T
Tweaker
Vieras
Onko kukaan muu testannut sähkövastuksen käynnin esto -asetusta Nibellä?
Meillä on ollut n. kuukauden verran tuo kokeilussa ja näyttäisi, että ei niin herkästi menisi vastus päälle.
Manuaalissa kerrotaan tuosta asetuksesta(sähkövastuksen käynti) näin ->
"Tavallisesti sähkövastus jää päälle kompressorin
sammuttua, koska sen pysähtymislämpötila on saavutettu
(edellyttäen, että sähkövastus on kytketty
käyttöasentokytkimellä). Menolämpötila saa lisäksi
olla niinkin korkea kuin 65 °C."
Kun sitten vaihdetaan asetusta toiseksi(Sähkövastuksen käynnin esto) ->
"sähkövastus on käynnissä vain kompressorin ollessa
käynnissä (paitsi sulatustilassa). Samalla menolämpötilan
ylärajaksi tulee 60 °C."
Olen myös huomannut, että varaajan lämpötila olisi hieman matalampi tuolla asetuksella. Maksimi lämpötila tuolla asetuksella on normaali tilanteessa 53 astetta. Ennen asetuksen vaihtoa lämpötila oli 54 astetta.
Tällä asetuksella ehkä voi vielä vähän nipistää energiankulutuksesta
Meillä on ollut n. kuukauden verran tuo kokeilussa ja näyttäisi, että ei niin herkästi menisi vastus päälle.
Manuaalissa kerrotaan tuosta asetuksesta(sähkövastuksen käynti) näin ->
"Tavallisesti sähkövastus jää päälle kompressorin
sammuttua, koska sen pysähtymislämpötila on saavutettu
(edellyttäen, että sähkövastus on kytketty
käyttöasentokytkimellä). Menolämpötila saa lisäksi
olla niinkin korkea kuin 65 °C."
Kun sitten vaihdetaan asetusta toiseksi(Sähkövastuksen käynnin esto) ->
"sähkövastus on käynnissä vain kompressorin ollessa
käynnissä (paitsi sulatustilassa). Samalla menolämpötilan
ylärajaksi tulee 60 °C."
Olen myös huomannut, että varaajan lämpötila olisi hieman matalampi tuolla asetuksella. Maksimi lämpötila tuolla asetuksella on normaali tilanteessa 53 astetta. Ennen asetuksen vaihtoa lämpötila oli 54 astetta.
Tällä asetuksella ehkä voi vielä vähän nipistää energiankulutuksesta