Jos en aivan väärin muista niin F470 tekee vakioasetuksilla legionella kerran kuukaudessa. Eli olisiko tässä sama?
Jos normaalissa käyttövesijaksossa kone ei jauha vastuksilla, ja tuossa jauhoi niin kyllähän tuo siihen viittaisi. Jos koneen valmistaja on päättänyt että vaikka legionella jaksot poistetaan käytöstä ja siitä huolimatta ne tehdään esim kerran kuussa? Mun mielestä siitä että tuo tapahtuu heti vuorokauden vaihduttua kertoo siitä että se on päivään sidottu ja vuorokauden vaihtuminen laukaisee sen.
Ja tämä ei ole käyttäjän valittavissa? Jos on valittu konemalli missä on varaaja, niin kaippa se oletus on että siihen on syynsä eli varaaja on käytössä ja sille on tarvetta eikä se tällöin ole tyhjänä? Ellei varaaja tarvittaisi, niin valittaisiin malli missä sitä ei ole.
Tiettyjä asioita voi tapahtua koneessa, ja ne on määritelty sillä tasolla ettei niihin voi vaikuttaa koneen käyttäjänä mitenkään. Olkoon nyt esimerkkinä se että esim kiretovesipumppuja vetristellään myös lämmityskauden ulkopuolella ja tämä ei ole mitenkään käyttäjän määriteltävissä(en tiedä tekeekö Nibe näin mutta tiedät että muissa on vastaavia ominaisuuksia). Tällöin käyttäjä voi olettaa että se kiertovesipumppu ei pyörähdä koko kesänä, vaikka se niin tuleekin tekemään.
Tässä nyt esimerkin oloisesti että mitä tuolta omasta koneesta löytyy. Nämä kaikki eivät ole normaalisti koneen käyttäjän muuteltavissa tai edes nähtävissä. Parametrejä löytyy sitten vielä enemmän jos on tarvittavat käyttöoikeudet. Esim tuossa määritellään myös käyttövesivaraajan minimilämpötila.
(6005) Minimum temperature DHW cylinder 10 °C
(6006) Maximum temperature DHW cylinder 60 °C
(6007) DHW hysteresis 6 K
(600

Hysteresis DHW emergency 10 K
(6009) Start optimisation No
(600A) Stop optimisation No
(600C) Second set value 60 °C
(600D) Temperature rise (in K/h) 30 K per h
(600E) Temperature sensor 2 No
(600F) Cylinder reaction force AT ANY TIME
(6010) DHW priority Yes
(6011) Max. runtime 240 Minutes
(6012) Max. interruption 90 Minutes
(6014) Elec. heater DHW cylinder No
(6015) DHW with electric heating No
(6016) Combi cylinder (HC block DHW) 0: HC still enabled during DHW mode
(6017) No. of attempts DHW 1
(601

Dual mode temperature DHW 60 °C
(6019) Hysteresis DHW 1 8 °C
(601A) Hysteresis DHW 2 3 °C
(601B) Hysteresis DHW 3 2 °C
(601C) Optimum output DHW 100
(601D) Optimum DHW output 100
(601E) Shutdown hysteresis electric heater 1
Ymmärrän kyllä tarpeen että sitä varaaja ei vaikka haluttaisi täyttää sen takia että sille käyttövedelle ei ole tarvetta tai käyttöä vielä pitkään aikaan ja esim putkistot yms mahdollisesti vielä puuttuvat.