempia pumppuja?Kumpi pumppu sulatukseen liittyy, kierto vai lataus?
Lataus.Kumpi pumppu sulatukseen liittyy, kierto vai lataus?
Setä nostaa pyynnin sulatuksen aikana 100%:n. Minulla tuo virtaama ei nouse enää 85% pyynnin jälkeen, koska kiertopumppu ei ilmeisesti jaksa ottaa enempää kierroksia. Virtaama on tuolloin kuta kuinkin 2m3/h eli 33 l/min. Ilman Pollua menisi ~10% enemmän.Meillä sulatuksessa kv pumppu käy tyypillisesti 80%, sillä kierto nousee reiluun 25 litraan
Setä nostaa pyynnin sulatuksen aikana 100%:n. Minulla tuo virtaama ei nouse enää 85% pyynnin jälkeen, koska kiertopumppu ei ilmeisesti jaksa ottaa enempää kierroksia. Virtaama on tuolloin kuta kuinkin 2m3/h eli 33 l/min. Ilman Pollua menisi ~10% enemmän.
Meillä vesi kiertää noin 28,5-29 l/min kv pumpun käydessä täysillä. Joskus muistelen et kierto on ollut 30l/min. Mutta ei juurikaan sen enempää.
Voisi joskus kokeen vuoksi katsoa minkä verran kiertäisi jos väliaikaisesti poistaisi mittarit linjasta.
Mittareista on varmaan kaikki tiedot, myös painehäviöt. Siitä sen laskee
Noilla Kv-arvo tyypillisesti n. 5, jolloin tuolla virtaamalla jokaisesta tulee n. 10 kPa painehäviötä eli suuruusluokkaa 30 kPa kolmesta.kaikki QN2,5
Tätä voi jo pitää aika hyvänä johtolankana - eli nyt voi laittaa asennusfirman kaivelemaan onko vaikka juuri noissa softaversioissa tämmöinen bugi - ja toisaalta se että softa on jumissa voidaan ehkä nähdä jatkossa tuosta. Voi ehtiä bootata koneen ennenkui se tekee enempiä tyhmyyksiä - softakorjausta odotellessa.Aikaisemmin kone kertoi virtaaman olevan jatkuvasti 8,7l riippumatta millä nopeudella pumppu pyöri. Käynnistin koneen uudelleen ja nyt sentään luvut vaihtuivat eli 9,3l 38% nopeidella. Jotenkin koneen softa vaikutti jumiutuneen tuolta osin.
Mitä virtaus on jos nyt laitat 100%?Aikaisemmin kone kertoi virtaaman olevan jatkuvasti 8,7l riippumatta millä nopeudella pumppu pyöri. Käynnistin koneen uudelleen ja nyt sentään luvut vaihtuivat eli 9,3l 38% nopeidella. Jotenkin koneen softa vaikutti jumiutuneen tuolta osin.
Niben mukaan VVM s320 käyttää tarvittaessa käyttövettä sulatukseen.
Käynnistin koneen uudelleen ja nyt sentään luvut vaihtuivat eli 9,3l 38% nopeidella. Jotenkin koneen softa vaikutti jumiutuneen tuolta osin.
Ei mikään yllättävä juttu olisi, sen verran uusi kumminkin koko S-sarja ja onhan Nibellä ennenkin harrastettu testausta asiakkailla kuten lienee muillakin.Siinä on vissi ero että tuleeko tiltti vai ei.. Oisko tosiaan buginen softa uudessa S-mallissa?
siinä on se 2120-sisäyksikköcombo josta ei aivan hahmota miten vastuut jakautuvat. Voi olla että itse 2120 on aika tyhmä laite - vähän niinkuin ILPeissä äly on etupäässä sisäyksikössä.Tuo softavika piileskelee sitten kaikissa 2120-nibeissäkö?
Tuo softavika piileskelee sitten kaikissa 2120-nibeissäkö?
Jos dataa on eri lukemia voi verrata ristiin - tehoista, dT:stä ja virtauksesta pitäisi hehtaarilleen pystyä laskemaan aina yksi niiden kahden muun avulla - mutta jos se laskee tehot niillä väärillä luvuilla aletaan tarvita riippumatonta mittaustulosta. Nyt olisi joku pollu tai parempi aika hyvä apu.Oliko Frankiezin asennus juuri valmistunut? Saako uplinkista selattua miten latauksen virtaus on tuossa muuttunut käytössä olon aikana (onko käytännössä muuttunut?)