Vs: Odottamaton tulos
Miten erottelet nuo kulutukset? Onko tuo 288 kWh mitattu ILPiin kytketyllä tehomittarilla? Pitääkö tuo 1380 kWh sisällään myös tuon ILPin kulutuksen vai onko siitä jo ILPin osuus poistettu? Jos pitää sisällään, niin muun kulutuksen osuudeksi jää silloin noin 1100 kWh. Kun siitä vähennetään ns. taloushähkö (karkea arvio, valaistus, sauna, kodinkoneet jne.) 400 kWh, niin sulla on sähkökäyttöistä kulutusta ollut ILPin lisäksi 700 kWh joka tarkoittaa keskitehona n. 1 kW. Onko varma ettei pattereita ole päällä? Jos pattereita ei ole päällä, niin sitten tuo 700 kWh on käytetty lämpimän veden tekoon ja pesuhuoneen lattialämmitykseen. Joko lämpimän veden kulutus on todella runsasta tai sitten lattialämmitys paahtaa täysillä koko ajan (tai molemmat).
ILPin kulutus on aika pienenlainen, keskitehona 430W. Liekö tuo kulutusmittari näyttää oikein tai sitten muuta lämpöä on ollut niin paljon, ettei pumpun ole tarvinnut paljoa töitä tehdä. Kaikki kulutusmittarit eivät tykkää ILPin invertterin häiriöistä ja näyttävät mitä sattuu. Laita ILPin lämpöpyyntö täysille ja katso näyttääkö kulutusmittari ILPin maksimitehoa.