Ekalla käynnillä asentaja totesi, että FD35 oli typötyhjä. Vuodon paikallistamiseksi hän laittoi systeemiin 300 grammaa kylmäainetta ja piipparin avulla huomasi, että vuotokohta on sisäyksikössä. Lasku vian paikantamisesta oli yli 200 euroa ja sen maksoin heti.
*************************
En kuitenkaan pitänyt vuotokohdan määrittelyä täysin luotettavana ja hankin siksi varaosiksi sisäyksikön lisäksi ulkoyksikön: Kataikko purki sopivasti pois FD25:n, joka lämmitti kyllä moitteettomasti, mutta piirikorttivian vuoksi ei suostunut enää jäähdyttämään. Sulatukset toimivat kuitenkin ok ja Kataikko sai laitteen pakotettua jäähdytykselle eli ajettua kaasut talteen ulkoyksikköön.
***************************
Olin todella varma, että valitsemani asentaja (Ei siis kataikko eikä Gaddala) saisi toisella käynnillään laitteen kuntoon, kun varaosatilanne oli näinkin hyvä. Vähintäänkin odotin, että laite saataisiin lämmittämään: olisihan tarvittaessa mahdollista ottaa käyttöön poispuretun koneen sisäyksikön lisäksi myös sen ulkoyksikkö.
Asentajalla meni kolmisen tuntia vaihtaa pelkkä sisäyksikkö: hommaa hidasti se, että “uuteen” sisäyksikköön vaihdettiin vanhan piirikortti. Vaihto meni hyvin, mutta sitten alkoi mennä pieleen.
***************************
Vuotohistorian takia laite olisi ennen tyhjiöintiä pitänyt painetestata mutta niin ei tehty.
Vuotohistorian ja pakkasen (- 7 astetta, pieni lumisade) takia systeemi olisi ollut hyvä myös kuivata kunnolla eli tyhjiöidä pitkään, mutta tyhjiöinti kesti vain 20 minuuttia.
Tyhjiöinnin jälkeen olisi ollut myös hyvä odottaa hetki ja katsoa, säilyykö alipaine; tätäkään ei kiireen takia ehditty tehty.
****************************
Kun kylmäainetta sitten ajettiin systeemiin, se ei sinne kovin halukkaasti mennyt: pumpulla se sisään toki saatiin.
Korjauksen jälkeen laite toimi kymmenisen minuuttia eli sen verran, että sen sisäyksikkö huurtui jäähdytyksellä. Sitten laite laitettiin lämmitykselle ja kun nelisen tuntia myöhemmin kävin katsomassa ei se enää lämmittänyt.
Tietenkin reklamoin viasta. Paluupostissa tuli arvelu, että vika on ulkoyksikössä ja 500 egen lasku.
Mitä mieltä alan ammattilaiset ovat, näinkö alalla toimitaan? Laki kieltää omatoimiasennukset juuri siksi, ettei kylmäaineita turhan takia lasketa ilmakehään. Nyt sinne meni 1,5 kg ja edelleen on epäselvää, missä vuoto on.
Laskun suhteen minun pitäisi päättää nyt, maksanko sen sellaisenaan vai onko minun pakko katsoa, ettei saamani toimitus ole vastannut hyvää ammatillista työtapaa.
Pekka Välilä
Vantaa
PS. Tuttavani kävi mittaamassa systeemiä sen verran, että totesi pumpun tyhjäksi.
PPS. Vanhoista viesteistäni näky, että pumput minulle on aikoinaan asentanut Pauli Gaddala, Gadsat Oy. Pidin tätä korjausta pikkuhommana ja siksi otin korjaajan tästä läheltä, Paulilla ei siis tämän korjaushomman kanssa ole mitään tekemistä. Tai siis sen verran kuitenkin, että Paulilta saimme tietää, ettei sisä- ja ulkoyksikön välisessä putkilinjassa ole jatkoskohtaa: hyödyllinen tieto, mistä kiitokset Paulille!
*************************
En kuitenkaan pitänyt vuotokohdan määrittelyä täysin luotettavana ja hankin siksi varaosiksi sisäyksikön lisäksi ulkoyksikön: Kataikko purki sopivasti pois FD25:n, joka lämmitti kyllä moitteettomasti, mutta piirikorttivian vuoksi ei suostunut enää jäähdyttämään. Sulatukset toimivat kuitenkin ok ja Kataikko sai laitteen pakotettua jäähdytykselle eli ajettua kaasut talteen ulkoyksikköön.
***************************
Olin todella varma, että valitsemani asentaja (Ei siis kataikko eikä Gaddala) saisi toisella käynnillään laitteen kuntoon, kun varaosatilanne oli näinkin hyvä. Vähintäänkin odotin, että laite saataisiin lämmittämään: olisihan tarvittaessa mahdollista ottaa käyttöön poispuretun koneen sisäyksikön lisäksi myös sen ulkoyksikkö.
Asentajalla meni kolmisen tuntia vaihtaa pelkkä sisäyksikkö: hommaa hidasti se, että “uuteen” sisäyksikköön vaihdettiin vanhan piirikortti. Vaihto meni hyvin, mutta sitten alkoi mennä pieleen.
***************************
Vuotohistorian takia laite olisi ennen tyhjiöintiä pitänyt painetestata mutta niin ei tehty.
Vuotohistorian ja pakkasen (- 7 astetta, pieni lumisade) takia systeemi olisi ollut hyvä myös kuivata kunnolla eli tyhjiöidä pitkään, mutta tyhjiöinti kesti vain 20 minuuttia.
Tyhjiöinnin jälkeen olisi ollut myös hyvä odottaa hetki ja katsoa, säilyykö alipaine; tätäkään ei kiireen takia ehditty tehty.
****************************
Kun kylmäainetta sitten ajettiin systeemiin, se ei sinne kovin halukkaasti mennyt: pumpulla se sisään toki saatiin.
Korjauksen jälkeen laite toimi kymmenisen minuuttia eli sen verran, että sen sisäyksikkö huurtui jäähdytyksellä. Sitten laite laitettiin lämmitykselle ja kun nelisen tuntia myöhemmin kävin katsomassa ei se enää lämmittänyt.
Tietenkin reklamoin viasta. Paluupostissa tuli arvelu, että vika on ulkoyksikössä ja 500 egen lasku.
Mitä mieltä alan ammattilaiset ovat, näinkö alalla toimitaan? Laki kieltää omatoimiasennukset juuri siksi, ettei kylmäaineita turhan takia lasketa ilmakehään. Nyt sinne meni 1,5 kg ja edelleen on epäselvää, missä vuoto on.
Laskun suhteen minun pitäisi päättää nyt, maksanko sen sellaisenaan vai onko minun pakko katsoa, ettei saamani toimitus ole vastannut hyvää ammatillista työtapaa.
Pekka Välilä
Vantaa
PS. Tuttavani kävi mittaamassa systeemiä sen verran, että totesi pumpun tyhjäksi.
PPS. Vanhoista viesteistäni näky, että pumput minulle on aikoinaan asentanut Pauli Gaddala, Gadsat Oy. Pidin tätä korjausta pikkuhommana ja siksi otin korjaajan tästä läheltä, Paulilla ei siis tämän korjaushomman kanssa ole mitään tekemistä. Tai siis sen verran kuitenkin, että Paulilta saimme tietää, ettei sisä- ja ulkoyksikön välisessä putkilinjassa ole jatkoskohtaa: hyödyllinen tieto, mistä kiitokset Paulille!