Moi,
Tuore Nilan-ihmettelijä täälläkin kirjoittelee. Puolisen vuotta nyt asuttu talossamme ja monen monta kertaa on jo soitettu Nilanin tukeen ja luettu neuvoja foorumeilta tuon käyttöön, ei ole ihan yksinkertaisimman oloinen kapistus.
Eli alkutiedoiksi sanottakoon, että talo v.2015 valmistunut puutalo Oulun seudulla, 114m2. Lisäksi lämmin varasto 9,5m2, joka lämpenee sähköpatterilla. Varastossa pidetty nyt pakkasilla n. 8c-10c lämpöjä.
Haasteina on ollut suurehko sähkönkulutus sekä lämpimän käyttöveden riittävyys.
Kokonaiskulutuslukemat seuraavanlaiset,
Elokuu 845kwh
Syyskuu 1224kwh
Lokakuu 1510kwh
Marraskuu 2491kwh
Joulukuu (1.12-29.12) 3082kwh
Meillä on lisäksi ulkoporeallas, joka toki voi olla syynä korkeisiin kulutuslukemiin, ei ole siitä pidempää kokemusta. Kokeilumielessä pudotin porealtaan lämmöt 1kk ajaksi 38c-20c ja altaassa ei tuona aikana käyty kertaakaan, emmekä silti huomanneet selkeää muutosta kulutuksessa.
Soitin eilen Nilanin tukeen ja säädettiin arvoja heidän ohjeiden mukaisesti. Ongelma on siis ollut se, että kone lämmittää käytännössä aina lämmintä vettä ja veden ylälämpötila on juuri ja juuri 47-50c. Tämä johtaa siihen, ettei tulopuhallusta ole käytännössä koskaan tarjolla. Meitä on 2 aikuista ja yksi pieni lapsi, emmekä käytä mitenkään normaalia enempää vettä. Ulkoporealtaassa käydään n. 1x/vko näin talviaikaan. Nyt laitettiin huoltovalikosta tulopuhalluksen minimi ykköselle, jotta ei tarvitse koko taloa pelkästään lattialämmityksellä yrittää pitää kuumana. Lisäksi käyttöveden sähkövastus 55c jotta vesi riittää. Nyt olen muutaman tunnin seurannut, ja vesi ylä on pysynyt hyvin yli 50c mutta vesi ala on noussut 3h aikana 33->35c vaikka vettä ei ole käytetty yhtään.
Ihmettelen, kun luen muiden arvoja ja usein veden lämpötila +60c. En ole kertaakaan huomannut, että meillä olisi ollut vesi noin kuumaa.
Varaava takka lämpenee 3-5krt/vko.
Pahoittelen pitkää ja osin sekavaa tekstiä. Tarkennan mielelläni lisää. Alla vielä tämän hetken arvot ja säädöt;
PÄÄVALIKKO
LÄMPÖ >1< 28°C (takassa tulet, niin pidetään puhallus pienellä, muulloin puhallus 2)
NÄYTÄ DATA
NYKYTILA LÄMM+VES
ANODE OK
PANEELI T15 21C
ULKOINEN T10 21C
TULOPUH T2 30C
ULKOILMA T1 -1C
VESI-YLÄ T11 54C
VESI-ALA T12 35C
MENO T14 25C
LAUHDUT. T5 32C
HÖYRYST. T6 0C
TULOPUH TEHO 1
POISTOPUH TEHO 1
VIIKKO OHJELMA
KÄYTÄ OFF
KESKUSLÄMMITYS
TOIMINTA LÄMMITYS
MENO MIN 25C
MENO MAX 33C
KÄYRÄ 1
SIIRTYMÄ KÄY 0C
PUMPPU JATKUVA
LÄM. VESI
SÄHKÖVAS T11 55C
KOMPRES T12 40C
KOMP MAX T12 74C
PRIORIT. VESI
VIILENNYS
LÄMPÖTILA OFF
ILMANVAIHTO
I-VAIHTO TALVI
KÄYRÄ MIN 27C
KÄYRÄ MAX 37C
KOMP MIN OFF
TALVI PIEN OFF
LÄMPÖTIL SÄÄTÖ
KESÄ MIN 15C
TALVI MIN 19C
KESÄ >13C
Ilmanvaihto säädetty kuntoon lokakuun alusta.
Tuore Nilan-ihmettelijä täälläkin kirjoittelee. Puolisen vuotta nyt asuttu talossamme ja monen monta kertaa on jo soitettu Nilanin tukeen ja luettu neuvoja foorumeilta tuon käyttöön, ei ole ihan yksinkertaisimman oloinen kapistus.
Eli alkutiedoiksi sanottakoon, että talo v.2015 valmistunut puutalo Oulun seudulla, 114m2. Lisäksi lämmin varasto 9,5m2, joka lämpenee sähköpatterilla. Varastossa pidetty nyt pakkasilla n. 8c-10c lämpöjä.
Haasteina on ollut suurehko sähkönkulutus sekä lämpimän käyttöveden riittävyys.
Kokonaiskulutuslukemat seuraavanlaiset,
Elokuu 845kwh
Syyskuu 1224kwh
Lokakuu 1510kwh
Marraskuu 2491kwh
Joulukuu (1.12-29.12) 3082kwh
Meillä on lisäksi ulkoporeallas, joka toki voi olla syynä korkeisiin kulutuslukemiin, ei ole siitä pidempää kokemusta. Kokeilumielessä pudotin porealtaan lämmöt 1kk ajaksi 38c-20c ja altaassa ei tuona aikana käyty kertaakaan, emmekä silti huomanneet selkeää muutosta kulutuksessa.
Soitin eilen Nilanin tukeen ja säädettiin arvoja heidän ohjeiden mukaisesti. Ongelma on siis ollut se, että kone lämmittää käytännössä aina lämmintä vettä ja veden ylälämpötila on juuri ja juuri 47-50c. Tämä johtaa siihen, ettei tulopuhallusta ole käytännössä koskaan tarjolla. Meitä on 2 aikuista ja yksi pieni lapsi, emmekä käytä mitenkään normaalia enempää vettä. Ulkoporealtaassa käydään n. 1x/vko näin talviaikaan. Nyt laitettiin huoltovalikosta tulopuhalluksen minimi ykköselle, jotta ei tarvitse koko taloa pelkästään lattialämmityksellä yrittää pitää kuumana. Lisäksi käyttöveden sähkövastus 55c jotta vesi riittää. Nyt olen muutaman tunnin seurannut, ja vesi ylä on pysynyt hyvin yli 50c mutta vesi ala on noussut 3h aikana 33->35c vaikka vettä ei ole käytetty yhtään.
Ihmettelen, kun luen muiden arvoja ja usein veden lämpötila +60c. En ole kertaakaan huomannut, että meillä olisi ollut vesi noin kuumaa.
Varaava takka lämpenee 3-5krt/vko.
Pahoittelen pitkää ja osin sekavaa tekstiä. Tarkennan mielelläni lisää. Alla vielä tämän hetken arvot ja säädöt;
PÄÄVALIKKO
LÄMPÖ >1< 28°C (takassa tulet, niin pidetään puhallus pienellä, muulloin puhallus 2)
NÄYTÄ DATA
NYKYTILA LÄMM+VES
ANODE OK
PANEELI T15 21C
ULKOINEN T10 21C
TULOPUH T2 30C
ULKOILMA T1 -1C
VESI-YLÄ T11 54C
VESI-ALA T12 35C
MENO T14 25C
LAUHDUT. T5 32C
HÖYRYST. T6 0C
TULOPUH TEHO 1
POISTOPUH TEHO 1
VIIKKO OHJELMA
KÄYTÄ OFF
KESKUSLÄMMITYS
TOIMINTA LÄMMITYS
MENO MIN 25C
MENO MAX 33C
KÄYRÄ 1
SIIRTYMÄ KÄY 0C
PUMPPU JATKUVA
LÄM. VESI
SÄHKÖVAS T11 55C
KOMPRES T12 40C
KOMP MAX T12 74C
PRIORIT. VESI
VIILENNYS
LÄMPÖTILA OFF
ILMANVAIHTO
I-VAIHTO TALVI
KÄYRÄ MIN 27C
KÄYRÄ MAX 37C
KOMP MIN OFF
TALVI PIEN OFF
LÄMPÖTIL SÄÄTÖ
KESÄ MIN 15C
TALVI MIN 19C
KESÄ >13C
Ilmanvaihto säädetty kuntoon lokakuun alusta.