Tuolla oli yksi aiempikin ketju mutta laitan uuden kun koneen malli taitaa ollla eri.
Suodattimien pesun yhteydessä ei startannut uudelleen pumppu, vikakoodi H11.
Aikaisemmilla ohjeilla, ulkoyksikössä mitattuna, 3 liittimen piuha irti, jännite tasainen n. 41 VDC yleismitarilla mitattuna. Piuha kiinni, jännite putoaa n. 2,7 VDC. Onko tämä sitten sisäyksikön PCB vika?
Pitäisikö yleismittarilla mitattuna jännitteen vaihdella, vai onko aikaväli niin pieni, että tartteis oskilloskoopin? Mulla on vanhan kansan Fluken 77 eli ihan OK digitaalinen yleismittari.
Googlettelin niin suoraan ruotsin kruunuista käännettynä uusi sisäyksikön kortti CWA73C4810 n. 63 euroa ilman kuluja. Kotimaisia kauppoja en löytänyt?
Onkohan kortti vaikea vaihtaa sisäyksikköön?