Pistorasian kytkentäohjeet ILP:lle

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ItseAsentaja
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
I

ItseAsentaja

Vieras
Tässä tärkeimmät, ei kuitenkaan tyhjentävästi kirjoitetut ohjeet ILP:lle tulevan pistorasian asentamiseen.
--- Jokainen vastaa itse tekemisistään, ja viime kädessä joko raastuvassa tai vakuutusyhtiön vahinkotarkastuksessa jos olet töpeksinyt kunnolla.

Vaihtoehdot kytkemiseen:
A) Tee uusi kaapeliveto suoraan ryhmäkeskukselta (jos vapaa johdonsuojakytkin löytyy). Muista varmistaa ryhmäjohdon oikea mitoitus (MMJ 3*1,5S -> 10A tai MMJ 3*2,5S -> 16A) ja sekä vikavirtasuojan olemasssaolo. Mikäli vikavirtasuojaa ei ole helpoimmalla pääset jos käytät ILP:n pistorasiana vikavirtasuojan sisältävää mallia.

B) Ketjuta olemassaolevasta ryhmästä (yleensä pistorasiaryhmä). Jatka samalla (tai isommalla) kaapelipaksuudella ja asenna ILPiä varten vikavirtasuojan sisältävä pistorasia jos keskuksessa ei ole vikavirtasuojaa valmiina. Ennen lopullista kaapelin kiinnitystä arvioi maksijohdonpituusrajan alittuminen ja varmista oikosulkuvirran ehdon täyttyminen jotta vältyt mahdolliselta uusintatyöltä.

Kytkennän jälkeen muista tehdä KTMp 517/1996:n edellyttämä käyttöönottotarkastus sekä silmämääräisesti että soveltuvalla testerillä sekä täytä pöytäkirja mittausten mukaisena samalla arvioiden määräysten täyttyminen eri osa-alueiden osalta:
- johdinjärjestyksen tarkistus (eli L, N ja PE -sijainnit rasiassa)
- suojajohtimen jatkuvuuden mittaus
- eristysresistanssin mittaus
- vikavirtasuojan toiminnan testaus
- oikosulkuvirran mittaus ja sen ehdon täyttymisen varmistus taulukkoarvoon verraten
(- 3-vaihejärjestelmän vaihejärjestyksen tarkistus)


--> Siis ei mitään rakettitiedettä vaan perussähkärihommaa puhtaimillaan pistorasiaratkaisua käytettäessä, turvakytkinvaihtoehdon selostamisen jätän teille muille, jotta keskusteluketju ei nyt ihan heti katkea alkuunsa.

Pistän tässä vielä oheen kuvan standardista vanhojen asennusten osalta. Kuva ei vaatine lisäselitystä niiden osalta, joita se jaksaa kiinnostaa.
 

Liitetiedostot

  • Esimerkki vanhojen PEN-johtimien kytkennöistä.GIF
    Esimerkki vanhojen PEN-johtimien kytkennöistä.GIF
    14,6 KB · Lukukerrat: 12 687
Vs: Pistorasian kytkentäohjeet ILP:lle

ItseAsentaja sanoi:
Siis ei mitään rakettitiedettä vaan perussähkärihommaa puhtaimillaan


Kuten jo edellä kirjoittaja totesikin niin perussähkärihommaa, eli ammattilaisen tehtäväksi jätettävää hommaa, EI MAALLIKON!
 
Vs: Pistorasian kytkentäohjeet ILP:lle

Onhan se kuitenkin hyvä kertoa oikeat tavat, kun kuitenkin löytyy niitä, jotka tekee sen itse. Oli tietoa ja lupia tai ei.
 
Vs: Pistorasian kytkentäohjeet ILP:lle

Onhan tieto aina hyväksi, sillä jos joku tekee ammatikseen jotain, ei se tarkoita automaattisesti, että on ammattilainen sen asian teknisen tiedon parissa. Noita tulee ikävä kyllä vastaan harvasen päivä valvonta hommissa. Asiakkaalle ollaan niin ammattilaisia mutta oikeasti hukassa :)
 
Vs: Pistorasian kytkentäohjeet ILP:lle

Mielestäni noiden ohjeiden esittäminen palstalla on ihan hyvä asia.
Opetetaanhan mm. ammattikouluissa ja amattikorkeakouluissakin sähkö- ja asennustekniikkaa ja
nimenomaan näitä samoja asioita, tosin laajemmin, vaikka niistäkään ei, kumma kyllä, valmistuta
asennusoikeudet omaaviksi sähköasentajiksi.

Miksei siis sähkö- ja asennustekniikkaa saisi käsitellä tällä palstalla.

Olen samaa mieltä, että jos joku tekee asennuksia ilman oikeuksia ja ohjeita niin se
saattaa olla vaarallisempaa kuin hyvien ohjeiden kanssa asetaminen.

Eikä tosiaan ole heti pakko alkaa itse asentamaan vaikka näkee joitakin ohjeita.
Lupien hankkimisen polulla nämä asiat ovat ensimmäisiä askeleita.
 
Vs: Pistorasian kytkentäohjeet ILP:lle

ItseAsentaja sanoi:
Tässä tärkeimmät, ei kuitenkaan tyhjentävästi kirjoitetut ohjeet ILP:lle tulevan pistorasian asentamiseen.
--- Jokainen vastaa itse tekemisistään, ja viime kädessä joko raastuvassa tai vakuutusyhtiön vahinkotarkastuksessa jos olet töpeksinyt kunnolla.

Vaihtoehdot kytkemiseen:
A) Tee uusi kaapeliveto suoraan ryhmäkeskukselta (jos vapaa johdonsuojakytkin löytyy). Muista varmistaa ryhmäjohdon oikea mitoitus (MMJ 3*1,5S -> 10A tai MMJ 3*2,5S -> 16A) ja sekä vikavirtasuojan olemasssaolo. Mikäli vikavirtasuojaa ei ole helpoimmalla pääset jos käytät ILP:n pistorasiana vikavirtasuojan sisältävää mallia.

B) Ketjuta olemassaolevasta ryhmästä (yleensä pistorasiaryhmä). Jatka samalla (tai isommalla) kaapelipaksuudella ja asenna ILPiä varten vikavirtasuojan sisältävä pistorasia jos keskuksessa ei ole vikavirtasuojaa valmiina. Ennen lopullista kaapelin kiinnitystä arvioi maksijohdonpituusrajan alittuminen ja varmista oikosulkuvirran ehdon täyttyminen jotta vältyt mahdolliselta uusintatyöltä.

Kytkennän jälkeen muista tehdä KTMp 517/1996:n edellyttämä käyttöönottotarkastus sekä silmämääräisesti että soveltuvalla testerillä sekä täytä pöytäkirja mittausten mukaisena samalla arvioiden määräysten täyttyminen eri osa-alueiden osalta:
- johdinjärjestyksen tarkistus (eli L, N ja PE -sijainnit rasiassa)
- suojajohtimen jatkuvuuden mittaus
- eristysresistanssin mittaus
- vikavirtasuojan toiminnan testaus
- oikosulkuvirran mittaus ja sen ehdon täyttymisen varmistus taulukkoarvoon verraten
(- 3-vaihejärjestelmän vaihejärjestyksen tarkistus)


--> Siis ei mitään rakettitiedettä vaan perussähkärihommaa puhtaimillaan pistorasiaratkaisua käytettäessä, turvakytkinvaihtoehdon selostamisen jätän teille muille, jotta keskusteluketju ei nyt ihan heti katkea alkuunsa.

Pistän tässä vielä oheen kuvan standardista vanhojen asennusten osalta. Kuva ei vaatine lisäselitystä niiden osalta, joita se jaksaa kiinnostaa.

Muistaakseni on olemassa sääntö "ryhmäjohdon poikkipintaa" (kokoa) ei saa muuttaa.
Onko jotenkin muuttunut tai sitten ei sovi tähän tilanteeseen. Oikaiskaa jos olen väärässä.
 
Vs: Pistorasian kytkentäohjeet ILP:lle

Optipessimisti sanoi:
Muistaakseni on olemassa sääntö "ryhmäjohdon poikkipintaa" (kokoa) ei saa muuttaa.
Onko jotenkin muuttunut tai sitten ei sovi tähän tilanteeseen. Oikaiskaa jos olen väärässä.

Käsittääkseni nykyään kaikki voidaan mitoittaa, eikä nyrkkisäännöt ole enää niin selkeitä. Toki usein vanhat 2.5 mm^2 -> 16 A ja 1,5 mm^2 -> 10 A pätee pääosassa tapauksia. Mielestäni ryhmän päässä voidaan käyttää ohuempaa, valaisinryhmä 16A ryhmän perässä voi olla ohuempaa, kaiken ratkaisee oikosulkuvirran mitoitus oikein. Toki sulake pitää mitoittaa aina muutoksen kohdalla uusiksi, jos ääripäässä pistetään 1,5 mm^2 roikkaa, niin hyvinkin pitää myös oikosulkusuoja vaihtaa pienempään. Lisäksi pinta-asennettuun MMJ kaapeliin voidaan nykyisin hyvin laittaa 16 A nalli.
 
Vs: Pistorasian kytkentäohjeet ILP:lle

Eiköhän tuo vanha sääntö perustunut siihen, että jos ketjuttaa pistorasiassa, niin ohuempi johdin helposti lähtee irti. Ei pelkästään siitä, vrt. että yhden pistorasian saa nollata, mutta ei enää ketjuttaa nollausmenetelmällä. (eikä tilanne juuri parempi jos kytkentä tehdään jakorasiassa, (huppuliittimillä (huh!). Ja lisäksi siitä että jos myöhempi kaapeli on paksumaa, niin aiempi voi ylikuormittua jos se ohuempaa. Unohdetaan nyt sulake tässä kohtaa. Kuka niitä nyt muistaisi vahtia ja vielä vaihtaakin.
Tarvitsee vielä pohjan vaihtamisen, erikoistyökalun ja siten sitä kuuluisaa pätevyyttä. Ei kun suora syöttö keskukselta. Kaapeli on halpaa, ja kuka nyt työtä vieroksuisi. Sitä paitsi. Kuinka noita ketjutettuja pistorasia ryhmiä todellisuudessa kuormitetaan? Tavallisit kuluslaiteet voi ymmärtää.
Mutta VILPPI ja myös ILPPIkin lienee kone. Niihin on kyllä ollut tapana vetää oma syöttö. Takaahan se myös tietyn toimintavarmuuden. Lisäksi voi talosta kytkeä rymiä irti. Ja harkita sitten erikseen, jättääkö lämpöpumpun toimintaan tai sitten ei. Miettikää nyt vaikka niitä henkilöitä, jotka viettävät suuren osan ajastaan vaikka "kultahammasrannikolla"
 
Vs: Pistorasian kytkentäohjeet ILP:lle

Tähän voi sitten vielä vetää sen asennustavan mukaan, eli 2,5 uppona, voidaan siten muuttaa pinnassa 1,5 mm^2 kokoon.

Täytyy kyllä myöntää, että ei tule mieleen, että kukaan olisi koskaan jälkikäteen muutellut mm. kaapelihyllyllä menevien piuhojen paksuuksia, kun lämpenemämitoitus menee taas määrän mukaan. Kaapelihyllyllä saattaa olla heikkoa ja vahvaa sähköä niin, että kannakkeet taipuu, lisäksi olen kerran kohdannut kuuman kaapelin, mutta totesin sen olevan lämminvesiputki, joka kulki sulassa sovussa MMJ kasassa pitämässä lämpöä yllä! Sähköputkimies asialla sano.
 