I
ItseAsentaja
Vieras
Tässä nopea, ei mitenkään erityisen tarkka, vaan suuntaa-antava menetelmä kaasumäärän oikeasta täytöksestä perusILP:ssä ulkolämpötilan ollessa noin 20 asteen luokkaa.
1) Kytke mittarisarja kiinni (käytä suojaimia ja tiedosta mitä olet tekemässä, jotta et saa kaasuja näpeille tai naamallesi)
2) Käynnistä laite jäädytyksellä
3) Katso käyntipaine mittarista
Paineen pitäisi olla n. 8 barin luokkaa (vastaten n. +5 astetta R410A:lla). --- Mikäli se on alle 6 bar laitteessa on mitä todennäköisimmin vajaatäytös tai vuoto.
Saman tempun voit toki tehdä myös riittävän tarkalla lämpömittarilla itse kylmäpiiriin koskematta: aseta lämpömittarin anturi kaasuputken (eli sen paksumman) päälle aivan laitteen liittimen juureen ja odota riittävän pitkään kunnes lukema tasaantuu ILP:n ollessa koko ajan jäähdytyksellä. --- Mikäli lämpötila jää alle -4 asteen (<6 bar) laitteen kaasumäärä on syytä tarkistaa tyyppikilven osoittamaksi määräksi.
...Ja näissä vajaatäyttö tai vuototilanteissa olen ehdottomasti sitä mieltä, että lisätankkausta ei saa suorittaa ilman todellista kaasumäärän mittaamista vaakaa käyttäen: vanhat kaasut jätepulloon --> uusi kaasu vaakaa käyttäen tilalle --> koekäyttö ja paineiden tarkistus. Toki vuotokohdat ja tyhjiöinti on ensin hoidettava pois päiväjärjestyksestä ennen uuden aineen täyttämistä.
1) Kytke mittarisarja kiinni (käytä suojaimia ja tiedosta mitä olet tekemässä, jotta et saa kaasuja näpeille tai naamallesi)
2) Käynnistä laite jäädytyksellä
3) Katso käyntipaine mittarista
Paineen pitäisi olla n. 8 barin luokkaa (vastaten n. +5 astetta R410A:lla). --- Mikäli se on alle 6 bar laitteessa on mitä todennäköisimmin vajaatäytös tai vuoto.
Saman tempun voit toki tehdä myös riittävän tarkalla lämpömittarilla itse kylmäpiiriin koskematta: aseta lämpömittarin anturi kaasuputken (eli sen paksumman) päälle aivan laitteen liittimen juureen ja odota riittävän pitkään kunnes lukema tasaantuu ILP:n ollessa koko ajan jäähdytyksellä. --- Mikäli lämpötila jää alle -4 asteen (<6 bar) laitteen kaasumäärä on syytä tarkistaa tyyppikilven osoittamaksi määräksi.
...Ja näissä vajaatäyttö tai vuototilanteissa olen ehdottomasti sitä mieltä, että lisätankkausta ei saa suorittaa ilman todellista kaasumäärän mittaamista vaakaa käyttäen: vanhat kaasut jätepulloon --> uusi kaasu vaakaa käyttäen tilalle --> koekäyttö ja paineiden tarkistus. Toki vuotokohdat ja tyhjiöinti on ensin hoidettava pois päiväjärjestyksestä ennen uuden aineen täyttämistä.