Tuolla oli yksi aiempikin ketju mutta laitan uuden kun koneen malli taitaa ollla eri.

Suodattimien pesun yhteydessä ei startannut uudelleen pumppu, vikakoodi H11.

Aikaisemmilla ohjeilla, ulkoyksikössä mitattuna, 3 liittimen piuha irti, jännite tasainen n. 41 VDC yleismitarilla mitattuna. Piuha kiinni, jännite putoaa n. 2,7 VDC. Onko tämä sitten sisäyksikön PCB vika?

Pitäisikö yleismittarilla mitattuna jännitteen vaihdella, vai onko aikaväli niin pieni, että tartteis oskilloskoopin? Mulla on vanhan kansan Fluken 77 eli ihan OK digitaalinen yleismittari.

Googlettelin niin suoraan ruotsin kruunuista käännettynä uusi sisäyksikön kortti CWA73C4810 n. 63 euroa ilman kuluja. Kotimaisia kauppoja en löytänyt?

Onkohan kortti vaikea vaihtaa sisäyksikköön?
 

tms

Aktiivinen jäsen
Vs: Panasonic C9-NE12LKE ja vikakoodi H11

Flukella DC manuaalimittausasetus 0.0 V. Mittarin miinus sisäyksikön kakkos- ja plus kolmosliittimeen.
Kun ulkoyksikkö on kytketty normaaliliikenne on.
10-40V 5-10sek
24-26V n. 2-3 sek
jne. sama jatkuu.
2,7V on liian vähän. Onhan kaapelointi kunnossa ulkoyksikölle.
 

tms

Aktiivinen jäsen
Vs: Panasonic C9-NE12LKE ja vikakoodi H11

Sisäyksikössä näyttäisi olevan kaksi korttia.
CWA73C4810 on pääpiirikortti jossa on "äly"
CWA745837 Power kortti jossa on tehonsyöttö puhallimoottorille SEKÄ:
Sarjaliikenteen vastukset ja tarvittavat optot erotukseen + pari zeneriä ja diodi. Tehonsyöttö sarjaliikenteelle tulee ulkoyksiköstä.

Kannattaa tutkia liittimien kiinnitys (sähköt pois tietenkin) samalla selviää kortin vaihdon vaikeus. Jotain näkyvääkin voi löytyä kun tuolla Powerikortilla ei ole kuin muutema komponetti joka voi kuormittaa väylää, jollei pääpiirikortin kontrolleri(CWA73C4810) ohjaa väylää alas jatkuvasti opton(PC301) kautta.

Jontenkin ihmetyttää tuo suodattimien pesun yhteys vikaan. Eikös ne irroiteta laitteesta siksi ajaksi.
 

Liitteet

  • Power.jpg
    Power.jpg
    58,7 KB · Katsottu: 849
W

Wiltsu

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Panasonic C9-NE12LKE ja vikakoodi H11

Kiitos. Vika alkoi näin :

Mielestäni pumppu oli päällä normaalisti. Voi toki olla että se oli seis ja timer vilkkui. En ole ihan varma. Kuitenkin pysäytän koneen aina suodattimen vaihdon ajaksi. Tapahtuu niin automaattisesti että en edes katsonut oliko se päällä vai ei. Kuitenkin suodattimen vaihdon jälkeen startin yhteydessä, sen jälkeen ei ole pysynyt päällä kuin vajaan minuutin, ennenkuin sammuu tuohon vikakoodiin.

Kone ehkä ei ole sulatellut niin tiuhaan kuin aiemmin. Toisaalta, se puhaltaa ihan hyvin lämmintä mittarillakin katsottuna, siis tähän asti.

Jos ulkoyksikössä ottaa 3-liittimestä piuhan irti, turvakytkin 1:lle, ei sisäyksikkö päällä, niin piuha + 2 liittimen välillä on 41,6-41,7 VDC. Näin neuvotaan tuossa ohjeessa joka oli aiemmin foorumilla. Ei putoa tuonne 2x VDC tienoille kertaakaan. 3 liittimeen piuha kiinni, ja jännite tasainen 2,7 VDC.

Voin pyytää kaverin jollekin päivälle tähän ja kokeilla piipata kaapelin läpi resistanssia mittaamalla, onko suorassa oikosulussa. En vielä alkanut sisäyksikköä atomeiksi laittamaan.
 

Liitteet

  • H11 from Panasonic Troubleshooting.pdf
    185,4 KB · Katsottu: 603

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Panasonic C9-NE12LKE ja vikakoodi H11

Toimiiko laite pelkällä puhalluksella?

Mites jäähdytyksellä, lähteekö kompressori päälle ja sisäyksikkö lähtee jäähdyttämään?
 
W

Wiltsu

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Panasonic C9-NE12LKE ja vikakoodi H11

Jos laittaa pelkän puhalluksen, sama juttu, sammuttaa itsensä n. minuutti käynnin jälkeen. Sama juttu jäähdytyksellä, eikä kylmää ehdi tuossa ajassa ainakaan tulla.

Eron huomaa jo siinä, kun ulkoa turvikselta kääntää sähköt päälle, se perinteinen "kurina" jonka laite tekee, jää tulematta tuossa kohden, eli laitteen kuulee kun käynnistää. Sama juttu kun laitteen sammuttaa turvakytkimestä, releen naksahdus tms. jää puuttumaan.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Panasonic C9-NE12LKE ja vikakoodi H11

Wiltsu sanoi:
Eron huomaa jo siinä, kun ulkoa turvikselta kääntää sähköt päälle, se perinteinen "kurina" jonka laite tekee, jää tulematta tuossa kohden, eli laitteen kuulee kun käynnistää.

Tuo kurina taitaa olla se että EEV ajetaan laidasta toiseen laitaan. Minusta tämä vaikuttaa nyt piirikorttivialta (sisä tai ulkoyksikkö).
Onko ulkoyksikön piirikortilla sulake FUSE 104 kunnossa? http://www.lmg.nu/fileadmin/support/servicemanualer/s_ne9_12lke.pdf

Onko laite ollut täysin jänniittömänä esim. yön yli?

Sisäyksikön Emergency Buttonista painiskelu ei taida auttaa laitetta sekään käyntiin jäähdytyksellä tai lämmitykselle.

Myös ulkoyksikön saa pakotettua käyntiin jäähdytykselle oikosulkemalla siitä liittimen CN-S.
 
W

Wiltsu

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Panasonic C9-NE12LKE ja vikakoodi H11

Vähän tutkin lisää.

Kolmosliittimen johto irti. Ulkoyksikkö ei käynnisty vaikka CNS liittimen oikosulkee.

On ollut jänniitteettömänä yön yli.

Sisäyksikön emergency toiminnasta kohta kolme piippausta "pakkolämmitys" sisäyksikkö jää päälle. 3 johto irti tai kiinni vaihtoehdoilla. Ei kuiteskaan mielestäni lämmitä eli ulkoyksikkö ei starttaa.

Sulake F104 on vielä tarkistamatta.
 
W

Wiltsu

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Panasonic C9-NE12LKE ja vikakoodi H11

Pääseekö F104:seen käsiksi muuten kuin purkamalla etupaneelin kautta auki? Eli tuo musta kuori, jonka sisällä elektroniikkakortti on, vaatii etupaneelin purkamisen? F104:sta ei pääse mittaamaan piirikortin yläpuolelta?
 