Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

Skata

Vakionaama
@viggeblo tulipa vielä mieleen...mikäli koko kuun kulutus on aivan kohtuuton niin onhan yksi mahdollisuus, että lattialämmityksen releet ovat jumiutuneet. Tuolloin sähköä kuluu kyllä ja paljon...onko tuossa uudessa mallissa vielä sellaiset ”naksuvat” versiot vai joko on siirrytty puolijohteisiin eli hiljainen malli?
 

viggeblo

Jäsen
@viggeblo tulipa vielä mieleen...mikäli koko kuun kulutus on aivan kohtuuton niin onhan yksi mahdollisuus, että lattialämmityksen releet ovat jumiutuneet. Tuolloin sähköä kuluu kyllä ja paljon...onko tuossa uudessa mallissa vielä sellaiset ”naksuvat” versiot vai joko on siirrytty puolijohteisiin eli hiljainen malli?
Puolijohdemalli, ei releiden naksumista kuulunut. Mä olen viettänyt koneen vieressä viimeisten kuukkausien aikana yhteensä monta tuntia, kyllä tunnen sen äänet jo =)))))))))
 

psini

Jäsen
Meillä lattian meno min 20 maks 25, termarit maksimissa(jatkuva kierto). Sähkökattilan kulutus tammikuu 563kwh. Kokonaikulutus 1865kwh (kl - 7,6 c). Järjestelyn syynä ainakin osittain useiden toimilaitteiden rikkoontuminen.
 
Terve, Nilan aiheuttaa syystä monille harmaita hiuksia @viggeblo - tänä talvena olen täälläkin Turun naapurissa saanut auttaa montaa naapuria jolla on ollut ongelmia koneitten kanssa.

Monilta osin on säädöistä kiinni mutta tietenkin pitää myös muistaa että tanskalainen kone kyseessä ja silloin kun on paukkupakkasia niin menee sähköä.

Etenkin nyt kun on ollut kylmempää kun -15 astetta myös täällä lounais-suomessa.

Mutta uskon että nyt on löytynyt ihan ok asetukset. Toki meillä mennyt vähän enemmän sähköä paukkupakkasilla mutta syy on meillä pienet lapset ja olen halunnut pitää lattiat mukavan lämpöisinä. Ja siksi pitänyt lattialämmitys käyrä kakkosella.

Nyt on sisällä noin 22-23 astetta. Sähköä meni noin 1600 kWh tammikuussa.

@Skata ei ymmärtääkseni pidä mökki niin lämpöisenä ja siksi hänellä menee varmaan vähemmän sähköä.

Mutta uskon että nyt siis on löytynyt sopivat asetukset joka ainakin tähän asti on pitänyt lauhdutinta yli 30 asteessa. Pääosin noin 32 asteessa.

Meidän ja naapurin talot ovat 105-175 neliöiset ja asetukset ovat sopineet kaikkiin taloihin.

Ehkä myös @Geego voisi kokeilla. Jos siis vielä on ongelmia lauhduttimen alhaisen lämpötilan kanssa.

Eli tällaiset:

Keskuslämmitys

Meno min 24 meno max 35, käyrä 1 siirtymä 0. Jos on kylmää voi "siirtymää" nostaa että saa lattiaan lisää lämpöä.

Lämminvesi
T11: 35, T12: 40 ja T12 max: 70.

Ilmanvaihto normaalisti JATKUVA2, mutta lämpötila tipahtaa alle -5 astetta otetaan TALVI käyttöön ja käyrä asetetaan min 35 maks 45.

Ohjainpaneelissa talvella LÄMPÖ (tai auto) pyynti 25-28, ilmanvaihto 2 saunoessa voi laittaa 3.

Kosteusvalikosta pien poisto off. Iso poisto 2.

Huoltovalikosta:

Tulo min 0, poisto min 2, poisto max 4.
Tulo 1 = 20%, 2=30%, 3=50%, 4=70%
Poisto 1 = 25%, 2=35%, 3=55%, 4=75%.

Sulatusvalikossa huomasin että voi pistää etäkytkinvaihtoehto off asetukselle koska silloin kone sulkee tulot ja poistot sulatuksen ajaksi eikä aja raakaa ilmaa sisään.

Näillä asetuksilla minulla itsellä on nyt ollut lauhdutin +32 asteessa ja esim vesi lämpiää helposti yli 60 asteeseen mikä ennen tuntui todella kaukaiselta.

Sähköä mennyt noin 40-50 kWh/vrk.

Eli kokeilkaa ja kertokaa jos asetukset toimi myös teille.
 

viggeblo

Jäsen
Terve, Nilan aiheuttaa syystä monille harmaita hiuksia @viggeblo - tänä talvena olen täälläkin Turun naapurissa saanut auttaa montaa naapuria jolla on ollut ongelmia koneitten kanssa.


Eli tällaiset:

Keskuslämmitys

Meno min 24 meno max 35, käyrä 1 siirtymä 0. Jos on kylmää voi "siirtymää" nostaa että saa lattiaan lisää lämpöä.

Lämminvesi
T11: 35, T12: 40 ja T12 max: 70.

Ilmanvaihto normaalisti JATKUVA2, mutta lämpötila tipahtaa alle -5 astetta otetaan TALVI käyttöön ja käyrä asetetaan min 35 maks 45.

Ohjainpaneelissa talvella LÄMPÖ (tai auto) pyynti 25-28, ilmanvaihto 2 saunoessa voi laittaa 3.

Kosteusvalikosta pien poisto off. Iso poisto 2.

Huoltovalikosta:

Tulo min 0, poisto min 2, poisto max 4.
Tulo 1 = 20%, 2=30%, 3=50%, 4=70%
Poisto 1 = 25%, 2=35%, 3=55%, 4=75%.

Sulatusvalikossa huomasin että voi pistää etäkytkinvaihtoehto off asetukselle koska silloin kone sulkee tulot ja poistot sulatuksen ajaksi eikä aja raakaa ilmaa sisään.

Näillä asetuksilla minulla itsellä on nyt ollut lauhdutin +32 asteessa ja esim vesi lämpiää helposti yli 60 asteeseen mikä ennen tuntui todella kaukaiselta.

Sähköä mennyt noin 40-50 kWh/vrk.

Eli kokeilkaa ja kertokaa jos asetukset toimi myös teille.
Moikka,
minkä kokoiselle talolle nuo säätösuositukset ovat?

Onko sulla takka apuna? Lämpöpumpua?

Mikä pyynti termareissa?
 
Moikka,
minkä kokoiselle talolle nuo säätösuositukset ovat?

Onko sulla takka apuna? Lämpöpumpua?

Mikä pyynti termareissa?
Meillä on @viggeblo 105 neliöinen talo mutta naapuri jolla on 175 neilöinen ajaa samoilla asetuksilla.

Ei ole takkaa eikä lämpöpumppu apuna. Vaan tämä Nilan EC9 joka hoitaa kaiken. Riittää hyvin.

Nytkin yöllä, kun oli noin 17 astetta pakkasta lauhdutin pysyi 31 asteessa näillä asetuksilla. Ja lämpöä tuli sisään noin 28 asteen tienoilla.

Pyynti on päänäytössä 26 astetta. Ja huonekohtaisissa lattiatermareissa 21.4 astetta.
 
Viimeksi muokattu:

Skata

Vakionaama
@Skata ei ymmärtääkseni pidä mökki niin lämpöisenä ja siksi hänellä menee varmaan vähemmän sähköä.
@DrGonzo21620
Kämppä pidetään 20-21 asteisena. Kyllä se tuosta välillä menee yli mutta tuo väli on toiveena. 125 neliötä + 12 neliön vähemmän eristetty varasto missä patterilla pyyntinä 7-8 astetta. Varasto vie talvisin n. 500 kwh (~lokakuun loppu - huhtikuun puoliväli).
 
@DrGonzo21620
Kämppä pidetään 20-21 asteisena. Kyllä se tuosta välillä menee yli mutta tuo väli on toiveena. 125 neliötä + 12 neliön vähemmän eristetty varasto missä patterilla pyyntinä 7-8 astetta. Varasto vie talvisin n. 500 kwh (~lokakuun loppu - huhtikuun puoliväli).
Huomaan itsekin jos pyynti on just toi 20-21 ja käyrä 1 niin silloin menee huomattavasti vähemmän sähköä mutta lattiat eivät lämpene samalla tavalla.

Tuntuu myös että lattialämmitysreleet jää aina päälle ja vasta kun käyrä 2 käytetään niin lattiat lämpenee halutusti.

En tiedä mistä johtuu, ehkä tuulettuvasta rossipohjasta mutta vuosikulutus viime vuonna oli 11500 kWh koko vuoden aikana niin olen ihan tyytyväinen.

Ehkä siitä voisi vielä viilata alas noin 1000-2000 kWh mutta en ole jaksanut sitä tehdä noin parin sadan euron takia. Ja tärkeintä on että koti on viihtyisää.
 

Skuffel

Tulokas
Raikasta pakkasiltaa kaikille!

Olen tässä nyt hetken lueskellut foorumia ja kiitos kirjoittajille - hyviä vinkkejä tuon EC9: käyttöön on tullut! Hyvistäkin vinkeistä huolimatta pari asiaa ihmetyttää, taustoitan hieman.

Olemme asuneet vaimon kanssa kahdestaan reilun vuoden omakotitalossa (2015, 100/150 neliöö, yhdessä kerroksessa, Nilan EC9, Kanta-Häme). Sähkönkulutuksessa ei kesäaikaan mielestäni valittamista, mutta talvella ehkä hieman. talvista sähkökulutustakin isompi ihmetys on mielestäni kummallisen voimakas alipaine asunnossamme. Paikallinen IV-alan tekijä sanoi että mahtava alipaine voi liittyä Nilanin hyötysuhteeseen, tai siihen millaista hyötysuhdetta laite tavoittelee. En ihan ymmärtänyt kuulemaani, joten kysynpä teiltä asiaa. Alipainetta voi havainnolistaa esim seuraavasti:

-Ulko-oven avatessa ovi pyrkii tulemaan takaisin kiinni vielä noin 5-7cm etäisyydeltä, ja on mielestäni aika raskas avata. Myös avatessa kuuluu voimakas ilmavirta, eli ei jää epäselväksi tuo alipaineisuus.

-Varaava takkamme on noin keskellä tilaa, jossa toisella puolella keittiö ja toisella olohuone. Takka vetää aika huonosti, ja ns. takkakytkintä joutuu käyttämään joka sytytyksellä 15-30min. Puita lisätessä asuntoon tulee helposti savua, vaikka ennen luukun avaamista raottaa hieman ove/ikkunaa paineen tasaamiseksi. Matalaipaineen aikaan aivan katastrofi.

-Korvausilmaa tulee kaikista mahdollisista raoista, siis liestuulettimen hormista, ikkunan tiivisteen välistä jne jne.

-Tästä en ole ihan varma liittyykö aiheeseen alkuunkaan mutta puurakenteisen talomme seinät elävät mielestäni aika paljon! tarkoitan tällä sitä, että nurkkiin tulee sisäpuolelle usein erikokoisia halkeamia, joita saa sitten paikkailla lähes kuukausittain.

Varmasti tähän alipaineisuuteen liittyen myös, asunnossamme ei pysy lämpö sisällä kovin hyvin. Jos pakkasten aikaan ei joka päivä ehdi lämmittämään takkaa niin lämpötila laskee helposti 17-19C lukemiin vähän huoneesta riippuen. Lattialämmityksen termostaatit ovat joka huoneessa asetettu 21c lukemaan.

Onko Nilan syyllinen tähän ja mitä hänelle voisi tehdä? Sähkön kulutus tammikuussa 2021 oli 1674,90kWh joka oli omaan makuuni aika reippahasti. Vertaillen vuoden 2020 tammi- ja helmikuuhun, joiden kulutus oli kuitenkin alle 1400kWh per kk.

AUTO
>2< 28C

KESKUSLÄMMITYS
TOIMINTA LÄMMITYS
MENO MIN 27C
MENO MAX 38C
KÄYRÄ 1
SIIRTYMÄ KÄYRÄ 1C
PUMPPU TALVI

LÄM. VESI
T11 35C
KOMPRES 45C
KOMP MAX T12 80C
PRIORIT. VESI

ILMANVAIHTO
I-VAIHTO TALVI
KÄYRÄ MIN 30C
KÄYRÄ MAX 45C
KOMP MIN -10C
TALVI PIEN 2
TALVI <-1C

LÄMPÖTIL SÄÄTÖ
KESÄ MIN 14C
TALVI MIN 22C
KESÄ >12C

NÄYTÄ DATA
NYKYTILA LÄMMITYS
ANODE OK
PANEELI T15C
ULKOINEN T10 17C
TULOPUH T2 26C
ULKOILMA T1 -13C
VESI-YLÄ T11 52C
VESI-ALA T12 47C
MENO T14 29C
LAUHDUT. T5 28C
HÖYRYST. T6 -1C
TULOPUH TEHO 1
POISTOPUH TEHO 2
SOFTA 1 2.23.C
SOFTA 2 1.02
TYYPPI VP 18CEK

Ajattelin mahdollisesti kysäistä Nilanin maahantuojaltakin näitä, vaikka olen kuullut heistä ja heidän asiakaspalvelustaan jokseenkin heikkoa. Netissä ainakin kysyvät heti sarjanumeroa ja tarkempaa mallia, mistähän nämä tiedot löytyvät? Onko muilla ongelmia talon alipaineen kanssa? Käsittääkseni sitä on suositeltu jo vuosikaudet sisätiloihin, ja nyt viime aikoina suositus muuttunut neutraalimpaan suuntaan.

Huh, tulipa pitkä, toivottavasti ei liian pitkä luettavaksi :) Kiitos jo etukäteen auttajille!
 

Mikki

Hyperaktiivi
Ja ensimmäinen tarkistettava asia: raitisilman otto... Onhan säleiköstä verkko pois ja ilmavirtaus esteetön?

Liialta alipaineelta tuo kuulostaa ja tuo teitä neuvonut: oliko se saanut minkä alan koulutusta?

Ja tulopuhallin ykkösellä, poisto kakkosella. Mitä lie tehot mutta ei välttämättä lähellekään tasapainossa.
 

Heat&Cool

Aktiivinen jäsen
Sähkön kulutus tammikuussa 2021 oli 1674,90kWh joka oli omaan makuuni aika reippahasti. Vertaillen vuoden 2020 tammi- ja helmikuuhun, joiden kulutus oli kuitenkin alle 1400kWh per kk.
Oliko tämä pelkän pumpun kulutus vai kokonaissähkön kulutus?
Ilmamäärät tuntuu olevan pielessä. Ammattitaitoinen huolto paikalle!
Mutta tuo ero viime vuoden ja tämän vuoden kWh:ssa vaikuttaisi äkkiseltään olevan linjassa tänä vuonna huomattavasti viime vuotta kylmemmän tammikuun kanssa.
 

Skuffel

Tulokas
Oliko tämä pelkän pumpun kulutus vai kokonaissähkön kulutus?
Ilmamäärät tuntuu olevan pielessä. Ammattitaitoinen huolto paikalle!
Mutta tuo ero viime vuoden ja tämän vuoden kWh:ssa vaikuttaisi äkkiseltään olevan linjassa tänä vuonna huomattavasti viime vuotta kylmemmän tammikuun kanssa.
Tässä on koko kokonaissähkön kulutus. Eihän tuo nyt sinällään paha ole, mutta jotenkin tuntuu asunnon lämpötilaan nähden kovalta. Onko kenellään suositella Riihimäen alueelta osaavaa huoltoyhtiötä / -miestä?
 

Skata

Vakionaama
@Skuffel
Juu ei alipaineen kuulu olla tuollainen. Katsos mitä prosentteja on mahdollisesti säädetty huoltovalikkoon. Paina nuoli alas ja Enter 10 sekunnin ajan. CTS-näyttöön ihan alas ilmestyy huoltovalikko. Sieltä iv ja sitten näet tulo ja poistoprosentit eri tehoille 1-4.
Mitä sähkönkulutukseen tulee niin viime tammikuuta ei voi verrata tähän vuoteen, ihan eri lämpötilat. Mutta menee sulla tietenkin sähköä kun noiden asetusten perusteella lattian minimilämpö on 27 astetta. Tuollainen menee minulla tuolla -20 asteen pahemmalla puolella olevassa ulkolämpötilassa. Tällä hetkellä sulla menee +29 asteinen vesi -13...
 

Skuffel

Tulokas
@Skuffel
Juu ei alipaineen kuulu olla tuollainen. Katsos mitä prosentteja on mahdollisesti säädetty huoltovalikkoon. Paina nuoli alas ja Enter 10 sekunnin ajan. CTS-näyttöön ihan alas ilmestyy huoltovalikko. Sieltä iv ja sitten näet tulo ja poistoprosentit eri tehoille 1-4.
Mitä sähkönkulutukseen tulee niin viime tammikuuta ei voi verrata tähän vuoteen, ihan eri lämpötilat. Mutta menee sulla tietenkin sähköä kun noiden asetusten perusteella lattian minimilämpö on 27 astetta. Tuollainen menee minulla tuolla -20 asteen pahemmalla puolella olevassa ulkolämpötilassa. Tällä hetkellä sulla menee +29 asteinen vesi -13...
kappas, huoltovalikostahan löytyi vaikka ja kuinka dataa. Kirjoittelen varmuuden vuoksi koko listan

HUOLTO

KESKUSLÄMMITYS
KÄYTÄ ON
INTEGRAL AIKA 10
KÄYTÄ RELAY 3
PUMPPIU PYSÄYT 15

LÄM.VESI
SÄHKÖVAS ON
LEGIONEL KE

ILMANLAATU
TOIMINTA KOST+CO2

ILMANVAIHTO
TULOPUH MIN 0
POISTOPUH MIN 1
POISTOPUH MAX 4
TULOPUH >1< 23%
TULOPUH >2< 50%
TULOPUH >3< 67%
TULOPUH >4< 100%
POISTOPUH >1< 25%
POISTOPUH >2< 53%
POISTOPUH >3< 70%
POISTOPUH >4< 100%

SULATUS
I-VAIHTO OFF

LÄMPÖTIL. SÄÄTÖ
ANTURI ULKOINEN
PRIORIT. L-PUMPPU
HUONE PIE 10C
ULKOINEN -1C

TULOPUH SÄÄTÖ
L-PUMPPU KÄYN 4M

HUONE SÄÄTÖ
NE-ALUE 2.0C

UUD.KÄY OFF
PERUSAS OFF
MANUAALI OFF
MODBUS ADR 30
DATALOG INTV 10

Näistä mun laskupää laskee että noin 2-3% alipaine ilmeisesti on asetettu, onko se paljon/liikaa? Mitä arvoja olisi syytä korjata?
 

Skata

Vakionaama
@Skuffel eipä noissa arvoissa ole poikkeavaa minun arvoihini verrattuna. IV-säätöjen yhteydessä ilmanvaihtoa voidaan säätää niin noita puhaltimien tehoja kuin lautasventtiileitä säätämällä.
Poisto teillä siis varmasti toimii. Tuleeko tuloventtiileistä ilmaa asuntoon? Kuten @Mikki tuolla jo ohjeisti, niin tarkista, että talon ulkoseinällä oleva raitisilmaputki on auki. Noissa saattaa olla ”hyttysverkko” estämässä ötököiden pääsy laitteen sisään ja erityisesti tämän talven keleillä tuo saattaa jäätyä/muurautua umpeen. Toinen tarkastuskohde on laitteen suodattimet, onhan putsattu ja vaihdettu säännöllisesti ? Jos edellä mainitut on kunnossa mutta asuntoon ei tuloventtiilistä tule ilmaa, niin tulopuhallin rikki? Ammattitaitoinen iv-kaveri paikalle varmistamaan säädöt. Ja takkaa + liesituuletinta/keskuspölynimuria ei kannata samaan aikaan käyttää, silloin tulee varmasti savut sisään ;)
 

imokkor

Tulokas
kappas, huoltovalikostahan löytyi vaikka ja kuinka dataa. Kirjoittelen varmuuden vuoksi koko listan

HUOLTO

KESKUSLÄMMITYS
KÄYTÄ ON
INTEGRAL AIKA 10
KÄYTÄ RELAY 3
PUMPPIU PYSÄYT 15

LÄM.VESI
SÄHKÖVAS ON
LEGIONEL KE

ILMANLAATU
TOIMINTA KOST+CO2

ILMANVAIHTO
TULOPUH MIN 0
POISTOPUH MIN 1
POISTOPUH MAX 4
TULOPUH >1< 23%
TULOPUH >2< 50%
TULOPUH >3< 67%
TULOPUH >4< 100%
POISTOPUH >1< 25%
POISTOPUH >2< 53%
POISTOPUH >3< 70%
POISTOPUH >4< 100%

SULATUS
I-VAIHTO OFF

LÄMPÖTIL. SÄÄTÖ
ANTURI ULKOINEN
PRIORIT. L-PUMPPU
HUONE PIE 10C
ULKOINEN -1C

TULOPUH SÄÄTÖ
L-PUMPPU KÄYN 4M

HUONE SÄÄTÖ
NE-ALUE 2.0C

UUD.KÄY OFF
PERUSAS OFF
MANUAALI OFF
MODBUS ADR 30
DATALOG INTV 10

Näistä mun laskupää laskee että noin 2-3% alipaine ilmeisesti on asetettu, onko se paljon/liikaa? Mitä arvoja olisi syytä korjata?
Moro!

Nyt kun sinulla on talvi IV asetukset tulo on 1 = 23% ja poisto 2 = 53%. Siinä taitaa olla syy kovaan alipaineeseen + siihen päälle sitten vielä tiivis höyrysulku. :)
 

Skata

Vakionaama
alipaineisuus.

-Varaava takkamme on noin keskellä tilaa, jossa toisella puolella keittiö ja toisella olohuone. Takka vetää aika huonosti, ja ns. takkakytkintä joutuu käyttämään joka sytytyksellä 15-30min. Puita lisätessä asuntoon tulee helposti savua, vaikka ennen luukun avaamista raottaa hieman ove/ikkunaa paineen tasaamiseksi. Matalaipaineen aikaan aivan katastrofi.
@Skuffel Tuohon vinkkinä, ellet ole jo näin tehnyt: itse tiputan päänäytöstä poiston 2–>1 ennen takan sytytystä. Takkakytkimen tehonsa käytän 2 koko polton ajan, hiillosvaiheessa tiputan 1:lle. Kun pelti kiinni, niin päänäyttö takaisin 2:lle.
Itselläni on vieläpä 2 hormia puusaunan vuoksi. Huoltovalikosta olen pakottanut tulopuhaltimen olevan aina päällä 1-teholla. Nilanhan pysäyttää muuten tulopuhalluksen vedenlämmityksen ajaksi ja tuolloin vetää kyllä hormista noenkatkua sisään. Pahimmilla pakkasilla tulopuhaltimen pitää antaa kyllä sammua, muuten vedenlämmitysaika pitenee pahasti mutta tuo koskee -20 pahemmalla puolella olevia ulkolämpötiloja.
 

Skata

Vakionaama
Moro!

Nyt kun sinulla on talvi IV asetukset tulo on 1 = 23% ja poisto 2 = 53%. Siinä taitaa olla syy kovaan alipaineeseen + siihen päälle sitten vielä tiivis höyrysulku. :)
@imokkor eipä välttämättä. Ei mulla ole ikinä moisia ongelmia ollut, vaikka laitteen kanssa on pärjätty 9 vuotta. Iv:tä ohjataan myös käyrällä eli käsittääkseni tuo ei mene niin, että poistoa olisi tuplat tuloon verrattuna, vaikka numeroina tuo siltä näyttää...voin toki olla väärässä...
 

imokkor

Tulokas
@imokkor eipä välttämättä. Ei mulla ole ikinä moisia ongelmia ollut, vaikka laitteen kanssa on pärjätty 9 vuotta. Iv:tä ohjataan myös käyrällä eli käsittääkseni tuo ei mene niin, että poistoa olisi tuplat tuloon verrattuna, vaikka numeroina tuo siltä näyttää...voin toki olla väärässä...
Voit ja varmasti oletkin oikeassa. Itse vasta muutaman kuukauden perehtynyt koneeseen ja sen säätöihin ( onnistumiset suurilta osin @Skata ansiota siitä kiitokset ) Samoja kokemuksia ollut ylipaineen kanssa jolloin kylmää ilmaa tullut myös liesituulettimesta ja takasta sisään. Suodattimet juuri vaihdettu ja tuloilmaritilä sula. Sain ylipaineen kuriin vasta peukaloimalla noita tulo-poisto suhteita. Nyt tulo 25% ja poisto 35%. Sitten kun suhkutellaan niin poistoa luonnollisesti korkeammalle. Täytyykin tuota iv-käyräasiaa tutkia.
 

Skata

Vakionaama
@imokkor ole hyvä vaan :) aikoinani päädyin tänne kirjoittamaan, kun tuntui, ettei laitteen käyttöön perehdytetä lainkaan. Tuli näitä tapauksia, joissa vikaa oli selvästi säädöissä mutta onhan vuosiin mahtunut selviä laiterikkojakin. Jokainen talo on omansa ja käyttäjillä omat mieltymyksensä mm. sisälämpötiloista / lattian lämpötilasta. Ja toinen on arempi vedolle jne. Ja sitten tämä uusien laitteiden kosteusvalikko, tuo taitaa olla täysin turha aiheuttaen vain päänvaivaa käyttäjille:p

Itse en ole noihin iv-prosentteihin koskenut, vaan ratkaisin alipaineongelman pakottamalla tulopuhaltimen päälle. Ja ongelma alipaineesss ei ollut ”ovien avaus” vaan noen katku noiden kahden hormin vuoksi. Mitään haittaa tuosta pakotetusta tulosta ei ole ollut lukuunottamatta siellä -20 pahemmalla puolella vedenlämmityksen ajan pidentyminen kohtuuttomasti. Normaalisti iv on Jatkuva2 tuonne pikkupakkasille (kuten @DrGonzo21620 tuolla aiemmin kirjoitteli) ja pakkasilla Talvi-iv. Kun kelit lauhtuu keväällä nollan tienoille, ja vastaavasti syksyllä nollaa lähestyessä, Jatkuva2 + Talvi-pien on ihan hyväksi havaittu äkillisten yöpakkasten yllättäessä.
 

Disfear

Tulokas
Terve, Nilan aiheuttaa syystä monille harmaita hiuksia @viggeblo - tänä talvena olen täälläkin Turun naapurissa saanut auttaa montaa naapuria jolla on ollut ongelmia koneitten kanssa.

Monilta osin on säädöistä kiinni mutta tietenkin pitää myös muistaa että tanskalainen kone kyseessä ja silloin kun on paukkupakkasia niin menee sähköä.

Etenkin nyt kun on ollut kylmempää kun -15 astetta myös täällä lounais-suomessa.

Mutta uskon että nyt on löytynyt ihan ok asetukset. Toki meillä mennyt vähän enemmän sähköä paukkupakkasilla mutta syy on meillä pienet lapset ja olen halunnut pitää lattiat mukavan lämpöisinä. Ja siksi pitänyt lattialämmitys käyrä kakkosella.

Nyt on sisällä noin 22-23 astetta. Sähköä meni noin 1600 kWh tammikuussa.

@Skata ei ymmärtääkseni pidä mökki niin lämpöisenä ja siksi hänellä menee varmaan vähemmän sähköä.

Mutta uskon että nyt siis on löytynyt sopivat asetukset joka ainakin tähän asti on pitänyt lauhdutinta yli 30 asteessa. Pääosin noin 32 asteessa.

Meidän ja naapurin talot ovat 105-175 neliöiset ja asetukset ovat sopineet kaikkiin taloihin.

Ehkä myös @Geego voisi kokeilla. Jos siis vielä on ongelmia lauhduttimen alhaisen lämpötilan kanssa.

Eli tällaiset:

Keskuslämmitys

Meno min 24 meno max 35, käyrä 1 siirtymä 0. Jos on kylmää voi "siirtymää" nostaa että saa lattiaan lisää lämpöä.

Lämminvesi
T11: 35, T12: 40 ja T12 max: 70.

Ilmanvaihto normaalisti JATKUVA2, mutta lämpötila tipahtaa alle -5 astetta otetaan TALVI käyttöön ja käyrä asetetaan min 35 maks 45.

Ohjainpaneelissa talvella LÄMPÖ (tai auto) pyynti 25-28, ilmanvaihto 2 saunoessa voi laittaa 3.

Kosteusvalikosta pien poisto off. Iso poisto 2.

Huoltovalikosta:

Tulo min 0, poisto min 2, poisto max 4.
Tulo 1 = 20%, 2=30%, 3=50%, 4=70%
Poisto 1 = 25%, 2=35%, 3=55%, 4=75%.

Sulatusvalikossa huomasin että voi pistää etäkytkinvaihtoehto off asetukselle koska silloin kone sulkee tulot ja poistot sulatuksen ajaksi eikä aja raakaa ilmaa sisään.

Näillä asetuksilla minulla itsellä on nyt ollut lauhdutin +32 asteessa ja esim vesi lämpiää helposti yli 60 asteeseen mikä ennen tuntui todella kaukaiselta.

Sähköä mennyt noin 40-50 kWh/vrk.

Eli kokeilkaa ja kertokaa jos asetukset toimi myös teille.
Rekisteröidyin foorumille nyt kun olen aikani koittanut vierestä seuraten eri asetuksilla saada asetuksia kohdilleen, ja nyt viimeisimpänä testasin näillä asetuksilla. Lenkiltä palatessa Nilaniin oli tullut hälytys (15) liian matalasta huonelämpötilasta, joten jossain meni sekin vikaan.

Meillä on 80 neliötä kahdessa kerroksessa ja näiden muutaman vuoden ajan aina ollut häikkää erityisesti lattialämmityksen kanssa. Lähinnä se huolettaa kylpytilojen takia (kylpytiloissa ei ole omia termareita), sillä muutenhan sitä voi laittaa aina villasukkaa jalkaan. Varsinkin nyt pakkasten tippuessa 10-15 paikkeille on ollut aika arktiset olot.

Toimenpiteitä joita olen kokeillut:

- tarkistanut että painetta on tarpeeksi, säätänyt Grundfosin säätimen äärimmilleen
- kokeillut lukuisia foorumilla esitettyjä arvoja, aina odottaen sen pari päivää mahdollista parannusta
- soittanut Nilanille, jossa neuvottiin säätämään käyrää ja siirtymää rohkeasti esim. 6-7, ei auttanut
- Nilanilta myös neuvottiin laskemaan muiden huoneiden termareita alas/nollaan, jotta kylpytilojen lattiat lämpenevät paremmin
- varmasti kourallisen verran muita konsteja, joita en tähän hätään muista

Jakotukkiin en ole vielä koskenut. Siitä ehkä sen verran, että yksikään putki ei tunnu käteen lämpimältä/kuumalta, jos se nyt on oleellista.

Näistä tarkennettakoot, että yksikään ei ole auttanut. Muistelisin että taloon talvella muuttaessa silloisilla rakentajan/asentajan säädöillä huoneissa oli lämmin, mutta sähköä kului paljon. Opastus laitteeseen tuli joltain raksamieheltä tyyliin "laittakaa tähän pyyntiä vaan 28 rohkeasti niin hyvä tulee".

Luotan kyllä siihen, että Nilan on hyvä ja toimiva ratkaisu, ja haluaisinkin oppia käyttämään sitä. Sivusta seuraten foorumista ei enää ehkä ole tarpeeksi apua, joten päätinkin kokeilla, jos tähän löytyy jotain täsmällistä apua. Tähän mennessä toki olisi voinu soitella jonkun Nilanin kaverin paikan päälle ihmettelemään asetuksia, mutta ehkä tämä foorumi on hyvä viimeinen oljenkorsi ennen sitä.

Data-valikossa näkyy seuraavaa:

Nykytila Läm.vesi
Anode OK
Paneeli T15 22 C
Ulkoinen T10 27 C
Kosteus 35%
Tulopuh T2 30 C
Ulkoilma -6 C
Vesi-ylä T11 46 C
Vesi-ala T12 18 C
Meno T14 16
Lauhdut. T5 34 C
Höyryst. T6 7 C
Tulopuh Teho 0
Poistpuh Teho 2

Vasta hiljattain katsoin ensimmäistä kertaa Huolto-valikon puolelle, joka sekin on osittain mysteeri sisältöineen. Mitä esim. tarkoittaa, että anturi on ulkoinen, kun vaihtoehtona on huone? Kun ei täysin ymmärrä laitteen toimintaperiaatteita, menee väkisinkin vähän sekaisin siinä, mitä on jo tehnyt ja mitä pitäisi tehdä. Täällä on varmasti vuosien varrella neuvottu jo kyllästymiseen saakka ihmisten asetuksia, joten kiitos ja anteeksi jo etukäteen vaivannäöstä. Lämmityksestä kun kuitenkin kuukausittain maksaa, olisi se kiva saada vähän vastinettakin. :D

edit. Kirjoittaessa oli sauna päällä, mikäli se vaikuttaa diagnoosin tekoon. Ja päävalikossa on Lämpö >2< 28 C.
 
Viimeksi muokattu:
Moro,

Laita keskuslämmitysvalikkoon toiminnaksi lämmitys, käyrä min 25, käyrä max 35, käyrä 2 ja siirtymä 0. Näillä pitäis pärjätä pitkälle toki käyrä voi riittää niinkuin täältä palstoilta olet ehkä lukenutkin. Älä missään nimessa laita suurempaa käyrää(uudehkoon lattialämmitystaloon) kuin 2.

Huonetermarit lämmityskaudella siihen lämpötilaan kun sisälämpötilan haluat, esim. 22'C. Jollei sinulla ole lämpötila-asteikkoa termarissa niin katso termarivalmistajan ohje.

Sulla on nyt meno t14 16'C, eli kone ei lämmitä lattioita yhtään. Joko keskuslämmitysvalikon asetus on pielessä, tai siellä on ylilämpösuoja lauennut. Ylilämpösuoja on hyvinkin voinut laueta jos siellä on ollut joku hurja 6-7 käyrä käytössä.

Ylilämpösuojan voi kuitata punaisesta napista joka on koneen alaosassa, vasemman reunassa olevan harmaan "peltilaatikon" oikeassa reunassa. "Peltilaatikkoa" ei pidä avata, vaan se nappi on siellä kyljessä. Voimakkaan painalluksen jälkeen kuuluu naks, jos se on lauennut.

Ja eiku soittoa nilanille jollei näillä lähde meno t14 nousemaan.
 

Skata

Vakionaama
Sulla on nyt meno t14 16'C, eli kone ei lämmitä lattioita yhtään. Joko keskuslämmitysvalikon asetus on pielessä, tai siellä on ylilämpösuoja lauennut. Ylilämpösuoja on hyvinkin voinut laueta jos siellä on ollut joku hurja 6-7 käyrä käytössä.

Ylilämpösuojan voi kuitata punaisesta napista joka on koneen alaosassa, vasemman reunassa olevan harmaan "peltilaatikon" oikeassa reunassa. "Peltilaatikkoa" ei pidä avata, vaan se nappi on siellä kyljessä. Voimakkaan painalluksen jälkeen kuuluu naks, jos se on lauennut.
@Disfear juuri näin kuin @Cruz Campo tuossa jo laittoikin. Ihan ihme neuvoja olet kyllä Nilanilta saanut :rolleyes:
Mitä todennäköisimmin tuo ylilämmityssuoja on lauennut ja siksi lattiat eivät lämpene. Nappia sinkkiboxin kyljessä saa painaa aika lujaa. Voit katsoa hälylokin mutta muistelenpa, ettei tuo ole aina edes hälylokiin jäänyt.
Itse laittaisin käyräksi alkuun 2 ja tiputtaisin siitä jos ja kun lämmöt riittää. Meno min 21 ja max 35 riittää hyvin. Nosta meno min arvoa, jos haluat lattiat lämpimämmiksi mutta sähkölasku kasvaa luonnollisesti mitä lämpimämpää haluaa peruslämmöksi.
 

Disfear

Tulokas
Kiitos neuvoista ja nopeista vastauksista. On se ylilämpösuoja sitten varmaan lauennut, sillä keskuslämmitysvalikon asetukset oli tällä hetkellä melkein vastaavat kuin Cruzin neuvomat (lämmitys, meno min 24, max 45). Tiputin 35:een. Aiemmin olen käyrän ja siirtymän pitänyt siinä 0-2 välissä, mutta nyt ihan muutama viikkoa sitten niillä Nilanin ohjeilla olen tuloksetta nostellut jopa sinne 6-7.

Kokeilen heti huomenna kuittailla sitä ylilämpösuojaa.
 

Disfear

Tulokas
Nyt tuli kokeiltua. Kyllä se ruskea/punertava nappi aavistuksen naksahti, kun tarpeeksi painoi, ja nyt kymmenen minuuttia myöhemmin T14 on 16:n sijaan 26, eli siinä se vika varmaankin oli. Nyt sitten päivä pari odottelua, jotta nähdään yltääkö vaikutus ihan sisälle saakka. :D

Joka tapauksessa suuri kiitos jo tässä kohtaa avusta. Tossa taas foorumin vanhojakin ketjuja läpi plärätessä kieltämättä nauratti jo miten monta, monta, monen monta kertaa saman tai etäisesti samanlaisen vaivan kanssa täällä on painittu ja autettu muita käyttäjiä. Sinänsä voisi kuvitella olevan ihan Nilanin edun mukaista kunnolla varmistaa tavalla tai toisella, että käyttäjät saisivat hyvän perehdytyksen näihin, mutta hyvä että apu nyt löytyi kuitenkin jostain.
 

Skata

Vakionaama
Opastus laitteeseen tuli joltain raksamieheltä tyyliin "laittakaa tähän pyyntiä vaan 28 rohkeasti niin hyvä tulee".
Tuossa raksamiehiltä ihan oikea ohjeistus. Eli päänäytön pyynti talvella niin korkealle, ettei sitä saavuteta. Muutoin kompressori pysähtyy ja sisään tulee raaka ulkoilma. Itselläni on pyyntönä 24 mitä ei saavuteta, eikä edes haluta saavuttaa. Mutta jos asunnossa pitää vähänkään korkeampaa huonelämpötilaa ja polttaa takkaa, niin voi käydä yllä kuvatulla tavalla ;)

Hyvä, että lattiat nyt lämpenee. Toivottavasti laite toimii muutenkin normaalisti tästä eteenpäin.
 

viggeblo

Jäsen
Mikään ei auta. Laitoin DrGonzo21620 asetuksia, lattiat tippui 24-25 tasolle, termarit 21 asteessä. Ennen nukkumaanmenoa sisällä on noin 20-21,5 astetta aamulla takuu varmasti 19-19,5 ja termarit jatkuvasti pyytää lisää eli piirit on auki, kone tekee sähköllä lisää lämmintä vettä lattiaan. Mistä lämpöhäviöt johtuu? Miksi konemme ei jaksaa lämmittämään kämppää ilmastoinnin avulla yön aikana? Lauhdutin on asetuksien vaihdon jälkeen on koko ajan noin 24-30 asteinen. Eli sisään tulee periaatteessä noin 21-22 asteinen ilma.
Jos ajatellaan muita vaihtoehtoja, niin pystyykö joku antaa vinkin pienestä ja edullisestä VILPistä tähän meidän toivottoman tapauksen kaveriksi? Vai ILP?

Kuulutus on aivan kohtuuton, yli 100 kW päivässä koko ajan!
 
Viimeksi muokattu:

Disfear

Tulokas
Tuossa raksamiehiltä ihan oikea ohjeistus. Eli päänäytön pyynti talvella niin korkealle, ettei sitä saavuteta. Muutoin kompressori pysähtyy ja sisään tulee raaka ulkoilma. Itselläni on pyyntönä 24 mitä ei saavuteta, eikä edes haluta saavuttaa. Mutta jos asunnossa pitää vähänkään korkeampaa huonelämpötilaa ja polttaa takkaa, niin voi käydä yllä kuvatulla tavalla ;)

Hyvä, että lattiat nyt lämpenee. Toivottavasti laite toimii muutenkin normaalisti tästä eteenpäin.
Joo nyt on viimeistään selvää, että homma toimi. Säädin vielä jakotukin luota eteisen/kylpytilan valkoista namiskaa varmuuden vuoksi aavistuksen, kun sitäkään en ole aiemmin kokeillut. Nyt on T14 yli 30 astetta, T15 24 ja lauhdutin pysyy siellä 30:n pinnassa. Aiemmin T14 ja T15 saattoi olla sen 14–17 astetta ja lauhdutin ties mitä.

Tätä ketjua selatessa saattoi vahingossa selvitä toinenkin mysteeri. Meillä nimittäin on eteisessä valokatkaisin, jota painamalla ei muuten tapahdu mitään, paitsi sulakekaapista kuuluu naksahdus. Voisiko olettaa, että kyseessä on takka-/etäkytkin? Meillä ei siis ole takkaa, joten en ole koskaan tajunnut ajatella tällaista. Onkohan siitä hyötyä, jos opettelee käyttämään etäkytkinvalikkoa ja tuota kytkintä joissain tilanteissa?

Raksamies tosiaan oli kaikessa lyhykäisyydessään ihan oikeassa. Opastus vaan jäi niille teloille, ja koska en yleisestikään ymmärrä tällaisia laitteita tai muutenkaan ole insinöörin aivoilla varustettu, oletin aina Nilanin puutteiden johtuvan siitä, etten vaan ymmärtänyt noita säätöjä ja siten säädin niitä lopulta aina väärin. :rolleyes:
 
Mikään ei auta. Laitoin DrGonzo21620 asetuksia, lattiat tippui 24-25 tasolle, termarit 21 asteessä. Ennen nukkumaanmenoa sisällä on noin 20-21,5 astetta aamulla takuu varmasti 19-19,5 ja termarit jatkuvasti pyytää lisää eli piirit on auki, kone tekee sähköllä lisää lämmintä vettä lattiaan. Mistä lämpöhäviöt johtuu? Miksi konemme ei jaksaa lämmittämään kämppää ilmastoinnin avulla yön aikana? Lauhdutin on asetuksien vaihdon jälkeen on koko ajan noin 24-30 asteinen. Eli sisään tulee periaatteessä noin 21-22 asteinen ilma.
Jos ajatellaan muita vaihtoehtoja, niin pystyykö joku antaa vinkin pienestä ja edullisestä VILPistä tähän meidän toivottoman tapauksen kaveriksi? Vai ILP?

Kuulutus on aivan kohtuuton, yli 100 kW päivässä koko ajan!
Hei, harmi jos näin on mutta toki näillä pakkasilla ei pelkkä ilmanvaihto riitä lämmittämään kun sinne 19-20 asteeseen joka kai on teillä lämpötila. Jos ymmärsin sinut oikein.

Kun laihdutin on noin 30 asteessa niin ilma joka tulee sisään meillä on noin 25 asteinen. Makkarissa joka on kauimpana laitteesta ilma saattaa olla noin 21 asteista. Johtuen matkasta ja ilmanvaihtoputkien eristyksestä.

Kun ulkolämpötila menee alle sen -15 niin lattialämmitys rientää apuun ja silloin menee sähköä. Mutta niinkuin jo sanoin niin Nilanin teho ei riitä silloin yksinään pitämään kämppä lämpimämpänä.

Meillä mennyt viime (8-9.2.21) vuorokauden aikana noin 70 kWh.

Voithan sä kokeilla että jakotunkit on säädetty oikein ja että lattioihin menee tarpeeksi lämmintä vettä. Käyrä on meillä 2 joka riittää hyvin. Jos on saanut talon lämpimäksi voi käyttää käyrä 1.

Jos @viggeblo ILP:iä aiot hankkia niin kannattaa muistaa että silloin lattialämmitys ei välttämättä pelaa oikein. Monilla termarit, ei toimi kunnolla jos ILP on käytössä ja lattiat saattaa silloin olla kylmiä.

Voithan sä ehkä hankkia ilmanvaihdon avuksi tuloilman esilämmityspatteria mikä Nilan kai myy mutta silloin menee enemmän sähköä ja patteri lämmittää ehkä sen tuloilman vain noin pari astetta. Olen ymmärtänyt.
 

viggeblo

Jäsen
Hei, harmi jos näin on mutta toki näillä pakkasilla ei pelkkä ilmanvaihto riitä lämmittämään kun sinne 19-20 asteeseen joka kai on teillä lämpötila. Jos ymmärsin sinut oikein.

Kun laihdutin on noin 30 asteessa niin ilma joka tulee sisään meillä on noin 25 asteinen. Makkarissa joka on kauimpana laitteesta ilma saattaa olla noin 21 asteista. Johtuen matkasta ja ilmanvaihtoputkien eristyksestä.

Kun ulkolämpötila menee alle sen -15 niin lattialämmitys rientää apuun ja silloin menee sähköä. Mutta niinkuin jo sanoin niin Nilanin teho ei riitä silloin yksinään pitämään kämppä lämpimämpänä.

Meillä mennyt viime (8-9.2.21) vuorokauden aikana noin 70 kWh.

Voithan sä kokeilla että jakotunkit on säädetty oikein ja että lattioihin menee tarpeeksi lämmintä vettä. Käyrä on meillä 2 joka riittää hyvin. Jos on saanut talon lämpimäksi voi käyttää käyrä 1.

Jos @viggeblo ILP:iä aiot hankkia niin kannattaa muistaa että silloin lattialämmitys ei välttämättä pelaa oikein. Monilla termarit, ei toimi kunnolla jos ILP on käytössä ja lattiat saattaa silloin olla kylmiä.

Voithan sä ehkä hankkia ilmanvaihdon avuksi tuloilman esilämmityspatteria mikä Nilan kai myy mutta silloin menee enemmän sähköä ja patteri lämmittää ehkä sen tuloilman vain noin pari astetta. Olen ymmärtänyt.

Mulla on hankittu jo tammikuussa 2500 W öljylämmitin, semmonen honesta toiseen siirrettävä, pyörillä varustettu versio =) muuten olis paleltu kunnolla kun pakkaset alkoi :rolleyes:

Mitä mieltä olet VILPin yhdistämisestä Nilaniin? Jos se järkevästi hoittaisi sen lattian ja käyttöveden lämmityksen?
 
Mulla on hankittu jo tammikuussa 2500 W öljylämmitin, semmonen honesta toiseen siirrettävä, pyörillä varustettu versio =) muuten olis paleltu kunnolla kun pakkaset alkoi :rolleyes:

Mitä mieltä olet VILPin yhdistämisestä Nilaniin? Jos se järkevästi hoittaisi sen lattian ja käyttöveden lämmityksen?
Siitä ei ole kokemuksia ja eikö ne vähän tee sitten samaa työtä eli en näe heti että olisi kannattavaa.

Millaiset sun asetukset näyttää tällä hetkellä? Voisitko ottaa datapaneelista ne tiedot tänne.

Koska se että olet joutunut hankkimaan lisäpatterin kielii että teillä on isompi ongelma.

Jos vaikkapa voisi nähdä mitä on pielessä. Meillä on nyt pakkasen aikaan tasan 22 astetta huoneissa. Paitsi isossa makkarissa missä on 21.

Eli ei ole tarvetta lisälämmölle.
 

Skata

Vakionaama
Kuulutus on aivan kohtuuton, yli 100 kW päivässä koko ajan!
@viggeblo niin, on helmikuu ja pahimmat pakkaset moneen vuoteen. Ei se kämppä pyhällä hengellä lämpene. Paljonko päälle 100 kwh sulla päivässä menee? Yön aikana ei käy tiskikoneet ja muut härpäkkeet mitkä tuottavat myös lämpöä. Samoin ne lämpöä tuottavat asukkaat nukkuvat ja hikoilevat / palelevat peittojensa alla eivätkä tuota samalla tavalla lämpöä kuin päivällä liikkuessaan. Ja öisin on ulkona kylmempää, joten... tuo lauhduttimen 24 astetta on edelleen vähän ja miksi se seilaa tuolla tavalla??? Uudempi laite kyseessä ja kosteusvalikkoko tuon sitten aiheuttaa? Lattiaan on minulla mennyt enemmän kuin 24-25 asteista vettä näillä pakkasilla. Pistät termareista pyynnin yöksi vaikka 22 astetta ja katsot riittääkö tuo.


Voisiko olettaa, että kyseessä on takka-/etäkytkin? Meillä ei siis ole takkaa, joten en ole koskaan tajunnut ajatella tällaista. Onkohan siitä hyötyä, jos opettelee käyttämään etäkytkinvalikkoa ja tuota kytkintä joissain tilanteissa?
Paina kytkintä ja katso tuleeko CTS päänäyttöön *. Jos tulee, niin kyseessä on takkakytkin. Hyöty jää oikeastaan liesituulettimen / keskuspölynimurin käytön yhteyteen, jos takkaa ei ole. Ja noilla em. et sitä tarvitse, ellei alipaine jostain syystä aiheuta ongelmia.
 

viggeblo

Jäsen
Herrat, tällä hetkellä päämakkarissa missä on etätyöpisteeni, niin termari ja lämpömittari näyttävät tältä. Nilanin tiedot laitan myöhemmin illalla. Lattian menee +30 asteinen vesi, kun nostin sen eilen +25 ->+30 muuten lattiat oli siis ihan kylmiä.
 

Liitteet

  • 51EC5FF6-A5F0-4D5A-968F-B6AA0F80A1AF.jpeg
    51EC5FF6-A5F0-4D5A-968F-B6AA0F80A1AF.jpeg
    72,7 KB · Katsottu: 265
  • 42E5144C-AF2E-46BA-9EFC-35291210D0E5.jpeg
    42E5144C-AF2E-46BA-9EFC-35291210D0E5.jpeg
    30,2 KB · Katsottu: 262

Skata

Vakionaama
@viggeblo sullahan on paljon lämpimämmät lattiat (oletan että tuo 22 on lattialämpö) kuin mulla ja huonelämpötilakin korkeampi :D
 

Liitteet

  • 8D9703A0-1B43-4F20-AFF8-2EB668DD4738.jpeg
    8D9703A0-1B43-4F20-AFF8-2EB668DD4738.jpeg
    56,3 KB · Katsottu: 180

viggeblo

Jäsen

Liitteet

  • CF666298-CBA6-4AEE-B5A4-31D9EC6F6D57.jpeg
    CF666298-CBA6-4AEE-B5A4-31D9EC6F6D57.jpeg
    40,3 KB · Katsottu: 365
  • E3274FA2-F54E-48B0-B5A7-8A730885B50B.jpeg
    E3274FA2-F54E-48B0-B5A7-8A730885B50B.jpeg
    36,8 KB · Katsottu: 332
  • C0481B3F-022B-45DB-ACED-4DCC706E283F.jpeg
    C0481B3F-022B-45DB-ACED-4DCC706E283F.jpeg
    37,3 KB · Katsottu: 313
  • 43A85FB7-96A1-47AE-B9EF-0FFECEC8CE98.jpeg
    43A85FB7-96A1-47AE-B9EF-0FFECEC8CE98.jpeg
    38,8 KB · Katsottu: 304
  • 8119E83F-93CA-4C70-9016-546CD1780518.jpeg
    8119E83F-93CA-4C70-9016-546CD1780518.jpeg
    37,3 KB · Katsottu: 314
  • 1568F6B2-146E-4252-943B-94A5240A1103.jpeg
    1568F6B2-146E-4252-943B-94A5240A1103.jpeg
    35,9 KB · Katsottu: 305
  • 2C6208F1-9C1A-4237-AB2F-E0611435A336.jpeg
    2C6208F1-9C1A-4237-AB2F-E0611435A336.jpeg
    34,6 KB · Katsottu: 306
  • 5377484F-71C1-4995-8DD1-97AF7DEAB7DB.jpeg
    5377484F-71C1-4995-8DD1-97AF7DEAB7DB.jpeg
    35,6 KB · Katsottu: 303
  • 3E01A6C5-F842-479B-BD27-50616C5ADA36.jpeg
    3E01A6C5-F842-479B-BD27-50616C5ADA36.jpeg
    33,4 KB · Katsottu: 332

viggeblo

Jäsen
Ja tässä vähän jatkoa
 

Liitteet

  • 64DF2151-B104-4030-8368-A29A7710B42C.jpeg
    64DF2151-B104-4030-8368-A29A7710B42C.jpeg
    31,4 KB · Katsottu: 258
  • 59B07EB3-0369-4B3A-9338-B1D7A238B605.jpeg
    59B07EB3-0369-4B3A-9338-B1D7A238B605.jpeg
    32,6 KB · Katsottu: 255
  • FA1A29AC-7BFA-4C5F-BAB3-6DD01B9AA321.jpeg
    FA1A29AC-7BFA-4C5F-BAB3-6DD01B9AA321.jpeg
    31,5 KB · Katsottu: 260
  • C4A2A7C3-D448-4957-8E4C-4A3EDD5250B1.jpeg
    C4A2A7C3-D448-4957-8E4C-4A3EDD5250B1.jpeg
    31,3 KB · Katsottu: 245
  • 8ACFFE87-CED2-4A7F-A475-9648E45CE672.jpeg
    8ACFFE87-CED2-4A7F-A475-9648E45CE672.jpeg
    36,5 KB · Katsottu: 321
  • BFE281D9-9040-4A4B-91A1-F1DCB35DFF38.jpeg
    BFE281D9-9040-4A4B-91A1-F1DCB35DFF38.jpeg
    36,8 KB · Katsottu: 225
  • 31B2FE83-C642-4757-A5BA-E8033E5E7A0E.jpeg
    31B2FE83-C642-4757-A5BA-E8033E5E7A0E.jpeg
    30,1 KB · Katsottu: 249

Skata

Vakionaama
@viggeblo
1) Keskuslämmitys: laita menomin 21 astetta. Käyrä ohjaa ja nostaa menoveden lämpötilaa tarvittaessa ulkolämpötilan ja termareiden pyynnin mukaan. Nyt tuon mukaan lattiaan menee min 30 asteinen vesi eli ei ihme, että sähköä kuluu. Mitä korkeampi tuo min arvo on, sitä lämpimämpää lähtökohtaisesti lattiaan menee = sähkömittari raksuttaa.

2) Ilmanvaihto: laita käyrä min 30 ja max pidät tuon 45. Ja pidä @DrGonzo21620 aiemman ohjeen mukaan se kosteusvalikko off:lla.

Pidä säädöt pari päivää ja katso miten sähkönkulutuksen käy. Hyvää testikeliä tiedossa, kun suurinpiirtein samaa ulkolämpötilaa tiedossa.

Onpa hieno näyttö nyky-Nilanissa :D

Edit: onhan tuota sähköä mennyt. Paljonko neliöitä oli? Takkaa ei tainnut olla...
 
Komppaan @Skata - eli pistä keskuslämmityksellä menomin 21 ja menomax 35.

Kun @viggeblo pidät ne asteen erolla niin sähköä menee todella paljon. Jos haluat että käyrälämmitys toimii "tehokkaammin" voit nostaa käyrää 1 sinne 2. Ei pitäisi tarvita enemmän uudessa talossa.

Muutoin sun asetukset näyttävät hyviltä. Lämpöä tulee sisälle niin ei pitäisi olla mitään ongelmaa.

Jos vedon tunne jatkuu sanoisin että on rakenteissa eikä koneessa vika.
 