Nibe F470 Pilp lämmityksen säätö ja ilp

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tuceman
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Lueskelin ketjua kun etsin vastauksia omiin ongelmiin. Meillä käyrää laskettiin, sisälämpötila laski sellaiseksi, että viitsii takkaa lämmittää, mutta märkätilan lattia on kyllä liian viileä. Jakotukista on säädetty, mutta ei lämpö silti nouse. Olisko syy nyt juurikin tämä, että meillä myös on 20c pienin menolämpötila? Ja kyllähän kieltämättä alkaa tuo laattalattia tuntumaan aika kylmältä muuallakin talossa, ilman villasukkia ei tarkene.
Sulla pitää katsoa minkä lämpöistä vettä sulla menee nyt kiertoon. Jotain 26-28 pitäisi mennä ettei laattalattia tunnu näillä keleillä kylmälle. Se hankalahan siinä on että kun lämpö on pesuhuoneelle sopiva, on se muihin huoneisiin helposti liikaa, etenkin jos haluaa käyttää ILP/takka lisäksi. Minusta käyrä (ja minimi menolämpö) pitää säätää pesuhuoneen mukaan ja muut tilat sitten termostaateilla tai jakotukilla rajoittaa virtausta. Tai sitten pesuhuone on kylmä. Ei siinä paljon muita vaihtoehtoja ole.
 
Hmm...mulla on ollut lattiakierrot kiinni vielä toistaiseksi kaikkialla muualla paitsi märkätiloissa.
Oh + k ovat käsisäätöisiä ilman termaria ja olen pitänyt nyt jo ilppiä avittamassa.
Makuuhuoneiden termarit ovat myös käännetty vielä pois päältä.
Olisiko siis kuitenkin järkevintä laittaa pieni kierto päälle oh + k ja sammuttaa vielä toistaiseksi ilppi sekä antaa pilpin tehdä enemmän työtä?
Keittiössä meillä on laattalattia ja onhan se toki alkanut tuntumaan jo viileältä, muttei kuitenkaan liian kylmältä.

Katkokäyntiä tuo kompura on tehnyt ainakin.
Lämpökäyrä on 2+2.
Ei siinä mitään säästä jos laitat lattioihin kiertoa, mutta sitten kun ILP lämpö ei enään riitä, tai haluat lattiaan lisää lämpöä, sanotaan vaikka kun ulkona on -10, niin se lattia kestää lämmetä paripäivää ja helposti parketit menee mutkalle kun lattian lämpötila nousee kerralla paljon. Eli itsestä pikkuliru lattioihin tuntuisi fiksulta. Varmasti ILP voi pyöriä myös sen pikkulirun lisäksi.
 
Meillä oli myös makkarit termarien takana, oh+k pikkulirulla (jotta laminaatille uskaltaa näyttää paljasta jalkaa) ja märkätiloissa täysi kierto. ILP:llä sitten oh+k lämpötilan säätö.

F470:lle kannattaa kuitenkin jättää mahdollisimman paljon reserviä tuloilmaa ja käyttövettä varten? Plussakeleillä ILP:llä saa sen verran hyvää coppia, että pieksee joka tapauksessa tuon Niben hyötysuhteen, vaikka kaksi eri lämpöpumppua jotain ylimääräistä kuluttaakin.
 
Sulla pitää katsoa minkä lämpöistä vettä sulla menee nyt kiertoon. Jotain 26-28 pitäisi mennä ettei laattalattia tunnu näillä keleillä kylmälle. Se hankalahan siinä on että kun lämpö on pesuhuoneelle sopiva, on se muihin huoneisiin helposti liikaa, etenkin jos haluaa käyttää ILP/takka lisäksi. Minusta käyrä (ja minimi menolämpö) pitää säätää pesuhuoneen mukaan ja muut tilat sitten termostaateilla tai jakotukilla rajoittaa virtausta. Tai sitten pesuhuone on kylmä. Ei siinä paljon muita vaihtoehtoja ole.
No tää on tullut kyllä huomattua ettei sellaista sopivaa kultaista tietä löydä. Meillä vain takka lisänä tässä. Sitäkin nyt poltettu, muutama pesällinen, mutta ei tunnu kyllä missään sekään.
Miettisin et pitäiskö mahdollisesti nyt tuon lämpökäyrän muutoksen jälkeen muuttaa valikosta 1.1.1
Onko se veden lämpötila juurikin tuo kun näkyy näytössä oikealla kun paneeli kiinni? Siinä on harmaalla 23 ja punaisella 23
Joku muukin täällä mättää kun paineet ei meinaa pysyä, nyt 1 ja välillä ihan nollassakin.
 
F470:lle kannattaa kuitenkin jättää mahdollisimman paljon reserviä tuloilmaa ja käyttövettä varten? Plussakeleillä ILP:llä saa sen verran hyvää coppia, että pieksee joka tapauksessa tuon Niben hyötysuhteen, vaikka kaksi eri lämpöpumppua jotain ylimääräistä kuluttaakin.
Onko siis tosiaan järkevämpää lämmittää ILP:llä tai takalla ja antaa PILP:n puhaltaa lämmintä ilmaa pihalle vaiko antaa PILP:n hoitaa lämmitys yksinään niin kauan kuin kompressorilla pärjää ja avustaa sitä vasta kun joutuisi muuten käyttämään vastuksia?
 
Onko siis tosiaan järkevämpää lämmittää ILP:llä tai takalla ja antaa PILP:n puhaltaa lämmintä ilmaa pihalle vaiko antaa PILP:n hoitaa lämmitys yksinään niin kauan kuin kompressorilla pärjää ja avustaa sitä vasta kun joutuisi muuten käyttämään vastuksia?
No ei ole. PILP COP on aivan hyvä eli toki sillä otetaan irti se mitä saadaan.
 
F470 on näillä plussakeleillä erittäin tehokas käyttöveden lämmittäjä. Kunhan se vain on säädetty oikein ja F470:n lisäksi löytyy joku toinen lämmönlähde. Ilp on hyvä, varaava takka vielä parempi. Lisäysvastusten käyttö kannattaa estää niin pitkälle kuin mahdollista. Jos vastukset tulee peliin jo +15 lähtien, niin kokonaishyötysuhde laskee. Jos samalla lattioihin syötetään lämmintä vettä, niin se tehdään helposti niillä vastuksilla.

Kylpyhuoneen lattiaan riittää ihan hyvin 24C vesi. Ei se tunnu jalan alla lämpimältä, mutta yhdessä ilmanvaihdon kanssa riittää kuitenkin lattian kuivumiseen.

Ilp vs takka riippuu siitä kumpi on. Takka ei vie sähköä ja siitä saa useita kwh:ta käytännössä veloituksetta (jos ei ole ostopuita). Takasta riippuen energistehokas käyttö F470:n kanssa vaatii sen, että se takka on koko ajan lämmin. Ei ole mitään hyötyä polttaa lauantaisin yksi pieni pesällinen ja odottaa että sähkölasku tippuu 500kwh/kk.
 
No ei ole. PILP COP on aivan hyvä eli toki sillä otetaan irti se mitä saadaan.
Kuinka helppo tuo "otetaan irti mitä saadaan" -raja on määritellä? Kompressorin tehoa kuluu kuitenkin lattialämmön, tuloilman ja käyttöveden lämmittämiseen. Missä ulkoasteissa käyttöveden lämmitykseen otetaan vastuksia käyttöön? Kompressori käynee jatkuvasti alle 10c ulkolämmöissä?

Vastuksien "vahinkokäyttö" vienee helposti ne säästöt, jotka yhden pumpun käytöllä saavutetaan? Itse koitin aikanaan kikkailla vastusten eston kanssa asettamalla sen 0c ja aamulla sai sitten käydä kylmässä suihkussa. Saa myös aika tarkkaan seurata ulkolämpötilaa ja räplätä ilppiä päälle ja pois.

Nämä pohjautuu enemmän mielipiteisiin ja omiin kokemuksiin, ei niinkään tieteelliseen faktaan.
 
No ei ole. PILP COP on aivan hyvä eli toki sillä otetaan irti se mitä saadaan.
Tämä on vähän mielestäni kaksipiippuinen asia. Periaatteessa juuri niin kuin Mikki sanoi, mutta pelkällä Pilpillä tulee tosiaan vastuskäytön raja vastaan jo noin +5 asteessa jos PILP pelkkä lämmitysjärjestelmä. Sitten alkaakin sen alapuolella olevissa lämpötiloissa vääntö asumismukavuuden (minun maailmassa lämpimien lattioiden, tai noh, ei jääkylmien) ja energiansäästön välillä. Eli toisin sanoen, PILP:ltä pitää saada kuormaa pois, joka helpoiten onnistuu kahdella tavalla: lattiakiertoja sulkemalla (termostaatit tai rajoitus jakotukilta) sekä tuloilman lämmityksen vähentäminen. Käyttövettä menee niin sanotusti se mitä menee, toki kulutustottumuksilla voi vaikuttaa.

Meillä ILP vie vielä näilläkin keleilla noin 170-250W ottotehoa, joka on arviolta 800W-1200W lämpötehoa, jolla pysyy talo lämpimänä, lattiat tietysti kylmät pl. vapaakierrossa olevat. Se verrattuna siihen, että Niben kompressori ottaa n. 600-700W, antaa mielestäni suuntaa siihen, että antaa puhaltaa ylimääräisen pihalle ja ottaa siitä mitä tarvitsee. Toki niben tuotto on suuruusluokkaa 2000W lämpötehoa. Energiansäästön mielessä lienee viisainta pysyä mahdollisimman pitkään pois tuosta lisävastusten käytöstä, jota tosiaan vie ne saavutetut säästöt.

Yhteenvetona vähimmällä säätämisellä pääsee, kun antaa lattioiden olla termostaateilla ohjatut esim. 20 asteessa ja ilpille pyynniksi vaikkapa 22 astetta. Siitä sitten hienosäätämään lämpötiloja omien mieltymysten mukaan.
 
Kuinka helppo tuo "otetaan irti mitä saadaan" -raja on määritellä? Kompressorin tehoa kuluu kuitenkin lattialämmön, tuloilman ja käyttöveden lämmittämiseen. Missä ulkoasteissa käyttöveden lämmitykseen otetaan vastuksia käyttöön? Kompressori käynee jatkuvasti alle 10c ulkolämmöissä?

Vastuksien "vahinkokäyttö" vienee helposti ne säästöt, jotka yhden pumpun käytöllä saavutetaan? Itse koitin aikanaan kikkailla vastusten eston kanssa asettamalla sen 0c ja aamulla sai sitten käydä kylmässä suihkussa. Saa myös aika tarkkaan seurata ulkolämpötilaa ja räplätä ilppiä päälle ja pois.

Nämä pohjautuu enemmän mielipiteisiin ja omiin kokemuksiin, ei niinkään tieteelliseen faktaan.

Sanoisin että tuon rajan löytyminen on itse testattava. Taloissa ja energialuokissa isot erot ja sen lisäksi myös kulutuksessa eroja. Itse laitoin f470 vastusten eston -2 mutta huomaa jo nyt jos lämpötila alkaa lähennellä 5 niin jäteilma painuu reilusti miinukselle (-5..-3). Ilpin kun laittaa päälle niin se käytännössä estää pilpin sulattelut.
Kompressori käy meillä pätkää vielä näillä asteilla, tosin käyttöveden lämpö on maks 49 mikä varmasti myös vaikuttaa.
 
Takaisin
Ylös Bottom