Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

psini

Jäsen
Soittelin tänään Nilanille ja kyselin heidänkin näkemystä mm. puhallustehon prosentteihin. Sanoivat samaa mitä asentaja. Eli jos esim makuuhuoneet, joissa on pelkkä tuloilma, on kauempana kuin poistoilmaventtiilit, kuten meillä jossa pääosa poistoista lähempänä laitetta, niin tuloilman puhallusteho voi olla suurempi painehäviöistä yms johtuen.

Sanoi myös että ilmavaihdon talviasetus ohittaa takkakytkimen. Voisi olettaa että nimenomaan takkakytkin on se joka ohittaa muut säädöt. Meillä takan korvausilma tulee piipun kautta omaa kanavaa pitkin joten periaatteessa takkakytkimelle ei ole juurikaan käyttöä.

Antoi ohjeeksi pudottaa puhallusilman tehoja, kun kyselin miten saisi tuloilman lämpimäksi. Nyt -16 pakkasessa tuloilma 12 asteista.
Meillä iv säädöt samankaltaiset ja niihin perusteluna tulo- ja poistokanavien kokoero ja matkat160/125. Venttilien avautuma otettu suraan taukosta litramäärän mukaisesti ja sitten sädetty huotovalikosta kierrosnopeudet virtausmittarin edellyttämiin lukemiin. Skatan näkemys ilmeisesti oikea takkakytkimen osalta. Kuin myös nuo prosentit korkeat 1 ja 2 tehoilla. Meillä 3 teho vastaa suunnittelijan antamia arvoja ja pienemmillä voi mennä säästöliekillä näin kylminä aikoina. 4 vielä, jos tarvetta tehostaa. Yksinkertainen testi alipaineisuuden toteamiseksi noin surinpiirtein, ovea tai ikkunaa varovasti raottamalla huomioida virtaussuunta. Paine-eroja ei ole mitattu.
 
Viimeksi muokattu:

Skata

Vakionaama
Olipa pakko taas mitata näillä ei virallisilla mittareilla. Ulkona -20,6. Lauhduttaja 28 asteinen. Ja sisään 25,7 asteista ilmaa. Huonelämpötila tuo 21,2.
Ei auta kuin ihmetellä näiden laitteiden erilaista sielunelämää :oops:

Edit: saunomassa kyllä tänään käytiin, josko tuolla saa vähän lisää asteita :cool:
 

Liitteet

  • 7E5713C0-B51A-4FA9-8345-78AEDA729C7D.jpeg
    7E5713C0-B51A-4FA9-8345-78AEDA729C7D.jpeg
    40,9 KB · Katsottu: 180
  • 9914A84F-4C35-4E05-8F5A-0B1ECCC1446E.jpeg
    9914A84F-4C35-4E05-8F5A-0B1ECCC1446E.jpeg
    42,2 KB · Katsottu: 176
  • 45A629E3-840F-41B7-8415-E6BB2633CEBB.jpeg
    45A629E3-840F-41B7-8415-E6BB2633CEBB.jpeg
    43,6 KB · Katsottu: 158
  • 254AAC9F-CD53-48E3-8996-CC4700307DB1.jpeg
    254AAC9F-CD53-48E3-8996-CC4700307DB1.jpeg
    29 KB · Katsottu: 173

psini

Jäsen
Täällä T1 - 25, lauhdutus 18 (vettä kun lämmitti niin oli 47) ja tuloilma oh 20 ja mh n19. Mh lämpötila n. 20, oh ja k n.22. Takka on lämmitetty tänään.
 

Skata

Vakionaama
@psini
Hyvät tuloilmat vaikka lauhdutin noinkin kylmä. Miksiköhän tuo ei vaan kaikilla toimi :hmm:

Tuossa täältä tämän aamun lukemat. Ulkona -24, sisälämpötila yöllä tippunut ollen nyt +20,1. Lauhduttaja +26 ja sisään +21,4. Vesi ylä +54 ja vesi ala +49.
Normi Talvi iv-asetus (tulo 1 / poisto 2 ) ja mitään muutoksia iv-säätöihin ei ole tehty yhdeksään vuoteen...
 

Liitteet

  • 57FDEDD3-BBA4-4678-8953-CC4B6DDC204A.jpeg
    57FDEDD3-BBA4-4678-8953-CC4B6DDC204A.jpeg
    38,4 KB · Katsottu: 157
  • E183C4D6-903C-4AC8-8AF1-4F283E65F449.jpeg
    E183C4D6-903C-4AC8-8AF1-4F283E65F449.jpeg
    41,4 KB · Katsottu: 155
  • 1B70107A-08B4-42A0-88F4-FA63739FBD53.jpeg
    1B70107A-08B4-42A0-88F4-FA63739FBD53.jpeg
    27 KB · Katsottu: 163

Lato

Tulokas
Onko teillä lämpimän lauhduttimen omaavilla tietoa tulo- ja poistoilman litramääristä tai niistä puhallintehon prosenteista? Parin kympin pakkaset ja sisään tulee +5 asteista ilmaa... :( IV talviasetuksilla eli poisto on kovemmalla kuin tulo ja takka kuumana.
 

psini

Jäsen
@psini
Hyvät tuloilmat vaikka lauhdutin noinkin kylmä. Miksiköhän tuo ei vaan kaikilla toimi :hmm:

Tuossa täältä tämän aamun lukemat. Ulkona -24, sisälämpötila yöllä tippunut ollen nyt +20,1. Lauhduttaja +26 ja sisään +21,4. Vesi ylä +54 ja vesi ala +49.
Normi Talvi iv-asetus (tulo 1 / poisto 2 ) ja mitään muutoksia iv-säätöihin ei ole tehty yhdeksään vuoteen...
Poisto oli illalla 1. Nyt aamulla poisto 2 niin lauhdutus nyt 28 tuloilma 21, 5, ulkona - 24.
 

psini

Jäsen
Onko teillä lämpimän lauhduttimen omaavilla tietoa tulo- ja poistoilman litramääristä tai niistä puhallintehon prosenteista? Parin kympin pakkaset ja sisään tulee +5 asteista ilmaa... :( IV talviasetuksilla eli poisto on kovemmalla kuin tulo ja takka kuumana.
Meillä säädöissä näin hurjat lukemat, Tulo 1 =25 %, 2 =45%, 3 =60%, 4 =100, poisto 1=21%, 2 = 35%, 3=45%, 4=75%, silti toimii aivan oikein. Aiemmin selitin peraatteen tehdyistä säädöistä. Sinäkin voit säätää omiasi, kunhan teet sen suhteessa oleviin arvoihin, että säilyy tasapaino ja joku teho jää suuniteltuun optimi arvoon, meillä se on 3 teho. Sinulla takkakytkimen käyttö suuniteltu tehoon 4, jos etäkytkin valikosta, käytä tylopuhallin laitat 4, niin päävalikosta muutettava poisto 4, muuten ei toimi oikein. 1,2 ja 3 nopeuksia voi käyttää ilman päävalikon muutoksia.
ps. tein korjauksen, virhe 1nopeuden tehojen kirjauksessa.
 
Viimeksi muokattu:

Lato

Tulokas
Täytyy säätää puhallustehoja alaspäin. IV-suunnitelmassa normaalitilanteen tulopuhallus 68 l/s ja poisto 71 l/s. Nilanin edustajakin piti noita korkeina arvoina. Meillä on huoneilmaan palauttava liesituuletin, mikä nostaa laskennallista ilmanvaihtotarvetta. Kuutioita 530.
 

Humm

Jäsen
Aiemmin tuosta lauhduttimen lämpötiloista jo vähän kyselinkin ja sain niitä ylöspäin. Nyt yli -15 pakkasilla lauhduttimen lämpö on taas pudonnut parilla asteella, toki edelleen paremmat kuin aiemmin, ja tämä on varmasti myös ihan luonnollista.

Pienellä testauksella huomasin että lauhdutin kiipesi kuitenkin nopeasti 3-4 astetta ylöspäin, kun nostin poiston 2 ->3. Olisiko siis hyvä kovemmilla pakkasilla ajaa tuolla kolmosasetuksella jotta putkista tuuttaa sisään jatkossakin lämmintä ilmaa? Tässä mallissa ei tosiaan ole tuota prosenttisäätöä puhallusnopeuksille, joten olisiko niin että kakkosasetus on vähän riittämätön?
 

Skata

Vakionaama
Onko teillä lämpimän lauhduttimen omaavilla tietoa tulo- ja poistoilman litramääristä tai niistä puhallintehon prosenteista?
@Lato
Ilmastoinnin mittauspöytäkirjan mukaan poisto 54,3 l/s ja tulo 51,0 l/s. Mitattu 2 teholla (varmasti Jatkuva2 asetuksella) jolla poisto 55% ja tulo 50%. Mittalaitteena SwemaMan60 ja SwemaFlow 233. Näyttää ainakin pöytäkirjan mukaan, että tarkkaan on venttiileitä säädetty. 570 kuutiota mutta koska yläkertaa ei ole rakennettu, niin lämmitettäviä kuutioita ei ole noin paljon.

Huoltovalikossa:
Tulo
>1< 23%
>2> 50%
>3< 65%
>4< 100%

Poisto
>1< 25%
>2< 53%
>3< 70%
>4< 100%

@Humm poistoilmasta se PILP elää ja siitä lämpö talteen otetaan. Kokeile nostaa poisto 3:lle ellei ala sukat pyörimään jaloissa eli ei tule liikaa alipainetta / vedon tunnetta.
 

Pee13

Tulokas
Meillä oli viime marraskuu ensimmäinen kuukausi uudessa 100m2 talossamme (Uusimaa). Marras- ja joulukuun sähkönkulutus oli n. 1600-1800kw. Tammikuun puolessa välissä tein ensimmäiset muutokset Nilaniin foorumin ohjeiden mukaan niin tammikuukin oli samat 1800kw, vaikka ulkolämpötila melkoisesti kylmempi kuin marraskuussa. Meillä on tuo sama kosketusnäytöllinen malli ja tein yllä olevien tietojen perusteella muutoksia ja jäädään seuraamaan. Tuloilma nousi ainakin kymmenellä asteella heti.

Kiitos siis vinkeistä minunkin puolesta!

Tällaista sähkökäppyrää ollut tällä viikolla parilta päivältä ei vaikuta kovin pahalta?
Ollaan kaksi aikuista ( + 2 lasta) etätöissä ja näin ollen kotona on porukkaa lähes 24/7.
257FF32F-AD91-42A9-95F1-AF5030D18C7F.jpeg
DB64D0A1-7E8F-43F7-80BD-85AB69829EE0.jpeg
 

viggeblo

Jäsen
En ymmärrä mikä vaivaa meidän konetta. Ohessa eilinen kulutuksemme. Lattiaan vesi noin +26 asteinen. Huoneiden termostaatit 23 astetta ja suurin osaa aikaa ovat pois päältä, eli lattia on yhtä lämmin kaikkialla, myös jakotuen termostaatit ovat kiinni. Silloin tällöin kone kytkee ekan
lämmityvastuksen, joka mittarin mukaan kulutti noin 1,4 kW ainakin ennen tammikuun korjausta. Loppuaika kone ei kytke vastusta päälle ollenkaan eli sen kulutuksen tulisi olla noin 0,4-0,6 kW (pelkän koneen kuulutusta). Eilen kävimme saunassa ja porealtaassa, hierontapumput oli käytössä, kulutuksen boosti näkyy graafissa. Klo 19.00 poreallas kytkettiin pois päältä kokonaan nähtääkseen mitä se kuuluttaa, eli saatiin noin 1 kW tunnissa, mikä vastaa toimittajan lupaama kuulutusta. Mihin 30-40 kW sähköä menee, kun otetaan huomioon, että ulkolämpötila on nollan yläpuolella eikä pakkasia ole???
 

Liitteet

  • Capture.PNG
    Capture.PNG
    28 KB · Katsottu: 228

Skata

Vakionaama
@viggeblo eli onko eilisen koko kulutus n. 100 kwh?? Mikäs oli keskilämpötila vuorokaudessa? Täällä meni eilen lauantaina 38,33 kwh, vrk lämpötila ka. oli -0,2, saunaa tai takkaa ei olla pariin päivään enää poltettu.
Et kyllä mielestäni millään muulla saa sähköä tuolla tavalla menemään kuin sillä lattialämmityksen sähkökattilalla. Sulla on varmasti uudemmassa versiossa ne puolijohdekontaktorit (ei naksuvat). Vanhoissa malleissa nuo kontaktorit jumittivat herkästi ja tuolloin sähköä meni. Eli voisiko olla kontaktoreissa vika?
 

viggeblo

Jäsen
@Skata eilisen kulutus 106,38 kW eli 2,77 kertainen sun kulutuksees verattuna. Asumme samalla paikakunnalla. Kone käyttää 0 tai 1 vastusta (vaihteluväli 0-7 jos muistaan oikein), eli pitäis olla aika malttillinen kulutukseltaan mutta todellisuudessa päinvastoin. Miten kontaktorien toiminta voi tarkistaa? Laitanko rekkulan rakennuttajallemme, soitanko Nilaniin? Tuntuu siltä että samaa putikkia ovat molemmat ja sieltä taas tulee viesti että avot, sähköä menee mitä menee ja kone toimii oikein...
Tämä kone vituttaa oikeesti, en saa tätä millään toimimaan niin että olisi taloudellinen ja kämpässä olisi mukava olla. Perhana.
 

Skata

Vakionaama
Miten kontaktorien toiminta voi tarkistaa?
@viggeblo Sulaketaulussa on sulakkeet noille vastuksille. Vedäpä ne alas yksi kerrallaan (pidä pois käytöstä vaikka 12 tuntia) ja seuraa putoaako sähkönkulutus. Kun yksi vastus on pois pelistä niin seuraavan pitäisi hoitaa työ eli jos yksi on jumissa ja seuraava toimii normisti pitäisi lattioiden edelleen lämmetä mutta pienemmällä kulutuksella.
 
  • Tykkää
Reactions: BUK

viggeblo

Jäsen
@viggeblo Sulaketaulussa on sulakkeet noille vastuksille. Vedäpä ne alas yksi kerrallaan (pidä pois käytöstä vaikka 12 tuntia) ja seuraa putoaako sähkönkulutus. Kun yksi vastus on pois pelistä niin seuraavan pitäisi hoitaa työ eli jos yksi on jumissa ja seuraava toimii normisti pitäisi lattioiden edelleen lämmetä mutta pienemmällä kulutuksella.
Meillä tammikuun aikana kone oli jatkuvasti laukkaamassa yhden niistä pois, Nilan kävi korjaamassa vastukset uusiin. Vastuksia todellakin on 7 ja tällä hetkellä kone joko ei käyttää sähkövastusta (pelkkä kompuran kuva näkyy) tai sitten käyttää ykkösen. Silloin kun menoveden lämpötila nostetaan -> käyttää vastuksia 3-4, jos nostetaan paljon tai muutetaan käyrää jopa 6-7.

meillä oli sähkömittari asennettu mittamaan koneen kulutusta, niin jos muistaan oikein ne meni näin:
0 vastus - 0,4-0,6 kW
1 vastus - 1,4 kW
2 vastus - 3,4 kW
3 vastus - 4,5 kW
4 vastus - 5,4 kW
5 vastus - 6,0 kW
6 vastus - 7,5 kW
7 vastus - 9,0 kW

ohessa kuvat, oikealla yläkulmassa näkyy salama ja numero, vastus on päällä, numero kertoo mikä vastus on päällä.
 

Liitteet

  • E03F57B1-D4DB-418F-BF43-1A26B93A9293.jpeg
    E03F57B1-D4DB-418F-BF43-1A26B93A9293.jpeg
    49,9 KB · Katsottu: 358
  • 7BC7D8C7-EFDF-44AF-9FE8-79729E1BE808.jpeg
    7BC7D8C7-EFDF-44AF-9FE8-79729E1BE808.jpeg
    36,6 KB · Katsottu: 367
Viimeksi muokattu:

psini

Jäsen
Missä Nilanissa noin paljon vastuksia? Vanhemmassa ec9 ssä vedenlämmitykseen 1kpl 1kwh vastus ja sähkökattilassa 3kpl 3kwh vastuksia.
Pitäisikö noita jotenkin osata tulkita. Kaikki ei ehkä liity s-katilaan. Olisko 2, 5, ja7 kattilan vastuksia
 
Viimeksi muokattu:

Skata

Vakionaama
@viggeblo 7 vastusta :oops: no ohhoh... sama 9 kW tässä vanhassa laitteessa saadaan mutta kolmella vastuksella.
Laitan sulle vielä eilisen koulutukseni vertailuun eli 38,62 kwh meni sähköä ja tuossa oli uuni päällä 6 tuntia (tuskin se hirvittävästi kuluttaa mutta normista poikkeavan pitkään haudutettiin ruokaa). Nyt kelien lämmettyä huonelämpötila ~ 21 astetta.
Sama paikkakunta, neliöitäsi en muista. Täällä se 125+12 neliön varasto. Talot ja asuintavat ovat aina erit mutta mutta ... Oma mielipiteeni on, että uudessa talossa ei kuulu mennä noin paljon sähköä. Juu poreallas jne. mutta ei kuitenkaan. Ottaisin yhteyttä Nilaniin.
 

viggeblo

Jäsen
@viggeblo 7 vastusta :oops: no ohhoh... sama 9 kW tässä vanhassa laitteessa saadaan mutta kolmella vastuksella.
Laitan sulle vielä eilisen koulutukseni vertailuun eli 38,62 kwh meni sähköä ja tuossa oli uuni päällä 6 tuntia (tuskin se hirvittävästi kuluttaa mutta normista poikkeavan pitkään haudutettiin ruokaa). Nyt kelien lämmettyä huonelämpötila ~ 21 astetta.
Sama paikkakunta, neliöitäsi en muista. Täällä se 125+12 neliön varasto. Talot ja asuintavat ovat aina erit mutta mutta ... Oma mielipiteeni on, että uudessa talossa ei kuulu mennä noin paljon sähköä. Juu poreallas jne. mutta ei kuitenkaan. Ottaisin yhteyttä Nilaniin.
126 neliöinen talo, eli lähes saman verran kun sullakin. Poreamme syö noin 1 kWh, ehkä tämä laskee kun kelit lämpiä..

Näitä vastusarvoja sain ylös kun meillä oli mittari kytketty koneeseen.

eilen poreamme oli koko päivän kytketty pois, päiväsaikana oltiin kavereiden luona eli lähes koko päivän pelkkää koneen kulutusta. Kulutuksemme on 61,92 koko päivältä. Lattiat 22-23 astetta ja sisälämpötila on noussut, nyt on 21-22 astetta. Termarit 23 asteessä.

Mä olin useampaan otteseen nilaniin yhteydessä tässä viime syksyn aikana, niin vastaus on aina sama - että kone toimii niin kun pitää ja kulutuksemme on normaalia.
 

Liitteet

  • Capture.PNG
    Capture.PNG
    29,6 KB · Katsottu: 204

Skata

Vakionaama
@psini näyttää tuolla käyttiksessä olevan mainittu rele 7. Kuitenkin vakioasetuksena rele 3 ja seuraavalla rivillä kuitenkin rele 7 vakioasetuksena. Eli jos tämä rele 7 olisi vakio, niin jatkuva kuorma 9 kW?? No sit ei olis ihme, että sähköä kuluu :rolleyes:


@viggeblo sit varmaan Nilan on oikeassa ja mun Nilan elää täysin eri elämää sun Nilanin kanssa. Onpa hyvä et mulla on käytössä vanha ja väsynyt laite :D Onko tavoitelämpö 23 astetta vai miksi termareissa on tuo pyyntönä??
 

Liitteet

  • 825A4347-2723-453B-B32E-2B4EA218D074.jpeg
    825A4347-2723-453B-B32E-2B4EA218D074.jpeg
    68,8 KB · Katsottu: 252

viggeblo

Jäsen
@viggeblo sit varmaan Nilan on oikeassa ja mun Nilan elää täysin eri elämää sun Nilanin kanssa. Onpa hyvä et mulla on käytössä vanha ja väsynyt laite :D Onko tavoitelämpö 23 astetta vai miksi termareissa on tuo pyyntönä??

Jos termariin laittaa pyyntiä 20, niin lattiat menee kylmäksi jostain kumman syystä. Koneella pyynti on +28

Kyllä huomasin että sun laittes ja mun on eri koneet, sun toimii niin kun pitää ja mun elää omaa elämää =)))))
 

Skata

Vakionaama
Jos termariin laittaa pyyntiä 20, niin lattiat menee kylmäksi jostain kumman syystä. Koneella pyynti on +28
@viggeblo Laita pyynniksi 21?? Kylmemmillä lattioilla laite ei kuluta niin paljoa mutta tätä kaikki eivät halua. Tuo on PILP talon huono puoli. Mulla näyttää nyt lattiatasossa +18,7 astetta. Eli lämpimämmällä kelillä lattioiden annetaan viilentyä, talo lämpenee kuitenkin ilmalämmityksellä...

edit: siis kaikki eivät halua viileitä lattioita :)
 
Viimeksi muokattu:

Humm

Jäsen
@Skata - täällä myös haluttaisiin varmistua ettei ole releet jumissa, sulaketaulusta löytyy 3 sulaketta vastuksille. Eli miten nämä kannattaisi testata ja miten tuon voi todeta onko maailma mallillaan vai ei? Yksi sulake aina vuorotellen pimeäksi ja kaksi muuta päällä ja seuraa sähkönkulutusta? Vai ymmärsinkö jotain mahdollisesti väärin?
 

Skata

Vakionaama
@Humm ymmärsit aivan oikein. Minulla on merkitty 3 sulaketta vastuksille ja yksi ohjaukselle. Minulla ei ole hajuakaan mikä noista on mihin. Mutta yksi kerrallaan kun noita napsii pois, ja seuraa kulutusta, niin pitäisi syyllinen löytyä, jos vikaa on. Sulla oli ainakin se vanhempi versio, joten ellei releitä ole vaihdettu, niin Nilanin pömpelin alapellin takaa pitäisi naksua vähän väliä sähkökattilan toimiessa.
Itselläni yksi rele jumitti ja tuolla em. systeemillä hain viallisen ja jätin pois käytöstä kunnes puolijohteet vaihdettiin tilalle.
Kuvassa etummainen on jumittunut versio ja hyvin näkee kuinka mustaa jälkeä on tehnyt :rolleyes:
 

Liitteet

  • CA6003F7-C186-4118-B4F2-7D9F27B71CA7.jpeg
    CA6003F7-C186-4118-B4F2-7D9F27B71CA7.jpeg
    83,8 KB · Katsottu: 260

Skata

Vakionaama
Tulipa huono kuva, toinen kontaktori on väärin päin. No nyt on kaikki 3 vanhaa rivissä. Ekassa kuvassa utummainen on 1. kontaktori ja sen mustuudesta huomaa sen olevan kovimmalla käytöllä. Toisessa kuvassa ekana on 3. kontaktitiedot joka on kuin ei olisi ikinä töitä tehnyt.
Itselläni ei tullut mitään hälyä ylilämmöstä. Johtunee, ettei lattioita pidetä lämpimänä kuin pakkasilla. Huomasin tuon releen jumiutumisen kohonneena sähkön kulutuksena.
 

Liitteet

  • 68C77412-6E74-4FAF-B93E-90B4ADAD2F5D.jpeg
    68C77412-6E74-4FAF-B93E-90B4ADAD2F5D.jpeg
    81,5 KB · Katsottu: 202
  • 298CB9FE-2B5C-42DF-86FE-FB159770B998.jpeg
    298CB9FE-2B5C-42DF-86FE-FB159770B998.jpeg
    82,7 KB · Katsottu: 191
@Skata - täällä myös haluttaisiin varmistua ettei ole releet jumissa, sulaketaulusta löytyy 3 sulaketta vastuksille. Eli miten nämä kannattaisi testata ja miten tuon voi todeta onko maailma mallillaan vai ei? Yksi sulake aina vuorotellen pimeäksi ja kaksi muuta päällä ja seuraa sähkönkulutusta? Vai ymmärsinkö jotain mahdollisesti väärin?
Voit ihan yksinkertaisesti tarkistaa meno t14 arvon. Jos se on sitä mitä pitää niin maailma on (releiden suhteen) mallillaan. Jos jumittaa niin meno t14 nousee ja laatta/pirtti lämpenee. En ole ihan varma miten nuo sähkölaitteet tykkää jos lennosta ronkitaan sulakkeita huvikseen alas. Toki asia on eri jos sulla on siellä meno t14 45 astetta ja nousussa:)
 

Skata

Vakionaama
Voit ihan yksinkertaisesti tarkistaa meno t14 arvon.
Juu eipä vaan minulla noussut T14 arvo eikä lämmennyt kämppä. Toki en tuota paneelia kyllä juuri vilkuile kuin tänne foorumille kirjoittaessa. Mutta kuten totesin esim hälyä ylilämmöstä ei tullut, vain sähkönkulutus nousi mikä pisti pohtimaan syytä.
 

Skata

Vakionaama
@Cruz Campo olipa pakko selata foorumia ja muistella miten omalla kohdallani kävi. Eli tuollainen oli tapaus...ja nyt kun muistelee, niin pidin lattialämmityksen OFF sen muutaman päivän kunnes kunnes Nilanin huolto kävi nuo vaihtamassa.


Itsellänikin nyt kokemus samanlaisesta rätinästä (meteli on aikamoinen ja helposti tuonne sinkkiboxiin kohdennettavissa) http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25619.msg332753.html#new
Itselläni ei siis tuo 1pete1:sen ohje poistaa sulake kerrallaan kontaktori pois ja näin etsiä viallinen tuottanut tulosta. Sama rätinä jatkui, kunnes siis laitoin lattialämmityksen OFF. Nilaniin olin yhteydessä, selitys räminälle on että kontaktori yrittää mennä päälle. Keskuslämmitys OFF katkaisee kontaktorin ohjauksen --> ääni häviää. Eli sama kuin teit laittaessasi päänäytöstä OFF, joka sulkee koko laitteen myös IV:n toiminnan.
Itselleni on nyt tulossa puolijohdekontaktorit tilalle. Alkuperäiset kontaktorit kestivät siis 5 1/2 vuotta, ja näyttää sun laite olevan samaa ikäluokkaa...Jos et aiemmin huoltoa tilannut, niin kannattaa tehdä ennen seuraavaa lämmityskautta (=juhannus? ;D ) ja pyytää katsomaan sekä lämpötila-anturi että kontaktorit...
 

psini

Jäsen
Itse sain ekatalven ylikuumentumisten kahinoissa lopulta ohjeen sammuttaa nilan, sulake tai töpseli irti(iv ja kompura) niin sammuu myös sähkökattila, ellei sammu niin joku kontaktori jumissa. Oli kattilan syötöissä mittaus niin helppo todeta. Vaihtoivat uudet mut taas oli 1 rikkonainen, no toisellakerralla onnistui ja on pelannut hyvin. Tilasin syksyllä puolijohde värkit, tulevana kesänä vaihdetaan.
 

psini

Jäsen
16141119642341722729477.jpg
Vaihtoehtoja eri tehoilla. Poisto- ja jäteilma mitattu putkista koneen päältä. Tuloilma sisäventiilistä. Tehoilla 2 ja 3 ylimääräistä tuloilmaa varaankin tulee vapaaimulla tulokanavasta ellei jostain muualtakin.
Tuosta kun osais vielä tehdä matematiikkaa, mikä noista olis taloudellisin.
PS
Lisäsin hieman omia ajatuksiani. Maalikon ajatusmaailma voi kyllä mennä pahastikin vikaan. Pienimmällä nopeudella hyötysuhde näyttäisi parhaalta verrattaessa poisto ja jäteilman lämpöeroa. Lauhduttimen lämpö jää matalaksi, ehkä pienen ilmamäärän vuoksi, mutta tuloilman lämpö vain asteen pari matalampi vs isommat tehot.
3 nopeudella poisto ja jäteilman lämpöero pienin (olisko huonoin hyötysuhde), mutta lauhduttimen ja tuloilman lämpö korkein, suuressa ilmamäärässä on enemmän lämpöenergiaa otettavana.
 
Viimeksi muokattu:

Humm

Jäsen
Taas ihmetellään - tällä kertaa meno t14 anturin toimintaa: Nilan sijaitsee siis kodinhoitohuoneessa, ja verrattain lähellä saunaa. Nyt saunan jälkeen T14 näytti lukemaksi 28 astetta, kun tällä kelillä se on ollut 23 kieppeillä. Lukema lähti kuitenkin laskuun saunomisen jälkeen, mutta silti hieman ihmetyttää miten saunominen nostaisi tuota lukemaa? ei tuolta lattian rajasta nyt niin kuumaa ilmaa pitäisi saunan kautta tulla että anturin noin pahasti vikaan heittäisi? Ja kun tuo kuitenkin lähtee laskuun niin ei nyt varmaan relekään ole jumissa?
 

Skata

Vakionaama
Nyt saunan jälkeen T14 näytti lukemaksi 28 astetta, kun tällä kelillä se on ollut 23 kieppeillä. Lukema lähti kuitenkin laskuun saunomisen jälkeen
@Humm Onko lämpö ollut normaali tuon jälkeen vai laskiko alle 23 asteen / onko noussut normaalisti. Jos rele olisi jumissa, niin lämpötila nousee kunnes ylikuumenemissuoja laukeaa. Tämän jälkeen lämpö kyllä laskee muttei nouse enää uudelleen ellei sitä sinkkiboxin kyljessä olevaa punarusehtavaa nappia paineta.
 

Humm

Jäsen
@Skata - joo Lämpö normalisoitui tuon jälkeen. En oikein muuta keksinyt kuin että kiuas olisi lämmittänyt lattiassa kiertävää vettä sen verran altaan että anturi antoi hetken väärää lukemaa. Sähkönkulutus on ollut myös normaalia tuon jälkeen joten kaikki vaikuttaisi silti toimivan.
 

Skata

Vakionaama
@Humm enpä tiedä miksi lämpeni. Itselläni on puukiuas enkä ole huomannut lattiaveden lämpötilan nousevan. Nyt on sauna itseasiassa päällä ja T14 +23 astetta. Päivittelen tähän samaan vastaukseen tilanteen saunan jälkeen, jos muistan tuon katsos...vahva veikkaus, että unohdan :p

Edit: no muistinpa kuitenkin. Ei vaikuttanut sauna T14 arvoon mitenkään.
 
Viimeksi muokattu:

Skata

Vakionaama
Sorry jos idiottikysymys filttereistä, mut pitääis tietää varman päälle. Toinen filttereistä on pehmiä, toinen on aika kova ja semmonen paperillinen. Kova laitetaan vasemmalle ja pehmeämpi versio oikealle. Kovassa filtterissa on punainen viiva, miten päin se kuuluu olla, ylös vai alas?
@viggeblo unohdinpa vastata kysymykseesi. Eli itse tilaan suodattimet euromarkkinointi.fi osoitteesta ( https://www.euromarkkinointi.fi/ite...ilan-e-ec-ec-9-m5-alumiinikehys-/EUROM000086/ )
Pakettiin kuuluu tulosuodatin (käytämme F7 suodattimia) ja 2 poistosuodatinta. Tuota poistofiltteriä on helppo leikata suuremmasta filtterimatosta mutta käytän tietenkin nuo 2 kun paketin mukana tulevat. Poistosuodattimet vaihdan täysin uusiin aina, kun Nilan herjaa suodattimista. Tulopuolen suodattimessa on kuvan mukainen ilmavirran suunnan ilmoittava tarra. Tuon tulopuolen suodattimen vaihdan uuteen väh. kerran vuodessa.
 

Liitteet

  • 68F9078D-5202-406B-B32B-E5F64229BC8A.jpeg
    68F9078D-5202-406B-B32B-E5F64229BC8A.jpeg
    70,5 KB · Katsottu: 231

Henri243

Jäsen
Vähän myöhäistä tässä vaiheessa tämän talven osalta, kun alkaa talvi olla jo taputeltu, mutta nuo pahimmat pakkaset kun mentiin -20 ja kylmemmäksi, niin eipä tämä meidän Nilan lämpöistä ilmaa jaksanut enää puhallella. Talo on -97 rakennettu, lämmönlähteinä toimii suorasähkö kattolämmittimet, varaava takka, Mitsun ilmalämpöpumppu ja tietysti omalta osaltaan Nilan. Nilan meillä siis toimii käyttöveden lämmittäjänä ja ilmanvaihtokoneena, ei lattialämmitykseen. KHH, PH, TK ja WC on sähkö lattialämmityksen varassa. Yhtenä ongelmana on ollut tämä huone missä teen etätöitä. Jos oven laittaa kiinni, niin tuntuu että ilma menee nopeasti huonoksi ja sitten on pakko avata ikkunaa, tämä huone on myös lämpimempi kuin muut huoneet, kun aurinko paistaa tähän päähän taloa aamusta alkaen. Luulisin että ilmanvaihto on säädetty puhallusnopeuden ollessa 3, mutta en kyllä tykkää pitää tuota noin kovalla, kun kohina häiritsee yöllä.

Tässä tämän hetkiset asetukset:
Päänäyttö:
Lämpö
>2< 26*C

Etäkytki käyttö:
Käytä molemmat
Aika 00:00
Teho >4<
Lämpötil 23*C

Viikko ohjelma:
Käytä OFF

Läm. vesi:
Sähkövas T11 30*C
Kompres T12 50*C
Komp Max T12 65*C
Priorit. Vesi

Viilenn.:
Lämpötil asetus+2
Puhallus ISO 2

Kosteus:
Teho pieni >2<
Pieni 30%
Teho ISO >2<
Aika OFF min

Ilmanvaihto:
I-vaihto talvi
Käytä MIN 25*C
Käyrä MAX 45*C
Komp MIN off*C
Talvi pien 1
Talvi <-12*C

Ilmansuodin:
Hälytys 90 pv

Lämpötil säätö:
Kesä MIN 16*C
Talvi MIN 16*C
Kesä > 16*C

HUOLTO:
Ilmanlaatu:
Toiminta KOST+CO2

Läm.vesi:
Sähkövas ON
Legionel OFF

Ilmanvaihto:
Tulopuh MIN 0
Poistopuh MIN 1
Poistopuh MAX 4
Tulopuh >1< 23%
Tulopuh >2< 40%
Tulopuh >3< 65%
Tulopuh >4< 100%
Poistopuh >1< 25%
Poistopuh >2< 45%
Poistopuh >3< 70%
Poistopuh >4< 100%

Sulatus:
I-Vaihto OFF
Käynnis. T6 -2*C
Päättää T4/6 6*C

Lämpötil säätö:
Anturi ulkoinen
Priorit L-Pumppu
Huone PIE 14*C

Tulopuh säätö:
L-pumppu käyn 6m

Huone säätö:
NE-alue 2.0*C

DATA:
Nykytila lämmitys
Anode OK
Paneeli T15 24*C
Ulkoinen T10 24*C
Kosteus 24%
Tulopuh T2 34*C
Ulkoilma T1 7*C
Vesi-ylä T11 61*C
Vesi-ala T12 55*C
Lauhdut. T5 36*C
Höyryst. T6 4*C
Tulopuh TEHO 2
Poistopuh TEHO 2
Softa 1 2.32.a
Softa 2 1.02
Tyyppi VP 18C


Näkyykö näissä jotain sellaista mitä kannattaisi muuttaa ensi talvea ajatellen? Kesäksi olen muuttanut asetuksia vain Talvi -> Jatkuva 2 ja päänäytöstä jäähdytys ja säätänyt asteita tarpeen tullen. Kannattaisiko jotain muuta muuttaa? Ajattelin nyt vaihdella asetukset takaisin kesäkäytölle, kun alkaa olla pihalla jo niin lämmintä ettei Talvi säädölle pitäisi olla tarvetta. Ilmalämpöpumppu asennettiin joulukuussa, joten pitäisikö jotain asetuksia muuttaa PILPin ja ILPin yhteiskäyttöä ajatellen?

E: Sen verran muokkailin jo asetuksia, että vaihdoin Talvi -> Jatkuva 2 ja pudotin lämpötilapyyntiä päänäytöstä ettei kompura turhaan jauha kokoajan, kun ei enää ole pihalla kylmä. Lisäksi @DrGonzo21620 :n ohjeiden mukaisesti otin Kosteus valikosta puhallukset offille. En usko että tuolle on meillä käyttöä ja jos sitä ei kerran vanhemmista vehkeistä löydy lainkaan, niin annetaan olla kokonaan offilla. Hyvin muuten huomasi, että nuo kosteus valikon asetukset yliajaa muut säädöt, kun vahingossa laitoin offin sijasta Teho pien <1> niin puhallusnopeus tiputtiin samantien alaspäin.
 
Viimeksi muokattu:

psini

Jäsen
Vähän myöhäistä tässä vaiheessa tämän talven osalta, kun alkaa talvi olla jo taputeltu, mutta nuo pahimmat pakkaset kun mentiin -20 ja kylmemmäksi, niin eipä tämä meidän Nilan lämpöistä ilmaa jaksanut enää puhallella. Talo on -97 rakennettu, lämmönlähteinä toimii suorasähkö kattolämmittimet, varaava takka, Mitsun ilmalämpöpumppu ja tietysti omalta osaltaan Nilan. Nilan meillä siis toimii käyttöveden lämmittäjänä ja ilmanvaihtokoneena, ei lattialämmitykseen. KHH, PH, TK ja WC on sähkö lattialämmityksen varassa. Yhtenä ongelmana on ollut tämä huone missä teen etätöitä. Jos oven laittaa kiinni, niin tuntuu että ilma menee nopeasti huonoksi ja sitten on pakko avata ikkunaa, tämä huone on myös lämpimempi kuin muut huoneet, kun aurinko paistaa tähän päähän taloa aamusta alkaen. Luulisin että ilmanvaihto on säädetty puhallusnopeuden ollessa 3, mutta en kyllä tykkää pitää tuota noin kovalla, kun kohina häiritsee yöllä.

Tässä tämän hetkiset asetukset:
Päänäyttö:
Lämpö
>2< 26*C

Etäkytki käyttö:
Käytä molemmat
Aika 00:00
Teho >4<
Lämpötil 23*C

Viikko ohjelma:
Käytä OFF

Läm. vesi:
Sähkövas T11 30*C
Kompres T12 50*C
Komp Max T12 65*C
Priorit. Vesi

Viilenn.:
Lämpötil asetus+2
Puhallus ISO 2

Kosteus:
Teho pieni >2<
Pieni 30%
Teho ISO >2<
Aika OFF min

Ilmanvaihto:
I-vaihto talvi
Käytä MIN 25*C
Käyrä MAX 45*C
Komp MIN off*C
Talvi pien 1
Talvi <-12*C

Ilmansuodin:
Hälytys 90 pv

Lämpötil säätö:
Kesä MIN 16*C
Talvi MIN 16*C
Kesä > 16*C

HUOLTO:
Ilmanlaatu:
Toiminta KOST+CO2

Läm.vesi:
Sähkövas ON
Legionel OFF

Ilmanvaihto:
Tulopuh MIN 0
Poistopuh MIN 1
Poistopuh MAX 4
Tulopuh >1< 23%
Tulopuh >2< 40%
Tulopuh >3< 65%
Tulopuh >4< 100%
Poistopuh >1< 25%
Poistopuh >2< 45%
Poistopuh >3< 70%
Poistopuh >4< 100%

Sulatus:
I-Vaihto OFF
Käynnis. T6 -2*C
Päättää T4/6 6*C

Lämpötil säätö:
Anturi ulkoinen
Priorit L-Pumppu
Huone PIE 14*C

Tulopuh säätö:
L-pumppu käyn 6m

Huone säätö:
NE-alue 2.0*C

DATA:
Nykytila lämmitys
Anode OK
Paneeli T15 24*C
Ulkoinen T10 24*C
Kosteus 24%
Tulopuh T2 34*C
Ulkoilma T1 7*C
Vesi-ylä T11 61*C
Vesi-ala T12 55*C
Lauhdut. T5 36*C
Höyryst. T6 4*C
Tulopuh TEHO 2
Poistopuh TEHO 2
Softa 1 2.32.a
Softa 2 1.02
Tyyppi VP 18C


Näkyykö näissä jotain sellaista mitä kannattaisi muuttaa ensi talvea ajatellen? Kesäksi olen muuttanut asetuksia vain Talvi -> Jatkuva 2 ja päänäytöstä jäähdytys ja säätänyt asteita tarpeen tullen. Kannattaisiko jotain muuta muuttaa? Ajattelin nyt vaihdella asetukset takaisin kesäkäytölle, kun alkaa olla pihalla jo niin lämmintä ettei Talvi säädölle pitäisi olla tarvetta. Ilmalämpöpumppu asennettiin joulukuussa, joten pitäisikö jotain asetuksia muuttaa PILPin ja ILPin yhteiskäyttöä ajatellen?

E: Sen verran muokkailin jo asetuksia, että vaihdoin Talvi -> Jatkuva 2 ja pudotin lämpötilapyyntiä päänäytöstä ettei kompura turhaan jauha kokoajan, kun ei enää ole pihalla kylmä. Lisäksi @DrGonzo21620 :n ohjeiden mukaisesti otin Kosteus valikosta puhallukset offille. En usko että tuolle on meillä käyttöä ja jos sitä ei kerran vanhemmista vehkeistä löydy lainkaan, niin annetaan olla kokonaan offilla. Hyvin muuten huomasi, että nuo kosteus valikon asetukset yliajaa muut säädöt, kun vahingossa laitoin offin sijasta Teho pien <1> niin puhallusnopeus tiputtiin samantien alaspäin.
Onko huoneessa tuloilma kanava vai oven altako korvausilma. Jatkuva 1 ainoa joka pitää iv:n aina tasapainossa, talvi pahin jtkv 2 myös veden lämmityksen aikaan.
 

Henri243

Jäsen
Onko huoneessa tuloilma kanava vai oven altako korvausilma. Jatkuva 1 ainoa joka pitää iv:n aina tasapainossa, talvi pahin jtkv 2 myös veden lämmityksen aikaan.
Huoneessa on oma tulokanava. Ilmanvaihto oli edellisten asukkaiden jäljiltä Jatkuva 1 mutta vaihdoin sen 2:lle kun vedenlämmitys kesti tolkuttoman kauan. Kesäaikaan toki tuolla ei varmaan ole juurikaan merkitystä, kun lämmintä poistoilmaa piisaa kyllä.
 

Humm

Jäsen
Jahas. Talviasetukset kun saatiin kuntoon niin kevät alkaa koittamaan. Missäköhän vaiheessa kannattaa tuo ilmanvaihdon TALVI-asetus vaihtaa joko Jatkuva1 tai Jatkuva2? Mitä tämä käytännössä tarkoittaa noin kansankielellä? Ohjekirjasta en ihan täyttä ymmärrystä näiden suhteen saanut että mikä vaikuttaa mihinkin kun näitä vaihdellaan. Ilmeisesti siis näillä jatkuvilla tulopuhallin ei sammu lainkaan, paitsi vettä lämmittäessä? Tästä varmaan seuraa kylmän ilman puhaltamista sisään vielä kevätkeleillä, joten tuleeko tuota Talvi-asetusta pitää päällä ihan kesään asti ja vain kesäkuukaudet mennä näillä jatkuvan asetuksilla?
 

Henri243

Jäsen
Jahas. Talviasetukset kun saatiin kuntoon niin kevät alkaa koittamaan. Missäköhän vaiheessa kannattaa tuo ilmanvaihdon TALVI-asetus vaihtaa joko Jatkuva1 tai Jatkuva2? Mitä tämä käytännössä tarkoittaa noin kansankielellä? Ohjekirjasta en ihan täyttä ymmärrystä näiden suhteen saanut että mikä vaikuttaa mihinkin kun näitä vaihdellaan. Ilmeisesti siis näillä jatkuvilla tulopuhallin ei sammu lainkaan, paitsi vettä lämmittäessä? Tästä varmaan seuraa kylmän ilman puhaltamista sisään vielä kevätkeleillä, joten tuleeko tuota Talvi-asetusta pitää päällä ihan kesään asti ja vain kesäkuukaudet mennä näillä jatkuvan asetuksilla?
Jatkuva 1 pitää ilmanvaihdon tasapainossa, eli jos laitat päävalikosta puhallusnopeuden 3 niin tulo ja poisto on molemmat 3. Jatkuva 2 tiputtaa tarpeen tullen tulon pienemmälle esim. vettä lämmittäessä, jolloin tulo voi olla 1 ja poisto 3

E: Tietysti tuo tulominimi määräytyy sen mukaan mitä Huolto valikossa on säädetty. Oletuksena lienee 0?
 
Viimeksi muokattu: