Vähän myöhäistä tässä vaiheessa tämän talven osalta, kun alkaa talvi olla jo taputeltu, mutta nuo pahimmat pakkaset kun mentiin -20 ja kylmemmäksi, niin eipä tämä meidän Nilan lämpöistä ilmaa jaksanut enää puhallella. Talo on -97 rakennettu, lämmönlähteinä toimii suorasähkö kattolämmittimet, varaava takka, Mitsun ilmalämpöpumppu ja tietysti omalta osaltaan Nilan. Nilan meillä siis toimii käyttöveden lämmittäjänä ja ilmanvaihtokoneena, ei lattialämmitykseen. KHH, PH, TK ja WC on sähkö lattialämmityksen varassa. Yhtenä ongelmana on ollut tämä huone missä teen etätöitä. Jos oven laittaa kiinni, niin tuntuu että ilma menee nopeasti huonoksi ja sitten on pakko avata ikkunaa, tämä huone on myös lämpimempi kuin muut huoneet, kun aurinko paistaa tähän päähän taloa aamusta alkaen. Luulisin että ilmanvaihto on säädetty puhallusnopeuden ollessa 3, mutta en kyllä tykkää pitää tuota noin kovalla, kun kohina häiritsee yöllä.
Tässä tämän hetkiset asetukset:
Päänäyttö:
Lämpö
>2< 26*C
Etäkytki käyttö:
Käytä molemmat
Aika 00:00
Teho >4<
Lämpötil 23*C
Viikko ohjelma:
Käytä OFF
Läm. vesi:
Sähkövas T11 30*C
Kompres T12 50*C
Komp Max T12 65*C
Priorit. Vesi
Viilenn.:
Lämpötil asetus+2
Puhallus ISO 2
Kosteus:
Teho pieni >2<
Pieni 30%
Teho ISO >2<
Aika OFF min
Ilmanvaihto:
I-vaihto talvi
Käytä MIN 25*C
Käyrä MAX 45*C
Komp MIN off*C
Talvi pien 1
Talvi <-12*C
Ilmansuodin:
Hälytys 90 pv
Lämpötil säätö:
Kesä MIN 16*C
Talvi MIN 16*C
Kesä > 16*C
HUOLTO:
Ilmanlaatu:
Toiminta KOST+CO2
Läm.vesi:
Sähkövas ON
Legionel OFF
Ilmanvaihto:
Tulopuh MIN 0
Poistopuh MIN 1
Poistopuh MAX 4
Tulopuh >1< 23%
Tulopuh >2< 40%
Tulopuh >3< 65%
Tulopuh >4< 100%
Poistopuh >1< 25%
Poistopuh >2< 45%
Poistopuh >3< 70%
Poistopuh >4< 100%
Sulatus:
I-Vaihto OFF
Käynnis. T6 -2*C
Päättää T4/6 6*C
Lämpötil säätö:
Anturi ulkoinen
Priorit L-Pumppu
Huone PIE 14*C
Tulopuh säätö:
L-pumppu käyn 6m
Huone säätö:
NE-alue 2.0*C
DATA:
Nykytila lämmitys
Anode OK
Paneeli T15 24*C
Ulkoinen T10 24*C
Kosteus 24%
Tulopuh T2 34*C
Ulkoilma T1 7*C
Vesi-ylä T11 61*C
Vesi-ala T12 55*C
Lauhdut. T5 36*C
Höyryst. T6 4*C
Tulopuh TEHO 2
Poistopuh TEHO 2
Softa 1 2.32.a
Softa 2 1.02
Tyyppi VP 18C
Näkyykö näissä jotain sellaista mitä kannattaisi muuttaa ensi talvea ajatellen? Kesäksi olen muuttanut asetuksia vain Talvi -> Jatkuva 2 ja päänäytöstä jäähdytys ja säätänyt asteita tarpeen tullen. Kannattaisiko jotain muuta muuttaa? Ajattelin nyt vaihdella asetukset takaisin kesäkäytölle, kun alkaa olla pihalla jo niin lämmintä ettei Talvi säädölle pitäisi olla tarvetta. Ilmalämpöpumppu asennettiin joulukuussa, joten pitäisikö jotain asetuksia muuttaa PILPin ja ILPin yhteiskäyttöä ajatellen?
E: Sen verran muokkailin jo asetuksia, että vaihdoin Talvi -> Jatkuva 2 ja pudotin lämpötilapyyntiä päänäytöstä ettei kompura turhaan jauha kokoajan, kun ei enää ole pihalla kylmä. Lisäksi @
DrGonzo21620 :n ohjeiden mukaisesti otin Kosteus valikosta puhallukset offille. En usko että tuolle on meillä käyttöä ja jos sitä ei kerran vanhemmista vehkeistä löydy lainkaan, niin annetaan olla kokonaan offilla. Hyvin muuten huomasi, että nuo kosteus valikon asetukset yliajaa muut säädöt, kun vahingossa laitoin offin sijasta Teho pien <1> niin puhallusnopeus tiputtiin samantien alaspäin.