Tässä nopea, ei mitenkään erityisen tarkka, vaan suuntaa-antava menetelmä kaasumäärän oikeasta täytöksestä perusILP:ssä ulkolämpötilan ollessa noin 20 asteen luokkaa.

1) Kytke mittarisarja kiinni (käytä suojaimia ja tiedosta mitä olet tekemässä, jotta et saa kaasuja näpeille tai naamallesi)
2) Käynnistä laite jäädytyksellä
3) Katso käyntipaine mittarista

Paineen pitäisi olla n. 8 barin luokkaa (vastaten n. +5 astetta R410A:lla). --- Mikäli se on alle 6 bar laitteessa on mitä todennäköisimmin vajaatäytös tai vuoto.

Saman tempun voit toki tehdä myös riittävän tarkalla lämpömittarilla itse kylmäpiiriin koskematta: aseta lämpömittarin anturi kaasuputken (eli sen paksumman) päälle aivan laitteen liittimen juureen ja odota riittävän pitkään kunnes lukema tasaantuu ILP:n ollessa koko ajan jäähdytyksellä. --- Mikäli lämpötila jää alle -4 asteen (<6 bar) laitteen kaasumäärä on syytä tarkistaa tyyppikilven osoittamaksi määräksi.

...Ja näissä vajaatäyttö tai vuototilanteissa olen ehdottomasti sitä mieltä, että lisätankkausta ei saa suorittaa ilman todellista kaasumäärän mittaamista vaakaa käyttäen: vanhat kaasut jätepulloon --> uusi kaasu vaakaa käyttäen tilalle --> koekäyttö ja paineiden tarkistus. Toki vuotokohdat ja tyhjiöinti on ensin hoidettava pois päiväjärjestyksestä ennen uuden aineen täyttämistä.
 
Vs: Nopea ILPn kaasumäärän oikeellisuustarkistus R410A:lla

Meillä mitattiin Ulti 5500 vesi-ilpin paineet, ulkolämpötila -8 ja paine oli 6 bar luokkaa kun kone ei käynyt.
Onko tuo paine ok? Löytyykö jostain vaikkapa taulukkoa josta voi arvioida noita?
 
Vs: Nopea ILPn kaasumäärän oikeellisuustarkistus R410A:lla

markus-j sanoi:
Meillä mitattiin Ulti 5500 vesi-ilpin paineet, ulkolämpötila -8 ja paine oli 6 bar luokkaa kun kone ei käynyt.
Onko tuo paine ok? Löytyykö jostain vaikkapa taulukkoa josta voi arvioida noita?
Lepopaineet ei kerro muuta kuin koneessa jonkunverran jäähdykettä.
 
Vs: Nopea ILPn kaasumäärän oikeellisuustarkistus R410A:lla

markus-j sanoi:
Meillä mitattiin Ulti 5500 vesi-ilpin paineet, ulkolämpötila -8 ja paine oli 6 bar luokkaa kun kone ei käynyt.
Onko tuo paine ok? Löytyykö jostain vaikkapa taulukkoa josta voi arvioida noita?
Tuolta voi arvioida kuinka paljon paineen tulee vähintään olla ulkolämpötilan mukaan (R410A). Jos paine on alhaisempi voi olla aika varma, että ainetta puuttuu jo tosi paljon.
http://www.csgnetwork.com/r410apresstempconv.html
 
Vs: Nopea ILPn kaasumäärän oikeellisuustarkistus R410A:lla

tms sanoi:
Tuolta voi arvioida kuinka paljon paineen tulee vähintään olla ulkolämpötilan mukaan (R410A). Jos paine on alhaisempi voi olla aika varma, että ainetta puuttuu jo tosi paljon.
http://www.csgnetwork.com/r410apresstempconv.html
silloin se on tyhjä
 
Vs: Nopea ILPn kaasumäärän oikeellisuustarkistus R410A:lla

Jos edellistä vastausta haluaa vähän täsmentää niin kylmäaineen (sekä kaasu- ja nestefaasin) paine on aina lämpötilasta riippuvainen. Eli järjestelmän lepopaine kertoo todellakin vain sen onko järjestelmässä kaasua jäljellä ollenkaan vai ei.

Tiedettäessa se, että kaasua on olemassa oleellisemmaksi tiedoksi muodostuus se onko sitä riittävästi (vaan ei liikaa) järjestelmän kelvolliseen toimintaan. Riittävän määrä ollessa kyseessä paisuntaventtiliä (tai halvemmissa laitteissa kapillaariputkea) edeltävässä linjassa ei saa muodostua kaasukuplia, jotta ruiskutus tapahtuu oikein.

Yleensä ilmalämpöpumpuissa ei ole näkölasia ja näin ollen piirin toimintaa ei pysty suoraan näkemään. On siis vain luotettava kaasun täyttövaiheessa pullovaa'an näyttämään. Toki kaasukuplien esiintymistä joku hifisti saattaa yritellä kuunnellakin.
 