Panasonic Aquarea virhekoodi H62

Alkuviikosta asennettu 9kW Aquarea sammuttaa itsensä toistuvasti virhekoodiin
H62 Veden virtausvirhe Käy parisen tuntia ja nostaa lämmöt
normaalisti ja sitten sammuu tuohon vikakoodiin. Lähtee nollauksen jälkeen taas käyntiin. Ilmat on saatu pois (ei enää lorise) ja käyttöpaneelin painemittari näyttää normi lukemia. Tuntuu että virhe tulee sen jälkeen kun lämmöt on saatu asetusarvoihin. Voiko verkostoon lauhempia irroituskelejä odottamaan jätetty kiertovesipumppu aiheuttaa tällaista jos toimimattomana kuristaa virtausta? Onko muilla ollut vastaavia ja miten niistä selvitty? Mikä lämmiytysmuoto ylipäätään pitää olla valittuna kun on vain ulkoyksikkö ja sisäyksikkö joka hoitaa käyttöveden ja patteriverkoston - Pansun käyttöohjeet ei ole sieltä selkeimmästä päästä....?
 

pelzi_

Vakionaama
Minusta tuo kuulostaa siltä että patteritermostaatit menee kiinni ja kone sammuu. Tältä välttyy avaamalla niitä.
 

pelzi_

Vakionaama
Niin, se sitten jos kämppä lämpenee liikaa. Jättäisin kuitenkin osan termostaateista tyystin pois, pohjoisen puoleisista huoneista jotka ei muistakaan syistä ylilämpene, kunnes virtaus on aina niin suuri että kone ei sammu vaikka jäljellä olevista sulkisi useampia. Jos siis kyse on termostaateista.
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Syy selvisi Toiminto valikossa päällä huonelämmitin ja säiliön lämmitin - suomeksi patteriverkosto tms. ja lämminvesivaraaja...
Perusnäytöstä piti sitten ymmärtää että siinä lämmitystoiminnoista pitää olla valittuna sekä vesihanan kuva (säiliön lämmitin / lämminvesivaraaja) että auringon??? kuva (huonelämmitin / patteriverkosto tms) vaikka käyttöohjeesta voisi ymmärtää että pelkkä "aurinko" riittää (Ulkoyksikkö huolehtii järjestelmän lämmityksestä) ja hanan kuva viittaisi erilliseen "säiliöön". Vikatila syntyi kun päänäytössä oli valittuna vain "aurinko" ja laite yritti siirtyä lämmittämään varaaja...
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Eikun ei selvinnytkään.. Taidatte olla jyvällä, kun yön yli mentiin ongelmitta termostaatit kaikki maksimissa Virhekoodia alkoi tulla uudelleen kun laitettiin termostaatteja pienemmälle - tosin yhden termostaatin asentaja otti varmaankin juuri tästä syystä kokonaan irti On kyllä aika herkkä laite jos ei kestä verkon kai kuitenkin normaalia toimintaa? Olisiko verkon paineen nostosta apua - pattereita kolmessa kerroksessa Pansu alimmassa. Lisääkö kolme kerrosta näitä haasteita verrattuna jos kaikki olisi yhdessä kerroksessa? Koneen ja verkoston varoventtiilit ei hyväksy 1,5bar ylittäviä paineita Tai voiko jollain muulla konstilla vähentää menon ja paluun välisiä painevaihteluita. Ei oikein innosta pitää kaikkia pattereita täysillä jotta lämmitys toimii. Edellinen Sanyo ei näin reagoinut - tuskin olisi osannutkaan...?
 

pelzi_

Vakionaama
Sisäanturin sijaintihuoneessa ei saa olla patteritermostaatteja jotka ei ole täysin auki. Muuten niiden sulkeutuessa säädin nostaa menoveden lämpötilaa kohti taivasta. Muita huoneita voi säätää termostaatilla kylmemmäksi.

Periaatteessa tuo sammuminenkaan ei ole ongelma jos suuri osa pattereista on silloin kiinni ja kone sen jälkeen palautuu toimintaan kun virtaus lisääntyy. Silloin se vaan sammuu jos lämmöntarve on niin pieni että liian moni termostaatti on kiinni, mutta sammuminen saa termostaatit taas aukeamaan ja lämmitys heti kohta jatkuu. Mutta jos kämpässä ei ole isoa määrää käyttämättömiä huoneita tähän tilanteeseen ei pitäisi joutua, vaan veden lämmön pitäisi olla sellainen että patteriventtiilit auki lämpötila on oikea.

Virtausta voi lisätä tehostamalla kiertovesipumppua, verkostopaine ei siihen vaikuta. Tai sitten avaamalla pattereiden esisäätöjä. Tämä tulee tarpeeseen, jos sammuminen tapahtuu jo silloin kun vain pieni osa termostaateista on kiinni.

Patteritermostaatteja ei pitäisi lämpöpumpun kanssa erityisesti tarvita tai käyttää, veden lämpötilan pitäisi olla sellainen että hanat auki lämpötila on oikea ja sitä se sisäanturi yrittää tehdä. Termostaatti on tarpeen vain yksittäisen huoneen kylmentämiseen, ja tämä huone ei voi olla se missä on sisäanturi. Suurin osa pattereista pitäisi olla täysin auki.
 

Harrastelija

Vakionaama
Pumppu säätää veden lämmön sellaiseksi että sisäanturi huoneessa on haluttu lämpö. Jos muut huoneet ovat tämän jälkeen kylmiä/kuumia, patterin esivirtauksella huoneet saadaan samaan lämpöön sisäanturihuoneen kanssa. Termostaatteja ei siis välttämättä tarvita.
Termostaattia mahdollisesti kuitenkin tarvitaan huoneissa joissa on takka/uuni, aurinko porottaa ikkunan läpi tm lämmönlähde joka nostaa huoneen lämpötilaa tarpeettomasti. Anturihuonekin pitäisi olla sellainen ettei ole noita lisälämmönlähteitä.
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Säädettiin nukkumaan mennessä kaikki termostaatit kolmoselle (Maks. 5) kun alkoi olla aika lämmin ja sitä ennen oli pelannut ok patterit täysillä yli 12 tuntia. No siihen heräsin 2::00 että oli lämmöt alkaneet laskea ja kone seis. Menee siis vikatilaan eikä käynnisty kuin häly kuittaamalla ja uudelleen käynnistämällä eli nykyisellään taloa ei voisi jättää päiviksi yksin pakkaseen. Ei siis näyttäisi kestävän termostaatti venttiileitä lainkaan? Mielestäni ei ole erillistä huoneanturia mutta tuskin sen asennus ratkaisu siihen että Pansu ei siedä patteritermareiden toimintaa lainkaan. Käytännössä toimii siis parisen tuntia kun ensin sulattelee ulkoyksikön, sitten lämmittää varaajan ja lopulta nostaa verkoston lämmön siihen saakka kunnes patteritemostaatit alkaa toimia ja sitten tunnistaakin jo taas veden virtaus häiriön ja sammuttaa itsensä. Voiko laitteen paineanturia säätää epäherkemmäksi tai olisiko jopa viallinen? Mieleen tullut myös vaihtaa termareiden tilalle normi vääntönupit niin virtaus olisi ehkä enempi tasainen? Öitä!
 

pelzi_

Vakionaama
Lämmityskäyrää täytyy säätää alas sitten jos ei ole sisäanturia, jos on sisäanturi niin sisälämmön asetusta alemmas. Sulkemalla kaikki patteriventtiilit homma ei vaan toimi. Patteritermostaatti saa olla tuollaisessa asennuksessa kiinni vain muutamassa patterissa kerrallaan. Enemmistön täytyy olla kokonaan auki. Ja tosiaan esisäädöllä korjataan sitten huoneiden erot, mutta senkin pitäisi olla ainakin yhdessä patterissa täysin auki ja muita kuristetaan tarpeen mukaan.

Jos siinä huoneessa missä esisäätö on täysin auki (eli patteri on pienin suhteessa huoneen tarpeeseen) on liian kuuma, niin se korjataan sitten laskemalla lämpökäyrää.

Toki jos tuo vikatila ei resetoidu, kannattaa minusta poistaa patteritermostaatit sieltä missä niitä ei tarvita, kunnes kone pysyy luotettavasti päällä. Jos tämä ei meinaa riittää, on sitten tehostettava kiertopumppua.

Ne ei-termostaattiset nupit toimii kyllä, kun niitä ei väännä kiinni asti, vaan ainoastaan rajoittaa hieman virtausta.
 
Yön yli mietittyä niin kyllähän huoneanturi juurikin vähentäisi patteritermostaattien työtarvetta ja siten painevaihtelua. Nyt puskee vakiolämpöistä vettä verkostoon ja "ihmettelee" kun paineet vaihtelee termareiden tehdessä omaa työtään urakalla.
 

MetaX

Aktiivinen jäsen
Vakiolämpöistä? Eikö tuo kannattaisi ehdottomasti laittaa käyräajolle. Eli tehdään ulkolämpötilan perusteella juuri niin lämmintä kuin tarvitaan. Tällä tavalla suurimmasta osasta pattereita olisi termarit täysin auki.
 

Ton1A

Vakionaama
Ja mä tässä mietin että tekisin putkimuutoksia kun otan noin KOLME astetta turpaan pumpun tuottolämpötilan ja maksimissaan lattiakiertoon lähtevän veden lämpötilan välillä... Tämä siksi että vedet pääsevät vähän sekoittumaan.
 

Pelus

Aktiivinen jäsen
Vakiolämpöistä? Eikö tuo kannattaisi ehdottomasti laittaa käyräajolle. Eli tehdään ulkolämpötilan perusteella juuri niin lämmintä kuin tarvitaan. Tällä tavalla suurimmasta osasta pattereita olisi termarit täysin auki.
Juurikin tämä! Termarit pois muualta kuin makkareista ja mahdollisesti takan sisältävästä huoneesta, lämmönsäätö suoraa pumpusta ja termarit sitten laskee lämmön noihin muutamiin huoneisiin. Viileämpi menovesi ja vilppi ja lopulta omistajakin tykkää. Patterien perussäädöllä huonelämmöt tasapainoon.
 
Asentaja esittää ratkaisuksi 50l työsäiliötä jota Pansun asiantuntija suosittelee paineita tasaamaan useammalla satasella. Juu on toki käyrä käytössä pumpussa että ei ihan tasalämpöistä... Tuntuu vaan erikoiselta että kokeneet konkarit esitätte suosiolla huonekohtaisista termostaateista luopumista kun vilp ei niitä ymmärrä ikään kuin normia. Ei vanha kunnon Sanyo vm. 2008 ole ollut niistä millänsäkään.
 

Hhartikainen

Aktiivinen jäsen
Mitä kautta vesi kiersi Sanyon aikana, jos kaikki termostaatit olivat kiinni?
Varmasti menee kaikki ivlp:t häiriöön, jos käydessä vesipuolen virtaama häviää tai kuristuu olemattomaksi.
 

pökö

Kaivo jäässä
Mikäs siinä nyt on ettei sitä lämpökäyrää haluta hakea kohdilleen niin että termarit auki on hyvä sisälämpö, joku periaateko?
 

Pelus

Aktiivinen jäsen
Ei vanha kunnon Sanyo vm. 2008 ole ollut niistä millänsäkään.
Eihän tuossa tarvita kuin hienoinen ero ajettavassa lämpökäyrässä. Jospa Sanyo onkin ollut alemmalla käyrällä ja termarit ovat sen takia auki pysyneet.

Jos tuohon lisätyösäiliöön päädyt, pitää huomata, että tasatakseen käyntiä sen pitää olla kytketty patteriverkoston rinnalle, ja silloin patteriverkostoon tarvitaan oma kiertovesipumppunsa. Sitten taas tuollainen 50 litraa, kovin äkäisesti tuollainen pikku pytty on pumpulla kuumaksi ajettu, ja päästään katkokäynnille ja tieheälle sellaiselle kun pytty on noin pieni. Mielestäni tuosta syystä ei kannata kyllä työsäiliötä laittaa. Mutta aivan toinen asia on, työsäiliön etu sulatuksissa, sen kanssa ei tule niin suuria kylmäpulsseja patteriverkostoon, t.s. naksumisia, natinoita ja lämpötilanvaihteluita kun vesitilavuus järjestelmässä kasvaa ja koska sulatuksiin on "jemmassa" lämpöenergiaa siinä työvaraajassa eikä sitä tarvitse nykäistä sulatukseen pattereilta asti. Tuossakin käytössä laittaisin kyllä suuremman työvaraajan.

Tuo termareista luopuminen juontaa siitä että pumpulla voitaisiin ajaa mahdollisimman vileätä vettä lämmityskiertoon, tämä parantaa hyötysuhdetta. On aivan turhaa kuumentaa vesi termarin taakse putkistoon jäähtymään ja odottamaan josko lämmintä tarvittaisiin, kun sopivan viileän veden saa päästää suoraan patteriin. Lämpötilan säätö on sitten helppoa tehdä pumpusta suoraan. Patteriverkosto tulisi olla mahdollisimman vähän kuristettu, kuitenkin niin että jokainen huone lämpenee tasaisesti. Tämä siksi että saataisiin pattereiden lämmönluovutus mahdollisimman hyväksi, joka taas alentaisi menoveden lämpötilaa.
 

ankl

Jäsen
Lainaan tätä ketjua omaan ongelmaan. Pansun All-in-One T-cap pakettia (WH-UX09HE8 + WH-ADC0916H9E:cool: laitettiin tänään tulille. Rakenteilla oleva OKT jossa lattialämmitys piharakennuksessa ja päärakennuksen kahdessa kerroksessa. Käyttövettä ei ole vielä taloon kytketty (lähtö varaajalta kiinni).

Lattialämmitysputkisto ja varaaja laskettu vesille ja ilmattu. Pumppu käyntiin. Ruksuttelee muutaman minuutin ja päätyy virhekoodiin H62 (water flow). Ei näkyviä vuotoja ja paineet ei laske. Virrat pois ja päälle. Ongelma toistuu. Yhdessä illassa ei tunnu ratkaisua löytyvän. Kiertovesipumppu kuulostaisi siltä että käy ehkä tyhjänä. Epäilyn alla 3-tie venttiili (sähkökytkennät tarkastettu) tai ilmaa vielä jossakin. Ideoita mistä/miten huomenna jatketaan?
 

MetaX

Aktiivinen jäsen
Mulla tuli monoblockin käyttöönotossa sama koodi muistaakseni myös. Pääsin siitä eroon kun käytin kiertovesipumppua sieltä asennusvalikon kautta täydellä nopeudella hetken aikaa. Epäilen että se pumppu oli jumissa kuljetuksen jäljiltä ja vaati täydet pyynnit että lähti pyöriin.
 

ankl

Jäsen
Täytyypä kokeilla tuota pumpun pakko-ohjausta. Onko3-tie venttiilille vastaavaa pakko-ohjausta jossain valikossa?
 

MetaX

Aktiivinen jäsen
Tsekkasin ton oman pumpun manuaalin vielä, mutta ei tuolla installer setupissa ole kuin tuo vesipumpun maksiminopeuden asetus / air purge:
1639550159069.png
 

ankl

Jäsen
Kiitos vinkistä MetaX! Air Purge moodissa ilmataskut lähti ja virhekoodi vähisi. Pumppu puksuttaa ja uskottelee että COP on yli 5. Helpottaa mieltä kun voi sammuttaa raksalämppärit...
 

smuulz

Jäsen
Tsekkasin ton oman pumpun manuaalin vielä, mutta ei tuolla installer setupissa ole kuin tuo vesipumpun maksiminopeuden asetus / air purge:
katso liitettä 75269
Meillä tuli ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä myös jatkuvasti H62-vikakoodia. Ratkesi lopulta käyttämällä Air Purge / ON modeja huomattavan pitkään. Air Purgella käyttää pumppua sykleissä teholla joka määritetään heksa-arvolla. Flow ratesta voi sitte seurata, että saako pumppu litkua pumpattavaksi. On-modessa käyttää puolestaan pumppua jatkuvalla teholla, tiedä nyt sitten kumpi näistä oikeasti ilmaa paremmin. Tunti meni ilmatessa ja painetta sai tuona aikana lisätä verkkoon lukuisia kertoja.
 

Mikey

Aktiivinen jäsen
Reilun kaksi tuntia olen tässä yön mittaan ilmannut, ja lorahtelu loppui. Koodi sen sijaan ei. Laite siis tänään (melkein) otettu käyttöön.
 

Mikey

Aktiivinen jäsen
Panasonicin puhelintuen miestä tarvittiin.

Etupellin takana tarvitsee avata niin ilmanpoistoventtiiliä (äärimmäisenä ylävasemmalla) että välillä laskea vettä 0,5 bariin ja lisätä ylös 1,5 bariin (lopuksi 0,8 bar).

3-tievenaa pääsee pakko-ohjaamaan: Paina yhtä aikaa 5s ajan paluu/enter/nuoli oikealle. Sitten muistaakseni 'Asennus' ja sitten löytyy valikosta 3-tieventtiili, joka piti ajaa säiliöön päin auki (jos oikein muistan). Sitten normivalikosta 'Ilmanpoisto' päälle, ja poiston aikana edellä mainitut paineen pudotukset ja nostot; ilmanpoistoventtiilin ollessa auki.

Tuon proseduurin joutui tekemään useampaan kertaan, jotta kaikki ilma saatiin pois.
 

Blackie

Jäsen
Samoja ongelmia täällä asentajilla, on kaikkia ylläkerrottuja keinoja testattu ja yritetty ilmata tuntikausia. Silti tulee H62 virhekoodi joka kerta. Itseä tässä sivusta seuranneena ihmetyttää että flow rate ei oo ikinä noussut mihinkään. Viallinen anturi vai eikö pumppu saa vettä edes??
 

kaihakki

Vakionaama
Meillä myös H62 alussa. Yksikerroksinen talo. Vesiputket autotallin katon kautta. Asensin molempien ylimpään kohtaan ilmausyhteen. H62 tuli vaikka oli moneen kertaan ilmattu. Käynnistyksessä putkista kuului kohinaa ja virtaus oli nolla. Sitten kuristin virtausta menopuolen sulkuventtiilillä reilusti, jolloin kohina väheni. Sitten alkoi toimimaan. Kohisi lievästi edelleen ja kuristettuna toimi. Kun avasi sulun, niin taas H62. Elikkä ajoin kuristettuna jonkin aika ja vähitellen avasin sulkua ja näin kohinat olivat poissa ja laite alkoi toimimaan normaalisti. Nyt on reilut kaksi viikkoa menty ja kaikki ok.
 

kaihakki

Vakionaama
Meillä tuli ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä myös jatkuvasti H62-vikakoodia. Ratkesi lopulta käyttämällä Air Purge / ON modeja huomattavan pitkään. Air Purgella käyttää pumppua sykleissä teholla joka määritetään heksa-arvolla. Flow ratesta voi sitte seurata, että saako pumppu litkua pumpattavaksi. On-modessa käyttää puolestaan pumppua jatkuvalla teholla, tiedä nyt sitten kumpi näistä oikeasti ilmaa paremmin. Tunti meni ilmatessa ja painetta sai tuona aikana lisätä verkkoon lukuisia kertoja.
Onko tuosta heksa arvosta mitään tietoa, että mitä mikäkin tarkoittaa.
 

mattti

Tulokas
Eilen asennettu, kävi hetken ja H62, muutama kerta sama uudestaan.Annoin olla yön yli ja nyt käy pidempään ,muutamia H62 tullu.Soitin tukeen ja sanoi että seuraile ja käynnistele niin ilma pitäis häipyä. Saapi nähdä.
 

pökö

Kaivo jäässä
Eilen asennettu, kävi hetken ja H62, muutama kerta sama uudestaan.Annoin olla yön yli ja nyt käy pidempään ,muutamia H62 tullu.Soitin tukeen ja sanoi että seuraile ja käynnistele niin ilma pitäis häipyä. Saapi nähdä.
Onko termostaatit auki ja vesi kiertää kunnolla?
 

mattti

Tulokas
Auki on, patterit lämpiää, sitä pumpun ilmausta en vielä oo tehnyt kun äsken vasta sen huomasin, sinne ei kai pääse kuin aennusvalikon kautta?
 