Hei! Kirjoittelen tänne vähän sparrausavun toivossa, kun lämmitysjärjestelmän uusinta pohdinnassa.
Kohde: 206m2 kaksikerroksinen, ~100v vanha rakennus etelärannikolla. Alakerrassa hirttä, yläkerrassa villaeristys. Kunhan kattoremppa tulee ajankohtaiseksi, niin ehkä tuolloin lisäeristettä yläpohjaan riippuen mahdollisuuksista (yläkerrassa vinokatto). MLP-kaivoa ei saa tehdä.
Lämmitysjärjestelmä: Nibe F410P (vm 2006, kompura uusittu edellisen omistajan aikana ~2019, tarkka ajankohta epävarma) eli suorasähköä vesikiertoisella lattialämmöllä + varaavia takkoja 3, yksi pönttöuuni ja Porin Matti. Avustamassa ollut 10-12v vanha Panasonicin CS-NE9LKE ILP, joka sanoi sopimuksen irti -22 alkutalvesta. Ilmanvaihtona koneellinen tulo ja poisto Nibe F410P:n kautta.
Kulutustietoja 1.11.2021-31.10.2022: sähköä 19,7 MWh + vähän puita päälle, arviolta 1MWh. Kokonaisenergia siis arviolta 20,7MWh. Vuorokauden keskiteho kovimmilla pakkasilla 21 joulukuussa 8,93kW, ei takkoja käytössä juuri tuolloin ja asumismukavuus muistaakseni kyllä vähän kärsi. Lämmitystarveluku samalle aikavälille Helsinki-Vantaan mukaan FMI:ltä koko vuodelle 3990, mikä on siellä isoimmasta päästä viimeisen 10v aikana, joten kelvannee hyvin stressitestiksi. Talon "peruskulutus" on luokkaa 0,3kW (katsottu keskiarvo vuoden 600 pienimmän kulutuksen tunneista), mistä tulee vuodessa 2,63MWh.
Kulutustietoja 13.1.2022-12.1.2023: sähköä 16,4 MWh + vähän enemmän puita päälle, arviolta 1MWh ennen tarkempaa seuraamista + 14.11.22 lähtien 36 koppaa puita*75kWh/koppa*70% hyötysuhde =~ 1,9MWh eli puita yhteensä 2,9MWh. Kokonaisenergia siis 19,3 kWh.
Kulutustietoja Marras-joulukuu -22: sähkönkulutus ~3,7MWh ja puita 29koppaa -> 70% hyötysuhteella 1,5MWh eli yhteensä 5,2MWh. Samalle ajanjaksolle FMI:n lämmitystarveluku on 1072. Jos vertaa kylmimpään vuoteen 2015 jälkeen, niin 2021 lämmitystarveluku oli 4118. Tästä saisi koko vuoden lämmityksen kulutukseksi arvion 19,98MWh.
Keskimääräinen lämmitystarveluku FMI:ltä 1991-2020: 3895.
2022: 3860
2021: 4118
2020: 3148
2019: 3629
2018: 3789
2017: 3802
2016: 3817
2015: 3263
Jäähdytystä en oikeastaan tarvitse ja ILP vähän vaikeahko, kun talossa on huoneita kulmien takana. Teknistä tilaa ei varsinaisesti ole vaan Nibe F410P asustaa vesieristetyn kodinhoitohuoneen nurkassa. Tilaa ei siis hirveästi ole, mutta yläkerrassa ilmanvaihtoputkien luona on kyllä mukavasti tilaa. Niben vaihdetun kompuran elinikää ei varmaan osaa arvata kukaan, mutta muutenhan tuo laitos sähkökattilana ja ilmanvaihtokoneena jaksaa pauhaa vielä vaikka kuinka monta vuotta? Laakerit olen vaihtanut puhaltimiin.
Vaihtoehdot?
A) Yksi "kerralla kaikki" vaihtoehto oli Nilan Compact PC AIR 9 vesi-ilmalämpöpumppu, jossa tulisi parempaa lämmön talteenottoa, uusi ilmanvaihtokone ja VILP eikä veisi hirveästi tilaa, kun menisi Niben tilalle. Hinta on vain korkeahko minusta (16-18k€ + asennukset päälle) ja takaisinmaksuajaksi tulee jotain 10-15 vuotta, jos ajattelee sähkön hinnan laskevan tulevina vuosina sinne povatulle 5-10snt/kWh tasolle. Tuntuu minusta pitkältä takaisinmaksuajalta, kun sitten alkaa olla jo kompuran uusinta edessä. Vai onko?
B) Toisena vaihtoehtona oli, että hankkisi jonkin Monoblock VILPin ja kytkisi sen sitten tuohon Nibeen kiinni. Tehomitoitusta vähän mietin, että 7kw vai 9kw. Viimeisen reilun vuoden aikana yli 7kw keskitehon päiviä 14kpl ja yli 8kw päiviä 4kpl, joten siinä ja siinä, kun Niben PILPistäkin tulee se ~2kW. Hintaeroa noille VILPin eri tehoille kuitenkin tulisi. Foorumilla kytketty levylämmönvaihtimella kiinni lattialämmityksen paluupiiriin tai suoraan paluu kiertämään VILPin kautta? Ja kun Niben kompurasta aika jättää, niin voisi sitten laittaa sen tilalle jonkin pyöriväkennoisen tai Multiheateria tai vastaavaa. En osaa oikein järkevyydestä sanoa, mutta ajatusten vuoksi täällä nyt kirjoitellaankin.
Jos siis vähän kysymyspatteristoa rakentaisi eli tiivistäen aiempia:
1. Mitä raati epäilee, että onko Nibe F410P:ssä vielä säästämistä, jos ottaisi VILPin rinnalle?
2. A vai B (vai jokin muu vaihtoehto C)? Itse kallistuisin vaihtoehdon B puolelle, mutta olen epävarma asian suhteen.
3. Mitoituksen suhteen minusta minulla oli aika hyvin pohjadataa. Jos vaihtoehto B, niin 7kw vai 9kw?
4. Teen viel excel-harjoituksia takaisinmaksuajoista, mutta jos täällä on niihin valistuneita hiha-arvauksia, niin otan mielelläni vastaan.
5. Aikataulu: kannattaako nyt vai katseskella rauhassa? Markkina kuulostaa ylikuumenneelta, mutta ehkä se ei ihan heti viilenekään.
6. Kaikki muutkin kommentit otetaan vastaan! Myös sellaiset "olet unohtanut miettiä asiaa x".
Kohde: 206m2 kaksikerroksinen, ~100v vanha rakennus etelärannikolla. Alakerrassa hirttä, yläkerrassa villaeristys. Kunhan kattoremppa tulee ajankohtaiseksi, niin ehkä tuolloin lisäeristettä yläpohjaan riippuen mahdollisuuksista (yläkerrassa vinokatto). MLP-kaivoa ei saa tehdä.
Lämmitysjärjestelmä: Nibe F410P (vm 2006, kompura uusittu edellisen omistajan aikana ~2019, tarkka ajankohta epävarma) eli suorasähköä vesikiertoisella lattialämmöllä + varaavia takkoja 3, yksi pönttöuuni ja Porin Matti. Avustamassa ollut 10-12v vanha Panasonicin CS-NE9LKE ILP, joka sanoi sopimuksen irti -22 alkutalvesta. Ilmanvaihtona koneellinen tulo ja poisto Nibe F410P:n kautta.
Kulutustietoja 1.11.2021-31.10.2022: sähköä 19,7 MWh + vähän puita päälle, arviolta 1MWh. Kokonaisenergia siis arviolta 20,7MWh. Vuorokauden keskiteho kovimmilla pakkasilla 21 joulukuussa 8,93kW, ei takkoja käytössä juuri tuolloin ja asumismukavuus muistaakseni kyllä vähän kärsi. Lämmitystarveluku samalle aikavälille Helsinki-Vantaan mukaan FMI:ltä koko vuodelle 3990, mikä on siellä isoimmasta päästä viimeisen 10v aikana, joten kelvannee hyvin stressitestiksi. Talon "peruskulutus" on luokkaa 0,3kW (katsottu keskiarvo vuoden 600 pienimmän kulutuksen tunneista), mistä tulee vuodessa 2,63MWh.
Kulutustietoja 13.1.2022-12.1.2023: sähköä 16,4 MWh + vähän enemmän puita päälle, arviolta 1MWh ennen tarkempaa seuraamista + 14.11.22 lähtien 36 koppaa puita*75kWh/koppa*70% hyötysuhde =~ 1,9MWh eli puita yhteensä 2,9MWh. Kokonaisenergia siis 19,3 kWh.
Kulutustietoja Marras-joulukuu -22: sähkönkulutus ~3,7MWh ja puita 29koppaa -> 70% hyötysuhteella 1,5MWh eli yhteensä 5,2MWh. Samalle ajanjaksolle FMI:n lämmitystarveluku on 1072. Jos vertaa kylmimpään vuoteen 2015 jälkeen, niin 2021 lämmitystarveluku oli 4118. Tästä saisi koko vuoden lämmityksen kulutukseksi arvion 19,98MWh.
Keskimääräinen lämmitystarveluku FMI:ltä 1991-2020: 3895.
2022: 3860
2021: 4118
2020: 3148
2019: 3629
2018: 3789
2017: 3802
2016: 3817
2015: 3263
Jäähdytystä en oikeastaan tarvitse ja ILP vähän vaikeahko, kun talossa on huoneita kulmien takana. Teknistä tilaa ei varsinaisesti ole vaan Nibe F410P asustaa vesieristetyn kodinhoitohuoneen nurkassa. Tilaa ei siis hirveästi ole, mutta yläkerrassa ilmanvaihtoputkien luona on kyllä mukavasti tilaa. Niben vaihdetun kompuran elinikää ei varmaan osaa arvata kukaan, mutta muutenhan tuo laitos sähkökattilana ja ilmanvaihtokoneena jaksaa pauhaa vielä vaikka kuinka monta vuotta? Laakerit olen vaihtanut puhaltimiin.
Vaihtoehdot?
A) Yksi "kerralla kaikki" vaihtoehto oli Nilan Compact PC AIR 9 vesi-ilmalämpöpumppu, jossa tulisi parempaa lämmön talteenottoa, uusi ilmanvaihtokone ja VILP eikä veisi hirveästi tilaa, kun menisi Niben tilalle. Hinta on vain korkeahko minusta (16-18k€ + asennukset päälle) ja takaisinmaksuajaksi tulee jotain 10-15 vuotta, jos ajattelee sähkön hinnan laskevan tulevina vuosina sinne povatulle 5-10snt/kWh tasolle. Tuntuu minusta pitkältä takaisinmaksuajalta, kun sitten alkaa olla jo kompuran uusinta edessä. Vai onko?
B) Toisena vaihtoehtona oli, että hankkisi jonkin Monoblock VILPin ja kytkisi sen sitten tuohon Nibeen kiinni. Tehomitoitusta vähän mietin, että 7kw vai 9kw. Viimeisen reilun vuoden aikana yli 7kw keskitehon päiviä 14kpl ja yli 8kw päiviä 4kpl, joten siinä ja siinä, kun Niben PILPistäkin tulee se ~2kW. Hintaeroa noille VILPin eri tehoille kuitenkin tulisi. Foorumilla kytketty levylämmönvaihtimella kiinni lattialämmityksen paluupiiriin tai suoraan paluu kiertämään VILPin kautta? Ja kun Niben kompurasta aika jättää, niin voisi sitten laittaa sen tilalle jonkin pyöriväkennoisen tai Multiheateria tai vastaavaa. En osaa oikein järkevyydestä sanoa, mutta ajatusten vuoksi täällä nyt kirjoitellaankin.
Jos siis vähän kysymyspatteristoa rakentaisi eli tiivistäen aiempia:
1. Mitä raati epäilee, että onko Nibe F410P:ssä vielä säästämistä, jos ottaisi VILPin rinnalle?
2. A vai B (vai jokin muu vaihtoehto C)? Itse kallistuisin vaihtoehdon B puolelle, mutta olen epävarma asian suhteen.
3. Mitoituksen suhteen minusta minulla oli aika hyvin pohjadataa. Jos vaihtoehto B, niin 7kw vai 9kw?
4. Teen viel excel-harjoituksia takaisinmaksuajoista, mutta jos täällä on niihin valistuneita hiha-arvauksia, niin otan mielelläni vastaan.
5. Aikataulu: kannattaako nyt vai katseskella rauhassa? Markkina kuulostaa ylikuumenneelta, mutta ehkä se ei ihan heti viilenekään.
6. Kaikki muutkin kommentit otetaan vastaan! Myös sellaiset "olet unohtanut miettiä asiaa x".
Viimeksi muokattu: