Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

laphilainen sanoi:
Sitten vielä yksi kysymys.

Onko kukaan ottanut kesällä vastusta ja/tai kiertovesipumppua pois päältä, eli näyttö numerossa 14: 02 tai kiertopumppukin pois päältä, silloin 03.
Eli voiko Nibe olla kesällä pelkän kompressorin varassa?
Tuntuu riskaabelilta, mikäli vastus ei tulistuta välillä.
Kommentteja?

Tais olla ilman vastuksia tonne syyskuun korville. Yön aikan veden lämpötila laski mutta nosu sitten takas päivällä.
Kiertopumppua olen pitänyt päällä kesät talvet ... en tiedä miksi.
 

Petri M

Jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Espejot sanoi:
Petri M sanoi:
Sauna/kodinhoitotiloja lukuunottamatta kaikissa huoneissa on termostaatit.

Onko myös olohuoneessa ja keittoössä termostaatit?

Kyllä on. On ns. tupakeittiö ja takka keskellä.

Ilman lisävastusta pärjää meillä +4 asteen lämpötilaan. Eli kesäaikaan vastus on pois päältä.
Kiertovesipumppua en ole sammuttanut.
 
S

ss

Vieras
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Hankin vastaavan laitoksen n. puoli vuotta sitten ja ajattelin laittaa myös omia kokemuksia. Olen lueskellut netistä ohjeita sekä soittanutkin kerran Nibelle. Sanoivat sieltä että tuloilman olisi hyvä olla n. 3 astetta huoneeseen asetettua lämpötilaa matalampi, eli 21 asteessa n. 18 tuloilma astetta, eli ei mitään uutta sen suhteen.

Talo Jyväskylän seudula, n. 155 neliötä, osittain kahdessa kerroksessa, veikkaisin että kuutioita tulee yli 400 (en ole jaksanut laskea). Käyrät 4 ja +1. Kiertovesipumpun tarkistin juuri ja se oli kolmosella, eli ilmeisesti täysillä. Kovemmilla pakkasilla yläkerrassa perimmäisessä huoneessa ei termostaattiin asetettua (21-22) lämpötilaa ole saavutettu, jäänyt noin 20 asteeseen. Tosin kyseisessä huoneessa on kolme ulkoseinää ja kolme ikkunaa, jos ne asiaan mitenkään vaikuttavat. Sähkövastus on aina silloin tällöin pakkasilla päällä.

Tuloilman säädin vähän aikaa sitten n. 19 asteeseen, mutta säätö on vain reilu 1/2 kierrosta auki, jos enemmän avaa niin menee yli 20 asteen. Eli varmaan kiertopumpun nopeus vaikuttaa tuohon?
 
T

Tweaker

Vieras
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Sitten vielä yksi kysymys.

Onko kukaan ottanut kesällä vastusta ja/tai kiertovesipumppua pois päältä, eli näyttö numerossa 14: 02 tai kiertopumppukin pois päältä, silloin 03.
Eli voiko Nibe olla kesällä pelkän kompressorin varassa?
Tuntuu riskaabelilta, mikäli vastus ei tulistuta välillä.
Kommentteja?

Meillä on ollut vastus kesäaikana pois päältä, mutta kiertovesipumppu on ollut aina päällä. Kiertovesipumppu on ehkä siksikin parempi pitää päällä, että kylpytiloissa lattiat kuivaa paremmin. Välillä harvakseltaan olen kesäaikana käyttänyt sitä lisäkäyttövettä päällä 1/2-1 tunnin ajan, että lämmöt käy 60 asteessa ja mahdolliset "pöpöt" kuolee :)

Tuloilman säädin vähän aikaa sitten n. 19 asteeseen, mutta säätö on vain reilu 1/2 kierrosta auki, jos enemmän avaa niin menee yli 20 asteen. Eli varmaan kiertopumpun nopeus vaikuttaa tuohon?

Tuohon vaikuttaa kiertovesipumpun nopeus ja käyrän säädöt.
 
L

laphilainen

Vieras
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

No, niin nyt tuli aika yllättävää faktaa. Eli tammiku menty käyrällä 3, muutos +2. Ja tammikuun kulutus oli 2181 kWh!! Eli aika huimasti, kun ei edes kovia pakkasia ole ollut. Koko viime vuonnakaan ei ollut noin suurta kuukausikohtaista sähkönkulutusta.
Voiko asiaan vaikuttaa että olisin säätänyt tuloilman liian kylmälle, esim nyt ulkona -5 ja tuloilman lämpötila on 13. Eli antaako tämä huonekohtaisille termostaateille viestiä että lisää lämpöä?

Nyt säädän takaisin viime talven käyrään 4, muutos -2.

Tällä viikolla pitäisi saada ilmanvaihto säädettyä, mutta sekään ei ole muuttunut, joten suurin nousu johtunee väärästä(?) käyrästä tai liian kylmästä tuloilmasta.

Mielipiteitä, tai jopa faktaa??
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

laphilainen sanoi:
No, niin nyt tuli aika yllättävää faktaa. Eli tammiku menty käyrällä 3, muutos +2. Ja tammikuun kulutus oli 2181 kWh!! Eli aika huimasti, kun ei edes kovia pakkasia ole ollut. Koko viime vuonnakaan ei ollut noin suurta kuukausikohtaista sähkönkulutusta.
Voiko asiaan vaikuttaa että olisin säätänyt tuloilman liian kylmälle, esim nyt ulkona -5 ja tuloilman lämpötila on 13. Eli antaako tämä huonekohtaisille termostaateille viestiä että lisää lämpöä?

Nyt säädän takaisin viime talven käyrään 4, muutos -2.

Tällä viikolla pitäisi saada ilmanvaihto säädettyä, mutta sekään ei ole muuttunut, joten suurin nousu johtunee väärästä(?) käyrästä tai liian kylmästä tuloilmasta.

Mielipiteitä, tai jopa faktaa??

Oliko toi nyt paljon? Meillä tammikuun kulutus 2055 kWh (144+13m2 / lämitystarveluku jämpti 700). Huiput -18c:ssa kulutus 83kWh/vrk (ei saunottu). Takkaa poltettu 6 kertaa ja saunottu n. 2-3 krt/vko. Vettä meni 4 m3 (?). Nibessä käyrä 1 (+2), lattiaveden lämpötila 24-26c. Tuloilma 12-15c. ILP:ssä pyyntö 22c / puhallus II-III.
 
L

laphilainen

Vieras
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

On se aika paljon, 2 ihmistä, puusauna ja leivinuuni. Lisäksi kaksi makuuhuonetta on aika viileinä, kokonais pintalan ollessa vaivaiset 121 neliötä. Vedenkulutus 7,316 kuutiota

Viime vuonna kylminä kuukaisina (helmi ja maalis) meni 2005 ja 2074 kWh.

Kun käyräsi Espejot on 1 ja muutos +2, niin millä paikkakunnalla asuitkaan?

Harmi kun keskusteluun ei useampi osallistu.
 
S

ss

Vieras
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Täällä Jyväskälän seudulla mulla meni kaikenkaikkiaan sähköä (lämmitys + muu sähkönkäyttö) tammikuussa 2619 kwh.

Lämmitettävää alaa n. 160m2, kuutioita varmaan n. 430. Takkaa polteltu kolmisen kertaa viikossa ja puusaunaakin useamman kerran viikossa. Käyrät 4 +1, tuloilma huoneisiin ollut suurimman osan ajasta n. 24 astetta (nyt laskettu 19 asteeseen). Kiertopumppu oli kolmosella, nyt laskettu kakkoselle, eli katsotaan mitä tekee.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

laphilainen sanoi:
On se aika paljon, 2 ihmistä, puusauna ja leivinuuni. Lisäksi kaksi makuuhuonetta on aika viileinä, kokonais pintalan ollessa vaivaiset 121 neliötä. Vedenkulutus 7,316 kuutiota

Viime vuonna kylminä kuukaisina (helmi ja maalis) meni 2005 ja 2074 kWh.

Kun käyräsi Espejot on 1 ja muutos +2, niin millä paikkakunnalla asuitkaan?

Pääkaupunkiseutu... olen yrittänyt pakasilla työntää lämmitysvastuuta ILP.lle. Snadisti toi 24c on vähän kosteille tiloille. Jahka saan hankittu olohuonee piireille kolme toimilaitetta lisää niin kokeilen nostaa asteella-parilla kierron lämpötilaa.

Oftopikina voin mainita että poisilmatopuhallin päätti muuttua sirkkeliksi. Soitin liikkeeseen ja asentaja sanoin heti "Selvä tapaus, kuuluu tänne asti - laakerit kulahtanut. Vaihdetaan moottori." ilmanvaihtoa ei siis ole ja ilman kosteusprosentti pompas heti päälle 30. Saas nähä kauan kestää takuuhuollon paikalle saapuminen.
 

Ippe1

Jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Poistoilmamoottorista puheenollen, onko normaalia että poisto pätkii? Huomasin tänään että moottori sammuu melko usein ja lähtee taas kohta päälle. Ja välillä pitää melko voimakasta ääntä niinku laakerit olis loppu.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Ippe1 sanoi:
Poistoilmamoottorista puheenollen, onko normaalia että poisto pätkii? Huomasin tänään että moottori sammuu melko usein ja lähtee taas kohta päälle. Ja välillä pitää melko voimakasta ääntä niinku laakerit olis loppu.

Näissä on kuulmma huono erä poistoilmanpuhaltimia...
Ei meillä ainakaan ole pätkinyt puhallus.
 
L

laphilainen

Vieras
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Niin ja kulutuksesta vielä, että PILP ei mikään ihme laite ole. Esimerkiksi kaverilla on 10 neliötä isompi talo sekä kaksi henkilöä enemmän, ja suorasähkölämmitys niin sähkönkulutus on pienempi kuin minulla. Eli siinä mielessä olen pettynyt, luulisin että PILP:llä pääsisi edes samaan...
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

laphilainen sanoi:
Niin ja kulutuksesta vielä, että PILP ei mikään ihme laite ole. Esimerkiksi kaverilla on 10 neliötä isompi talo sekä kaksi henkilöä enemmän, ja suorasähkölämmitys niin sähkönkulutus on pienempi kuin minulla. Eli siinä mielessä olen pettynyt, luulisin että PILP:llä pääsisi edes samaan...
...samassa talossa. Uskon että pääsee - ja allekkin.
 
K

Kaitainen

Vieras
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

laphilainen sanoi:
Niin ja kulutuksesta vielä, että PILP ei mikään ihme laite ole. Esimerkiksi kaverilla on 10 neliötä isompi talo sekä kaksi henkilöä enemmän, ja suorasähkölämmitys niin sähkönkulutus on pienempi kuin minulla. Eli siinä mielessä olen pettynyt, luulisin että PILP:llä pääsisi edes samaan...

Eikö se sun koko vuoden kulutus ollu 2008 vuonna 15 800 kWh ja neliöitähän oli tuo 121 m2. Keskimääräinen jatkuva kulutus on 1.8 kW eli ei niin kamalasti. Sun kaverin talo on hyvin eristetty ja lisäksi voi olla, että siinä ei ole ilmanvaihtojärjestelmää.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Pikkulinnut lauloi että kyse ei ole pelkästään poistoilmapuhaltimen laakereissa (jotka ei tykkää kylmää) vaan myös rakenteessa, jota on sittemmin muutettu.
Ensiviikolla vaihto - siihen asti täytyy nostella varaajan lämpöjä vastuksilla ja toivoa että kompura tippuu pois päältä ja puhallin pääsee lämpenemään.
 
L

laphilainen

Vieras
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

No, talossa saman paksuiset eristeet ja samalla seudulla, sekä ilmanvaihdolla + 2 lasta. Eli siinä suhteessa PILP ei juuri lisäarvoa ole tuonut. Mutta ei silti, samaan vaihtoehtoon päätyisin nytkin jos pitäisi päättää.
Mutta siltikin odotan että pääsisin samaan kuin suoralla sähköllä.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

laphilainen sanoi:
No, talossa saman paksuiset eristeet ja samalla seudulla, sekä ilmanvaihdolla + 2 lasta. Eli siinä suhteessa PILP ei juuri lisäarvoa ole tuonut. Mutta ei silti, samaan vaihtoehtoon päätyisin nytkin jos pitäisi päättää.
Mutta siltikin odotan että pääsisin samaan kuin suoralla sähköllä.

Mitenkäs takka?
 
L

laphilainen

Vieras
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Kummallakin leivinuuni ja puusauna, joita myös käytetään.

Lämpimän veden käyttö luulisi perheellisellä olevan huomattavasti suurempaa...
 

zadah

Vakionaama
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

laphilainen sanoi:
No, talossa saman paksuiset eristeet ja samalla seudulla, sekä ilmanvaihdolla + 2 lasta. Eli siinä suhteessa PILP ei juuri lisäarvoa ole tuonut. Mutta ei silti, samaan vaihtoehtoon päätyisin nytkin jos pitäisi päättää.
Mutta siltikin odotan että pääsisin samaan kuin suoralla sähköllä.

No, se on ihan hyvä jos samoihin pääset sen naapurin kanssa, sillä PILPi ei edelleenkään ole lämpöpumppu vaan lämmöntalteenottolaite, jossa lämmöntalteenotto hoidetaan lämpöpumpulla. Eli pakkasilla PILPpi talo kuluttaa saman kuin suorasähkötalo.

Onko naapurilla roottori vai kuutiokone LTO:na ?

Siellä +5 asteen kelien yläpuolella talosi vie vähemmän sähköä kuin naapurisi vastaava.
 
K

Kaitainen

Vieras
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

zadah sanoi:
. . . sillä PILPi ei edelleenkään ole lämpöpumppu vaan lämmöntalteenottolaite, jossa lämmöntalteenotto hoidetaan lämpöpumpulla.

Siis ei lämpöpumppu! Kerro nyt Zadah, mikä sitten on lämpöpumppu (perinteisesti ymmärrettynä?)??
 

zadah

Vakionaama
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Kaitainen sanoi:
zadah sanoi:
. . . sillä PILPi ei edelleenkään ole lämpöpumppu vaan lämmöntalteenottolaite, jossa lämmöntalteenotto hoidetaan lämpöpumpulla.

Siis ei lämpöpumppu! Kerro nyt Zadah, mikä sitten on lämpöpumppu (perinteisesti ymmärrettynä?)??

No yksinkertaisesti lämpöpumppu pumppaa taloon energiaa talon Ulkopuolelta ei talosta itsestään niinkuin PILP tekee.

Moni menee harhaan juuri tässä,eli kun PILPistä puhutaan lämpöpumppuna, ihmiset kuvittelevat, että ko laite tuo taloon ilmaista lisäenergiaa jostakin...

PILPpi käytännössä vatkaa talon sisältä energiaa takaisin talon sisälle, eli taloon ei tule energiaa yhtään mistään (paitsi reilusti plussan puolella). Eli talon lämmitykseen tarvitaan sähköä saman verran kuin vaippa vuotaa ja PILPpi itse hukkaa, eli sama homma kuin suorasähkölämmityksessä.
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

zadah sanoi:
No yksinkertaisesti lämpöpumppu pumppaa taloon energiaa talon Ulkopuolelta ei talosta itsestään niinkuin PILP tekee.

...

ILPpi käytännössä vatkaa talon sisältä energiaa takaisin talon sisälle, eli taloon ei tule energiaa yhtään mistään (paitsi reilusti plussan puolella). Eli talon lämmitykseen tarvitaan sähköä saman verran kuin vaippa vuotaa ja PILPpi itse hukkaa, eli sama homma kuin suorasähkölämmityksessä.

Teoriassa PILP voisi palauttaa osan (tai periaatteessa kaikenkin) vaipan vuodoista takaisin (esim. ns. tuloilmaikkunat ja "hengittävä" vaipparakenne). Tämä tietenkin edellyttäisi poistoilmatyyppistä ilmavaihtoa, eli kaikki tuloilman sisälle tuonti lämmitettynä (olkoon sitten PILPin tai lämmönvaihtimen lämmittämää) estää tämän mahdollisuuden täysimääräisen hyödyntämisen. Riittävän hyvin eristetty talo olisi tällöin aina mahdollista pitää lämpimänä PILPin avulla, kunhan lämpimän veden käyttö pysyy riittävän pienenä (tai myös ko. hukkalämpölähdettä käytettäisiin hyväksi).

Ideana on siis, että vaipan vuotama lämpö "huuhdellaan" takaisin sisään tuloilman mukana. Homma vain ei kuulemma toimi käytännössä, eli sopivalla tavalla hengittävää taloa, joka toimii kaikissa tuulioloissa, ei ole mahdollista käytännössä toteuttaa. Käytännössähän PILPin tuotto taitaa riittää kohtuullisen kokoisessa, hyvin eristetyssä talossa Etelä-Suomessa, varsinkin jos kotitaloussähkön hukkaenergiaa syntyy riittävästi ja poistoilma jäähdytetään tarvittaessa riittävän kylmäksi (tyypillisesti pitkälti pakkasen puolelle).
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

PILP toimii lämpöpumppuna silloin kuin ulospuhallettavan ilman lämpötila on kylmempi kuin ulkolämpötila, muulloin laite on LTO-laite ;)

Tuo ILTOn ILPO COMFORT CE50/CE65 on lähimpänä "oikeaa" lämpöpumppua.
 
K

Kaitainen

Vieras
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

zadah sanoi:
No yksinkertaisesti lämpöpumppu pumppaa taloon energiaa talon Ulkopuolelta ei talosta itsestään niinkuin PILP tekee.

Moni menee harhaan juuri tässä,eli kun PILPistä puhutaan lämpöpumppuna, ihmiset kuvittelevat, että ko laite tuo taloon ilmaista lisäenergiaa jostakin...

PILPpi käytännössä vatkaa talon sisältä energiaa takaisin talon sisälle, eli taloon ei tule energiaa yhtään mistään (paitsi reilusti plussan puolella). Eli talon lämmitykseen tarvitaan sähköä saman verran kuin vaippa vuotaa ja PILPpi itse hukkaa, eli sama homma kuin suorasähkölämmityksessä.
Ahaa. Nyt minä hoksaan, mistä kenkä puristaa. Lämpöpumppu ei saa missään nimessä ottaa lämpöä poistoilmasta, eikä se saa missään nimessä lämmittää raikasta ilmaa eikä varsinkaan samanaikaisesti raikasta ilmaa ja käyttövettä. Lämpö pitää pumpata ulkoilmasta ja siirtää se talon sisällä kiertävään ilmaan. Simmottis.
Entä jos poistoilman sijasta ohjaan PILPIN höyrystimelle ulkoilmaa seinästä tulevan iv-putken avulla ja lämmitän lauhduttimella vain ja ainostaa kiertoilmaa - Eikö PILPPIni täytä tällöin Zadahin määritelmää lämpöpumpusta?

Mitä muuta varten muuten määritelmän mukainen ILPPI lämmittää taloa kuin kompensoidakseen talon vaipan vuotamista ja kylmäsiltajohtumista ja IV-laitteen osaksi hukkaamaa lämpöä?
 
K

Kaitainen

Vieras
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Talon vaipan vuotamista ja johtumishukkaa ei kannata nyt sekoittaa tähän; kaikki talot vuotavat.
Kyse on siitä, että PILPPi tuottaa talon sisälle 2 kW tehon, vaikka hukkaakin osan poistoilman sisältämästä energiasta, kun ei pysty jäähdyttämään sitä esimerkiksi -50C, kun ulkolämpötila on esimerkiksi +10 C. 2 kW tarkoittaa, että kyllä energiaa johonkin siirtyy.

Ei kukaan ole väittänytkään, että PILPPI tuo taloon ilmaista lisäenergiaa jostakin... Kaikkien lämpöpumppujen tuottamalla energialla on oma "hintansa"/ottoteho.
Tuli muuten vielä mieleen, että tulisiko Lämpöpumppu-nimike jotenkin suojata, jottei sitä voisi käyttä PILPPien yhteydessä.
Ja neljänneksi: LTO-laite ei kuumenna käyttövettä.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Eli jääkaappi on ihka oikea lämpöpummpu - onhan siinä seinä ja katto erotamassa ulko ja sisäilmaa :)
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Kaitainen sanoi:
Talon vaipan vuotamista ja johtumishukkaa ei kannata nyt sekoittaa tähän; kaikki talot vuotavat.

Ei tätä nyt kannata ihan unohtaakaan, sillä teoriassa vaippa vuotaa ulospäin sitä enemmän, mitä pienempi on sisäilman alipaine (asia on kuitenkin varsin monimutkainen ja riippuu ennen muuta rakennustavasta; käytännössä rakennustapa on kuitenkin tämän asian kannalta aina huono ;) ).

Kaikki lämmönvaihtimiin perustuvat tulo-poistoilmajärjestelmät taas toimivat sitä tehokkaammin, mitä pienempi tuo ero on. PILP-pohjainen ilmavaihto taas on mahdollista suunnitella niin, että alipaine on jokseenkin mielinmäärin kontrolloitavissa (mitä nyt rakenteet sallivat). Tästä syystä PILPillä on periaatteessa mahdollista vähentää vaipan vuotoja muihin lämmöntalteenottomahdollisuuksiin nähden.
 

zadah

Vakionaama
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Kaitainen sanoi:
zadah sanoi:
No yksinkertaisesti lämpöpumppu pumppaa taloon energiaa talon Ulkopuolelta ei talosta itsestään niinkuin PILP tekee.

Moni menee harhaan juuri tässä,eli kun PILPistä puhutaan lämpöpumppuna, ihmiset kuvittelevat, että ko laite tuo taloon ilmaista lisäenergiaa jostakin...

PILPpi käytännössä vatkaa talon sisältä energiaa takaisin talon sisälle, eli taloon ei tule energiaa yhtään mistään (paitsi reilusti plussan puolella). Eli talon lämmitykseen tarvitaan sähköä saman verran kuin vaippa vuotaa ja PILPpi itse hukkaa, eli sama homma kuin suorasähkölämmityksessä.
Ahaa. Nyt minä hoksaan, mistä kenkä puristaa. Lämpöpumppu ei saa missään nimessä ottaa lämpöä poistoilmasta, eikä se saa missään nimessä lämmittää raikasta ilmaa eikä varsinkaan samanaikaisesti raikasta ilmaa ja käyttövettä. Lämpö pitää pumpata ulkoilmasta ja siirtää se talon sisällä kiertävään ilmaan. Simmottis.
Entä jos poistoilman sijasta ohjaan PILPIN höyrystimelle ulkoilmaa seinästä tulevan iv-putken avulla ja lämmitän lauhduttimella vain ja ainostaa kiertoilmaa - Eikö PILPPIni täytä tällöin Zadahin määritelmää lämpöpumpusta?

Kyllä, mikäli otat talon lämmitysenergian ulkoilmasta on kyseessä lämpöpumppu. Mutta kuten itsekkin varmaan ymmärsit pilp ei tuo taloon yhtään lisää energiaa, niin kauan kun poisto on ulkoilmaa lämpimämpää, eli olosuhteissa alle +5 astetta.

PILP ei ole lämpöpumppu, se on lämmöntalteenottolaite, jonka sisällä on lämpöpumppu, miksi tämä on niin vaikea ymmärtää ???

Jääkaappi on myös toimii myös lämpöpumppuna, niin kauan kunhan jaksat kantaa sinne sisälle lämpimiä elintarvikeita, joista saadaan lisää energiaa. Lämpimät elintarvikkeet pitää tuoda kumminkin talosi ulkopuolelta, jotta lämpöpumppusi tuottaa taloosi oikeasti lisää energiaa.

Lämpöpumpun ideana on tuoda tilasta A tilaan B energiaa, COPilla X

Lämpumpun ideana ei ole ottaa energiaa tilasta A ja palauttaa sitä tilaan A ja samalla hukata osa energiasta.

Joko tämä malli selkeää? PILP ottaa energian talosta, saa siitä osan talteen ja paluttaa tämän + kompuran ottaman sähköenergian takaisin taloon. Valitettavaa tässä on se, että PILP hukkaa ulko ja sisäilman välisen erotuksen määrän energiaa koko ajan.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

zadah sanoi:
PILP ei ole lämpöpumppu, se on lämmöntalteenottolaite, jonka sisällä on lämpöpumppu, miksi tämä on niin vaikea ymmärtää ???

Varmaan ihan sen takia että lämpöpumpun määritelmä liitty lämmön siirtämiseen väliaineen avulla kohteesta toiseen (esim sisäilmasta veteen).
Se että keskitään omia määritelmiä ei paranna muiden ymmärrystä, päin vastoin.
 

zadah

Vakionaama
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Espejot sanoi:
zadah sanoi:
PILP ei ole lämpöpumppu, se on lämmöntalteenottolaite, jonka sisällä on lämpöpumppu, miksi tämä on niin vaikea ymmärtää ???

Varmaan ihan sen takia että lämpöpumpun määritelmä liitty lämmön siirtämiseen väliaineen avulla kohteesta toiseen (esim sisäilmasta veteen).
Se että keskitään omia määritelmiä ei paranna muiden ymmärrystä, päin vastoin.

Niinhän minä sanoin että PILPin sisällä on lämpöpumppu, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että lämpöpumppu ei ole laite joka vatkaa energiaa samassa tilassa ja samalla hukkaa osan siitä, tällaista laitetta on ainakin ennen kutsuttu Lämmöntalteenotoksi, jota myös PILPpi ihan oikeasti on, ei yhtään mitään muuta.

Ja olisi mielestäni rehellistä markkinointia todeta tuo esittämäni tosiasia, sillä monesti tälläkin foorumilla törmää kysymyksiin miksi PILP kuluttaa niin paljon sähköä ja nimen omaan talvella. Herää kysymys, onkohan laite myyty lämpöpumppuna vai LTO:na? Ihmisilä on mielikuva, että PILPilä säästäisi hyvät määrät sähköä ja totuus valkenee, kun talvi tulee kuvioihin...
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

zadah sanoi:
Espejot sanoi:
zadah sanoi:
PILP ei ole lämpöpumppu, se on lämmöntalteenottolaite, jonka sisällä on lämpöpumppu, miksi tämä on niin vaikea ymmärtää ???

Varmaan ihan sen takia että lämpöpumpun määritelmä liitty lämmön siirtämiseen väliaineen avulla kohteesta toiseen (esim sisäilmasta veteen).
Se että keskitään omia määritelmiä ei paranna muiden ymmärrystä, päin vastoin.

Niinhän minä sanoin että PILPin sisällä on lämpöpumppu, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että lämpöpumppu ei ole laite joka vatkaa energiaa samassa tilassa ja samalla hukkaa osan siitä, tällaista laitetta on ainakin ennen kutsuttu Lämmöntalteenotoksi, jota myös PILPpi ihan oikeasti on, ei yhtään mitään muuta.

Ja olisi mielestäni rehellistä markkinointia todeta tuo esittämäni tosiasia, sillä monesti tälläkin foorumilla törmää kysymyksiin miksi PILP kuluttaa niin paljon sähköä ja nimen omaan talvella. Herää kysymys, onkohan laite myyty lämpöpumppuna vai LTO:na? Ihmisilä on mielikuva, että PILPilä säästäisi hyvät määrät sähköä ja totuus valkenee, kun talvi tulee kuvioihin...

Ei pidä sekoittaa markkinointia lämpöpumpun määritemään. Jos säästetty energia liitetään märitelmään niin CO2 laitteet pitäisi sulkea pois... samoin osa kiina VILP:eistä.

Ylläpito: sirrättekö ylimääräisen sematiikan toiseen topikkiin... jatkan siellä sitten
 

zadah

Vakionaama
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Espejot sanoi:
Ei pidä sekoittaa markkinointia lämpöpumpun määritemään. Jos säästetty energia liitetään märitelmään niin CO2 laitteet pitäisi sulkea pois... samoin osa kiina VILP:eistä.

Ylläpito: sirrättekö ylimääräisen sematiikan toiseen topikkiin...

Et ole ottanut kantaa siihen onko laite lämpöpumppu, jos se siirtää energiaa paikasta A paikkaan A, tuohon jos saan vastauksen niin olen tyytyväinen.

Onko kaksi avantoa lämpöpumppu, mikäli lappaat vettä avannosta toiseen ?

Olen samaa mieltä tuosta lämpöpumpun määritelmästä, mutta tässä vehkeessä pitää oikeasti ymmärtää mitä se loppujen lopuksi tekee.
 
K

Kaitainen

Vieras
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

zadah sanoi:
Joko tämä malli selkeää? PILP ottaa energian talosta, saa siitä osan talteen ja paluttaa tämän + kompuran ottaman sähköenergian takaisin taloon. Valitettavaa tässä on se, että PILP hukkaa ulko ja sisäilman välisen erotuksen määrän energiaa koko ajan.
Vastaavasti ILPPI ottaa energiaa talon ulkopuolelta, saa ulkoilman sisältämästä energiasta OSAN talteen ja siirtää sen talon sisälle.
Jaa että kokoajan hukkaa . . . Höyrystin hukkaa (OSAN) energiaa aina, kun se ei jäähdytä ilmaa absl.nollapisteeseen ja tämä koskee myös ILPPIÄ. Ymmärrän kyllä lämmön talteenottolaiteajatuksen (PILPPI) kovilla pakkasilla, mutta en +4 asteen ulkokeleillä. Valitettavasti . . .
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

zadah sanoi:
Onko kaksi avantoa lämpöpumppu, mikäli lappaat vettä avannosta toiseen ?

PILP ymmärretään yleensä laitteeksi, joka tuottaa myös vähintään 50-asteista lämmintä käyttövettä. Avanto-määritelmä ei selvästikään sovi tähän. Laitteet, jotka lämmittävät vain tuloilmaa tai sisäilmaa, voivat sopia kategoriaasi.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

zadah sanoi:
Espejot sanoi:
Ei pidä sekoittaa markkinointia lämpöpumpun määritemään. Jos säästetty energia liitetään märitelmään niin CO2 laitteet pitäisi sulkea pois... samoin osa kiina VILP:eistä.

Ylläpito: sirrättekö ylimääräisen sematiikan toiseen topikkiin...

Et ole ottanut kantaa siihen onko laite lämpöpumppu, jos se siirtää energiaa paikasta A paikkaan A, tuohon jos saan vastauksen niin olen tyytyväinen.

Onko kaksi avantoa lämpöpumppu, mikäli lappaat vettä avannosta toiseen ?

Avanto vertaus ontuu ... PILP siirtää lämpöä ilmasta veteen. Parempi vertaus olisi että LTO siirtää lämpöä avannosta ulkoilmaan ... onko kyse silloin LTO:sta vai PILP:stä? Edelleenkin, jos PILPon kesällä lämpäpummpu, on se sitä talvellakin. Se että tehoa irtoaa vain 2 kW ei voi olla este määritelmälle.
 
K

Kaitainen

Vieras
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Vastaan Espejotin puolesta:
Poistoilmalämpöpumppu siirtää energiaa tilasta A jo poistetusta ja ulkoistetusta ilmasta paikkaan A, COPilla X.
Tuo ulkoilman lämpötila hämää joitakin keskustelijoita tässä suhteessa. Ei PILPIn välittämättä tarvitse lämmittää ulkoa tulevaa ilmaa, se voi lämmittää kiertoilmaa samalla tavalla kuin ILPPikin - ja sen ohella käyttövettä!
 

zadah

Vakionaama
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Kaitainen sanoi:
Vastaan Espejotin puolesta:
Poistoilmalämpöpumppu siirtää energiaa tilasta A jo poistetusta ja ulkoistetusta ilmasta paikkaan A, COPilla X.

No tuo on ainakin minusta vielä enemmänkin LTO:n toimintaa...

Niin Espejot on ihan oikeassa siinä, että PILPistä tulee lämpöpumppu kesällä, mutta silloin sen energian lähde onkin ulkoilma.. talvella taas sama vehje on kaukana lämpöpumpusta.

PILPin toimintaa on ilmeisesti aika vaikea ymmärtää, mutta kannattaa miettiä mitä se kone lopun perin touhuaa, eli vaihtaa talon ilmaa x litraa sekunnissa. Siinä sivussa ottaa talteen jäteilman sisältämää energiaa ja palauttaa sen takaisin taloon, joko veden tai ilman mukana. Ja tässä kannattaa muistaa vielä se, että PILPin tärkein tehtävä on talon ilmanvaihto! Se että PILPin sisällä tuon homman hoitaa lämpöpumppu ristivirta tai roottori kennon asemasta, ei mielestäni tee ko vehkeestä Lämpöpumppua.

Jokainen voi kutsua noita koneita miksi lystää, mutta ei esim Rallirattikaan tee teini corollasta ralliautoa, vaikka siellä se ralliratti sisällä onkin ;)
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

zadah sanoi:
Se että PILPin sisällä tuon homman hoitaa lämpöpumppu ristivirta tai roottori kennon asemasta, ei mielestäni tee ko vehkeestä Lämpöpumppua.

Mikä LTO siirtää lämpöä veteen?
 
K

Kaitainen

Vieras
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Ei PILPin tärkein tehtävä ole talon ilmanvaihto, vaan lämmönpumppaaminen taloon ja veteen. Mutta kun ilmanvaihtokin on jotenkin hoidettava, miksi sitä ei tekisi niin kuin esim. ILTO tai Nibe tekee.

Onkohan PILPPi joskus puraissut Zadahia kun se on niin suivaantunut sille ;D
 

zadah

Vakionaama
Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto

Espejot sanoi:
zadah sanoi:
Se että PILPin sisällä tuon homman hoitaa lämpöpumppu ristivirta tai roottori kennon asemasta, ei mielestäni tee ko vehkeestä Lämpöpumppua.

Mikä LTO siirtää lämpöä veteen?

Nibe Fighter 410P
Enervent Green AIR HP

Tuossa pari...

Edit. Tuo green air taitaa siirtää kumminkin lämmön ilmaan.
 
Back
Ylös Bottom