Ongelmia lämpötilasäädössä

J

jippo

Vieras
Eipä tunnu tuo lämpötilan mittaus kakesta meillä Tehnibelissä toimivan, vähänkin pölyä suodattimissa (tuskin silmällä erottaa) niin ei taho pysyä lämpötila asetusarvossaan, saatikka 2:n viikon pölyt niin pitää pyytää 27-28 astetta jotta saa 22. Taitaa olla jottain vikaa tuossa aparaatissa lisäksi yöllä putoo lämpötila aina pari astetta, vaikutta ilmeisesti kun nuo muut lämmönlähteet ovat pois (tv,pc,ihmiset,valot) eikä ole kyllä mitään lämpötilanpudotusta otettu käyttöön.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
jippo sanoi:
Eipä tunnu tuo lämpötilan mittaus kakesta meillä Tehnibelissä toimivan, vähänkin pölyä suodattimissa (tuskin silmällä erottaa) niin ei taho pysyä lämpötila asetusarvossaan, saatikka 2:n viikon pölyt niin pitää pyytää 27-28 astetta jotta saa 22. Taitaa olla jottain vikaa tuossa aparaatissa lisäksi yöllä putoo lämpötila aina pari astetta, vaikutta ilmeisesti kun nuo muut lämmönlähteet ovat pois (tv,pc,ihmiset,valot) eikä ole kyllä mitään lämpötilanpudotusta otettu käyttöön.

Oletko jippo yrittänyt ajaa laitetta pelkällä imuilmamittauksella. = kake piilossa jossain toisessa huoneessa.
Oletko kokeilut IVOBUUTTIA. Onko kylmäaineet varmasti tallessa = "Hemmo-testissä" OK lämpötilat muihin Sanyo-sukuisiin verrattuna?
 
J

jippo

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Tuota imuilmanmittauksella ajoa en ole käyttänyt kunnolla, senhän saa kyllä kakestakin päälle, mutta nuo muut konstit on kyllä tullu kokeiltua useamman kerran. Tuntuu vaan että kone kävisi juuri nyt kuin imuilman mittauksella, koska tuo siäyksikkö sijaitsee meillä ahtaassa eteisessä joka lämpiää helposti liikaa ja josta vain oviaukko olohuoneeseen johon ilppi kyllä suoraan puhaltaa.

Pitännee kokeilla vielä onko eroa imuilmanmittauksella, pitemmän aikaa.
 
J

janosvalos

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
jippo sanoi:
Eipä tunnu tuo lämpötilan mittaus kakesta meillä Tehnibelissä toimivan, vähänkin pölyä suodattimissa (tuskin silmällä erottaa) niin ei taho pysyä lämpötila asetusarvossaan, saatikka 2:n viikon pölyt niin pitää pyytää 27-28 astetta jotta saa 22. Taitaa olla jottain vikaa tuossa aparaatissa lisäksi yöllä putoo lämpötila aina pari astetta, vaikutta ilmeisesti kun nuo muut lämmönlähteet ovat pois (tv,pc,ihmiset,valot) eikä ole kyllä mitään lämpötilanpudotusta otettu käyttöön.

Ihan vain uteliaisuudesta - oletko lähiaikoina vaihtanut kaukosäätimen pattereita. Jos olet, resetoitko sen jälkeen kaukosäätimen
 
J

janosvalos

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
jippo sanoi:
Joo tein vastikään juuri kuvailemasi toimenpiteet.

Oletko ajanut itsediagnostiikan?
Kuvat ovat kylläkin Argosta printattuja, mutta samoja laitteitahan ne ovat

Jantin linkeistä:
Argo Technical & Service Manual AWI25/35
http://www.onzza.com/pdf/manNYA/SrvManAEI25_50ah.pdf
 
J

jippo

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Tein joskus alkuaikoina kokeeksi, pitänee tehdäkkin huomenissa, jos isänpäiviltä ehtii.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Ongelmia lämpötilasäädössä

jippo sanoi:
Eipä tunnu tuo lämpötilan mittaus kakesta meillä Tehnibelissä toimivan, vähänkin pölyä suodattimissa (tuskin silmällä erottaa) niin ei taho pysyä lämpötila asetusarvossaan, saatikka 2:n viikon pölyt niin pitää pyytää 27-28 astetta jotta saa 22. Taitaa olla jottain vikaa tuossa aparaatissa lisäksi yöllä putoo lämpötila aina pari astetta, vaikutta ilmeisesti kun nuo muut lämmönlähteet ovat pois (tv,pc,ihmiset,valot) eikä ole kyllä mitään lämpötilanpudotusta otettu käyttöön.

Onko lämpötila siis aiemmin pysynyt paremmin, eli onko havaittavissa selvä muutos aiempaan käytökseen?
 
J

jippo

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Ongelmia lämpötilasäädössä

Kyllä tuo ominaisuus on ollut kokoajan, nyt eilen puhdistettu suotimet ja laitoin mittauksen imuilmalle illalla, aamulla oli lämpötila tasan asetusarvossaan, tuo heitto tuntuu riippuvan vähän kaikesta ulkolämpö,uunin lämmitys ja eniten sudattimien puhtaus. Tuosta viime yöstä, eilen tuli lämmitettyä keittiön uunia, josta lämpö tulee suoraan eteiseen ilpille (kiertoilmiö rinturi) joten ei voi sanoa vielä pitääkö imumittaus paremmin lämpötilan.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Ongelmia lämpötilasäädössä

jippo sanoi:
Kyllä tuo ominaisuus on ollut kokoajan, nyt eilen puhdistettu suotimet ja laitoin mittauksen imuilmalle illalla, aamulla oli lämpötila tasan asetusarvossaan, tuo heitto tuntuu riippuvan vähän kaikesta ulkolämpö,uunin lämmitys ja eniten sudattimien puhtaus. Tuosta viime yöstä, eilen tuli lämmitettyä keittiön uunia, josta lämpö tulee suoraan eteiseen ilpille (kiertoilmiö rinturi) joten ei voi sanoa vielä pitääkö imumittaus paremmin lämpötilan.
miksi lämmität uunia kun ei ole vielä edes pakkasia? ehkä tuo uunin käyttö tekee sen että ilppi puhaltelee ihan minimillä eikä lämpöä tule eikä sitä pidäkään tulla koska uuni lämmittää liikaa,jätä uuni rauhaan viikoksi ja kerro kokemuksia sen jälkeen.
 
J

jippo

Vieras
Vs: Ongelmia lämpötilasäädössä

Uuni oli yli 2 viikkoa kylmiltään, pitää poltella välillä roskia, kyllä tuon kaken pitäisi haistella lämpö olohuoneesta ja lisätä sen mukaan lämpöä riippumatta lämmitänkö keittiössä.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Ongelmia lämpötilasäädössä

jippo sanoi:
Uuni oli yli 2 viikkoa kylmiltään, pitää poltella välillä roskia, kyllä tuon kaken pitäisi haistella lämpö olohuoneesta ja lisätä sen mukaan lämpöä riippumatta lämmitänkö keittiössä.
ok. sitten vika löytynee ilpistä.huoltomies vaan reippaasti tilaukseen,onko takuu vielä voimassa?
 

Mika73

Aktiivinen jäsen
Vs: Ongelmia lämpötilasäädössä

janti sanoi:

Oletko jippo yrittänyt ajaa laitetta pelkällä imuilmamittauksella. = kake piilossa jossain toisessa huoneessa.

Mitä tämä tarkoittaa.. Mittaako kaukosäädinkin lämpötilaa? Miten se välittää ILP:in sisäyksikölle, eikö tuossa ole vain infrapunasilmä, joka vaatii kohdistuksen. Laite antaa enemmän lämpöä, jos kaukosäädin on viileämmässä paikassa/alempana?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Ongelmia lämpötilasäädössä

Mika73 sanoi:
Mitä tämä tarkoittaa.. Mittaako kaukosäädinkin lämpötilaa? Miten se välittää ILP:in sisäyksikölle, eikö tuossa ole vain infrapunasilmä, joka vaatii kohdistuksen. Laite antaa enemmän lämpöä, jos kaukosäädin on viileämmässä paikassa/alempana?

jippon laitteessa on LT-mittaus kakessa, Technibel csmfi124 = Sanyo SAP-KRV123EH.
Infrapunalla tuo mittaustieto menee muistaakseni 5 minuutin välein kakelta sisäyksikölle.

Laite antaa sen verran lämpöä että kaken mittaus vastaa vähintään pyyntöä. ;)
 

VesA

In Memoriam
Vs: Ongelmia lämpötilasäädössä

janti sanoi:
Mika73 sanoi:
Mitä tämä tarkoittaa.. Mittaako kaukosäädinkin lämpötilaa? Miten se välittää ILP:in sisäyksikölle, eikö tuossa ole vain infrapunasilmä, joka vaatii kohdistuksen. Laite antaa enemmän lämpöä, jos kaukosäädin on viileämmässä paikassa/alempana?

jippon laitteessa on LT-mittaus kakessa, Technibel csmfi124 = Sanyo SAP-KRV123EH.
Infrapunalla tuo mittaustieto menee muistaakseni 5 minuutin välein kakelta sisäyksikölle.

Laite antaa sen verran lämpöä että kaken mittaus vastaa vähintään pyyntöä. ;)

Kake lähettää 5 minuutin välein lämpötilan 0,5 asteen tarkkuudella. Näyttää siltä, että vehje aika suoraviivaisesti lisää tehoa sen mukaan paljonko on ero asetuslämmön ja mitatun välillä.
 
J

jippo

Vieras
Vs: Ongelmia lämpötilasäädössä

Jep Jep katellaas nyt muutama päivä imuilmanmittauksella.
 
Back
Ylös Bottom