Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

karim

Jäsen
Vs: Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

Jälleen tuli yksi ihmettelyn aihe.

Olen jo tovin ajanut ilmanvaihtoa talvliasetuksella:
ILMANVAIHTO:
I-vaihto: talvi
Käyrä min: 30c
Käyrä max: 45c
Komp min: -10c
Talvi pien: 1
Talvi: < -1c

KOSTEUS:

Teho pieni: OFF
Teho iso: 3
Aika min: off

Päänäytössä:
LÄMMITYS
>2<
28

Ongelma on se, että tulo tippuu >1< jo ennenkuin tuo ilmanvaihto asetuksissa määritelty Talvi < -1c saavutetaan. Nilanin ulkoilämpötila-anturi on näyttänyt lämpötilaksi 0 ... +2c kun tuota tulon tiputusta on tapahtunut.

Tällaisena hetkenä olen joskus sammuttanut ja käynnistänyt Nilanin säätimestä nappeja painamalla (OFF/ON), jonka jälkeen tulo ja poisto ovat pysyneet molemmat >2< (näin ei tapahdu kuitenkaan aina). Sitten kun on käyty illlalla suihkussa niin kosteusanturin toimesta tulo/poisto menee >3< joksikin aikaa, jonka jälkeen yleensä Nilan alkaa yleensä lämmittämään vettä (ei kuitenkaan vastuksella) ja tulo menee >0< (huoltovalikosta määritelty) poiston ollessa >2< niinkuin pitääkin. Sitten kun Nilan on saanut veden lämmitettyä niin poisto on edelleen >2< mutta tulo on jälleen tipahtanut >1<.

Testausmielessä olen käynyt nopeasti suihkussa (tulon ja poston ollessa >2<) siten, että ilmankosteus ei nouse niin paljoa, että se laukaisisi kosteusanturin mutta vettä aletaan kuitenkin lämmittämään (ei kuitenkaan vastuksella) ja tulo menee >0< ja poisto >2< . Kun vesi on lämmennyt tarpeeksi tulo/poisto jatkavat molemmat >2< niinkuin pitääkin.

Eli mikä tuon tulon tiputtaa >1< , voisiko tuo kosteusanturi jotenkin "sotkea" Nilanin toimintaa?
Onko muilla samanlaisia havaintoja...
 

Skata

Vakionaama
Vs: Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

karim sanoi:
Jälleen tuli yksi ihmettelyn aihe.

Olen jo tovin ajanut ilmanvaihtoa talvliasetuksella:
ILMANVAIHTO:
I-vaihto: talvi
Käyrä min: 30c
Käyrä max: 45c
Komp min: -10c
Talvi pien: 1
Talvi: < -1c

Ongelma on se, että tulo tippuu >1< jo ennenkuin tuo ilmanvaihto asetuksissa määritelty Talvi < -1c saavutetaan. Nilanin ulkoilämpötila-anturi on näyttänyt lämpötilaksi 0 ... +2c kun tuota tulon tiputusta on tapahtunut.

Eli mikä tuon tulon tiputtaa >1< , voisiko tuo kosteusanturi jotenkin "sotkea" Nilanin toimintaa?
Onko muilla samanlaisia havaintoja...
Tuo tulo 1 / poisto 2 on normaali talvi-ilmanvaihdon asetus. Tuo Talvi pien toimii vain jos valittuna on iv asetus Jatkuva 2 (tai 1) eli laitteesi toimii ihan normaalisti.
Jos lauhduttajan lämpö nousee laitteen mukaan siitä iv-käyräsi (30-45?) esim. 30-->34 menee tulopuhallin asetukselle 2. Näin voi käydä esim saunomisen tai lämmenneen ulkoilman vuoksi. Seuraava porras olisi 38, jolloin tulo menisi 3:lle jne. Iv:n tuloteho ei muutu ylöspäin kun vettä lämmitetään, vaan tulopuhallin pysähtyy tai jos on HUOLTO-valikosta "pakotettu" päälle niin toimii sen arvon mukaan :)
 

karim

Jäsen
Vs: Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

Kiitos taas kerran Skatalle selvennyksestä. Ei tämäkään asia minulle tuosta Nilanin manuaalista selvinnyt.
 

Haukka2

Jäsen
Vs: Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

Mitä käytännön eroa on, jos IV on asetuksella talvi tai jatkuva-1? Tai kumman käytöstä on enemmän hyötyä?

Säädin myös keskuslämmitys-valikosta pumpun asetukselle talvi tuossa taannoin - haittaa vai hyötyä?
 

Skata

Vakionaama
Vs: Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

Haukka2 sanoi:
Mitä käytännön eroa on, jos IV on asetuksella talvi tai jatkuva-1? Tai kumman käytöstä on enemmän hyötyä?

Säädin myös keskuslämmitys-valikosta pumpun asetukselle talvi tuossa taannoin - haittaa vai hyötyä?
Talvella käytä TALVI-IV. JATKUVA 1 tarkoittaa että tulo- ja poistopuhallin pyörii samaa tahtia, eli asunnossa ei ole alipainetta. Se pumpun asetus on täällä aiemminkin ollut esillä...olen käyttänyt Talvi asetutusta mutta pjr muistaakseni jatkuvaa...en tiedä / muista tarkkaa eroa...
 

pjr

Aktiivinen jäsen
Vs: Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

Skata sanoi:
JATKUVA 1 tarkoittaa että tulo- ja poistopuhallin pyörii samaa tahtia, eli asunnossa ei ole alipainetta.
Tuo lähinnä pakottaa puhaltimet olemaan päällä ja samalla tehoasetuksella koko ajan. Eli tällä asennolla ilmanvaihto on oikeasti säädöissään. Yleensä ilmanvaihto on jo säätövaiheessa tehty hieman alipaineiseksi.
Ainut huono puoli tässä on, että veden lämmitys kestää kauemmin ja mahdollisuus "kylmiin suihkuihin"(raakaa ilmaa sisään kun kompura ei käy) ilmanvaihdon kautta on olemassa kun tulo pidetään poiston kanssa samalla tehoasetuksella koko ajan.
Toki tuo Talvi&Jatkuva 2 -tilojen tulopuhaltimen hidastus/pysäytys aiheuttaa alipainetta tiivissä rakennuksessa suunniteltua enemmän.

Sellanen huomio on tullut tehtyä, että Jatkuva 1 on oikein hyvä laittaa päälle esim. saunomisen ajaksi. Tällöin ei turhaan pysäytetä/hidasteta tuloa kun kone alkaa ensimmäisen suihkun jälkeen tehdä lämmintä vettä. Pysyy löylyt vähän hapekkaampina ;)

Skata sanoi:
Se pumpun asetus on täällä aiemminkin ollut esillä...olen käyttänyt Talvi asetutusta mutta pjr muistaakseni jatkuvaa...en tiedä / muista tarkkaa eroa...
Talvi pätkii kiertovesipumppua ja jatkuva ei. Siinä ero. Talvi toimii hyvin jos lämmitys tapahtuu huoneanturilla(ohjauspaneelin). Käyräajolle manuaalissa(VP18C/EK9 s.21) suositeltiin jatkuvan käyttöä ja tästä syystä se on itsellä ollut käytössä:
Huom!
Kun perustoimintamuoto on LÄMMITYS, valitaan
pumpun toiminnaksi JATKUVA.
 

Logix

Jäsen
Vs: Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

Skata sanoi:
Tuo tulo 1 / poisto 2 on normaali talvi-ilmanvaihdon asetus.

Tämä tuntuu olevan se laajimmin suositeltu ilmastoinnin talviasetus palstalla. Mutta, eikö tuo aiheuta ongelmia korvausilman kanssa? Jos ilmaa ei tuoda riittävästi tulokanavien kautta niin sen täytyy tulla jostain muualta? (seinistä, vuotokohdista yms.) Samalla kämppä alipaineistuu merkittävästi. (Luin jostain ohjearvon alipaine max. 30Pa.)

Näin ainakin omilla säädöilläni, joissa "2" on mitoitustehon mukainen ilmanvaihto ja "1" noin 70% edellisestä. Alipaine säädetty venttiileillä eli koneella poisto/tulo puhallinnopeudet kullakin tehoasetuksella samat.

Osaako joku avartaa aiheesta lisää?
 

Telehell

Aktiivinen jäsen
Vs: Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

Tähän samaan jorinaan liittyäkseni... Itselläni tosiaan on menty koko ajan 1/1 (22%/27%) iv tehoilla. Alussa kokeilin foorumillakin yleisesti käytettyä 1/2 (22%/47%), mutta aiheutti niin rajun alipaineen että alkoi takasta vetämään käryä ja jopa ovien aukeaminen niin jäykkää ettei lapsi saa ovea auki. Talon tiiveysmittausarvo 0.2, eli ei kovin monesta paikkaa korvausilmaa revi. Tuolla säädöllä ei ainakaan vedontunnetta nyt esiinny ja kuitenkin ilma vaihtuu 3 perheen taloudessa riittävästi. Veden ylälämpö pyörii lähes jatkuvasti +63c asteessa ja alalämpö +55c, viikko sitten oli 6 hengen saunailta jolloin alalämpö putosi jonnekin 30 tienoille, silloin tuli sähkövastus ensimmäisen kerran mukaan. Nyt lauhoilla keleillä tuntuu vettä lorottelevan aika usein tuo laite. Lauhdutin pyörii +35c arvossa ja tuloilma myös, ei se kyllä niin lämmintä sisään puhalla, en tiedä mitä se mittaa.
 

Telehell

Aktiivinen jäsen
Vs: Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

Teki tänään tepposet, kun oli takassa tulet ja eukko meni saunaan. Kone haisteli, että kosteus nousi ja laittoi 3 tehon päälle -> veti talon rankasti alipaineiseksi ja takasta kunnon savut tupaan. No minä sitten etäkytkimen kautta nopeasti laitoin asetuksen "Molemmat" ja tehoksi 3, tulin takaisin olohuoneeseen ja perkele edelleen savua tupaan. Asetuksista katsomaan mikä mättää niin tulo nopeus 1 ja poisto 3. Eli etäkytkinvalikon "Molemmat" asetus ei ohjannut lainkaan tuloa. Kokeilin äsken vielä uudelleen kun pesutilat kuivaneet niin sama homma eli tulo ei tottele Molemmat valintaa. Liittyykö tuo jotenkin veden lämmitykseen vai mikä mättää? Pakkasta - 17c.
 
Vs: Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

Outo homma... täällä kanssa saunottu ja tosiaan löytyy myös tuo kosteusanturilisävaruste. Pakkasta jotain -14 astetta. Samalla lailla toimii kuin ennenkin että iskee sekä tulon että poiston kolmoselle.
 

Telehell

Aktiivinen jäsen
Vs: Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

Sitten sai tulon ja poiston tasapainoon, kun laittoi etäkytkin valikosta TULO 3 ja päävalikosta iv säätö 3. Täytyy illalla hukkaan lisää
 

karim

Jäsen
Vs: Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

Taas ihmetellään...

Korjatkaa jos olen väärässä.
Viikko-ohjelmaa noudatetaan kun päänäytössä on valittuna AUTO.
Viikko-ohjelman säädöt ajaa yli päänäytön lämpötilapyynnin.

Päänäytössä:
AUTO 1
>2<, 21c

Paneeli T15 näyttää 21c
Seurannut tuota kompressorin toimintaa ja selvästin se pyrkii pitämään käynnillään lämpötilan tuossa päänäytön 21c. Tällä hetkellä keltainen ledi ei pala eli kompressori ei käy.

Viikko-ohjelmassa päivisin <2> 23c ja yöllä <1> 23c.
Eli tällä hetkellä viikko-ohjelman mukaisesti lämpötilanpyynti pitäisi olla 23c ja kompressorin käydä käydä kunnes T15 näyttää 23c?

Jos nostan tuosta päänäytöstä lämpötilapyyntiä esim. 22c tai 23c kompressori lähtee heti käyntiin.


Pistin säätimen päänäyttöön LÄMPÖ niin näyttäisi nyt toimivan ohjaus viikko-ohjelman mukaan. Luin sitä täälläkin monesti mainittua ja hyväksi todettua vanhempaa manuaallia ja siinä luki, että viikko-ohjelma toimii ainoastaan kun valittuna on AUTO.
 

Haukka2

Jäsen
Vs: Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

Nyt ei riitä oma pää keksimään että missä vika. Heitin IV:n talvi-asetuksille ja perusnäytöstä säädin pyynnin 28:n, mutta siitä huolimatta tila on "odota" ja puhaltaa kylmää ilmaa sisään. Miksi? ???

Perusnäytössä siis:
AUTO >2< 28

NÄYTÄ DATA
NYKYTILA ODOTA
ANODE OK
PANEELI T15 23
ULKOINEN T10 32
KOSTEUS 28
TULOPUH T2 3
ULKOILMA T1 -5
VESI-YLÄ T11 60
VESI-ALA T12 56
MENO T14 26
LAUHDUT. T5 -2
HÖYRYST T6 26
TULOPUH TEHO 2
POISTOPUH TEHO 2

KESKUSLÄMMITYS
TOIMINTA LÄMMITYS
MENO MIN 19
MENO MAX 30
KÄYRÄ 1
SIIRTYMÄ KÄY 0
PUMPPU TALVI

LÄM.VESI
SÄHKÖVAS T11 35
KOMPRES T12 50
KOMP MAX T12 80
PRIORIT. VESI

ILMANVAIHTO
I-VAIHTO TALVI
KÄYRÄ MIN 35
KÄYRÄ MAX 50
KOMP MIN OFF
TALVI PIEN 1
TALVI <-1
 
N

Nilani

Vieras
Vs: Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

Haukka2 sanoi:
Nyt ei riitä oma pää keksimään että missä vika. Heitin IV:n talvi-asetuksille ja perusnäytöstä säädin pyynnin 28:n, mutta siitä huolimatta tila on "odota" ja puhaltaa kylmää ilmaa sisään. Miksi? ???

Perusnäytössä siis:
AUTO >2< 28

NÄYTÄ DATA
NYKYTILA ODOTA
ANODE OK
PANEELI T15 23
ULKOINEN T10 32
KOSTEUS 28
TULOPUH T2 3
ULKOILMA T1 -5
VESI-YLÄ T11 60
VESI-ALA T12 56
MENO T14 26
LAUHDUT. T5 -2
HÖYRYST T6 26
TULOPUH TEHO 2
POISTOPUH TEHO 2

KESKUSLÄMMITYS
TOIMINTA LÄMMITYS
MENO MIN 19
MENO MAX 30
KÄYRÄ 1
SIIRTYMÄ KÄY 0
PUMPPU TALVI

LÄM.VESI
SÄHKÖVAS T11 35
KOMPRES T12 50
KOMP MAX T12 80
PRIORIT. VESI

ILMANVAIHTO
I-VAIHTO TALVI
KÄYRÄ MIN 35
KÄYRÄ MAX 50
KOMP MIN OFF
TALVI PIEN 1
TALVI <-1

Poistokanavassa oleva "ULKOINEN T10" anturi antaa lämpötilaksi 32. Pyyntösi 28 on tämän alapuolella, jolloin tuloilmaa ei lämmittetä. Olettaisin siis että tässä tapauksessa lämmitystä ohjaa nimenomaan tämä T10 anturi eikä ohjauspaneelin T15 anturi.

Onko jossain huoneessa(sauna?) huomattavasti lämpimämpi ilma, joka "vääristäisi" hetkellisesti poistuvan huoneilman lämpötilaa T10 anturille, vai onko ongelma jatkuva?
 

Haukka2

Jäsen
Vs: Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

Sauna oli kyllä tuolloin lämpiämässä, mutta tuota on mielestäni ilmennyt muulloinkin. Tuota T10 arvoa mietin itsekin, pyyntiä yritin nostaa ihan testimielessä mutta siinä näkyi maksimi olevan 30. Täytyypä seurata.
 
N

Nilani

Vieras
Vs: Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

Jos paneeli on sellaisessa paikassa, jossa sen anturi voisi antaa poistokanavan anturia paramman mittausarvon huonelämmöstä, voit vaihtaa huolto valikosta ohjaavan anturin T10:stä paneelin anturiin T15.
 

Skata

Vakionaama
Vs: Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

Haukka2 sanoi:
Nyt ei riitä oma pää keksimään että missä vika. Heitin IV:n talvi-asetuksille ja perusnäytöstä säädin pyynnin 28:n, mutta siitä huolimatta tila on "odota" ja puhaltaa kylmää ilmaa sisään. Miksi? ???

Perusnäytössä siis:
AUTO >2< 28

NÄYTÄ DATA
NYKYTILA ODOTA
ANODE OK
PANEELI T15 23
ULKOINEN T10 32
KOSTEUS 28
TULOPUH T2 3
ULKOILMA T1 -5
VESI-YLÄ T11 60
VESI-ALA T12 56
MENO T14 26
LAUHDUT. T5 -2
HÖYRYST T6 26
TULOPUH TEHO 2
POISTOPUH TEHO 2

KESKUSLÄMMITYS
TOIMINTA LÄMMITYS
MENO MIN 19
MENO MAX 30
KÄYRÄ 1
SIIRTYMÄ KÄY 0
PUMPPU TALVI

LÄM.VESI
SÄHKÖVAS T11 35
KOMPRES T12 50
KOMP MAX T12 80
PRIORIT. VESI

ILMANVAIHTO
I-VAIHTO TALVI
KÄYRÄ MIN 35
KÄYRÄ MAX 50
KOMP MIN OFF
TALVI PIEN 1
TALVI <-1

Liikaa liikkuvia osia ja antureita tuossa uudessa mallissa ;D Mutta jos nyt aloitetaan siitä, että sulla on myös lauhduttaja -2 asteinen (T5). Onko tähän mennessä sulanut ?? Jos ei ole niin pitää sulattaa...
Eli tulopuhallin on nyt seis, kun siellä se ODOTA lukee. Tarkoittaa että myös lämpöpumppu on seis. Ei ole tarvetta lämmittää vettä eikä ilmaa. Tuon ensimmäisen ymmärtää, lämmintä vettä riittää. Mutta jos huonelämpötila on "vain" 23 kun pyyntönä on 28, niin jossain todellakin mättää.
Sammuttaisinpa koko koneen 10-20 sekunniksi ja laittaisin uudelleen päälle. Tämän jälkeen lähtisin rukkaamaan tuota IV-käyrää alemmas, eli käyrä min 30 ja käyrä max 45. JA katsomaan onko tuloputken ulkosäleikkö auki, jos siinä on hyttysverkko. Eli pakkasta tuossa näyttää olleen -5, voipi olla kuurastakin tukossa.
 

saitaria

Jäsen
Tämähän vaikuttaa hyvältä resurssilta aloittelevalle PILPpaajalle :D

Itsellä kanssa mennyt vähän sormi suuhun näiden asetusten suhteen, varsinkin ihmettelen miksi lauhdutin on pakkasen puolella ja miksi TULOPUH on suurempi kuin POISTOPUH.

Ekaa talvea tämän laitteen kanssa ja toistaiseksi on tuntunut syövän sähköä kuin omistaisi fortumin osakkeita. Uusi 130m talo yhdessä kerroksessa.

Päävalikossa AUTO >2< 28C

NÄYTÄ DATA
NYKYTILA LÄMMITYS
HUONE T15 25C (sijaitsee kodinhoitohuoneessa, muuten kämpässä n.20-21 lämminta)
ULKOILMA T1 -19C
ULKOINEN T10 22C
TULOPUH T2 0C
VESI-YLÄ T11 46C
VESI-ALA T12 15C
MENO T14 30C
LAUHDUT. T5 -4C
TULOPUH TEHO 2
POISTOPUH TEHO 1

KESKUSLÄMMITYS
TOIMINTA LÄMMITYS
MENO MIN 21C
MENO MAX 30C
KÄYRÄ 2
SIIRTYMÄKÄYRÄ -1
PUMPPU TALVI

LÄM. VESI
SÄHKÖVAST T11 45C
KOMPRES T12 55C
KOMP MAX 75C
PRIORIT. VESI

ILMANVAIHTO
I-VAIHTO TALVI
KÄYRÄ MIN 35C
KÄYRÄ MAX 45C
KOMP MIN OFF
TALVI PIEN OFF
 
Viimeksi muokattu:

Telehell

Aktiivinen jäsen
Pistä päänäytön teho ykköselle ja kato totteleeko tulopuhallin komentoa. Itselläni myös uusi talo ja keskuslämmityskäyrä on 1+0, lattiaan min. 22 max. 26c, pumppu jatkuva. Lattiat pysyy omaan mieleen ihan ok lämpiminä (vinyylilankku).
 
Viimeksi muokattu:

saitaria

Jäsen
Pistä päänäytön teho ykköselle ja kato totteleeko tulopuhallin komentoa. Itselläni myös uusi talo ja keskuslämmityskäyrä on 1+0, 6lattiaan min. 22 max. 26c, pumppu jatkuva. Lattiat pysyy omaan mieleen ihan ok lämpiminä (vinyylilankku).

Ei se näytä tottelevan kunnolla. Aamulla arvojen muuttellulla ei ollut väliä. Äsken kokeilin:

>3< -> DATA valikossa molemmat 3
>1< -> DATA valikossa molemmat 1
Takaisin kakkoselle
>2< -> DATA valikossa Tulo2, poisto 1.

Ja nyt ei taas arvojen muuttaminen vaikuta DATA valikon arvoihin vaan siellä on TULO 2, POISTO 1.

Takkakytkimellä pystyn pakottamaan POISTOn isommaksi.

EDIT: nyt näyttäisi oleva SULATUS käynnissä ja arvot 1:1. Katotaan pysyykö.
EDIT2: kun sulatus loppuu niin arvot ovat taas TULO 2, POISTO 1
 
Viimeksi muokattu:

Telehell

Aktiivinen jäsen
Ja ei oo takkakytkin (tarkoitat varmaan sitä käyttöpaneelin etäkytkin toimintoa?) päällä? Sinultakin varmaan löytyy Kosteus valikko kuten itseltä, onko siellä mitkä asetukset päällä?
 

saitaria

Jäsen
Ja ei oo takkakytkin (tarkoitat varmaan sitä käyttöpaneelin etäkytkin toimintoa?) päällä? Sinultakin varmaan löytyy Kosteus valikko kuten itseltä, onko siellä mitkä asetukset päällä?

Moro,

kosteus valikko sanoo
TEHO PIENI 1
PIENI 30%
ISO OFF
AIKA 60MIN

DATA valikossa KOSTEUS 13%

Ei ole takkakytkin päällä.

EDIT: mitein että toimiiko tuossa kompura kun ei vesikään lämpene kunnolla. Kompuran valo palaa mutta tapahtuuko mitään? Jos se onpäällä niin hiljainen on.
 
Viimeksi muokattu:

Telehell

Aktiivinen jäsen
Semmoselta jääkaapilta se itsellä kuulostaa, kun kompura on päällä. Minulla on kosteudessa teho pien offilla ja iso 2 tai 3, 30% ja aika 60min, eli saunoessa ilmanvaihto tehostuu tunniksi (kesällä 100min). Noi Kosteus asetuksen parametrit kävelee melkein kaikkien asetusten yli..kannattaa kokeilla reagoiko kun laitat pien asetuksen offille. Muista välillä vetää töpseli pois koneelta ja resetoida se.
 

saitaria

Jäsen
Semmoselta jääkaapilta se itsellä kuulostaa, kun kompura on päällä. Minulla on kosteudessa teho pien offilla ja iso 2 tai 3, 30% ja aika 60min, eli saunoessa ilmanvaihto tehostuu tunniksi (kesällä 100min). Noi Kosteus asetuksen parametrit kävelee melkein kaikkien asetusten yli..kannattaa kokeilla reagoiko kun laitat pien asetuksen offille. Muista välillä vetää töpseli pois koneelta ja resetoida se.

Kyllähän se joo jääkaapilta kuulostaa eli taitaa kompura hurista. Käytin virrat poissa, katotaan muuttuuko mitään. Kiitoksia!
 

saitaria

Jäsen
Huoltovalikosta kun laitettiin tuen kanssa TULO arvoon 1 niin johan alkoi lämpiämään tuloilma.

Erikoista miten asetukset ovat oletuksena siten etteivät ne toimi talvella
 

Mullikka

Tulokas
Osaattekohan auttaa ongelman kanssa. Eli kyseessä paritalon puolikas, n. 90m² kahdessa kerroksessa. Sisälämpötila nyt n. 19 astetta, mutta laski n. 17 asteeseen, kun ulkona oli -4 asteen pakkanen. Talo sijaitsee susirajalla. Olen lukenut näitä ketjuja täällä ja yrittänyt säätää pilppiä, muttei juuri vaikutusta ole ollut.

Asetukset tällä hetkellä:

AUTO >2< 28

NÄYTÄ DATA
ANODE OK
PANEELI T15 22
ULKOINEN T10 25
KOSTEUS 28
TULOPUH T2 33
ULKOILMA T1 4
VESI-YLÄ T11 63
VESI-ALA T12 60
MENO T14 30
LAUHDUT. T5 37
HÖYRYST T6 4
TULOPUH TEHO 1
POISTOPUH TEHO 2

KESKUSLÄMMITYS
TOIMINTA LÄMMITYS
MENO MIN 24
MENO MAX 40
KÄYRÄ 2
SIIRTYMÄ KÄY 2
PUMPPU JATKUVA

Miten saada torppaan lämpöjä?
 

saitaria

Jäsen
Näin amatöörin silmään arvot näyttävät hyvältä. Onko paneeli jossain lämpimässä kodinhoitohuoneessa tms kun sen lämpötila on 22c? T10 25c indikoi että poistoilmassa on myös lämpöä. Onko keskulämmityksen käyrän siirtymää kokeiltu nostaa pari napsua jotta lattialämmityksellä olisi enemmän tehoja?
 

Mullikka

Tulokas
Ohjauspaneeli on eteisen seinässä, eikä siinä minusta noin lämmin ole. Vieressä olevassa tupakeittiössä on lämpömittarin mukaan 19c.

IV työntää kyllä lämmintä ilmaa, mutta juuri lattiat tuntuvat kylmiltä, ihan kuin lämmitystä ei olisi ollenkaan. Kuinka lattialämmitykseen saa lisää tehoa? Onko se vain siirtymä käyrää muuttamalla?
 

saitaria

Jäsen
Ohjauspaneeli on eteisen seinässä, eikä siinä minusta noin lämmin ole. Vieressä olevassa tupakeittiössä on lämpömittarin mukaan 19c.

IV työntää kyllä lämmintä ilmaa, mutta juuri lattiat tuntuvat kylmiltä, ihan kuin lämmitystä ei olisi ollenkaan. Kuinka lattialämmitykseen saa lisää tehoa? Onko se vain siirtymä käyrää muuttamalla?

Käyrä tekee isompia muutoksia ja siirtymällä saa hienosäädettyä. Manuaalista löytyy kuva joka selventää tuota.
 

psini

Jäsen
Veden lämpö 30 niin pitäisi lämpöjen riittää. Avautuiko jakotukin toimilaitteet, ellei niin huonetermareita isommalle. Mikäli ei vieläkään lämpene niin avautumattomat toimilaitteet vaihtoon. Voi myös olla neulaventtiili jumissa.
 
Viimeksi muokattu:

Geego

Jäsen
Tervehdys kaikille.

Täällä taas yksi epätietoinen lisää foorumille. Olen tätä lankaa reilun vuoden verran lueskellut ja pähkinyt samalla, että liekköhän tuo oma pilp parhaissa mahdollisissa asetuksissa tai ehjä kun talo on 97m2 ja sähkö kulunut viimeisen vuoden aikana vähän alle 15 000kwh.
Taloudessa 2 aikuista + pari pikkulasta eikä saunakaan lämpeä kuin arviolta kerran viikossa.

Arvot on seuraavat: (vaimo just lyhyessä suihkussa)

Nykytila Lämmitys + vesi
Paneeli t15 23
Ulkonen t10 22
Kosteus 36%
Tulopuh t2 24
Ulkoilma t1 0
Vesi ylä t11 57
Vesi ala t12 50
Meno t14 30
Lauhdutin t5 24
Höyryst. T6 5
Tulopuh 3
Poistopuh 3

Softa 1 2.37.c
Softa 2 1.04
Tyyppi VP 18cek

Tulo/poistopuhallus varmastikin juuri vaimon suihkuttelun takia 3-teholla.

Keskuslämmitys, toiminta lämmitys,
Meno 24
Meno max 45
Käyrä 2
Siirtymä 0
Pumppu talvi


Läm.vesi
Sähkövastus t11 40
Kompress t12 55
Komp max t12 75
Priorit. Vesi

I-vaihto jatkuva 2
Komp min off
Talvi pien off

Perustila auto>2< 21

Kiitos vastauksista!
 

Skata

Vakionaama
@Geego no onhan noissa arvoissa hiukan ihmettelyn aihetta. Omassa 125 + 12 neliön ulkovarasto (pyynti + 8 ) yhdistelmässä mennyt joulukuun alkuun mennessä 7070 kwh ilman takkaa ja saunaa ;) Toki sähkönkulutukseen vaikuttaa tietenkin arjen sähkölaitteiden määrä ja niiden käyttö mutta selvästikin uudessa talossa ja noilla neliöillä ei tuota määrää sähköä pitäisi mennä. Ei taida olla laite parhaissa asetuksissa mutta voipi olla vikaa laitteessakin:
- Ulkolämpötilan ollessa 0 ei lattiaan todellakaan kuulu mennä 30 asteista vettä, tuollaisia kuluja kuuluu näkyä jossain -15 paikkeilla. Rele jumissa? Onko hälyjä? Lapsien iästä ja mukavuuden halusta riippuen lattialämmityksen min arvoa voit tiputtaa alas. Mutta jos haluat lämpimät lattiat niin pidä tuo mutta sähköä kuluu hiukan enemmän.
- missäpäin Suomea talo sijaitsee?
- lämmin vesi valikon sähkövastuksen arvon voit tiputtaa vaikka 35 asteeseen, ellei vedenkäyttö pikkulasten vuoksi ole suurta. Itselläni tuolla asetuksella vesi on riittänyt muutaman aikuisen saunailloissakin.
- ottaen huomioon, että juuri on käyty suihkussa lauhduttimen arvo on todella matala (24 astetta). Tiputa läm. vesi valikon komp. min 45 asteeseen.

Aloitataan noilla :)
 

Geego

Jäsen
No herttileijjaa, onpa siinä eroa... Perus päivittäinen kulutus tässä kuussa ollut noin 50kwh, korkeimmillaan 80kwh. Saunapäivä tai pitkän suihkuttelun päiviä varmaankin. Asumus sijaitsee raumalla, joten kelitkään eivät selitä kulutusta. Laitanpa siis heti toimeen näiden ehdotusten mukaisesti ja katotaan mitäpä vaikuttaa.
 

Skata

Vakionaama
@Geego no jos noin lähellä asustat (täällä asutaan Turun vieressä), niin tiputa myös lattialämmityksen käyrä 1:een (itselläni 1 -1) Tuo on taas niitä mukavuusasioihin menemisiä mutta mitä viileämpänä lattiat pystyt pitämään sen parempi. Pikkulasten kanssa saatetaan haluta lämpimämmät lattiat, samoin mukavuuskysymys miten aikuiset tuon haluaa. Mitä pidempään kämppä pysyy ok lämpötilassa ”kattolämmityksen” eli IV:n kautta tulevan lämmön avulla sen parempi rahallisesti. Jos muutat tuon käyrän 1:lle, niin seuraa tuota meno T14 anturia. T14 on tosiaankin aivan liian korkeissa arvoissa näillä keleillä ja tuo syö sähköä. Itselläni oli tänään +-0 kelissä T14 arvo 24 astetta ja tällä hetkellä näkyy olevan +3 ulkona ja T14 23 astetta.
Paneelissa lämpöpyyntinä talvella niin paljon ettei kompura sammu, pääsääntöisesti joku 25 astetta riittää. Tuo nyt kai oli itsestäänselvyys :p
 

Skata

Vakionaama
@Geego oli tullut laskuvirhe tämän vuoden kulutukseen, tammikuu oli jäänyt pois laskuista :rtfm: Mutta tässä koko kulunut vuosi 2020 eli 9599 kwh meni 125 neliöön ja 12 neliön autokatoksen varastoon, jossa siis n. 8 astetta pyyntinä. Varasto vei n. 500 kwh.Tuo kaikki ilman takkaa, puusaunaakaan ei syksyllä käytetty lainkaan ja keväälläkin hyvin vähän.
Pahoittelut virheellisestä kulutusilmoituksesta.
 

Geego

Jäsen
Eipä hätää, jäähän tuota eroa vieläkin meidän kulutuksiin ihan riittävästi :) Pidin nyt vajaan viikon verran käyrän 1 ja nostin tuon lämpötilapyynnin näytöllä 26°. Historiaa en vielä näe kuin muutaman päivän osalta, mutta näyttäisi kulutus pudonneen ainakin sen 10kwh/päivä. Se on paljon vuodessa se:) Nyt päädyin nostamaan käyrän takaisin 2 ja siirtymäksi -2 kun tuntuu nuo pakkaset voimistuvan. Arvot ennen muutosta olivat:

t15 21
t10 19
t2 23
t1 -2
t11 53
t12 47
t14 26
t5 25
t6 0
 