Pökön 9kW VILP, talven tappaja + Fujitsu ilp yhteiskäyttö

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pökö
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

janti sanoi:
Koska se kylmäaineiden tarkastaja tulee paikaille? Jos tuo on ollut aiemmin kuumakaasukierukassa kiinni niin se voi olla nyt hieman tiineenä.
Tuota mietiskelin itsekin koska levyvaihtimen tilavuus on reippaasti pienempi kuin kierukan ja mutta mulla on taasen hieman pidempi putkitus joka tasaisi eroa. Kun hain koneen siitä puuttui huoltoventtiilistä hattu ja kone oli hieman öljyinen, sielu oli aikojen saatossa hieman vuotanut. öljy ja lika oli selvästi vanhaa, eikä nyt tullutta, eli jotain tuosta on ajan kanssa karannutkin.
Kylmäkkö tulee huomenna.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Kas kummaa, sähkökatkon jälkeen tämä meikäläisen gree alkaa tavoittelemaan 45 astetta ihan itsekseen, vaikka asetus on paljon alempi.
Noin 6 tunnin välein tämä näyttää nyt käyvän 35 minuutin pätkiä, kun lämpöä on ulkona 6-9 astetta.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

pökö sanoi:
Jossain myytiin asiallisia anturikiinnikkeitä putkelle, en vaan muista kuollaksenikaan missä.

Myytävänä minulla ei näitä ole mutta kovin kauheasti noita ei kannata etsiskellä. Minä tein tämmöisiä Ø35 mm kupariputkesta. Istuvat napakasti 1" rautaputken päälle ja kiinnikkeen voi myös irrottaa. Setän anturit olivat Ø6 mm, joten tuo kylkeen tinattu on minulla Ø8 mm kupariputkea.

Silmään sattui tämmöinenkin.
"Coppiin vaikuttaa eniten tuloveden lämpötila. Lämpötilan nousu dT ei vaikuta juurikaan."

Tulovesi varaajalle vai pumpulle ? Oleellistahan on, että pumpun ei tarvitsisi tuottaa korkeaa lämpötilaa. Pumpun lämmönvaihtimelle tulevan veden lämpötilalla on vain hyvin vähän vaikutusta COP:iin.
 

Liitetiedostot

  • Lämpötila-anturin kiinnike.JPG
    Lämpötila-anturin kiinnike.JPG
    105 KB · Lukukerrat: 453
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Tasaista lämpöä pari päivää lähes ilman häiritsevää aurinkolämpöä, hyvää testikeliä uudelle vilpille ;) 6-10 asteen nurkilla ulkolämmöt. Pumppu käyskentelee 5 tunnin välein tasaisesti mutta auringon lämpö venäyttää heti lepojaksoa (kuva). Vuorokauden coppi 3,2.
 

Liitetiedostot

  • vilp.jpg
    vilp.jpg
    50,4 KB · Lukukerrat: 422
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

pökö sanoi:
Tunnustan että tässä on parannettavaa. Anturin asennus on vielä vähän kesken, sen muutan vielä. Jossain myytiin asiallisia anturikiinnikkeitä putkelle, en vaan muista kuollaksenikaan missä.


Mulla on kaupan muutama veteen asennusta varten. Löytyy yksi taskukin muistaakseni.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

En toki tiedä minkä mallisia lmfmis:lla löytyy mutta itse olen käyttänyt tuonmallisia.

http://www.zaehlershop.com/epages/61607473.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61607473/Products/KH_M10x1/SubProducts/%22Spezialkugelhahn%20DN15%22

Varsinaisen vehkeen lisäksi täytyy muistaa tilata pollun anturille sopiva sovitesarja / tiiviste eli kyseessä pieni kierteytetty, kahtia jaettu muovipalanen ja o-rengas jolla tuon anturiholkin saa vesitiiviisti asennettua tuohon.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

se on PT500 anturi, halkaisija 5,2mm
 

Liitetiedostot

  • pollucom.jpg
    pollucom.jpg
    51,2 KB · Lukukerrat: 455
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Tuossa kuvia oli muutama kuva taskusta
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13028.msg156111#msg156111
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10972.msg214253#msg214253

Tämmöinen menee 1/2 tuuman T-haaraan
http://www.energiakauppa.com/epages/energiakauppa.mobile/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014082005/Products/19043&Locale=fi_FI

Pidemmät taskut ei sovi kuin 90 asteen kulmaan/käännökseen tuolla T-kappaleella.
http://www.energiakauppa.com/epages/energiakauppa.mobile/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014082005/Products/19044
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14542.msg175038#msg175038
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

pökö sanoi:
se on PT500 anturi, halkaisija 5,2mm

Kiitos Janti ja Pökö. Minulla on joitakin anturitaskuja pyörimässä. Täytyypä katsoa löytyykö juuri tuon kokoista. Voihan suuremman aina valaa vaikka tinaa täyteen ja porata siihen Ø 5,2 mm reiän.

Ymmärsin, että virallisessa asennuksessa tuo anturi itse on kosketuksissa veteen ja menee jonkin tiivisterenkaan läpi. Jos rasvattuna anturitaskussa, ilmeisesti kontakti veteen ~riittävä.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Tasku pystyy ja kontaktiaineeksi vaikka öljyä, sitä on käytetty perinteisissä "kuumemittareissakin" menestyksellä.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Nuo Resolin taskut olivat kuivataskuja ja tarkin on tuo nestevirtaan menevä kurre oravan linkkaama ja limfimsin kuvissa oleva.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Laitteen kylmäaineet puntaroitu jätepulloon ja tankattiin uudet litkut tyyppikilven mukaan 3,3kG, noin 500g oli vajausta. Kylmäkkö meinasi ettei tuo puutos vielä vaikuta mutta se nähdään jos vielä joskus ilmat viilenee, nyt mittarissa yli 16 astetta.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

pökö sanoi:
Laitteen kylmäaineet puntaroitu jätepulloon ja tankattiin uudet litkut tyyppikilven mukaan 3,3kG, noin 500g oli vajausta. Kylmäkkö meinasi ettei tuo puutos vielä vaikuta mutta se nähdään jos vielä joskus ilmat viilenee, nyt mittarissa yli 16 astetta.

Kyllä se saattaa vaikuttaakin, kun sullahan oli levari lauhduttimena, eikä tuossa ole nestevaraajaa. Ei tuo määrä tilavuutena nyt ihan olematon ole.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

jussi sanoi:
Kyllä se saattaa vaikuttaakin, kun sullahan oli levari lauhduttimena, eikä tuossa ole nestevaraajaa. Ei tuo määrä tilavuutena nyt ihan olematon ole.
Kyllä mun ymmärryksen mukaan tässä laitteessa on nestevaraaja,( ei silti eka kerta että olisin väärässä ;)).
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

jussi sanoi:
Kyllä se saattaa vaikuttaakin, kun sullahan oli levari lauhduttimena, eikä tuossa ole nestevaraajaa. Ei tuo määrä tilavuutena nyt ihan olematon ole.
Saattaa se nyt aamustestin mukaan jotain tehdäkin, nyt 2,6kW otolla antaa ulos tasaisesti 10,4kW coppi on 4. Ulkona on tosin 2 astetta lämpimämpää kuin alla olevassa. Vaikuttaa että aineen lisäys olisi laskenut ottotehoa pienen hinun, voiko olla noin?

pökö sanoi:
Tälläkin kapistuksella näköjään cop-3 ylittyy kun pyynti on alhaalla. Nyt ulkona +8 vilp ottaa 2,6kW ja antaa keskimäärin 9,1kW (max oli 9,3kW) cop on noin 3,5.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

pökö sanoi:
Kyllä mun ymmärryksen mukaan tässä laitteessa on nestevaraaja,( ei silti eka kerta että olisin väärässä ;) ).
Eihän se tietty mahdotonta ole. En tosiaan tunne värkin rakennetta niin tarkasti. Jos siellä on pönttö lauhduttimen jälkeen ennen paisuntaventtiiliä, niin sitten.
Ottotehon pieniin muutoksiin vaikuttaa niin moni asia, ettei siitä voi äkkiä arpoa oikein mitään.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Eka mitattu viikko takana, vilp otti 33kWh ja antoi 86kWh, cop vaatimaton 2,6. Heikkoon coppiin yhtenä syynä on tuo aina päällä oleva vastus joka nappaa 9kWh viikossa, ilman vastusta coppi on siedettävä 3,6.

Vastuksen vaikutus tietysti pienenee huomattavasti kun ilma kylmenee ja vilp alkaa käydä useammin, nyt se käy öpaut tunnin päivässä, 1-2 kertaa. Viikossa käyntiä on ollut vajaa 10 tuntia ja seisakkia 158 tuntia.

Kompuranlämmitin tulee kokemaan jonkin sorttisen modauksen, täytyy ensin selvittää putooko se pois kun kompura käy.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

pökö sanoi:
Eka mitattu viikko takana, vilp otti 33kWh ja antoi 86kWh, cop vaatimaton 2,6. Heikkoon coppiin yhtenä syynä on tuo aina päällä oleva vastus joka nappaa 9kWh viikossa, ilman vastusta coppi on siedettävä 3,6.

Vastuksen vaikutus tietysti pienenee huomattavasti kun ilma kylmenee ja vilp alkaa käydä useammin, nyt se käy öpaut tunnin päivässä, 1-2 kertaa. Viikossa käyntiä on ollut vajaa 10 tuntia ja seisakkia 158 tuntia.

Kompuranlämmitin tulee kokemaan jonkin sorttisen modauksen, täytyy ensin selvittää putooko se pois kun kompura käy.

Saman totesin tuossa minun ketjussa.

Ei mene päältä käydessä.

Helppo ratkaisu on käyttää 9000e kun kuormaa on tarpeeksi. Vaikea ratkaisu on se eroaluetermostaatti joka lämmittää kompuraa vain tarpeen mukaan.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Setällä kompuran lämmitin ei ilmeisesti ole päällä ainakaan vielä näillä keleillä, koska mittari pysähtyy kokonaan. Pelkkä ohjainyksikön kuorma ei riitä pyörittämään mekaanista mittaria ainakaan niin että syntyisi havaittavaa liikettä. Kiertopumpun manuaali ajo saa sitä vastoin mittarin jo liikkeelle.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Ulkona nolla ja katot jäässä, ensimmäinen kylmempi aamu. VILp ottaa 2,8kW ja antaa enimmillään 6,2kW siitä coppi n. 2,2. Teho putoaa tuosta kun varaaja lämpenee, ei tällä ihmeisiin pysty ;D. Yritämpä saada sulatuksen tai jäätymisen aikaiseksi.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Sulla on paras ratkaisu nyt. Matikka, lämmityskulut 1000 eur

Ulti Cop 2 säästää 50%, säästät siis netto 500eur

Huippu Cop 4 säästää 75% säästät netto 750eur, mutta vain 250 enemmän....ja mieti kuinka kallis tuo 50% parannus systeemiin on...

;D
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Täytynee kokeilla vilpin lämpöanturia eri korkeuksilla varaajassa, nyt se on aika ylhäällä ja ainakin 800 litraa jäähtyy alle 30 asteiseksi ennen uutta käyntiä ja kone käy tosi pitkään että haluttu 38 astetta saadaan aikaiseksi. Kiertoa pienentämällä delttaa saa kasvatettua mutta pitäisi tietää missä on raja jonka alle ei voi mennä ettei vaihdin jäädy.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

lmfmis sanoi:
Sulla on paras ratkaisu nyt. Matikka, lämmityskulut 1000 eur

Ulti Cop 2 säästää 50%, säästät siis netto 500eur

Huippu Cop 4 säästää 75% säästät netto 750eur, mutta vain 250 enemmän....ja mieti kuinka kallis tuo 50% parannus systeemiin on...

;D
Kyllä, ajattelen tuon ihan samoin.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

pökö sanoi:
Ulkona nolla ja katot jäässä, ensimmäinen kylmempi aamu. VILp ottaa 2,8kW ja antaa enimmillään 6,2kW siitä coppi n. 2,2. Teho putoaa tuosta kun varaaja lämpenee, ei tällä ihmeisiin pysty ;D. Yritämpä saada sulatuksen tai jäätymisen aikaiseksi.

Täällä vielä +3 yöllä, Nibe kävi yöllä 4.7/15.1kWh, cop 3.2. Sulatuksia on tehty jo pitkään. Kosteus yli 90%

Pakkasia odotellessa, tänne halla tulee vähän myöhemmin.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Joskus on nämä pumppauskelit vain hyviä. Oma ulti raapaisi yli kolmosen copilla viimeiset pari viikkoa. Lisäsin kuormitusta aloittamalla autotallin lämmityksen (paljon kylmää vettä) ja samalla oli lämpöiset kelit...
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Tämä kone ei näköjään ymmärrä sulattaa ollenkaan.
Onko infmiksellä muistissa miten parametrejä pääsee muuttamaan?
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

pökö sanoi:
Tämä kone ei näköjään ymmärrä sulattaa ollenkaan.
Onko infmiksellä muistissa miten parametrejä pääsee muuttamaan?

Tässäpä tämä ketju joka on pysyväksi naulattukin
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15265.0
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Kiitos.
Muutin sulatuksen alkamisen 00-> 02 ylemmäs sitä ei saa. Toivottavasti nyt sulattaa.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Pitääkös noiden laitteiden jo näillä +1-2 yökeleillä sulattaa?
Ei minunkaan LG VILP ole vielä sulatellut...
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Riippuu huurun määrästä. Mulla sitä tuli kun kone oli maksimilla pitkät ajat.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

kalle_kk sanoi:
Pitääkös noiden laitteiden jo näillä +1-2 yökeleillä sulattaa?
Ei minunkaan LG VILP ole vielä sulatellut...

Sun laite taitaa olla invertteri, jolloin kennosta ei imetä niin paljon lämpöä lauhoilla kelillä ja kenno ei mene välttämättä huuruun.
Gree 9000E taitaa olla ON/OFF-laite, laite käy aina täysillä kun se on ON-tilassa.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Ei täällä sisä-Suomessakaan on/off ole vielä näköjään sulatellut. Aika nopeina on tosin käynnit pysyneet.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Ehkä mulla ei ollut vielä todellista sulstustarvetta, en tiedä. Pakkokäytin konetta testimielessä, normaali käyntijakso olisi ollut paljon lyhyempi ja ehkä huurteeton.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Tulihan se eka sulatus täälläkin :) Talvi perkele tulee.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

-1 astetta, otto 2,8kW ja anto 5,7kW, cop n.2. Nyt kone käy tunnin ja vartin välein, kuuraa tulee hieman ei sulata mutta silmämääräisesti ei ole vielä tarvekaan. Antoteho laskee vain hieman käynnin loppua kohti.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

pökö sanoi:
-1 astetta, otto 2,8kW ja anto 5,7kW, cop n.2. Nyt kone käy tunnin ja vartin välein, kuuraa tulee hieman ei sulata mutta silmämääräisesti ei ole vielä tarvekaan. Antoteho laskee vain hieman käynnin loppua kohti.

Mites sen pollun toinen anturi nyt on? Kun pikkasen on alakantilla keliin nähden tuo anto ehken.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Anturi on putken pinnassa piukasti kiinni ja eristettynä,. Täytynee laittaa vertalun vuoksi toinen siihen vierelle.
 
Takaisin
Ylös Bottom