Vs: Onko mahdollinen, ilp joka tuottaa -25 lämpöä yli 2 copilla?
COPin teoriaa
Ehkäpä tässä voisi palauttaa mieliin tuon lämpökertoimen teoreettisen perusteen eli Carnot`n säännön.
Teoreettinen arvo saadaan jakamalla se ylempi lämpötila sillä erotuksella, jolla siirto toteutuu. Jos ulkona on -20 astetta, niin lämpö joudutaan ottamaan noin -25 asteesta, koska ulkoilman lämpö virtaa kylmempään suuntaan ja höyrystää aineen ehkä -25 asteessa, siis ulkoilma jäähtyy höyrystimessä. Pirttiin se lämpö toimitetaan lauhtumaan ehkä +45 asteessa, jos on tavanomainen ilppi. Tässä siis lämpötilaero on 70 astetta ja loppulämpötila on (273+45 )Kelviniä=318 K. COPin teoreettinen yläraja on siis 318/70 = 4,5. Jos kerroin on suurempi, niin silloin on keksitty ikiliikkuja. Käytännössä COP on korkeintaan ehkä tämän teoreettisen arvon puolikas eli tässä 2,2.
Jos sisäyksikkö olisi suurempi, niin sillä olisi kyky luovuttaa lämpöä alemmassa lämpötilassa. Tuon +45 asteen tilalla voisi olla nyt vaikkapa +30 astetta (esim. lattiakierron vesi). Tällöin COP olisi 303/55 = 5,5 eli todellinen COP oli nyt tuon edellisen puolitusperiaatteen mukaan 2,7.
Jokainen voinee todeta, että käyttövedelle tarvittava lauhdutuslämpötila, ehkä +70 astetta, antaa tällaisella pakkasella teoreettiseksi COPiksi 3,6 eli käytännössä ehkä 1,8.
Tuolle käytännön COPille löytyy kyllä tarkempaa teknillisesti toteutettua tietoa ja erilaisia laskentaohjelmia, mutta kyllä tällä yksinkertaisella arvioinnilla aina myyntitykeille pärjää.