Nibe Fighter 310P

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja EetuKu
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

EetuKu

Tulokas
Mikähän tähän masiinaan on tullut, kun viime aikoina on alkanut esiintyä tilanne, jossa lämmin käyttövesi loppuu kesken. Suihkussa voi käydä yksi ihminen, mutta kun seuraava menee suihkuun kylmenee käyttövesi ja on muuttuu hetken päästä täysin kylmäksi. Eli lämmin käyttövesi loppuu. Tämä ei käy järkeen, koska kattilan lämpötila mittarista katsottuna pysyy kuitenkin koko ajan muuttumattomana (n. 50astetta) eikä se siitä muutu. Pattereille menee normilämpöinen vesi. Vain siis käyttövesi muuttuu kylmäksi jokapaikassa. Mikä tässä nyt mättää?
 
Jos kattilan lämpötila on 50 astetta ja suihkusta tulee vaan kylmää on vika termostaattisessa säätöventtiilissä tai hanassa. Jos se kuuma loppuu muistakin hanoista on vika luultavimmin siinä termostaattisessa säätöventtiilissä
Jos talossa on kuumankäyttöveden kierto systeemi niin se voisi myös olla mahdollinen aiheuttamaan vikaantuessaan ongelmia
 
Viimeksi muokattu:
Kyllä tilanna on juuri se, että lämmin vesi loppuu jokaisesta hanasta mitä talosta löytyy.
Jaa, mistähän tollanen termostaattinen säätöventtiili löytyy? Olin kuitenkin katsovinani, että boilerin alta tulevat sekä kylmä että kuumavesiputket tulevat sieltä suoraan, eikä välissä ole mitään sen kummempia säätöjä.
 
Ettei olis varaajasta lähtevän veden putki mädäntyny poikki ja kuuma käyttövesi tulee jostain hyvin paljon alempaa minne se käyttöveden täyttökin menee.
 
Kyllä tilanna on juuri se, että lämmin vesi loppuu jokaisesta hanasta mitä talosta löytyy.
Jaa, mistähän tollanen termostaattinen säätöventtiili löytyy? Olin kuitenkin katsovinani, että boilerin alta tulevat sekä kylmä että kuumavesiputket tulevat sieltä suoraan, eikä välissä ole mitään sen kummempia säätöjä.
Etsi ohjeet ja Varmista että varaajan täyttöventtiili on täysin auki .
Kuuma vesi otetaan putkesta mikä menee kattilan yläosaan ja jos kattilan täyttö ei toimi kunnolla laskee vedenpinta putken korkeudelle ja kuumavesi loppuu
 
Viimeksi muokattu:
Täyttöventtiili on täysin auki. Oletan, että täytön testaus on testattavissa siten, että lasken kuumaa vettä hanasta ja katson samalla, että vesimittari alkaa pyöriä, jolloin voidaan olettaa että vettä uutta vettä menee kattilaan. Mittari pyörii --> kattilan täyttö toimii.
 
Jos täyttö toimii niin eipä siihen sitten mielestäni jää muita vikakohteita kuin se termostaattiventtiilin vikaantuminen. Sen säätöjä voisi käännellä laidasta laitaan.
 
Mutta kun nähdäkseni tuossa ei ole mitään välissä, kun kuuma vesi otetaan kattilasta, se menee suoraan putkeen joka siihen on liitetty. Samaan aikaan alkaa kattilaan virrata kylmää, joka indikoi sitä, ettei tukosta ole. Ainoa mikä jää jäljelle on, että kattila ei täyty kokonaan täyteen ja sen vuoksi se loppuu nopeasti kesken. Onko se mahdollista?
 

Liitetiedostot

  • Nibe.png
    Nibe.png
    86,1 KB · Lukukerrat: 170
Mutta kun nähdäkseni tuossa ei ole mitään välissä, kun kuuma vesi otetaan kattilasta, se menee suoraan putkeen joka siihen on liitetty. Samaan aikaan alkaa kattilaan virrata kylmää, joka indikoi sitä, ettei tukosta ole. Ainoa mikä jää jäljelle on, että kattila ei täyty kokonaan täyteen ja sen vuoksi se loppuu nopeasti kesken. Onko se mahdollista?
Onpas jännä! Vertasin f410p n vastaavaan kuvaan ja siinä on syöttösekoitusventtiili piirretty tuohon pystyputkeen ja f310p ssä sitä ei ole!
Eli kuumanveden lämpötilaa ei pysty mistään säätämään?? Erikoista!!

Mun mielestä ongelma ei voi johtua sitten muusta kuin kattilan täytöstä , siinä on oltava jotain erikoista.
Se että vesimittari pyörii ei välttämättä kerro koko totuutta. Jos kattila ei ehdi täyttyä samalla nopeudella kuin sitä kuumaa vettä otetaan niin kuuma vesi loppuu.
Kun se kuumavesi loppuu niin tuleeko sitä jonkinverran vähänajan päästä , mutta loppuu aiemmin kuin edellisellä kerralla?
Tuleeko hanoista ilmaa missään vaiheessa?
 
Meinaatko että varaajaan tulisi tyhjiö tai sinne pääsisi ilmaa kun sieltä valutetaan vettä pois ja uutta ei ehdi tulemaan tilalle? Tuskin.
Ei sinne kyllä ilmaa pitäisi päästä mutta jos täyttö ei toimi kunnolla , ei sieltä kuumaakaan tule.
Erikoinen juttu!
Rosteripönttö 170L , eiköhän nuo sisäpuoliset putketkin ole ruostumatonta , mutta jos täyttö toimii ihan ok , niin ei sen jälkeen ole muuta mahdollisuutta kuin ylösmenevän putken hajoaminen.
Joistakin vanhoista varaajista noita putkia hajoili tyyppivikana iän myötä , mutta en ole vastaavaan näissä niben pilpeissä törmännyt
 
Varoventtiilistä, tai jos on sopivasti manuaalinen ilmausventtiili lämmitysputkissa niin sieltä lorottamalla.
Jos järjestelmää ei ole täytetty , niin se että paine nousee hiljalleen voi viitata johonkin ongelmaan.
 