Esimerkkejä. Olkoon talon lämmön tarve 3 kW -15C:ssä
ILP A. COP 2, Antoteho 2 kW. Talon lämmitykseen energiaa: 2/2 kW (ilp)+ 1 kW(suorasähkö) = 2 kW
ILP B. COP 3, Antoteho 2 kW. Talon lämmitykseen energiaa: 2/3 kW + 1 kW = 1,67 kW
ILP C. COP 4, Antoteho 2 kW. Talon lämmitykseen energiaa: 2/4 kW + 1 kW = 1,5 kW
ILP D: COP 2, Antoteho 3 kW. Talon lämmitykseen energiaa: 3/2 kW = 1,5 kW
ILP E: COP 3. Antoteho 3 kW. Talon lämmitykseen energiaa: 3/3 kW = 1 kW
ILP F: COP 4. Antoteho 3 kW. Talon lämmitykseen energiaa: 3/4 kW = 0,75 kW
ILP G: COP 2, Antoteho 4 kW. Talon lämmitykseen energiaa 3/2 kW = 1,5 kW
ILP H: COP 3, Antoteho 4 kW. Talon lämmitykseen energiaa 3/3 kW = 1 kW
ILP I: COP 4. Antoteho 4 kW. Talon lämmitykseen energiaa ¾ kW = 0,75 kW
Kun katsoo Råd&Rön testiä -7C lämpötilassa, niin ollaan kuin pisteissä G, H, I. Tällöin paras ilmalämpöpumppu on se, jolla on suurin COP.
Kun katsoo testiä Råd&Rön testiä -15C lämpötilassa, niin ollaan pisteissä A, B, C, D, E ja G. Testeissähän teho ja COP molemmat pienenevät., joten pisteet H, I ja F eivät ole mahdollisia Kun nämä pisteet laitetaan suuruusjärjestykseen, niin se on:
1. 1 kW. Piste E (Kerroin 3x3 = 9 ), Pienin kokonais energia, suurimmat pisteet.
2. 1,5 kW Piste C (Kerroin 4x2 = 8 ), Piste D (Kerroin 2x3 = 6 ), Piste G (Kerroin 2*4 = 8 ).
3. 1,67 kW. Piste B (Kerroin 3*2 = 6 )
Eli Kerroin = antotehoxCOP korreloi tulosten kanssa oikein hyvin, kun tietää kuinka pumput käyttäytyvät alhaisissa lämpötiloissa. Tämä kerroin idea on hyvä silloin kun verrataan pumppuja joista osa on optimipisteen oikealla ja osa vasemmalla puolen. KERROIN IDEA EI SIIS SOVI -7C TESTIIN, VAAN AINOASTAAN -15C TESTIIN. Tärkein havainto, minusta on se, että G, E ja C:n joukosta paras pumppu on E eli juuri se, jolla COP ja antoteho on molemmat hyviä. Toivottavasti tämä selkiyttää ideaa mitä tarkoitan.