eiEihän laite itsessään ylikuumene?
Seuraa alla olevaa videota nähdäksesi, miten asennat sivustomme verkkosovelluksena aloitusnäytöllesi.
Huom.: This feature may not be available in some browsers.
eiEihän laite itsessään ylikuumene?
No en osaa sanoa varmuudella, mutta eihän nuo kyykkäykset edes tapahdu sen aikana kun inveretteri leikkaa tuotantoa. Leikkaustakin on tapahtunut vaihtelevasti sopivassa kelissä, muttei se ole aiheuttanut kyykkäystä.Olisikohan aloittajan tapauksessa kyse liian pienestä invertteristä. Speksien mukaan nimellisteho 4000 W verkkoon ja 4,4 KVA maksimi. Käyrän mukaan ollaan oltu 4 kw kohdalla ongelmien esiintyessä. Melko varmasti on kuitenkin ollut yli 4 kw piikkejä.
Kyllä tuo tuuletin jotain vaikutti. Tänään ollut kuumempi päivä kuin eilen eikä samoihin lämpöihin päässyt.Vaikka ei lämmöstä vielä mitään häiriöitä ole ilmaantunut niin tieteen ja tutkimuksen nimissä kokeiltava.
Ekassa kuvassa teho käynyt 4kW:saa ja sen jälkeen katko. Toisessa kuvassa ei ole käyty niin korkealla, mutta katko silti. Lähes samaan aikaan päivästä eli huipputuotannon aikaan. Olisko kuitenkin lämpöhomma? Näkeekö lämpöjä jostain?Tänään taisi tulla ensimmäinen todiste siitä, että invertteri tosiaan tokenee tuosta kyykkäyksestä, kun tulee pilvistä.
No kyykkäys siis tuossa klo 15 jälkeen, samoin kuin joka kerta aiemmin tämän keskusteluaiheen liitteenä olevissa kuvissa. Eilinen käppyrä on tosiaan vähän hankalampi tulkita, kun on tuota pilvisyyttäkin ollut. Yksi paneelikenttä.Onks se kyykkäys tuossa n.klo 16?
Mites verkkojännite tuohon kyykkäysaikaan?
Onko yksi vai useampi paneelikenttä?
Mitä tarkoitat verkkojännitteellä ?
Tätä juuri.Kurkkasin vielä Shellystä jännitteitä ko. aikaan ja samoja sahauksia sekin näyttää kodin verkossa olevan käytännössä aina.
Eli ei mainittavaa eroa sieltäkään löydy.
Saatko vaihdettua siihen fw vanhempaan tai uudempaan?Laitetaas päivitystä. Edelleen tapaus on outo. Saman kellonlyömän aikaa alkaa kyykäys ja edes lämpötilat eivät ole päivän korkeimmat, vaikka ollaankin ihan niiden hujakoilla. Todella mystinen bugi...
Näytä liitetiedosto 107778
Näytä liitetiedosto 107779
Onko kellään ideoita mihin tätä voisi raportoida ? En millään usko, että asennusfirmassa tajutaan tästä hevon persettä. Ainankin edellisen invertterin outojen buuttauksien kanssa vaan pyöriteltiin silmiä ja oltiin ihmeissään. Tämä tuntuu melkein vielä oudommalta. Toki heillä olisi vastuu hoitaa asiaa eteenpäin, mutta pahoin pelkään että taas vaihdetaan invertteri ja homma toistuu.
Siis tämä invertteri vaihdettiin tänä keväänä sen takia, kun edellisen sukupolven versio buuttaili 30min tai 60min välein. Ilman mitään syytä. No korjaus siis oli se, että vaihdettiin invertteri ja nyt on tälläinen ongelma.
Veikkaan, että moni muu ei edes tajua, että tällaista tapahtuu. Kattelevat vain päivän tuottoja jne...
Juu yksi paneeliketju. Ilmansuunta etelä ja kallistus 35deg. Paneelit ovat 12xZNShineSolar 400Wp.Millaiset paneelit ja mikä invertteri on kyseessä? Onko kaikki paneelit yhdessä ketjussa? Ilmansuunta ja kallistus. Voisin koittaa jollain simulointiohjelmalla että onko kaikki speksit siellä missä pitääkin.
Onko paneelille tarkempaa mallimerkintää?Juu yksi paneeliketju. Ilmansuunta etelä ja kallistus 35deg. Paneelit ovat 12xZNShineSolar 400Wp.
Invertteri Solar Sofar 4.4KTLX-G3. Voimala sijaitsee Vantaalla.
BTW. Tänään taas sama tilanne toistui.. nyt huomasin melkein heti ja "korjasin" tilanteen nopeasti. Tänään oli vähän pilvisempää, mutta kolmen aikaan oli taas kyykkäystilanne.
Näytä liitetiedosto 107790
Heh, tuohan on ihan normaalia, että noita ylimitoitetaan. Eihän siinä ole muuta haittaa, kun että invertteri leikkaa tuottoa silloin kun sitä tulee sille liikaa.. Ja nyt kesällä ei edes ole päästy siihen leikkaustilanteeseen. Keväällä kun oli viileää, niin selvästi invertteri leikkasi 4.4:ssa.12 x 400 Wp = 4,8 kWp. Invertteri (4,4) on alimitoitettu.
Kokeile ottaa kaksi paneelia pois pelistä, jolloin olisi 4,0 kWp ja invertteri olisi tällöin ok.
Selviäisi, että toimisiko siten.
Näytti löytyvän: ZXM7-SHLDD108-400/MOnko paneelille tarkempaa mallimerkintää?
Valmistajan sivuilla on maininta maksimi virrasta, 15A. Simulaatiossa se on 13A paikkeilla. Näetkö mistään virran määrää? Jossain ulkomaisissa keskusteluissa oli mainintoja ongelmista tuossa 13A paikkeilla ja myös joissain manuaaleissa maks virraksi on mainittu 13A.Näytti löytyvän: ZXM7-SHLDD108-400/M
No meilläkin on paneeleiden tehot 4,36 kWp, ja invertteri on 6 kW. Paneeleiden todelliset piikkitehot ovat olleet ajoittain tosi korkeat, jopa 4,8 kw. Solaxin käppyröissä nuo piikit ei näy, koska laskee tietyn aikavälin keskiarvoja. Mutta invertterin näytöltä näkee reaaliaikaisen tuoton.Heh, tuohan on ihan normaalia, että noita ylimitoitetaan. Eihän siinä ole muuta haittaa, kun että invertteri leikkaa tuottoa silloin kun sitä tulee sille liikaa.. Ja nyt kesällä ei edes ole päästy siihen leikkaustilanteeseen. Keväällä kun oli viileää, niin selvästi invertteri leikkasi 4.4:ssa.
Nyt hyvä kun päästään 4kW:en.
Uusin on juu..Olikos siellä se uusin softa sisässä?
-> https://lampopumput.info/foorumi/th...4ktlx-g3-invertterin-kanssa.38693/post-726950
Tai erimerkkiseen kun jo 2 ongelmallista on osunut kohdalleUudestaan vaan takuuseen. Voisi koittaa samalla vaihtaa yhtä pykälää tehokkaammaksi pienellä välirahalla.