Meillä on 13 v vanha Nibe F470 ja nyt viime aikoina (reilun viikon aikana) käyttövesi ei ole "auto" asennossa lämmennyt kunnolla ja käyttöveden täyttö on ollut maksimissaan 36.4 C.
Käyttöveden tila on "normaali" ja pitäisi normaalisi lämmetä 55 C paikkeille.
Lattialämmityksen laskettu menolämpötila on 31.5 C ja tällä hetkellä sinne menee 30.7 C.
Sisäisen lisäyksen tila on 8 kW (nostin sen tänään 5.3 kW:sta 8 kW:iin siinä toivossa että vesi lämpenisi kunnolla).
Jos käyttötilaksi valitsee "vain lisäys" ja ottaa lämmityksen "täpän" pois niin sitten käyttöveden täyttö nousee 47 C.
Lattiakierron minimilämpötila on 25 C mikä näyttäisi olevan menolämpötila silloin kun on "vain lisäys" ja lämmityksen "täppä" ei ole valittu.
Viime talvena Nibe toimi vielä ihan Ok eikä ollut vastaavia ongelmia.
Onko mitään vinkkiä mitä voisi yrittää katsoa, että mistä moinen johtuu vai meneekö Niben iän ja tämän hetken pakkasten piikkiin?
Olen soitellut ympäri eri Niben huoltoon perehtyneisiin liikkeisiin ja vastauksia on tullut laidasta laitaan, yksi pyysi nostamaan lisäyksen 5.3 kW:stä 8:aan, yksi sanoi että on normaalia ettei tehot riitä näillä pakkasilla ja yksi epäili että olisiko vaihtoventtiilissä ongelmaa.
sähköä menee ihan "mukavasti" kun vesi lämpene kunnolla ja lisäys on koko ajan päällä ja nykyisillä pörssisähkön hinnoilla ei hirveästi naurata.
Ohessa kuvia tämän hetken tilanteesta, asetuksena on "auto".
tuloilma vaihtelee 16 - 20 C välillä
Toinen asia, laitteen softaa ei ole koskaan päivitetty, vieläkö sitä uskaltaa päivittää viimeisimpään Niben sivulla olevaan softaan?
sarjanumeron antamalla antoi vielä sen viimeisimmän version että pitäisi käydä.
Käyttöveden tila on "normaali" ja pitäisi normaalisi lämmetä 55 C paikkeille.
Lattialämmityksen laskettu menolämpötila on 31.5 C ja tällä hetkellä sinne menee 30.7 C.
Sisäisen lisäyksen tila on 8 kW (nostin sen tänään 5.3 kW:sta 8 kW:iin siinä toivossa että vesi lämpenisi kunnolla).
Jos käyttötilaksi valitsee "vain lisäys" ja ottaa lämmityksen "täpän" pois niin sitten käyttöveden täyttö nousee 47 C.
Lattiakierron minimilämpötila on 25 C mikä näyttäisi olevan menolämpötila silloin kun on "vain lisäys" ja lämmityksen "täppä" ei ole valittu.
Viime talvena Nibe toimi vielä ihan Ok eikä ollut vastaavia ongelmia.
Onko mitään vinkkiä mitä voisi yrittää katsoa, että mistä moinen johtuu vai meneekö Niben iän ja tämän hetken pakkasten piikkiin?
Olen soitellut ympäri eri Niben huoltoon perehtyneisiin liikkeisiin ja vastauksia on tullut laidasta laitaan, yksi pyysi nostamaan lisäyksen 5.3 kW:stä 8:aan, yksi sanoi että on normaalia ettei tehot riitä näillä pakkasilla ja yksi epäili että olisiko vaihtoventtiilissä ongelmaa.
sähköä menee ihan "mukavasti" kun vesi lämpene kunnolla ja lisäys on koko ajan päällä ja nykyisillä pörssisähkön hinnoilla ei hirveästi naurata.
Ohessa kuvia tämän hetken tilanteesta, asetuksena on "auto".
tuloilma vaihtelee 16 - 20 C välillä
Toinen asia, laitteen softaa ei ole koskaan päivitetty, vieläkö sitä uskaltaa päivittää viimeisimpään Niben sivulla olevaan softaan?
sarjanumeron antamalla antoi vielä sen viimeisimmän version että pitäisi käydä.
Liitetiedostot
Viimeksi muokattu: