Parmair MAC

ML

Vakionaama
Kun,käyttää liesikuvun huippuimuria,takan hajua alkaa tulla kämppään,
Olen sen nyt saanut pois joko laittamalla takkatoiminnon ilmastoinnista päälle tai avaamalla pesuhuoneen ovea vähän,sieltä saunasta 100mm raitisilmaputki ulos.
Tässä ilmastointil. olisi mahdollisuus,että,kun käyttää huippuimuria niin kytkee ilmeisesti juuri takkatoiminnon päälle,
vaatisi vaan liesikuvulta tunnon ullakon laitteeseen.
Suurihomma ei kyllä ole kytkeä takkatoimintoa päälle manuaalisesti,kun käyttää liesikupua,minulla ohjauspaneeli sijaitsee keittiössä.
 

LJS

Jäsen
Tervehdys,

Miten muilla käyttäjillä on uudehkot parmair koneet toiminut pakkasella? Omani mac 120 tuntuu menevän jäähän helposti ja tuloilman lämpötila anturi näyttää lukemaa 7-8 astetta, mutta ei venttiileistä niin kylmää kuitenkaan tule, että alkaako se näyttämään virheellistä lukemaa jos jäätä kertyy. Ulkoilma on ollut nyt noin -20 astetta. Poistoilma pyörii noin 18-19 asteessa. Jälkilämmitysvastus on päällä ja vaikuttaa toimivan kun katsoo energian kulutusta, vastus itse tuntuu käteen kylmältä. Koitin kysellä asennusliikkeeltä säätöapuja, mutta ei oikein mitään vinkkiä säätöpuoleen tullut. Kondenssiputki on auki ja pyynti laskettiin 15 asteeseen. Tuloilma vähän nousee jos puhallusnopeutta pudottaa. Minkälaiset nuo LTO kennon sulatusasetukset kuuluu olla? Siellä huoltovalikossa on Hs aloitusprosentti, jäteilman aloitus ja lopetus lämpötila. Jäteilma oli asennusliikkeen mielestä liian kylmää, mutta minkälaista säätöä tuolle kuuluisi tehdä? Parmairilta ei ole vielä vastausta kuulunut ja tuota Iot pakettia ei ole, mutta olen kyselyä siitä jättänyt.
 

ML

Vakionaama
Tämän näköistä minulla en ole huomannut jäätymisiä mutta sulattelee kyllä aika-ajoin huomaa,kun tulopuhaltimet hidastuvat.
Parmair.jpg
 

LJS

Jäsen
Miltä nämä arvot näyttää muilla? Tuonne pääsi sieltä huoltovalikosta, piilovalikkona kun vasenta alareunaa näpäyttää. Löysin sattumalta kun ohjeita selailin.
 

Liitteet

  • 20240104_112717.jpg
    20240104_112717.jpg
    127,1 KB · Katsottu: 272

ML

Vakionaama
Miltä nämä arvot näyttää muilla? Tuonne pääsi sieltä huoltovalikosta, piilovalikkona kun vasenta alareunaa näpäyttää. Löysin sattumalta kun ohjeita selailin.
Minkä ikäinen kone sinulla on? Minun koneeni Parmair Rexo 120 Mac on as. 21.10.2020. Sinulla on varmaan se Mac-ohjain uudemman mallinen?
 

LJS

Jäsen
Minkä ikäinen kone sinulla on? Minun koneeni Parmair Rexo 120 Mac on as. 21.10.2020. Sinulla on varmaan se Mac-ohjain uudemman mallinen?
Tällaiset versiotiedot nähtävissä. Kone asennettiin aika tasan vuosi sitten.
 

Liitteet

  • 20240106_183617.jpg
    20240106_183617.jpg
    113,4 KB · Katsottu: 185

LJS

Jäsen
Mulla on myös se vanhempi mac ohjain. Kone on vaan perinteinen seinälle asennettu IV-kone mac 120. Hiukan hankalasti löytyy se valikko missä näitä säätöjä voi kennoon tehdä. Piilossa siellä vasemmassa alakulmassa ja en tiedä mitä niiden kuuluisi olla. Voi olla että on jotain ihan hajonnutkin, ongelma on tuo tuloilman lämpötila kun ei millään pysy yli 10 asteessa ja jos tippuu alle 8 niin tulopuhallin pysähtyy. Poisto kuitenkin 20 astetta. Kennon vaikuttaisi olevan aika jäinen ja siksi tuo sulatuksen toiminta mietityttää.
 

Liitteet

  • Screenshot_20240106_214338_Samsung Internet.jpg
    Screenshot_20240106_214338_Samsung Internet.jpg
    106,2 KB · Katsottu: 154

ML

Vakionaama
Onko jotain hälytyksiä näkyvissä, mac ohjaimessa?Esim.tulopuolen anturi?Onko ne anturit koneen sisällä oikeilla paikoillaan?Tässä Rexo Macissa helposti tönäisee anturin ilmeisesti juuri tuloanturin,kun vaihtaa suodattimia.

Täytyy vielä kytätä sitä mac-näyttöä kyllä sinne pääsiin salasanan syöttämisen jälkeen en vaan löytänyt sitä seuraavaa valikkoa.
 

dillon

Jäsen
Tämän näköistä minulla en ole huomannut jäätymisiä mutta sulattelee kyllä aika-ajoin huomaa,kun tulopuhaltimet hidastuvat.
katso liitettä 92895
Kuvan hetkellä on ilmeisesti sulatus menossa? Onko tuo 6,5c tuloilma kennon jälkeen?

Millaisia lämpötiloja tuo näyttää näillä pakkasilla ns. normaalitilassa? Kyselen, koska olisi kiva saada vertailudataa Rexoventiin.
 

LJS

Jäsen
Kiitoksia vastauksista, ei ole hälytyksiä. Eilen koitin niitä antureita tarkastella jos jotenkin huonosti tai jäätä päällä, mutta päällisin puolin kaikki näyttää normaalilta. Tuntuu, että toi tuloilma anturi näyttää virheellistä tietoa jostain syystä. Aiheuttaa että vastus on kokoajan täysillä, nyt oli ihan kunnolla lämmin kun kokeilin. Venttiilistä mitattuna tuloilma lämpö on yli 20 astetta, varmaan jotain virhemarginaalia, mutta ei 7 astetta kuitenkaan. Alkuun ajattelin että se vastus olisi hajalla.
 

ML

Vakionaama
Kuvan hetkellä on ilmeisesti sulatus menossa? Onko tuo 6,5c tuloilma kennon jälkeen?

Millaisia lämpötiloja tuo näyttää näillä pakkasilla ns. normaalitilassa? Kyselen, koska olisi kiva saada vertailudataa Rexoventiin.
Onko paljon mitään eroa? Tosta 6,5°C en tiedä nyt 4,8°C?
Parmair 2.jpg
 

dillon

Jäsen
Onko paljon mitään eroa? Tosta 6,5°C en tiedä nyt 4,8°C?
katso liitettä 92996
Lähinnä tuossa ihmetyttää tuo jäteilman korkea lämpötila. Sen pitäisi olla alle nollan noilla poiston ja ulkoilman lämpötiloilla. Lisäksi tulo ennen jälkilämmitystä on matala. Katsopa ettei kenno ole jäässä? Lämpötilat viittaa vahvasti siihen.

Ohjekirjassa maininta ohituskanavan lämmittimestä. Tuossa lienee siis kennon ohitus sulatusjaksoja varten. Silti se hidastaa tulopuhaltimia sulataessa?
 

LJS

Jäsen
Kiitoksia vastauksista, ei ole hälytyksiä. Eilen koitin niitä antureita tarkastella jos jotenkin huonosti tai jäätä päällä, mutta päällisin puolin kaikki näyttää normaalilta. Tuntuu, että toi tuloilma anturi näyttää virheellistä tietoa jostain syystä. Aiheuttaa että vastus on kokoajan täysillä, nyt oli ihan kunnolla lämmin kun kokeilin. Venttiilistä mitattuna tuloilma lämpö on yli 20 astetta, varmaan jotain virhemarginaalia, mutta ei 7 astetta kuitenkaan. Alkuun ajattelin että se vastus olisi hajalla.
Tähän vähän lisätietoa niin tuloilman lämpötila alkoi nousemaan tasaisesti kun pudotti puhallinnopeudet 10%:iin testiksi. Sain jo sovittua ensi viikolle vianselvitysaikaa. Yksi epäilys voi olla, että ilmamäärät ja puhallinnopudet ei ole suunnitelmien mukaiset, vaikka niitä säädettiin asennuksen yhteydessä. Katotaan josko se niillä paranisi tai korjaantuisi.
 

ML

Vakionaama
Lähinnä tuossa ihmetyttää tuo jäteilman korkea lämpötila. Sen pitäisi olla alle nollan noilla poiston ja ulkoilman lämpötiloilla. Lisäksi tulo ennen jälkilämmitystä on matala. Katsopa ettei kenno ole jäässä? Lämpötilat viittaa vahvasti siihen.

Ohjekirjassa maininta ohituskanavan lämmittimestä. Tuossa lienee siis kennon ohitus sulatusjaksoja varten. Silti se hidastaa tulopuhaltimia sulataessa?
Kenno on aivan sula,eikä vettä tippaakaan koneen pohjalla.
Se on vähän mietityttänyt,että siihen veden poistoon tehtiin vesilukko(letkua ilmalp. lauhdevesiletkua pari kierrosta villojen sekaan)Vanhan Rexoventin putki menee jo alakerran vessan hajulukkoon ja siihen kupariputkeen siis yläpäähän tämä letkukieppi, on se näköjään pysynyt sulana.
Se jälkilämmitys vastus makaa näillä keleillä varmaan aina päällä,ainakin kuuma ja niinhän tuo hälytysvalikkokin näyttää.
Onko tälle aparaatille nyt tarvetta tehdä mitään?
 

Liitteet

  • IMG_2801.JPG
    IMG_2801.JPG
    327,1 KB · Katsottu: 182
  • IMG_2805.JPG
    IMG_2805.JPG
    335,1 KB · Katsottu: 187

ML

Vakionaama
Ohjekirjassa maininta ohituskanavan lämmittimestä. Tuossa lienee siis kennon ohitus sulatusjaksoja varten. Silti se hidastaa tulopuhaltimia sulataessa?
En tuollaisesta kyllä tiedä mitään.Tai sitten ei ole Rexo macissa.
Liittyykö jotenkin tohon PDF-tiedoston hommiin?
 

Liitteet

  • Asiakirja lämmöt.pdf
    1,1 MB · Katsottu: 217

LJS

Jäsen
Nyt näyttää tältä, tuloilma nousi jos puhallinnopeus on riittävän pieni, pakkanenkin alkaa hellittää niin voi osaltaan vaikuttaa. Silti vähän mietityttää miksi LTO kenno jäätyi. Se oli ihan umpi jäässä. Jos joku saa auki nuo LTO sulatusasetukset ja voisi jakaa vertailudataa mitä niissä on asetettuna. Ja samalla vähän avata jos tietää mitä ne tarkoittaa, Hs prosentti, aloitus- ja lopetuslämpötilat. Mulla nuo lisävalikot löytyi sieltä huoltonäkymän päävalikosta, piilovalikko vasemmassa alareunassa. Ei näy, mutta kun täppäsi sitä vasenta nurkkaa niin aukesi diagnostiikka välilehti ja olikohan kolmas sivu alaspäin tuli LTO sulatusasetukset.
 

Liitteet

  • 20240107_183321.jpg
    20240107_183321.jpg
    116,9 KB · Katsottu: 179
  • 20240106_184852.jpg
    20240106_184852.jpg
    103,7 KB · Katsottu: 179

Kooma

Tulokas
Moro,

Meillä kanssa Parmair. Kesällä valmistuneessa talossa. Ihmettelin kun tulo näytti 9 astetta. Avasin kannen ja kennosto oli kunnon jäässä. No kenno pesuhuoneen lattialle sulamaan. Nyt tulo näyttää 12 astetta. Tollasta valikkoa en vielä löytänyt. Ja tosiaan kun laskee tuloilmanopeutta ilmanlämpötila nousee.
 

LJS

Jäsen
Moro,

Meillä kanssa Parmair. Kesällä valmistuneessa talossa. Ihmettelin kun tulo näytti 9 astetta. Avasin kannen ja kennosto oli kunnon jäässä. No kenno pesuhuoneen lattialle sulamaan. Nyt tulo näyttää 12 astetta. Tollasta valikkoa en vielä löytänyt. Ja tosiaan kun laskee tuloilmanopeutta ilmanlämpötila nousee.
Moro, joo mäkin löysin vahingossa kun kaikkia saatavilla olevia ohjeita luin. Tälläsen löysin, tuosta punaisen pisteen kohdalta kun näpäytteli niin aukesi lisävalikot. Alkuun ei sormi osunut kohdalleen mutta sitten se jossain kohtaa avautui. Oli ihan julkisessa jaossa parmairin sivuilla.
 

Liitteet

  • Screenshot_20240106_214338_Samsung Internet.jpg
    Screenshot_20240106_214338_Samsung Internet.jpg
    106,2 KB · Katsottu: 144

Kooma

Tulokas
Tollaset lukemat löytyi itseltä. Kennonsulatus kuvaa en vielä löytänyt.
 

Liitteet

  • IMG_0895.jpeg
    IMG_0895.jpeg
    169 KB · Katsottu: 167

ML

Vakionaama
Tollaset lukemat löytyi itseltä. Kennonsulatus kuvaa en vielä löytänyt.
Onko RexoMac vai seinämalli?
Sitä mitä nuo näytössä olevat pitäisi olla,olisi mukava tietää.
Sitä kennonsulatusvalikkoa en kyllä löydä,minun Rexo on 2020 mallinen onkohan malli vai ikäkysymys tuo valikon löytyminen?
Kuten tuolla edellisistä kuvista näkyy mitään jäätymistä ei minulla ole.
 

dillon

Jäsen
Kenno on aivan sula,eikä vettä tippaakaan koneen pohjalla.
Se on vähän mietityttänyt,että siihen veden poistoon tehtiin vesilukko(letkua ilmalp. lauhdevesiletkua pari kierrosta villojen sekaan)Vanhan Rexoventin putki menee jo alakerran vessan hajulukkoon ja siihen kupariputkeen siis yläpäähän tämä letkukieppi, on se näköjään pysynyt sulana.
Se jälkilämmitys vastus makaa näillä keleillä varmaan aina päällä,ainakin kuuma ja niinhän tuo hälytysvalikkokin näyttää.
Onko tälle aparaatille nyt tarvetta tehdä mitään?

En tuollaisesta kyllä tiedä mitään.Tai sitten ei ole Rexo macissa.
Liittyykö jotenkin tohon PDF-tiedoston hommiin?
Hyvältähän tuo sisältä näyttää.

Kyllä siinä on kennon ohitus. Näkyy jo ottamassasi kuvassakin että kenno ei ole koko laitteen levyinen vaan toisessa reunassa on pelkkä pelti.

Mitä ohjekirja sanoo sulatuksesta? Käytetäänkö silloin myös osittaista ohitusta kuten tuossa liittämässäsi pdf:ssä jäähdytykseen? Se voisi selittää noita näytön lämpötiloja jos vain osa tuloilmasta menee kennon läpi.

Pitäisi saada lämpötilalokia pidemmältä jaksolta, jotta voisi päätellä toimiiko laite järkevästi vai ei. Nuo näyttökuvassa olevat lämpötilat eivät ole sellaisia mitä pitäisi olla kun kenno on täysin sula ja mikään ohitus ei ole käytössä. Vertaa vaikka niitä tuohon yllä olevaan @Kooma n kuvaan, jossa lämpötilat paljon järkevämmät.
 

ML

Vakionaama
Hyvältähän tuo sisältä näyttää.

Kyllä siinä on kennon ohitus. Näkyy jo ottamassasi kuvassakin että kenno ei ole koko laitteen levyinen vaan toisessa reunassa on pelkkä pelti.

Mitä ohjekirja sanoo sulatuksesta? Käytetäänkö silloin myös osittaista ohitusta kuten tuossa liittämässäsi pdf:ssä jäähdytykseen? Se voisi selittää noita näytön lämpötiloja jos vain osa tuloilmasta menee kennon läpi.

Pitäisi saada lämpötilalokia pidemmältä jaksolta, jotta voisi päätellä toimiiko laite järkevästi vai ei. Nuo näyttökuvassa olevat lämpötilat eivät ole sellaisia mitä pitäisi olla kun kenno on täysin sula ja mikään ohitus ei ole käytössä. Vertaa vaikka niitä tuohon yllä olevaan @Kooma n kuvaan, jossa lämpötilat paljon järkevämmät.
Joo siinä tosiaan on se LTO ohituksen pelti moottori ei suositella talvikäyttössä.
Tässä vanhempaa juttua aiheesta ja sivustakin.
 

ML

Vakionaama
Joo siinä tosiaan on se LTO ohituksen pelti moottori ei suositella talvikäyttössä.
Tässä vanhempaa juttua aiheesta ja sivustakin.
Tossa osakuvassa se se LTO:n peltimoottori näkyy ei suositella talvikäyttöön,joten osallistuukohan sulatukseen,on siis pois päältä. Löytyyhän sulattaessa ohitus.
 

Liitteet

  • Parmair osat.pdf
    1,1 MB · Katsottu: 153
  • automaattinen jäätymisen esto.PNG
    automaattinen jäätymisen esto.PNG
    31,2 KB · Katsottu: 126
Viimeksi muokattu:

Simos

Jäsen
Oma koneeni sulattelee hieman riippuen pakkaskeleillä 10-20 kertaa vuorokauden aikana.
Hieman välillä tulee mieleen, että onko tuo normaalia.
Jäätä on kennon alareunassa ollut, mutta koko kenno ei ole koskaan tietääkseni ollut jäässä.

Sen verran kuitenkin tuota on tullut seurattua, että yksittäinen hetki koneen arvoissa ei kerro paljoakaan.
Sulatussyklillä tehot hetkellisesti laskevat, mutta kun vastukset saavat lämmöt päälle nousee taas kierrokset ns. normaaliin. Tämä aiheuttaa heiluntaa kaikissa arvoissa.

Sähkönkulutus on nyt pysynyt aisoissa, mutta kyllä sitäkin menee pakkasilla se 4-10 kWh.

Ohessa edelliseltä vuorokaudelta käppyröitä HA:sta.
 

Liitteet

  • 20240116_HA_vrk.rtf.pdf
    275,7 KB · Katsottu: 139

JH1

Tulokas
Minulla mac 100 ,ollut vajaan vuoden.Yhtään kertaa en ole nähnyt tuon sulatusautomatiikka- symboolin muuttavan väriä...värin vaihtuminen lienee tarkoittaa että kennon sulatus on toiminnassa.Kenno kyllä on aikalailla jäässä(kuva).Tuossa myös lukemia....
 

Liitteet

  • 20240115_153315.jpg
    20240115_153315.jpg
    160,1 KB · Katsottu: 221
  • 20240117_173642.jpg
    20240117_173642.jpg
    99,9 KB · Katsottu: 218

LJS

Jäsen
Minulla mac 100 ,ollut vajaan vuoden.Yhtään kertaa en ole nähnyt tuon sulatusautomatiikka- symboolin muuttavan väriä...värin vaihtuminen lienee tarkoittaa että kennon sulatus on toiminnassa.Kenno kyllä on aikalailla jäässä(kuva).Tuossa myös lukemia....
Mulla on hiukan eri lukemat, aloitus Hs 75%, aloitus -0,6c ja lopetus 7,5c. Oman koneen jäätymisongelmat saattoi selittyä sillä, että ilmamäärät oli puutteellisesti mitattu. Kone säädettiin uudelleen ja ilmamäärät mitattiin, nyt ei ole jäätymisongelmia ollut. Ongelmana on vielä, että poistoilmamääriä ei saatu mitattua suunnitelmien mukaiseksi. Mulla MAC120 vaihdettiin vanhan koneen tilalle ja siihen tuli se laitesovitin väliin. Ilmeisesti toi laitesovitin vaikuttaa paine-eroihin niin paljon, että kanavista ei saada ulos suunnitelman mukaisia poistoilmamääriä ilman että kone on kohtuuttoman kovalla käyntinopeudella. Asentajan mukaan toteutus on huono, koska ilma törmäilee tuon sovittimen sisällä ristiin rastiin ja aiheuttaa häviötä. Tuloilman kulku on suorempi koneesta kanavistoon. Vanhassa koneessa oli kiertoilmakanava joka muuttui laitesovittimen kanssa tuloilmakanavaksi. Tuo uusi tulokanava täytyi sulkea, että tulo/poisto suhdetta sai lähemmäs. Toinen mikä huomattiin oli, että sovitin myös vuotaa jonkun verran. Näitä kohtia sitten joutui tilkitä paremmin vaikka ei sillä todennäköisesti kovin isoa vaikutusta ole.
 

JH1

Tulokas
Pitäisikö tuo sulattelu lähteä päälle kun alitetaan tuo laskettu aloituslämpötila.Minulla ei todellakaan kertaakaan ole vaihtunut tuo "pisaran" väri toiseksi,mikä ,luulisin, kertoo sulatuksesta.
 

Simos

Jäsen
Nyt löysin itsekin tämän valikon. Olipa tarkkaa puuhaa.

Itsellähän Parmair päivitti arvoja seuraavin kommentein:

Tein muutoksia seuraaviin arvoihin:
- Nostin hyötysuhteen alarajaa LTO:n sulatuksen aloitukseen 57 %:iin
- Muutin myös LTO:n sulatuksen lopetus- sekä aloitusrajan lämpötiloja (jäteilma), jotta sulatusta ei tapahtuisi niin herkästi.
1705683662685.png
 

ML

Vakionaama
Nyt löysin itsekin tämän valikon. Olipa tarkkaa puuhaa.

Itsellähän Parmair päivitti arvoja seuraavin kommentein:

Tein muutoksia seuraaviin arvoihin:
- Nostin hyötysuhteen alarajaa LTO:n sulatuksen aloitukseen 57 %:iin
- Muutin myös LTO:n sulatuksen lopetus- sekä aloitusrajan lämpötiloja (jäteilma), jotta sulatusta ei tapahtuisi niin herkästi.
katso liitettä 93804
1705741412074.jpeg

Tässä kuvat minulla on vaan tällä hetkellä sulatus OFF Aloitus HS-% poikkeaa 57%>65% ja Lopetus°C+2.0 10°C>8°C.
Näitäkö nyt tulisi säätää?
 
Viimeksi muokattu:

Kite

Tulokas
Reilu viikko sitten viime elokuussa asennettu REXO 120 Mac alkoi oireilla totaalisesti jäätymällä ja kuluttamalla hirveästi sähköä. Jos normaalitoiminnassa kovalla pakkasella päiväkulutus oli 17 kWh niin nyt meni 30 kWh päivässä eli käytännössä vastukset huusi melkein jatkuvasti päällä. Lisäksi poistoilman lämpötila meni reilusti pakkaselle vaikka sen pitäisi olla paljon plussalla. Avasin koneen ja kenno oli silminnähden tukossa ja poistoilmapuolen lämpötilaanturi"lumen" peitossa. Manuaalisesti sulatin kennon pari kertaa kylppärissä, mutta ongelma jatkui. Lisäksi huomasin konetta roplatessa, että kondenssivesikanava oli jäänyt asennusmiehiltä täysin eristämättä ja siitä puuttui vesilukko. Se oli tietenkin ihan jäässä.

Olin yhteydessä Parmairin huoltoon ja koska meillä on se IoT lisäosa niin diagnosoivat syyksi viallisen/huonossa paikassa olevan lämpötilasensorin. Lisäksi asennusfirma lupasi korjata kondenssivesikanavan puutteet. Nyt uusi sensori on kiinni hieman paremmassa paikassa eikä ulkoa tulevan raitisilmakanavan puolelta pääse kylmä sotkemaan poistopuolen lukemia ja siten koneen automatiikkaa. Koneen sisälle lisättiin pieniä pätkiä eristettä poistokanavatilan ja raitisilmatilan välille. Ainakin poistopuolen lämpötila muuttui heti 19-20 asteeseen kuten kuuluu.
 

ATI

Tulokas
Hei kaikille! Piti tätä keskusteluketjua varten rekisteröityä foorumille, mutta olin jo pitkään seurannut eri keskusteluja. Viime vuonna rakennetun omakotitalon (n. 100 m²) ilmanvaihtoa hoitaa Parmair 120 MAC, mutta heti alkuun kiinnitin huomiota lähes jatkuvaan laitteen sulatteluun alkaen nollakeleistä. Koneen sisällä ei kuitenkaan ollut missään tilanteessa jäätä, vaikka pakkasta etelärannikollakin oli -20 °C pitkän aikaa alkuvuodesta.

Sähkönkulutuksesta ei ole mitään lämpötilataulukkoa, mutta yhden vuorokauden osalta -8 °C tienoilla kulutus oli 14 kWh / vuorokausi. Kun sulatus ei ollut päällä, hetkellinen kulutus oli jotain 650 W luokkaa ja sulatuksen aikana hiukan päälle 1000 W. Sulatuksen loputtua mikään vastus ei ollut päällä vähään aikaan, joten tuo vuorokausikulutus oli "vähemmän kuin pelkäsin". Sähkönkäyttö tavallaan ihan OK, jos kennoa ylipäänsä käytetään ja vastus tuo pelkkää "extraa" sisätiloihin. Sulatuksen aikana kenno ohitetaan täysin ja huoneisiin tuleva ilma on varsin kylmää vaikka sitä yli 1000 W teholla lämmitetään. Koneen asetuksissa tuloilman lämpötila on 18 °C.

Nyt rohkastuin tämän ketjun ohjeilla tekemään pienen säädön ja katsotaan miten käy.

Alkuperäiset arvot:

Aloitus HS-%: 75 %
Aloitus °C: 1.3 °C
Lopetus °C: 8.0 °C

Uudet arvot pohjautuen tässä ketjussa tehtyihin tulkintoihin:

Aloitus HS-%: 80 %
Aloitus °C: 1.0 °C
Lopetus °C: 7.5 °C

Hiukan ihmettelen tuota korkeahkoa "Aloitus HS-%"-arvoa ketjun muihin viesteihin verrattuna. Seurailen nyt tilannetta, mutta tässä ei ole tarkoitus hakea aivan optimaalista säätöä. Kennon tulisi pysyä edelleen varman päälle sulana, mutta ei niin suurella varmuusmarginaalilla kuin aikaisemmin.
 

ML

Vakionaama
Hei kaikille! Piti tätä keskusteluketjua varten rekisteröityä foorumille, mutta olin jo pitkään seurannut eri keskusteluja. Viime vuonna rakennetun omakotitalon (n. 100 m²) ilmanvaihtoa hoitaa Parmair 120 MAC, mutta heti alkuun kiinnitin huomiota lähes jatkuvaan laitteen sulatteluun alkaen nollakeleistä. Koneen sisällä ei kuitenkaan ollut missään tilanteessa jäätä, vaikka pakkasta etelärannikollakin oli -20 °C pitkän aikaa alkuvuodesta.

Sähkönkulutuksesta ei ole mitään lämpötilataulukkoa, mutta yhden vuorokauden osalta -8 °C tienoilla kulutus oli 14 kWh / vuorokausi. Kun sulatus ei ollut päällä, hetkellinen kulutus oli jotain 650 W luokkaa ja sulatuksen aikana hiukan päälle 1000 W. Sulatuksen loputtua mikään vastus ei ollut päällä vähään aikaan, joten tuo vuorokausikulutus oli "vähemmän kuin pelkäsin". Sähkönkäyttö tavallaan ihan OK, jos kennoa ylipäänsä käytetään ja vastus tuo pelkkää "extraa" sisätiloihin. Sulatuksen aikana kenno ohitetaan täysin ja huoneisiin tuleva ilma on varsin kylmää vaikka sitä yli 1000 W teholla lämmitetään. Koneen asetuksissa tuloilman lämpötila on 18 °C.

Nyt rohkastuin tämän ketjun ohjeilla tekemään pienen säädön ja katsotaan miten käy.

Alkuperäiset arvot:

Aloitus HS-%: 75 %
Aloitus °C: 1.3 °C
Lopetus °C: 8.0 °C

Uudet arvot pohjautuen tässä ketjussa tehtyihin tulkintoihin:

Aloitus HS-%: 80 %
Aloitus °C: 1.0 °C
Lopetus °C: 7.5 °C

Hiukan ihmettelen tuota korkeahkoa "Aloitus HS-%"-arvoa ketjun muihin viesteihin verrattuna. Seurailen nyt tilannetta, mutta tässä ei ole tarkoitus hakea aivan optimaalista säätöä. Kennon tulisi pysyä edelleen varman päälle sulana, mutta ei niin suurella varmuusmarginaalilla kuin aikaisemmin.
Olikohan jonkunverran arvoissa eroja Rexo 120 mac:in joka on kylmässä tilassa,verraten 120 mac:iin joka käsittääkseni on yleensä ns.teknisessä tilassa?
 
Back
Ylös Bottom