Anturi ei tajua tätä Suomen kevättä

Anturi rikki ??
Selkiskö tuo alkuperäinen ongelma ?? Eli sullakin ääni kuului alapellin takana olevasta lattialämmityskontaktorien sijaintipaikasta, eli siitä sinkkiboxista??Itsellänikin nyt kokemus samanlaisesta rätinästä (meteli on aikamoinen ja helposti tuonne sinkkiboxiin kohdennettavissa) http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25619.msg332753.html#new
Itselläni ei siis tuo 1pete1:sen ohje poistaa sulake kerrallaan kontaktori pois ja näin etsiä viallinen tuottanut tulosta. Sama rätinä jatkui, kunnes siis laitoin lattialämmityksen OFF. Nilaniin olin yhteydessä, selitys räminälle on että kontaktori yrittää mennä päälle. Keskuslämmitys OFF katkaisee kontaktorin ohjauksen --> ääni häviää. Eli sama kuin teit laittaessasi päänäytöstä OFF, joka sulkee koko laitteen myös IV:n toiminnan.
Itselleni on nyt tulossa puolijohdekontaktorit tilalle. Alkuperäiset kontaktorit kestivät siis 5 1/2 vuotta, ja näyttää sun laite olevan samaa ikäluokkaa...Jos et aiemmin huoltoa tilannut, niin kannattaa tehdä ennen seuraavaa lämmityskautta (=juhannus?

) ja pyytää katsomaan sekä lämpötila-anturi että kontaktorit...