Mulla tämä on vähän toisessa käyttötarkoituksessa. Säädän varaajan alavastuksen tehoa portaattomasti. Säätimessä on 0-10 VDC ohjaus eli käsittääkseni ihan vastaava kuin demand control sisäänmeno.Löytyykö jostain ohjetta rakentamiseen
Meillä 12kw j-sarjan mono. Ajelen sitä QM3. Osaa ajaa n. 800w minimi ottoteholla MUTTA jostain syystä 5 asteessa on joku ihmeen raja jossa muuttuu minimi ottoteho 1800w. Tästä johtuen meillä päästään jatkuvaan käyntiin noin -5 asteessa. Jos tuo kone osaisi ajaa kelillä kuin kelillä 800w minimillä niin jatkuva käynti saavutettaisiin huomattavasti aiemmin.Miten tämmöinen:
ulkona -3,
- molemmat jarrut (DC 1V ja Quiet3) päällä:
- ottoteho noussut nyt itsestään 2kW (lämpimämmän kelin 1kW tehosta)
- cop 2,5 kun 34 astetta tuotetaan
- vähän ajan kuluttua laskee ottoteho 1,6kW ja cop 2,75, edelleen paljon isompi
Jotenkin performanssi ei huimaa?
Käynnistysvaiheen cop droppia en ole saanut kiinni kun ei ole loggausta.

Sillä voisin ohjelmointia sen enempää osaamatta saada rakennettua jonkin ulkolämpötilan mukaan säätyvän ratkaisun.
Laita enshätään Quiet Mode 3 päälle.Itselläni 16kw laite on nyt toistaiseksi vähän ylimitoitettu jahka remontti etenee. Kompuralle tulee täällä etelän talvessa 30+ käynnistystä vuorokaudessa. Perusasetuksia veivaamalla en ole saanut merkittävää vaikutusta.