Oumanilta uusi säädin EH-800

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

Kiertovesipumppu sammuksissa 45 minuuttia, mutta Oumanin menovesianturin mukaan menoveden lämpötila ei laskenut mihinkään eli johtumista putkea pitkin varaajasta anturille tapahtuu niin paljon, että tämä mun ajatus ei ainakaan ensiyrittämällä toiminut toivotusti. Katotaas myöhemmin uudelleen.


Voisko modet siirtää tämän ketjun johonkin muuhun kuin nettibongailuihin?
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

sammypiru oumannin säätö on vakiona hidas joten sekin vaikuttaa asiaan. Jos pysäytät pumpun ei verkosto hirveästi jäähdy joten muustakin on kyse kuin johtumisesta. Mikäs estää ajamasta vastusta pelkällä kellolla pöpösyklinä vaikka rinna oumannin kanssa niin, että vastuksen käynnistää ouman tai kello
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

Oumanissani on käytössä "Releohjaus L1 venttiilin asennon mukaan" ja olisinkin toivonut, että tämän ohjausmuodon lisäksi relettä voisi ohjata aikaohjelman mukaan venttiilin asennosta riippumatta. Kahta erilaista ohjausmuotoa releelle ei kuitenkaan mielestäni pysty laittamaan.

juhanahm sanoi:
...Mikäs estää ajamasta vastusta pelkällä kellolla pöpösyklinä vaikka rinna oumannin kanssa niin, että vastuksen käynnistää ouman tai kello...

Minkälaista systeemiä ajattelit pelkällä kellolla?

Onko olemassa sellaisia kontaktoreita, jotka olisivat esim. 23 tuntia asennossa AUTO ja tunnin asennossa ON ?
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

Sammypiru sanoi:
Onko olemassa sellaisia kontaktoreita, jotka olisivat esim. 23 tuntia asennossa AUTO ja tunnin asennossa ON ?

Ei siihen mitään erikoista kontaktoria tarvita, voihan sitä tavallista konttia ohjata kahdella rinnakkaisella ohjauspiirillä. Kontaktorin kelalle piuhat sekä termarilta että "pöpökellolta". Ylilämpösuoja toki pitää saada myös tuohon kello-ohjauksen väliin ettei pata missään tilanteessa kiehumaan.
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

Se olis sitten exu-800 asennettu Oumanin perään! Ja kyllä, ketuikshan se meni... /g070

Tarina lyhykäisyydessään: Ouman ohjaa exua aivan oikein, rele napsuu kun oumani käskee, kontaktori vetää ihan ok, mutta eipä palaudu. Exusta mitattu kontaktorin ohjauspisteet ja hoblaa! kytkin on kokoajan kytketty tilassa, eli se ei vapauta kytkentää! /a020

Ihan sama vaikka irrottaa exun oumanista, kontaktori pysyy vetäneenä, ei vapauta.

Taitaa maanantai mennä spostikeskusteluun Oumanin kanssa, että WTF on vikana!

Nih, ja saattans, terveet elämäntavat ja tipattomat jne... Perhana, alkoholitonta olutta! Ei siinä, Buckler on hyvää! Voi kyynel, että meni taas kaikki putkeen!

-Z
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

Mites Zequella asennus edistyy?

Itse olen huomannut sen, että kalibrointi menee hukkaan ko. laitteessa. Nytkin aamulla shuntti näytti 100% vaikka todellisuudessa shuntti ei ollut täysin auki.
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

Sammypiru sanoi:
Mites Zequella asennus edistyy?

Oumani on suntin päässä ja exu ruuvattu seinään. Vasta toinen exu tosin lähti toimimaan, ekassa ei kytkenyt kontaktoria irti. (täytyykin muistaa palauttaa se eka) Hyvin nuo pelaavat yhteen, kunhan oppisi "oikean" asetuksen tuolle vastuksen päälle menoon.

Eilen oli tuo Oumani tehnyt päivällä tempun terävän ja oli "jumittanut" suntin 70% auki -> vastuksella lupa lähteä päälle vasta kun suntti auki 85% -> "lämmitys" pelkällä ultilla, vastukselta ei apuja -> sisälämpö 15 co Tähän vielä rivakasti kiristyvä pakkanen ja "alitehoinen" 9kw vastus+pumpun tuotto niin ei meinannut lämmetä torppa millään oikeaan sisälämpötilaan. /a020

Perhana, sähkökauppaan se on lähettävä ja hommattava vielä 6kw alavastus + kontaktori alavastuksen ja kiukaan välille ja piuhaa ja tietty asentaja ja vähän lauhemmat asennuskelit.

Mä olisin jo niiiin valmis 5-10 asteen pakkasiin! ;D

-Z
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

Tuota en ole vielä kokeillut, mutta mutta... Toi vois olla hyvä säätö jos toi ylävastus jaksaisi nostaa lämpöjä kun suntti on täysin auki. Toisin sanoen meillä on niin kova lämmöntarve talossa, että ei ole kauheasti reservissä näillä pakkasilla. Meillä kun suntti on levällään niin veden kierto varaajassa on niin kovaa, että vastuksella on tekemistä nostaa lämpöä=sulkea sunttia.

Korjataanpa noita ohjauslukemia vielä, vastus päälle 87% ja pois päältä 85%. Tällä säädöllä suntti käväisee 100% ennenkuin vastus alkaa nostamaan lämpöjä tarpeeksi. Tämä siis maks. -20 asteessa, jos kylmempää, niin suntti on jokatapauksessa n.90% auki ja vastus päällä kokoajan. Ja ainakin viime yönä lähtevän veden lämpö oli kaukana käyrän mukaisesta. Käyrän pyynti n. 63 ja oikeasti lähti n. 50 asteista -> sisälämpö n. 17-18.

Opetteluahan tämä on kun ei tällaisia pakkasia ole ollut sinäaikana kun ollaan tässä talossa asuttu. Ei ole ollut hajuakaan kovien pakkasten vaatimasta lämpötehosta -> tarvii käydä sähkökaupassa vastusostoksilla.

-Z
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

Mä ohjaan menovettä sisäkompensointiyksikön avulla eli kiertoon menee just se mitä tarvii ja varaajassa on just sen lämpönen vesi ku lämmittämiseen tarvitaan, makkarien ja autotallin termarit säädetty alemmas, mutta muissa tiloissa termarit auki tai irti.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

Talven pakkasilla EH-800 piti sisälämmöt aika tarkkaan +21,5°C:ssa (+-0,3°C), mutta nyt kun aurinko lämmittää päivällä, niin huonelämpötila nousee +22,5°C:een ja silti Ouman päästää kiertoon 39 asteista vettä sisäkompensoinnin vaikutuksen ollessa -4,9°C. Miksei laite pudota menoveden lämpötilaa enemmän vaikka pitäisi. Täällä on liian kuuma!!!

EH-80:nen osasi pudottaa lämmöt oikein.
 

junnuvi

Jäsen
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

Onko tuo huonelämpötila oumannin näyttämä vaiko jonku muun mittarin? Jos oikein käsitin niin sulla on huonelämpötila-anturi olemassa?

Yks mikä tuli mieleen että siellä taisi olla joku viive tuolle lämpötilapudotukselle, auttaisko sen laskeminen pienemmäksi? EH-80:ssä tuskin oli tuota viivettä, oletan.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

Mulla on tosiaan vanha sisäkompensointiyksikkö EH-80:stä, mutta sen pitäs sopia tohonkin, tosin ei näytä näytöllä sisälämpötilaa laisinkaan.

Ilmoittamani sisälämpötila on mitattu 1-wireanturilla ja LogTempillä. Mittauspaikka on sama, jossa sisäkompensointiyksikkö sijaitsee.

Viiveet olen mielestäni säätänyt niin minimiin kuin voi olla.
 

junnuvi

Jäsen
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

Hmm, mulla ainakin sisälämpötila näkyy näytöllä. Itsellä on ihan normi NTC-vastus.

Olethan asettanut sen mittauskanavan oikein?
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

junnuvi sanoi:
Hmm, mulla ainakin sisälämpötila näkyy näytöllä. Itsellä on ihan normi NTC-vastus.

Olethan asettanut sen mittauskanavan oikein?


En varmaan :D Otin sisäkompensoinnin liittimen irti EH-80:stä ja laitoin kiinni 800:een. Tarvii tutkia.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

Tältä mun säädin näyttää sisältä. Tossa ei ole kuin kaksi napaa, joihin voi johdot kytkeä.

Jotain EH-800:sta säätämällä sain sen näyttöön sisälämpötilan kohdalle katkoviivat ja hälytyksen aikaiseksi.
 

Liitteet

  • säädin.jpg
    säädin.jpg
    96,4 KB · Katsottu: 1 251

junnuvi

Jäsen
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

Ompas outo härveli ku on vain kaksi napaa. Tuo varmaan toimii niin että se "huijaa sisälämpötilaa" sen mukaan miten tuota namikkaa kääntää.

Kykennästä riippuen se on Mittaus 3 tai Mittaus 4 mikä sinne pitää asettaa. Väärällä valinnalla tulee just noi katkoviivat ja häly.
 

Sammypiru

Vakionaama
EH-800 / Kesätoiminto

Mihin olette asettaneet kesätoiminnon?

Mulla kesätoiminto menee päälle kun ulkolämpötila nousee yli +10°C:n. Poistuu kun menee alle +9,5°C:n ja poistumisviive on kulunut loppuun. Poistumisviive = yli +10°C:ssa oltu aika x 2, kuitenkin maks. 20 h.

Tämän ansiosta laite löi shuntin kiinni eilen klo 15:30 ja avasi taas puolilta öin, jonka johdosta varaajan alapäähän saatiin tulemaan kylmää (n. +21,5°C) vettä.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

EH-800 hukkaa välillä tuon sisäkompensointiyksikön tiedoistaan ja siten jättää kompensoimatta.
 

junnuvi

Jäsen
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

Olisko piuhoissa jotain hämärää? Mulla ei oo kadottanu vielä kertaakaan. Tai ehkä kiinanpoikais sisäkompensointiyksikkö sitte toimii paremmin oumannin kanssa :)
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

En mä piuhojen vikaan usko. Kun jos ite otan johdon sokeripalasta auki, niin Ouman antaa hälytyksen, mutta nyt ei anna.
 

junnuvi

Jäsen
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

Asennusohjeesta löytyy erittäin selkeät ohjeet!

Eli tuohon vain valkoisen ja mustan piuhan väliin, napaisuudella ei merkitystä.

eh800_anturi.jpeg
 
Y

Yoman

Vieras
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800


Täten ilmoittaudun myös uuden EH-800 mallin uudeksi omistajaksi huomisesta lähtien. :cool:
 

nf-50

Aktiivinen jäsen
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

Yoman sanoi:
Täten ilmoittaudun myös uuden EH-800 mallin uudeksi omistajaksi huomisesta lähtien. :cool:

Mikäköhän mahtaa olla edullisin hankintapaikka EH-800 + EXU-800 paketille?
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

Tommonenkin on olemassa, EXP-800:

http://html.ouman.fi/Suomi/tuotteet.asp?id=2&tuote=3&alasivu=14
 
Y

Yoman

Vieras
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

nf-50 sanoi:
Yoman sanoi:
Täten ilmoittaudun myös uuden EH-800 mallin uudeksi omistajaksi huomisesta lähtien. :cool:

Mikäköhän mahtaa olla edullisin hankintapaikka EH-800 + EXU-800 paketille?

Paikallisesta putkiliikkeestä sain hintaan 365€ (EH-800)

j.k. Paikallisesta elektroniikkaliikkeestä NTC-10 vastus hintaa 1,70 €, käy suoraan mittausanturiksi. Tarkkuus näyttäisi olevan muuten sisäkäytössä ok, +50 asteella heitto 0,7 astetta (en nyt muista kumpaan suuntaan oli)
 
V

Vilperö

Vieras
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

Aiempana junnuvin spekseissä onkin hyvin listattu monta laitteesta luettavaa tietoa. Millä logiikalla tuosta laitteesta pystyisi päättelemään vielä mittausten nimet EXU yksikön releohjauksen tilalle ja lisämittaukselle?

Esim kun Ouman Web UI näyttää:
Releohjaus: L1 Venttiilin asennon mukaan OFF

Saahan tuon viimeistään liikennettä sniffaamalla selville, mutta josko joku tietäisi vastauksen suorilta :)
 

junnuvi

Jäsen
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

Vilperö sanoi:
Aiempana junnuvin spekseissä onkin hyvin listattu monta laitteesta luettavaa tietoa. Millä logiikalla tuosta laitteesta pystyisi päättelemään vielä mittausten nimet EXU yksikön releohjauksen tilalle ja lisämittaukselle?

Koitappas katsoa http://<oumannin_ip_osoite>/eh800.js jos sieltä löytyisi viitteitä, tuolta taisin noi muut suunnilleen kaivella esille valtaosin.
Muutenkin oumannin hallintasivujen sourcesta löytyy noita id:itä.
 
V

Virittelija

Vieras
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

Sammypiru, sinulla on Oumannin TMR/P, joka on pelkkä kompensointi potikka. Jos haluat lämpötlan säätimen näytölle hommaa TMR/SP. lisätietoa löytyy täältä, http://www.ouman.fi/fi/eh-800/
 

lokari

Tulokas
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

mc sanoi:
Ohessa junnuvin muistion avulla jalostunut kaappari. Rakentavaa palautetta saa antaa.

t. mc

Osaako tuo kaapparisi lähettää myös astuksia Oumanille päin.
Lähinnä kiinnostaa tuo Kotona/Poissa/Automatiikka

"minä vaan tiskaan astioita..."
 
V

Vilperö

Vieras
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

Kaappari osoittautui mainioksi datankeräimeksi, kiitos siitä. Tuota omaa laatuaikaa kun ei koskaan tunnu olevan liikaa niin mukava kun löytyi tälläinen valmiina. Releohjauksen tilan (lisävastus esim) saa luettua id:llä S_1004_85. Tuosta palautuu teksti "ON" tai "OFF" arvo. Pieni pyyntö seuraavaan kaapparin versioon: Saisiko OFF/ON arvot mäpättyä kaapparin suoltamaan tekstitiedostoon mitenkään lukuarvoksi 0/1? Näin vastuksen tilan pystyisi piirtämään graafiinkin.

Tässä tarkalleen mitä sieltä palautuu requestilla http://192.168.0.1/request?S_1004_85
Vastus pois päältä: request?S_1004_85=OFF;
Vastus päällä: request?S_1004_85=ON;
 
V

Vilperö

Vieras
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

lokari sanoi:
mc sanoi:
Ohessa junnuvin muistion avulla jalostunut kaappari. Rakentavaa palautetta saa antaa.

t. mc

Osaako tuo kaapparisi lähettää myös astuksia Oumanille päin.
Lähinnä kiinnostaa tuo Kotona/Poissa/Automatiikka
Eipä taida kaapparilla sellainen onnistua. Mutta tuo K/P ohjaus onnistuu kyllä Oumanin omalla hallintasivulla. Hallintasivu on muuten ihan hyvä, mutta ei ota minkäänlaista historiaa talteen. Hallintasivulla saa myös mm. napsauteltua releohjausta manuaalisesti.
 

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

Ohessa tuoretta kaapparia. Nykykäytännön mukaan testaus jää "asiakkaalle". ;)
asetus.txt tiedostossa on viimeisenä esimerkkirivi tapauksesta, jota arvelin Vilperön tarkoittavan...
Lisävastus;S_1004_85;;Rele ei käytössä,ON,OFF;n/a,True,False;1
Huomaa tyhjä yksikkökenttä. Tässä muunnos siis
Rele ei käytössä -> n/a
ON -> True
OFF -> False
 

Liitteet

  • EH800Kaappari.zip
    12,7 KB · Katsottu: 618
V

Vilperö

Vieras
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

Teit sitten enemmän mitä pyysin ;D. Lisävastuspiirto toimii nyt hienosti. Tuo vapaamuotoinen on/off konffaus oli järkevä valinta. Nyt jokainen saa valita muihin systeemeihin sopivan tavan.
 

adrian

Jäsen
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

Terve!

Yritin selata käyttöohjetta, mutta seuraava juttu ei oo auennut...

Kertooko EH-800 säätimen perusnäytössä "patterilämmitys" -symbolin vieressä oleva lämpötilalukema

a) kiertoveden virtausanturin mittaamaa menoveden todellista lämpötilaa ?

vai

b) säätökäyrän mukaista tavoitelämpötilaa, jota kulloisenkin ulkolämpötilan perusteella patteriverkkoon pitäisi ajaa ?

terv. Ari
 
K

kouman

Vieras
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

adrian sanoi:
Terve!

Yritin selata käyttöohjetta, mutta seuraava juttu ei oo auennut...

Kertooko EH-800 säätimen perusnäytössä "patterilämmitys" -symbolin vieressä oleva lämpötilalukema...

terv. Ari

Lämmityspiiriin menevän veden lämpötilaa

http://www.ouman.fi/files/kayttoohjeet/eh-800_kayttoohje.pdf
sivu 2
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Oumanilta uusi säädin EH-800

Voiks tällä vekottimella ohjata kahta kontaktoria?

Niinkun näin, että kun shuntti auki 30%, kytkeytyy ILP käyntiin ja kun shuntti 50% kytkeytyy sähkövastus varaajassa.

Ja takaisinpäin: Kun shuntti 45% sammuu vastus ja kun shuntti 25% sammuu ILP.

Jottain tars keksiä, ettei tarvis ILPpiä kytkeä käsin käyntiin tuolla nollan kieppeillä.
 