Noniin - vuorokausi asennuksesta ja jotain voi jo sanoa. Vielähän ei voi sanoa, mitä todellisuus on, kun vastahan tuo tuli ja aloitti lämmitys hommat täällä.
Arvot mitä laite näyttää, vaikuttavat hieman erikoisilta - täällä oli eilen vilakkaa, joten nostin (ilman) lämpötilan 25;een, asentaja sanoi, että ainakin aluksi kannattaa laittaa +2 astetta halutuksi. Ollaan vilukissoja ja talossa tuppaa olemaan liian kylmä kun sisäilma on 20, liekö "vuotamisella" tekemistä asian kanssa... Arvot, joita tässä kerron, ovat hetkellisiä lukemia, eli en ole tunteja seissyt koneen edessä niitä katselemassa - mutta aina silloin tällöin olen käynyt vilkaisemassa, ihan vanhasta tottumuksesta, kun Nibeä oli saanut aina vahtia. Lisäksi tietenkin muuten vain pömpelin ohi mennessä. Laite on hiljaisempi, joten myöskin se on tuonut epäuskoisena tunteen, että pitää käydä katsomassa onko siellä joku hätä ja vehje sammuksissa, tämäkin tietenkin vanhasta tottumuksesta.
Lattialämpö:
No kuitenkin, menovesi lattialämpöön on ~40 astetta. Voiko tämä pitää paikkansa? Aamulla toki lattiat olivat lämpöiset, siis tarkoittaen sitä, että paljain varpain kävellessä ei tullut kiire pukea villasukkia jalkaan, mutta ei siis siten että onpa jalat jäässä, laitan ne lattiaan niin ne sulavat. Voiko olla totta, että menee näin lämmintä vettä lattiaan? Luulisi tuon tuntuvan jo hieman lämpimämmältä ja olevan jopa ehkä tarpeettoman korkea lämpötila. Pitää ehkä jossain vaiheessa, jos löydän infrapuna mittarini (kiinan vehje, arvot suuntaa antavia) mitata putkesta mitä sinne oikeasti menee. Niben kanssa lattiat olivat AINA kylmät, jos ei käsin vääntänyt shuntti venttiilistä, jos nyt oletetaan tuon lämmön pitävän paikkansa, niin tuntuu kalliilta, että noin lämpimänä pidetään sillä pelkällä sähköllä, hyvät puolet sitten ovat tietenkin se, että tuosta lattialämmöstä on jotain käytännön iloa.
Tänään vielä lattialämmön ilmaus x2 asentajan ohjeesta varuiksi. Pitänee myös avata paneeli ja tarkastaa paine.
Lattialämmöstä siis: +1 / -1 = 0, aika näyttää paremmat tulokset
Ilmanvaihto:
A) Taas arvot näyttävät ihan mitä sattuu (omasta mielestä) - tuloilman lämpötila tippuu jopa n. 7 asteeseen vettä lämmitettäessä - no ei kyllä tipu, täällähän höyrystyisi hengityskin, jos tuo pitäisi paikkansa ja sen varmasti tuntisi, kun ilmanvaihdosta tulisi noin kylmää. Sitten taas, kun lämmitystehoa ei ohjata veden lämmittämiseen, niin puhallettava sisäilma on näyttänyt n. 31 astetta - puhu pukille - kyllähän täällä olisi tuolla lämpötilalla aurinkolasit päällä ja t-paita heitettynä nurkkaan luullen kesän tulleen...
B) Kurkku ei ollut aamulla herätessä kipeä, käheä, kuiva. Ekan kerran niin pitkään, kuin muistan.
Tuohon tosin on saattanut vaikuttaa myös hormien putsaus, sekä vähentynyt hiilidioksidi, koska laite lisää ilmanvaihtoa hiilidioksidi pitoisuuden noustessa + sisäilman kierto on historiaa.
C) Olkapäät eivät olleet kipeät herätessä- ekan kerran vuosiin kylmänä kautena. Ihan sama oliko yöllä paita vai ei, Nibe veti aina kylmän viiman ja aamuisin tuntui, että olkapäät sanan varsinaisessa merkityksessä voisivat särkyä napakasta iskusta, kuten kemian tunnilla ruusu, joka oli saanut typpeä..
D) Savut tulivat takasta sisään ja syttyminen oli vaikeaa, kunnes avasin takaoven. Näin oli tosin vanhan Nibenkin kanssa.
Ilmanvaihto: +2 / -1 = 1
Käyttövesi:
No sehän loppui ekana iltana alta aika yksikön. Meillä siis on 2 suihkua kylppärissä ja kun nuorempi kävi emännän kanssa suihkussa illalla, niin suihkutus aika oli molemmilla sama, kun samaan aikaan tulevat poiskin. Emäntä tykkää oikeasti kuumista suihkuista, eli mulle liian kuumista- mutta Niben kanssa kuumaa vettä riitti enemmän. Ehkä pitää sähköisen tehostuksen kytkemis lämpötilaa nostaa, koska menin tunteja myöhemmin suihkuun ja silloin sitten tapahtui se, että vesi rupesi viilenemään, vaikkakin hitaammin, kuin Nibellä- Niben kanssa, kun lämmin vesi loppui niin vesi viileni ja sitten tiesi, että oli jo kiire, jos on shamppoo päässä, niin ennen, kuin se on saatu huuhdetultua on jo vesi todella kylmää. Tässä en siis jäätynyt, mutta huomasin kyllä, että nyt se loppuu.... Vesi oli kuumempaa, mutta tämä on vain, koska sekoitusventtiili on suuremmalla.. Nibellä olisi tuossa tunteja myöhemmässä suihkussa vesi ollut jo ns. maksimi lämpönsä saavuttanut kevyesti - ja lämmintä vettä olisi siis riittänyt minulle yhtä paljon, kuin emännällä oli sitä ollut. Katsotaan nyt, laitehan on tosiaan uusi ja koko prosessi on ns. vasta alkanut alusta, eli vesi oli vasta ~7h aiemmin tullut hyisenä kunnallistekniikasta..
Kokemuksesta: -1
Energian kulutus:
Ei ole vehkeitä, joilla mitata laitteen käyttämää määrää, mutta arvion voi tehdä myös kokonais kulutuksesta. Mutta laitehan vasta aloitti "alusta", joten...
Liian aikaista sanoa mitään: 0
Kuivaus:
Automatiikka, kanavista alkaa oikeasti kuulumaan jo huomattavaa kohinaa, esim. suihkun jälkeen kosteusprosentin noustessa, tähän varmaan tottuu- mutta oikeasti tehokasta on. Nibestä ko. ominaisuus puuttui, ja miten olisi muuten voinut ollakaan käytetyn tekniikan (rele vehje enimmäkseen) puolesta.
Ääni haitta: -1, lopputulos: +2 = 1
Äänekkyys:
Todella hiljainen laite (paitsi tuolloin kuivatessa). Jopa telkkaria voi nykyään katsoa vaikka khh-tilan ovi olisi auki ja muulloin ei hirveästi häiritse. Ja jos on kiinni, tulee epäuskoinen olo, onko laite enää edes käynnissä. Myös khh-tilassa on huomattavasti mukavampaa. Edes kuivatessa meteli ei ole paha. Harmikseni serverini puhaltimien ääni on hiljaisuudessa alkanut erottumaan
Epäreilu tulos vanhaa konetta vastaan, joten nimelliset pisteet: +1
Käyttöpaneeli:
Todella selkeä ja tavanomaiset säädöt erittäin helppo ja nopea tehdä.
Kateissa vielä on manuaalinen veden lämmityksen pakotettu sähkövastuksen käyttö, eli halutessaan pakotettu legionellan hävitys + ennakointi pidempään lämpimän veden tarpeeseen. Asentajahan sen näytti, mutta se on nyt hävinnyt muistista eikä ihan välittömästi tullut hahmotusta, että missä se nyt taas olikaan. Eiköhän tuo vielä löydy.
Epäreilu tulos vanhaa konetta vastaan, olihan sen näyttö tälläiseen verrattuna suorastaan kivikaudelta, joten nimelliset pisteet taas: +1
Putkisto:
Vau, edellisen koneen ala osa oli niin täynnä tavaraa, että voi kristus jos sieltä tuli vettä, viemäri ollut tukossa 10v, mutta ei sitä saanut putsattua mitenkään, kun siihen ei päässyt käsiksi, olisi pitänyt olla putki/letku, että sinne olisi saanut edes putkireiskaa... Tämän voi ekan kerran jopa imuroida.
Tulos: +1
Laajennettavuus/kotiautomaatio:
Tuolla näkyy olevan usb-portti ja ymmärtääkseni siellä on modbus väylä ja nilanilta löytyy mötikkä, jolla sitä saa säädettyä kännykällä. Täytyy harkita.. Joskin vehjettä ei saa käyttämääni kotiautomaatioon (tuya) kyllä varmasti.
Epäreilu tulos vanhaa konetta vastaan, olihan sen näyttö tälläiseen verrattuna suorastaan kivikaudelta, joten nimelliset pisteet taas: +1
Kommentit:
Eilen illalla oli vähän liian vilakkaa. Nostin sitä lämpötilaa. Aamulla lämpötila oli aika sopiva. Säätö oli todella helppo, näpäytys näytön keskeltä ja 2x plus -
Kumpi on parempi:
Tämä arvostelu ei siis ole mikään vertaus UUDEMPAA Nibeä koskien, vaan havaintoja ja arvostelua aikaisempaan lämmitykseen ja sen vaikutuksesta seuranneeseen kokemukseen, eli ei tämä tarkoita että olisi parempi, kuin kilpailijansa- vain, että uusi Nilanin käyttäjä on tyytyväinen- tähän asti, hyvin lyhyellä ajalla, mieli saattaa myöhemmin muuttua - esim. jo toisen sähkölaskun saadessaan (eka tietty ei anna kunnon suuntaa, koska puolet kuusta oli vanha kone, joka keitti - eli sähköä meni + uusi kone aloitti alusta ja sähkövastukset huusi, tulevat sähkölaskutkaan tosin eivät anna täysin realistista näkemystä, koska byebye pörssi sähkö joulukuun jälkeen) - eli tämä arvostelu kertoo vain tyytyväisyydestä laitteen vaihduttua, ei että uudempi Nibe olisi huonompi, tai parempi (hintaluokka otettava huomioon vertailussa, F750+SAM41 ei ole samassa luokassa!)..
Kysymykset/epäselvyydet:
Ymmärtääkseni tästä voi jälkikäteen tehdä sen Sol-mallin, eli kierukka on jälkikäteenkin asennettavissa myös ei Sol-malliseen. Noinkohan kuitenkaan on..?
Kokonaisuus: olen ihan tyytyväinen tähän asti vaikka lämpötila arvot kyllä näyttävät minusta erikoisilta lukemilta. Veden lämmitys varmaan järjestyy vähän ajan kuluessa. Nibessä sähkövastus meni päälle 8 astetta lämpimämmällä vedellä (eli 48 kun alitettiin, tässä kun 40 alitetaan, tämä on säädettävissä helposti).