Hei,
Pilppini näytölle oli ilmestynyt jossain vaiheessa viime yön tai tämän aamun aikana Korkeapainehälytys (50), hälytystekstinä: "Korkeapainepressostaatti on lauennut, koska lämpöpumppu ei voi luovuttaa tuotettua lämpöä. Kompressorikäyttö estetty."
Tämän seurauksena on myös tullut kummallisia oireita: kompressori käy edelleen kyllä, ja se itse asiassa jatkaa käymistään, vaikka yrittäisi sammuttaa tuolla näytön alla olevalla liukukytkimellä koko koneen! En ymmärrä yhtään, miten tuo on mahdollista - näyttö sammuu, mutta kone jatkaa tavallista hurinaa ja pörinää. Noin ei ole koskaan käynyt. Sain lopulta koneen sammumaan vetämällä sulakekaapista pumpun sulakkeen pois päältä.
Ennen kuin sammutin koneen, huomasin että veden lämmitys on seonnut, sillä lämpötilat huitelivat hulluissa lukemissa, ks. kuva. Normaalisti "Käyttöveden täyttö" on ollut n. 50 astetta ja "Käyttövesi yläosa" hitusen alle 50 astetta. Ainoastaan jaksottaisina korotusaikoina astemäärä on hypännyt noissa n. 55 asteeseen, mutta nyt ei ole siitä kyse.
Kun annoin koneen olla n. 4 tuntia kiinni, niin tuo "Käyttöveden täyttö" oli pudonnut sillä välin 68.1 -> 61.7 astetta. Samaan aikaan "Käyttövesi yläosa" oli noussut 64.9 -> 65.9.
Laitoin pumpun nyt taas väkisin kiinni sulakkeella, kun nuo lämpötilat lähtivät välittömästi taas nousemaan pumpun oltua hetken päälle. Pelkään että räjähtää koko paska, jos antaa olla päällä ja asteet vaan nousee
Nyt on sitten talossa ikkunat auki, että ilma edes vähän vaihtuu, ja sormi suussa miettiessä, että mitähän tälle nyt tekisi. Hälytysilmoitusta ei enää näkynyt tuossa, kun koneen käynnistin hetkeksi uudelleen, mutta ei tee mieli pitää päällä, kun nuo vesilämpötilat ei pysy aisoissa. Tarkistin sieltä piilovalikosta nuo veden lämmityksen ylälämpötilatkin, eikä niidenkään perusteella pitäisi olla mahdollista tuollainen lämpötilanousu.
Kokeilin vähän liu'utella edestakaisin jakotukista noita säätönuppeja (palautin kyllä tavanomaisiin asentoihinsa), jos olisi jotenkin siihen liittynyt, mutta ei nähdäkseni ole niistä kyse mitenkään. Huonetermostaateilla meillä on lämmitys kuristettu pois nyt kesällä, pois lukien kylppäri/saunatila, jossa vapaa kierto.
Avasin myös tuloilmaruuvia lisää, jos tuo mahdollisesti olisi siihen liittynyt. Aiemmin se on ollut n. 3/4 kierrosta auki kesällä, nyt on 1,5 kierrosta.
Onko kellään ideoita, miten tätä ongelmaa lähtisi ratkaisemaan? Jos en saa itse mitään tehtyä, niin pitää maanantaina sitten koittaa soitella, jos löytyisi huoltomies jostakin. En ole mikään talotekniikan asiantuntija, mutta jotain nyt pystyn varmaan itsekin tuolle tekemään, jos jollakin tulee hyviä ehdotuksia mieleen.
Pilppini näytölle oli ilmestynyt jossain vaiheessa viime yön tai tämän aamun aikana Korkeapainehälytys (50), hälytystekstinä: "Korkeapainepressostaatti on lauennut, koska lämpöpumppu ei voi luovuttaa tuotettua lämpöä. Kompressorikäyttö estetty."
Tämän seurauksena on myös tullut kummallisia oireita: kompressori käy edelleen kyllä, ja se itse asiassa jatkaa käymistään, vaikka yrittäisi sammuttaa tuolla näytön alla olevalla liukukytkimellä koko koneen! En ymmärrä yhtään, miten tuo on mahdollista - näyttö sammuu, mutta kone jatkaa tavallista hurinaa ja pörinää. Noin ei ole koskaan käynyt. Sain lopulta koneen sammumaan vetämällä sulakekaapista pumpun sulakkeen pois päältä.
Ennen kuin sammutin koneen, huomasin että veden lämmitys on seonnut, sillä lämpötilat huitelivat hulluissa lukemissa, ks. kuva. Normaalisti "Käyttöveden täyttö" on ollut n. 50 astetta ja "Käyttövesi yläosa" hitusen alle 50 astetta. Ainoastaan jaksottaisina korotusaikoina astemäärä on hypännyt noissa n. 55 asteeseen, mutta nyt ei ole siitä kyse.
Kun annoin koneen olla n. 4 tuntia kiinni, niin tuo "Käyttöveden täyttö" oli pudonnut sillä välin 68.1 -> 61.7 astetta. Samaan aikaan "Käyttövesi yläosa" oli noussut 64.9 -> 65.9.
Laitoin pumpun nyt taas väkisin kiinni sulakkeella, kun nuo lämpötilat lähtivät välittömästi taas nousemaan pumpun oltua hetken päälle. Pelkään että räjähtää koko paska, jos antaa olla päällä ja asteet vaan nousee
Nyt on sitten talossa ikkunat auki, että ilma edes vähän vaihtuu, ja sormi suussa miettiessä, että mitähän tälle nyt tekisi. Hälytysilmoitusta ei enää näkynyt tuossa, kun koneen käynnistin hetkeksi uudelleen, mutta ei tee mieli pitää päällä, kun nuo vesilämpötilat ei pysy aisoissa. Tarkistin sieltä piilovalikosta nuo veden lämmityksen ylälämpötilatkin, eikä niidenkään perusteella pitäisi olla mahdollista tuollainen lämpötilanousu.
Kokeilin vähän liu'utella edestakaisin jakotukista noita säätönuppeja (palautin kyllä tavanomaisiin asentoihinsa), jos olisi jotenkin siihen liittynyt, mutta ei nähdäkseni ole niistä kyse mitenkään. Huonetermostaateilla meillä on lämmitys kuristettu pois nyt kesällä, pois lukien kylppäri/saunatila, jossa vapaa kierto.
Avasin myös tuloilmaruuvia lisää, jos tuo mahdollisesti olisi siihen liittynyt. Aiemmin se on ollut n. 3/4 kierrosta auki kesällä, nyt on 1,5 kierrosta.
Onko kellään ideoita, miten tätä ongelmaa lähtisi ratkaisemaan? Jos en saa itse mitään tehtyä, niin pitää maanantaina sitten koittaa soitella, jos löytyisi huoltomies jostakin. En ole mikään talotekniikan asiantuntija, mutta jotain nyt pystyn varmaan itsekin tuolle tekemään, jos jollakin tulee hyviä ehdotuksia mieleen.
Liitteet
Viimeksi muokattu: