Tässä tärkeimmät, ei kuitenkaan tyhjentävästi kirjoitetut ohjeet ILP:lle tulevan pistorasian asentamiseen.
--- Jokainen vastaa itse tekemisistään, ja viime kädessä joko raastuvassa tai vakuutusyhtiön vahinkotarkastuksessa jos olet töpeksinyt kunnolla.
Vaihtoehdot kytkemiseen:
A) Tee uusi kaapeliveto suoraan ryhmäkeskukselta (jos vapaa johdonsuojakytkin löytyy). Muista varmistaa ryhmäjohdon oikea mitoitus (MMJ 3*1,5S -> 10A tai MMJ 3*2,5S -> 16A) ja sekä vikavirtasuojan olemasssaolo. Mikäli vikavirtasuojaa ei ole helpoimmalla pääset jos käytät ILP:n pistorasiana vikavirtasuojan sisältävää mallia.
B) Ketjuta olemassaolevasta ryhmästä (yleensä pistorasiaryhmä). Jatka samalla (tai isommalla) kaapelipaksuudella ja asenna ILPiä varten vikavirtasuojan sisältävä pistorasia jos keskuksessa ei ole vikavirtasuojaa valmiina. Ennen lopullista kaapelin kiinnitystä arvioi maksijohdonpituusrajan alittuminen ja varmista oikosulkuvirran ehdon täyttyminen jotta vältyt mahdolliselta uusintatyöltä.
Kytkennän jälkeen muista tehdä KTMp 517/1996:n edellyttämä käyttöönottotarkastus sekä silmämääräisesti että soveltuvalla testerillä sekä täytä pöytäkirja mittausten mukaisena samalla arvioiden määräysten täyttyminen eri osa-alueiden osalta:
- johdinjärjestyksen tarkistus (eli L, N ja PE -sijainnit rasiassa)
- suojajohtimen jatkuvuuden mittaus
- eristysresistanssin mittaus
- vikavirtasuojan toiminnan testaus
- oikosulkuvirran mittaus ja sen ehdon täyttymisen varmistus taulukkoarvoon verraten
(- 3-vaihejärjestelmän vaihejärjestyksen tarkistus)
--> Siis ei mitään rakettitiedettä vaan perussähkärihommaa puhtaimillaan pistorasiaratkaisua käytettäessä, turvakytkinvaihtoehdon selostamisen jätän teille muille, jotta keskusteluketju ei nyt ihan heti katkea alkuunsa.
Pistän tässä vielä oheen kuvan standardista vanhojen asennusten osalta. Kuva ei vaatine lisäselitystä niiden osalta, joita se jaksaa kiinnostaa.
--- Jokainen vastaa itse tekemisistään, ja viime kädessä joko raastuvassa tai vakuutusyhtiön vahinkotarkastuksessa jos olet töpeksinyt kunnolla.
Vaihtoehdot kytkemiseen:
A) Tee uusi kaapeliveto suoraan ryhmäkeskukselta (jos vapaa johdonsuojakytkin löytyy). Muista varmistaa ryhmäjohdon oikea mitoitus (MMJ 3*1,5S -> 10A tai MMJ 3*2,5S -> 16A) ja sekä vikavirtasuojan olemasssaolo. Mikäli vikavirtasuojaa ei ole helpoimmalla pääset jos käytät ILP:n pistorasiana vikavirtasuojan sisältävää mallia.
B) Ketjuta olemassaolevasta ryhmästä (yleensä pistorasiaryhmä). Jatka samalla (tai isommalla) kaapelipaksuudella ja asenna ILPiä varten vikavirtasuojan sisältävä pistorasia jos keskuksessa ei ole vikavirtasuojaa valmiina. Ennen lopullista kaapelin kiinnitystä arvioi maksijohdonpituusrajan alittuminen ja varmista oikosulkuvirran ehdon täyttyminen jotta vältyt mahdolliselta uusintatyöltä.
Kytkennän jälkeen muista tehdä KTMp 517/1996:n edellyttämä käyttöönottotarkastus sekä silmämääräisesti että soveltuvalla testerillä sekä täytä pöytäkirja mittausten mukaisena samalla arvioiden määräysten täyttyminen eri osa-alueiden osalta:
- johdinjärjestyksen tarkistus (eli L, N ja PE -sijainnit rasiassa)
- suojajohtimen jatkuvuuden mittaus
- eristysresistanssin mittaus
- vikavirtasuojan toiminnan testaus
- oikosulkuvirran mittaus ja sen ehdon täyttymisen varmistus taulukkoarvoon verraten
(- 3-vaihejärjestelmän vaihejärjestyksen tarkistus)
--> Siis ei mitään rakettitiedettä vaan perussähkärihommaa puhtaimillaan pistorasiaratkaisua käytettäessä, turvakytkinvaihtoehdon selostamisen jätän teille muille, jotta keskusteluketju ei nyt ihan heti katkea alkuunsa.
Pistän tässä vielä oheen kuvan standardista vanhojen asennusten osalta. Kuva ei vaatine lisäselitystä niiden osalta, joita se jaksaa kiinnostaa.