Nibe410 paineongelma

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Bala83
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Bala83

Jäsen
Tervehdys foorumin väki!

Pari viikkoa sitten kävi niin, että ulkona oli pakkasta -17 ja huomasin kun nibe 410 sammui ja sitteb käynnistyi uudestaan ihan itsestään. Teki tuon pari kertaa. Soitin huolton ja seuraavana päivänä tuli huoltomies ja hän vaihtoi siihen kontaktorit. Hän sanoi että toinen kontaktori oli ihan rikki ja vaihtoi molemmat. No nyt kone toimii. Mutta....

hän sitten kysyi, että haluanko että hän katsoo samalla että onko kattilassa ilmaa. Siellähän oli jonku verran ja hän ilmasi avaamalla sen venttiilin joka on sen vesikipon päällä, sieltö tuli aika paljon ilmaa. Hän jätti joksikin aikaa sen venttiilin auki että sai ilmat pois, aika pitkäks aikaa tais jäädä auki. Ja sitten kun hän sulki sen niin nosti paineet johonki 1.1bar. Sitten se huoltomies lähti kun kaiken piti olla kunnossa.

Sen jälkeen huomasin kuitenkin, että paineet vaihteli ihan saatanasti välillä 0.3-1.5bar.
Soitin hänelle ja sanoin asiasta. Hän sanoi kunhan ei mene ihan nollaan niin ei siitä ole haittaa, mut sanoi että tulee joku päivä katsomaan sen.

ennen tuota ilmausta niin niben paineet ollut aina siinä 0.8-1bar. Joskus tietysti kun käynyt suihkussa monta ihmista kerralla niin on tippunu 0.7 mutta ei sen enempää. Vaikka nyt ollu kylmä talvi ja ulkona ollut tosi kylmää, välillä oli pakkasta -22 mutta silti ei koskaan paineet tippunu alle 0.7 vaikka kuinka kylmää oli. Ja suihkun jälkeen ei mennyt kauan niin se aina nosti siihen 1.0bar kohdalle

mut nyt tuon ilmauksen jälkeen ollut ongelmia. Välillä 0.3 ja välillä 1.5bar. Soitin uudestaan asentajalle ja varattiin uusi aika. Hän kuitenkin pyysi tsrkistsmaan esipaineet paisuntaastiasta ja lisäämään 0.5bar sinne. No mä kävin digi painemittarin ostamassa ja punppasin sinne sen 0.5 bar.
Nyt paineet pysyny paremmin. Eli päivisin siinä 1.0bar ja huomaan että nyt iltaisin alkaa olla 0.8 ja 0.9 välissä. Ja jos suihkuun menee tai vettä käyttää niin tippuu herkästi sinne 0.6 asti ja pöivällä taas 1.0bar.

voisiko olla että kun sieltä nyt on se kattila hyvin ilmattu, niin voisiko olla ettö myös paineet liikkuu herkemmin???

Ja mikäköhän tuon on voinut aiheuttaa?? Miksi siinä kävi niin että sen ilmauksen jälkeen paineet heitteli niin pahasti? Onko kenelläkään tietoa mikä sen voisi auheuttaa? Vai onko se normaalia että se ilmaus jotenkin poistaa sen esipaineen myöskin sieltä astiasta?!?

noh nyt ylihuomenna eli perjantaina on tulossa se asentaja uudestaan käymään. Hän meinais että nostamalla paineet 0.8bar astiassa niin sitten se vaihteilu voisi loppua tai ainakin pysyä paremmin. Hän kuitenkin sanoi ett tuo paineen vaihtelu ei ainakaan riko mitään, eli sen puolen ei tarvi huolestua. En sitten tiedä mikä on totuus.
Kyseessä kuitenkin Niben valtuuttama huoltoliike turun alueella, eli pitäis hyvin tuntea nuo koneet.

ihmettelen vain ettö jos tuo on normaalia, niin miksi ei voinu ilmauksen jälkeen säätää vielä sitä paisunta astiaa!?

ja sit sellaista vielä, että tuon jälkeen huomasin että kun vesihanan avaa vähänkin niin samantien paine laskee karvan verran. Ja mielestäni tätä se ei ole ennen tehny.

nyt tarvitaan asiallisia vastauksia, kiitos ja kumarrus kaikille
 
Viimeksi muokattu:
Se on hyvin mahdollista. Mietin vain että miten se hajos just siinä heti sen ilmauksen jälkeen. Koska ennen sitä ilmausta ei ollut näitä oireita nibessä, ehkä se ilmaus jotenki hajotti sen
 
EIkö se ilma sielä varaajassa/putkissa toimi myös paineentasaajana. Nyt kun on pelkkää vettä niin paine vaihtelee lämpötilan mukaan. Samaa ongelmaa minulla, en ole tosin paineentasaussäiliön esipainettakaan tarkastanut ja pienihän se Nibessä muutenkin on. Hyvin on lämpö silti siirtynyt huoneisiin vaikka välillä kovilla pakkasilla varaajan lämpö pääsee laskemaan, koska olen estänyt vastusten päällemenon >40C.
 
Itse olen päästänyt vesipuolen paineettomaksi ennen kun lähtenyt lisäämään ilmaa paisariin, muutenhan ei voi millään tietää mikä on lähtöpaine. Jos vesipuolella on jo 1 bar niin paisarin ilmapallossa pitäisi kai olla sama paine, jossei nyt ole ihan tyhjä ilmasta?

Itselleni kävi kerran samalla tavalla paineiden kanssa, varaajassa oli vuosien ilmat ja paisuntasäilö tyhjentynyt.

En tiedä miten ammattimies tämän näkee/tekee...
 
Mietin vain että miten se hajos just siinä heti sen ilmauksen jälkeen.

Ei se siitä hajonnutkaan, vaan luultavasti paisuntasäiliön ilmat ne vaan tulivat sieltä pihalle. Uutta ilmaa vain sinne paisuntasäiliöön, kyllä se siitä (ainakin oma 410P siitä tokeni, vaikka varmaankin parhaat päivänsä se paisuntasäiliö on nähnyt). Toisekseen, eihän siitä pienestä paineen vaihtelusta mitään haittaa ole kunhan se ei mene nollille eikä yli 2,5 bar. Olettaen siis ettei talo ole todella korkea jossa tarvitsee nostaa vettä korkealle (mutta päätellen paineista ei näin ole).
 
Tuli itsekkin lisättyä painetta säiliöön, päästin vettä ensin pois niin että paineet tippui nollaan, pieni tuhaus paineilmaa niin mittarin mukaan paineet jossain 0,5-1bar välillä, samalla Niben painemittarikin nousi jo 0,7bariin, eli eikö se ole lähelle sama paisuntasäiliössä... Renkaantäyttölaitteen asteikko kun ei ole kovin tarkka alle barin paineessa.
 
Tänään kävi huoltomies. Hän sammutti kokonaan niben virrat. Sitten otti ilmausventtiilin auki ja paineet tippui nollaan, sitten laittoi kaasupullosta jotain ainetta sinne paisuntasäiliöön n. 0.6bar. Sen jälkeen venttiilli kiinni ja lisäsi vettä kattilaan niin, että paineet nousi 1bar kohdalle. Sitten laittoi konen päälle.

nyt sit katotaan miten käy kun vähän aikaan on käytetty tuo vehje. Toivottavasti tuli kuntoon
 
Samoin tuon tein, paitsi että laitoin paineilmaa, huoltomiehelle oli varmaankin helpointa laittaa typpeä tms. kaasua.
 
Nonii, nyt kulunut muutama päivä ja tuon säädön jälkeen paineet on kunnossa. Kiitos kaikille vastauksista ja avusta!
 
Pävitellään hieman, eli nyt kulunut 3kk tuosta ja paineet on hyvin pysynyt. Eli jos jollakin paineenvaihtelun kanssa ongelmia niin ilman lisäys paisunta astiaan niin auttaa kyllä
 